机房防雷接地规范与接地系统相关问题

评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论机房静电防护及接地防雷系统设计
来源:网络
作者:佚名
简介:众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。而机房安全建设又是整个工程最核心的内容之一,因此机房的静电防护和接地防雷系统设计显得尤为重要。
众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。而机房安全建设又是整个工程最核心的内容之一,因此机房的静电防护和接地防雷系统设计显得尤为重要。
  一、静电防护需求
  1、主机房的地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地面的体积电阻应为1.0×105~1.0×109Ω。
  2、机房采用防静电活动地板,其静电性能指标应符合相关规定,且应具有相应的防火、环保、耐污耐磨性能。
  3、机房内的工作台面材料宜采用静电耗散材料,其静电性能指标应符合相关规定。
  4、电子信息系统机房内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构等均应作等电位连接,不应有对地绝缘的孤立导体。
  5. 静电接地的连接线应有足够的机械强度和化学稳定性,并保证可靠连接。
  二、接地防雷需求
  1、电子信息系统机房的接地设施应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求。
  2、防雷接地应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(50057)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)和相关管理部门的规定执行。
  3、交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等宜共用一组接地装置,其接地电阻要求小于1欧姆;若防雷接地单独设置接地装置时,其余几种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)要求采取防止反击措施。
  4、在机房设置等电位接地箱。用接地母线与大楼联合接地体相连。机房内需布置接地铜排网,机房内金属线管、线槽、地板支架、机柜外壳等不带电的金属部分均应与此接地网相连。
  5、对接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,其接地线及与其它接地线之间的距离,在保证不受干扰的情况下,应尽量同路径敷设,以减小形成的环路面积。
  6、对防雷系统设计要经过主管部门审核,并有审核通过文件;对防雷系统施工方的资质提出明确要求,必须符合相关管理部门规定;施工完毕,施工方应出具防雷主管部门的验收合格报告。
  三、静电防护及防雷系统设计
  1、静电防护接地系统
  根据计算机系统的要求,提供的接地包括交流工作地、安全保护地及防雷保护地,计算机专用直流工作地,其接地电阻&1欧姆。机房的静电电压&1KV。镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均进行了可靠接地。机柜外壳、金属管道及支架等均接地,中性线则在变压器处接地。
  (1)计算机系统的直流工作
  计算机以及一切微电子设备,大部分采用中、大规模集成电路,工作于较低的直流电压下,为使工作通路具有同一“电位”参考点,将所有设备的“零”电位点接于一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来干扰。
  (2)交流工作地
  交流工作地的作用是为确保人身安全和保障设备的安全。在计算机系统的交流设备中其交流工作地的实施是将其中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中线上,然后用接地。
  (3)安全保护地
  安全保护地的作用为在绝缘被击穿时保护人身和设备的安全和在绝缘未被击穿时也有保护人身安全的作用。计算机机房内的安全保护地是将所有机柜的机壳,用数根绝缘导线串联起来,再用接地母线与大地相连。
  (4)计算机系统的防雷保护接地
  计算机系统的防雷接地其目的就是要避免雷电的发生,从而保护建筑物、计算机设备和人员的安全。为防止感应雷沿机房电源线进入,损坏机房内设备,在各配电柜进线处均设置避雷器。
  (5)等电位接地
  在重要区域和工作人员经常走动的地方设置相对的抗高频干扰接地组。在中心机房地面采用1*35紫铜带做均压等电位接地,使活动地板支架、设备外壳等均良好的接地。
  以上直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地、等电位接地等共用大楼的联合接地装置,其接地电阻不大于1欧姆。
  2、防雷系统设计
  (1)建筑防雷
  本机房的建筑防雷由大楼本身的防雷系统来实现;电源系统的防雷通过配电柜内防雷过压保护器来实现。电源系统的防雷为在配电柜内安装避雷器(在配电系统设计中已经考虑),以及在重要设备的电源端子增加避雷插座。这样与建筑物整体构成多级电源防雷,可有效的对电源系统进行防护。
| 分享资料 |
Powered by有关电子信息系统机房的防雷和接地,下列表述错误的是(  )。 - 233网校试题百科
试题暂未修改,答案无争议
有关电子信息系统机房的防雷和接地,下列表述错误的是(  )。
交流工作接地:接地电阻小于4Ω
安全保护接地:接地电阻小于4Ω
直流工作接地:接地电阻小于4Ω
综合接地系统:接地电阻小于1Ω
参考答案:
您还没有登录哦~登录后查看答案[已解决 - ]
悬赏价格: 无忧币 5
机房的防雷接地方式
请问大家有没有关于机房的防雷接地方面的具体知识?
