高楼高层建筑楼层选择用柴油发电机组怎么选择?

电气工程分区
查看: 15448|回复: 69
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1256帖子
五星工程师, 积分 1256, 距离下一级还需 1244 积分
直接相加似乎不妥的。
1、一般消防设备系数都取1,但有些设备还可斟酌,如电梯等。
2、非消防的一级负荷可取系数
3、有些负荷与消防的关系是二取一,即正常时负荷工作,消防状态时强切,此时取二者较大负荷即可。
4、消防设备故障备用可不总加,如消防泵一用一备等,不过这种情况要看清了,功能性备用不能舍去。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分7216帖子
五星高级工程师, 积分 7216, 距离下一级还需 1784 积分
还有啊!一级负荷里面就包括些消防负荷的啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分7216帖子
五星高级工程师, 积分 7216, 距离下一级还需 1784 积分
应该是一级负荷中出消防负荷之外的特别重要负荷与消防负荷相加之和。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
1,柴发分保障负荷和消防负荷。
2,柴发的容量可按下考虑。
& &最大两个防火分区容量取和。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
消防负荷取和啊,忘记写了。
听众数收听数自我介绍电气工程师最后登录注册时间主题精华0积分153帖子
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
要看发电机供电范围,范围大可考虑同时系数,小区消防负荷=消防水泵等负荷+系数*所有应急照明负荷
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
我现在有一工程,一类高层建筑,只能提供一路10KV电源,柴油发电机做备用电源,带应急照明,消防泵,消防风机,客梯和消防电梯。按照规范来做,就得把消防负荷以及一级负荷的计算负荷相加来定柴油发电机大小,这样算下来有322KW,如果只算消防负荷,只有210KW,我现在不知道该按哪个来选了。
听众数收听数自我介绍做精专业!最后登录注册时间主题精华0积分1468帖子
五星工程师, 积分 1468, 距离下一级还需 1032 积分
向高手学习中!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
应是消防负荷210kW加上一级负荷112kW中的消防状态下未切除部分。
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 1103|回复: 14
关于柴油发电机房的进排风问题!
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
一改造工程,准备把一层的一个办公室改造成柴油发电机房,柴油机房门外是一层的走廊,如下图所示:
QQ图片05.png (12.8 KB, 下载次数: 1)
10:37 上传
这个房间的大小、层高都没有问题,我不确定的是送风和排风有没有问题,如有能不能解决!
我的想法是利用原有的两个窗户,其中一个改造成送风口,一个改造成排风口!
送风和排风口相距这么近可以吗,曾经听人说过进风口和排风口的距离有要求,近了不行,是这样的吗!
如果这样不行,柴油机工作时把门打开,利用走廊里的空气补充给机房用可以吗!
请指教,谢谢!
近了容易串风,所以图集上有个10米的要求,但一般难以做到,只能尽量远,另外,在高差上想办法(进在下,排在上)
关于柴油发电机房的通风不知道大家都是怎么处理的,反正我这习惯都是电气考虑百叶窗洞口的大小,然后提供给建筑专业!
有人可能觉得通风应该是通风专业的事吧,不用电气考虑啊,这么理解可能也对!而我是把柴油机房的通风理解成一种工艺的要求,而电气是这个工艺的提资者。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
利用走廊里的空气,我问过发电机厂家,他们回答说没有问题。
只是在走廊有火灾时,发电机就用不了了,所以有的消防部门和图审不同意
聚焦防火门监控器相关问题探讨
近了容易串风,所以图集上有个10米的要求,但一般难以做到,只能尽量远,另外,在高差上想办法(进在下,排 ...
谢谢回答!
您说的是这个图集吗,应急柴油发电机组安装(00D202-2),我去翻翻!
进在下,排在上,不好实现呀!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
不是,是这个
12J912-2常用设备用房--锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房
聚焦防火门监控器相关问题探讨
谢谢回答!
您说的是这个图集吗,应急柴油发电机组安装(00D202-2),我去翻翻!
进在下,排在上,不好 ...
进在下,排在上,不好实现呀!
你这个窗户必须得改造
聚焦防火门监控器相关问题探讨
实在不行让暖通专业做机械进风
聚焦防火门监控器相关问题探讨
方案不可行。
1、进出风口同一面墙设置时,水平距离不宜少于5米(如有防火要求则10米)。或者使用上下高差配置(有防火要求时高差间距不少于3米)。
2、打开门来加强散热,无论从防火和环评角度都要很难过关。
嗯,利用门来进风的念头我打消了!&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
加风管,上进下排,详见《住宅小区建筑电气设计与施工》12DX603 P26,27
聚焦防火门监控器相关问题探讨
方案不可行。
1、进出风口同一面墙设置时,水平距离不宜少于5米(如有防火要求则10米)。或者使用上下高差 ...
再请教一下:
水平间距5米这个要求在哪里能找到!
什么情况要有防火要求,这个是建筑专业定吗!
聚焦防火门监控器相关问题探讨