【SH】指示报警器或报警器的安装6.2.1& 当工艺装置或储运设施有中心控制室时,指示报警器或报警器应安装在中心控制室内。6.2.2& 当工艺装置或储运设施设有中心控制室以外的其他控制室或操作室时,其操作管辖区内设置的可燃气体和/或有毒气体指示报警器或报警器,宜安装在该控制室或操作室内;需要时,其报警信号再转送至中心控制室。6.2.3& 指示报警器或报警器,应有其对应检测器所在位置的指示标牌或检测器的分布图。6.2.4& 一般报警用的报警系统,可使用普通仪表电源供电。6.2.5& 下列情况的检测报警系统,应采用不间断电源(UPS)供电:&&& 1与自动保护系统相连的可燃气体或有毒气体的检测;&&& 2人员常去场所的可能泄漏Ⅰ极(极度危害)和Ⅱ级(高度危害)有毒气体的检测。
以上内容摘自:-2009仅供参考。
相关产品:&&&&
作者:不详 来源:网络
上一篇:下一篇:没有了
相关产品:
联系电话:
北京东方吉华,氧气检测仪() & 2008 版权所有 All Rights Resverved.
Email:.cn 电话:010-
Powered by laoy8!电气工程分区
查看: 3480|回复: 23
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分437帖子
五星助理工程师, 积分 437, 距离下一级还需 63 积分
130千瓦的压缩机电机,电流大概250左右,柜子上的电流表指示正确240,但现场的电流表只有150左右, 怀疑是压降问题,但同一个串联回路为什么会显示不一样呢,难道和电流表的工作原理有什么关系吗?特请教各位。
现想到2种方案,1&&加大线径&&距离大概100米左右
2,换成比1的互感器
谢谢各位高手答疑解惑,不甚感激。
(12.32 KB, 下载次数: 13)
13:33 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
觉得应该不是线路阻抗大的问题。如果阻抗大,超过CT负载能力,应该是两个电流表都会出现电流变小的现象,而不应该出现2个电流表偏差这么大!
你核对一下现场电流表的变比,是否与CT变比一致?
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2365帖子
五星工程师, 积分 2365, 距离下一级还需 135 积分
回复请教大家现场电流表指示不正确是什么原因 沙发 的帖子
如果不是表的精度问题,我认为是导线截面不够的可能性大。
表的变比应该没问题,如果表的变比不对,通常是倍数关系。
解决方法,加粗导线是可以的,不过要看你们现场的情况,如果管子不够,也没办法解决。
还有就是在柜子里加一个SST3-AD-1的电流互感器(比如输出4-20MA),再更换一下现场的表(输入选4-20MA)即可。但要增加一些费用,优点是不用换线。
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
回复请教大家现场电流表指示不正确是什么原因 板凳 的帖子
原帖由 xuchaohua9953 于
16:41 发表
如果不是表的精度问题,我认为是导线截面不够的可能性大。
表的变比应该没问题,如果表的变比不对,通常是倍数关系。
如果是截面问题的话,那么为什么同一电流回路中的柜体上的电流表度数偏差不大?
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
按物理原理说串联回路,电流处处相等。
但现场电流的线路是通过电缆接过去的,电缆(通电流的)芯线间阻抗与电流表并联,这个阻抗把一部分电流“分流”了,所以现场电流表的读数小了。
解决方法是把电流互感器换成二次额定值1A的(同时换表头)最理想(当然,把电缆多余芯线并接或加粗也有效,二个措施同时做会更好)。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
16:56 编辑 ]
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
嗯,区管所说有些道理!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分437帖子
五星助理工程师, 积分 437, 距离下一级还需 63 积分
区管你好&&电缆不是和电流表串联的吗?怎么会并联了呢?&&电流=电压除以电阻&&电压是下降了,电流应该在哪都一样啊。难道电流表是根据感应电压来工作的吗?
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
原帖由 fy 于
17:14 发表
区管你好&&电缆不是和电流表串联的吗?怎么会并联了呢?&&电流=电压除以电阻&&电压是下降了,电流应该在哪都一样啊。难道电流表是根据感应电压来工作的吗?
区管说的是电缆芯线之间有容抗,容抗与电流表是并联的!