我的防静电地板接地现在为止都没弄明白呢。。
(461.26 KB)
(200.22 KB)
(663.52 KB)
(203.24 KB)
(435.36 KB)
(383.93 KB)
最佳答案 ( 回答者:
1. 接地的概念
& & 《美国国家电气法规》NEC第100节对“接地”一词定义如下:电气回路或设备与大地,或与代替大地的导体之间的导电的连接,可以是有意的连接,也可以是无意的连接。
& & 在配电回路或分支回路里,所有的回路和设备都通过导电连接来互相连通,从而减少它们之间的电位差,或将电位差限制到最小值。
& & 在上述定义里,术语“地”是个关键。接地的主要目的就是保证电气安全。在电击防护和为接地故障电流提供返回电源通路方面接地是很重要的。这两个问题都可将回路和地之间加以连接来解决。
& & 通常将一接地棒打入地内就算与大地相连接了。对于一个建筑物的配电系统,可在靠近电源进线处打一接地棒来接地。
& & 将回路导线与地连接(Ground)或将设备接地(Grounding)可起到如下作用:
& & (1) 提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险;
& & (2) 给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作;
& & (3) 给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路;
& & (4) 给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。
& & 2. 地网简介
& & 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。
& & 目前,国际国内防雷理论和工程界比较流行共用接地和等电位连接:
& & (1) 共用接地就是把同一建筑物内的许多不同性质的接地装置如防雷地、电气安全接地、交流电源工作地、通信及计算机直流地统统地连接在一起,使之成为一个等电位体;
& & (2) 等电位连接是把建筑物内及附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋,自来水管
、煤气管及其它金属管道、电力系统的零线等用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的电气连接),使整座建筑物成为一个良好的等电位体。当雷电来袭时,由于建筑物内部及其附近基本上做到等电位,因而不会发生建筑物内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。
& & 由于采用了等电位连接,对建筑物接地电阻的要求可以放宽。这一点对干旱、沙漠等土壤电阻率高的地区尤为重要。
& & 所以,在地网设计时应遵循以下原则:
& & (1) 尽量采用建筑物地基的钢筋和自然金属接地物统一连接地来作为接地网;
& & (2) 尽量以自然接地物为基础,辅以人工接地体补充,外形尽可能采用闭合环形;
& & (3) 应采用统一接地网,用一点接地的方式接地。
& & 3. 土壤电阻率和接地电阻
& & 地网的效果取决于地网与大地之间的电阻。实践表明,土壤含水量增加时,电阻率急剧下降。当土壤含水量增加到20~25%时,土壤电阻率将保持稳定。土壤电阻率与土壤的结构(如黑土、粘土和沙土等)、土质的紧密度、湿度、温度等,以及土壤中含有可溶性的电解质有关。影响土壤电阻率的最重要因素是湿度。另外土壤电阻率也受温度的影响。
& & 计算防雷接地装置时,应取雷雨季节中无雨水时最大的土壤电阻率,一般按下式计算:
