请教S7-200PLC永久存储区露娜大招无限使用方法法

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
西门子200plc数据永久保存
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
西门子200plc数据永久保存 - 已解决问题
西门子s7-200plc怎么做到断电后多个数据永久保存?
问题补充:设置0MB_MB13为断电保持我是会的,但是我要保持的数据要20个,我想问的是SMB31和SMW32这两个寄存器怎么用?看了编程软件里的帮助和手册,没看懂!请高手指教一下!最好有程序!谢啦
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 13:55:25 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:148882
如果想要永久保存,可以讲数据保存在MB0到MB13这14个字节存储区中,或者保存到V区。可以参考以下链接:
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
以下网友赞了您的问题:
勇气冲起浪花,wang201410,小可爱2016,像风儿一样,夜来香,远行的虎
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
还要配个电池卡,200的数据保持需要电池,plc本身自带的电容电池只能保持最多一个月
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 04:13:39
1.配电池2.数据不要存储在M区,因为M区断电后就会复位;要存储在V区
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 08:47:48
2种方法:1.加个电池,在系统块中设置要保存的数据地址。这样做电池一般能用2年左右。电池没电了就需要更换,不然数据就会清零。2.将要保存的数据写入EEPROM,这样就可以永久保存,但是EEPROM写的次数有限。使用系统特殊储存器(SMB31,SMW32)控制EEPROM的写。
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:31:15
设置M区断电保持:MB0-MB13,默认保存到永久存储区或者使用EPPROM库文件将V区数据写入到永久存储区。