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1345帖子
五星工程师, 积分 1345, 距离下一级还需 1155 积分
为什么不是现场和柜各安装一块表个測个的呢?这种接线太繁琐。
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7985帖子
原帖由 tebieguanzhuni 于
19:47 发表
为什么不是现场和柜各安装一块表个測个的呢?这种接线太繁琐。
本来就是两块表啊!关键是电流互感器就只有一个!你想每块表都单独用一个电流互感器吗?这样就会增加一定的投资。当然,如果只是这一个回路这么改还是可以的。
[ 本帖最后由 zyz8438 于
22:54 编辑 ]
三人行,必有我师!
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)便携式现场动平衡测试仪-供求商机-上海乾科电仪科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/936986.jpg alt=上海乾科电仪科技有限公司
onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海乾科电仪科技有限公司
主营产品: 电力电子产品,电力电子试验设备,仪器仪表等。
您现在的位置: & & 便携式现场动平衡测试仪
上海乾科电仪科技有限公司
上海市宝山区长逸路188号765室
[供应]便携式现场动平衡测试仪
最小起订量:
供货总量:
货物所在地:
上海上海市
发布时间:
已获点击:
【简单介绍】便携式现场动平衡测试仪,具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用,特别是具有测量动平衡的一切功能。
【详细说明】
&&便携式现场动平衡测试仪概述:&&该仪器操作简单,人机对话,菜单提示,测量数据可随时锁定保持,配机内蓄电池和市电双重供电,很方便地用于现场旋转机械的动平衡测试。也可与平衡机相配套,直接替代平衡机电箱,用于老平衡机的改造。& &随着现代化工业的飞速发展,对旋转机械的性能提出了越来越高地要求。旋转设备其质量中心由于种种原因与旋转中心不重合时会因离心力产生振动。该振动严重影响了设备使用精度,缩短支撑轴承的寿命。要消除这种振动必须用到动平衡技术。&& & QKVT700动平衡测量仪,瞄准国内外最高技术,采用大规模集成电路和单片机技术。该仪器具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用,特别是具有测量动平衡的一切功能。&便携式现场动平衡测试仪主要技术指示:&1.转速测量范围: &&&&&转2.振动测量范围:&&&&&&&峰峰值4.一次去除不平衡率:& & &80%5.相位跟踪精度:&&&&&&&内小于&&&6.显示方式: & & & & 四行大字符液晶同时显示两测点多种参数.说明:1. 当设备转速小于600转/分,所用的磁电式振动传感器灵敏度会降低,实际效果会变差。需要选用超低频磁电传感器(该传感器价格昂贵)或电涡流传感器(仪器电路需要改动,现场安装困难)。 2. 今年起测传速的传感器由光电传速传感器改为霍尔传速传感器。霍尔传速感器测量转速的范围很广,抗外部环境干扰能力强,现场安装简单。但是附有一个小磁钢,有一定重量。3. 为了能够对现场转子加重或去重,现场动平衡.只能针对敞开的旋转转子或轴系进行动平衡操作。对一切密闭旋转转子或轴系,或不允许在转子或轴系加重或去重,都无法进行动平衡操作。&4. 引起机器振动大的原因是多方面,只有保证设备的主振动是来源于设备转子不平衡引起的,才能运用动平衡测量仪获得理想效果。动平衡引起的振动,表现为:同频振幅占总振幅很大分量。&5. 一次去除不平衡率指标是在动平衡试验机上做得的,具体要看旋转设备安装精度以及外部环境。&6. VT700动平衡测量仪与PHY动平衡测量仪的区别,VT700屏幕中文显示,PHY屏幕英文显示,VT700液晶带背光图文显示比PHY清晰,利于一般工人操作。VT700测量精度比PHY精度高。PHY可以交直流两用,VT700只能用交流电。PHY一幅显示A.B二面参数,VT700二幅显示A.B二面参数。PHY具有配重向左右选定角度计算能力,适用叶轮动平衡计算。VT700可以对有差转速复合旋转体进行动平衡,VT700的选频性能优于PHY。VT700价格比PHY价格高。&便携式现场动平衡测试仪 &上海乾科电仪科技有限公司&
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
扫一扫访问手机商铺产品列表Product List
联系我们contact us
联系人:吴经理电 话: 传 真:59 地 址:山东省济南市历城区华龙路1825号

我要回帖

更多关于 现场指示牌 的文章

 

随机推荐