& & ρ=ρ0ф
& & R=R0ф
& & 式中:
& & ρ——土壤电阻率
& & ρ0——雨季中无雨时所测的的土壤电阻率
& & ф——考虑土壤干燥所取得季节系数
& & R——接地装置的接地电阻
& & 接地电阻又称散流电阻,它与接地体的形状、尺寸、安装方法和土壤电阻率有关。在一定范围内,接地体的长度越长,它的接地电阻越小。工程上垂直接地体多选用1.5~
3米,并常采用下式作为接地电阻的简易计算公式:
& & 垂直式:R=0.3ρ
& & 单根水平式:R=0.03ρ
& & 式中ρ为土壤电阻率
& & 4. 接地系统的施工
& & 4.1 埋设接地体的要求
& & 埋设接地体的地点应选择在潮湿、土壤电阻率较低的地方,这样比较容易满足接地电阻要求。从安全的角度考虑,应尽量放在人们走不到的地方,避免跨步电压的危害。同时还应注意使接地体与金属物或电缆之间保持一定距离,以免发生击穿事故。
& & 4.2 接地电阻的测试
& & 接地装置的电阻由下面四部分组成:
& & (1) 接地体与接闪器间的连线电阻;
& & (2) 接地体本身的电阻;
& & (3) 接地体与土壤的接触电阻;
& & (4) 当电流流入土壤后,土壤的电阻。
& & 其中第四项为主要部分。当电流从接地体流向土壤并向各方面扩散时,离接地体越近,则电流密度越大,电流梯度越大。
& & 测量接地电阻的方法不一,但大致可分为:
& & (1)电流表-电压表法;
& & (2)接地电阻测量仪测量法;
& & (3)电流表电力表法;
& & (4)电桥法。
& & 测量时应当注意:
& & (1) 被测接地体、电压辅助地极、电流辅助地极之间的距离应符合相关要求;
& & (2) 所用的连接线的截面积一般不小于1.5mm2,在应用各种专用仪器时,与被测接地体相联的导线电阻不应大于接地体接地电阻的3%。各种引线应与地绝缘;?
& & (3) 仪器的电压辅助地极引线与电流辅助地极引线之间的距离不应少于1m,以免自身发生干扰;
& & (4) 应反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
& & 5. 防雷接地装置的验收和维护
& & 为了使建筑物的防雷装置具有可靠的保护作用,不仅要有合理的设计和正确的施工
,还要有明确和合理的验收和维护制度。因为防雷接地装置如果不符合前述规定的条件
,它不仅不能起到防雷保护作用,有时还会使建筑物及内部的电子设备处于危险的境地。
& & 工程竣工后,应组织业主单位、设计单位、施工单位共同进行验收。
& & 验收前需提交下列文件:所有原设计施工图纸、施工阶段的修改图纸、隐蔽工程的验收记录、接地装置的接地电阻测量记录,然后按照下述项目进行验收:
& & 检查总的导电系统是否按照图纸要求施工。
& & (1) 根据国家工程质量检验评定标准,避雷及接地装置验收标准规定;
& & (2) 接地电阻必须符合国家标准。验收时要求逐组检查,测试并做好记录;
& & (3) 接地线安装:
& & 接地线应平直、牢固,不应有高低起伏,非拐弯处不应有弯曲现象。沿建筑物或构筑物的距离应一致。跨越伸缩缝和沉降缝应有补偿器。
& & 检查数量:抽查3~5处。
& & 检查方法:用手扳动和观察检查。
& & (4) 接地线连接:
& & 检查数量:抽查3~5处。
& & 检查内容:焊接连接的焊缝平整、不应有裂纹、气孔等缺陷。螺栓连接应紧密牢固。
& & 检验方法:用放大镜、手扳动和观察检查。
& & (5) 接地体安装:
& & 质量要求:应牢固,位置正确。
& & 检查数量:全部检查。
& & 检查方法:检查隐蔽工程并做验收记录。
& & 经上述检查后应作出明确验收鉴定记录。
初级工程师&