查看: 6779|回复: 3
排烟管道穿越前室和楼梯间
排烟管道穿越前室和楼梯间(转)
4.4.6 排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门;水平排烟管道穿越防火墙时,应设排烟防火阀;当穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2h。以上为上海民用建筑防排烟技术规程里的规定。
江苏省商业建筑设计防火规范 DGJ32 J67-2008
10.2.3 机械排烟
5)穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀;当穿越两个及两个以上防火分区时,其管道的耐火极限不应小于1h;排烟管道不易穿越前室或楼梯间,如确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2h。排烟防火阀应负荷现行过肩标准《排烟防火阀的试验方法》GB15931的有关规定。
看到这些,有的朋友对电缆桥架穿越前室和楼梯间有疑问应该消除了。
顶,学习到新内容了。。。。
之前还在想着这个问题,今天看到明确答案了
规范好订& &但是些许的防火时间&&防火材料&&具体做法在实际施工中还是难以把握的
Powered by消防工程的竣工检测验收内容-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息_突袭网
当前位置&:&&&&消防工程的竣工检测验收内容
热门标签:&
消防工程的竣工检测验收内容
来源: 由用户
编辑:李利平
消防工程的竣工检测验收内容一、消防电气系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线(耐火等级、喷涂)的安装及其保护状况;
2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;
3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;
4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;
5、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;
6、检测消防控制室、各消防设备间及手报按钮处的消防电话通讯功能;对外通话功能;
7、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线(禁水)的设置、双回路电源的设置和切换功能;
8、检测电梯的联动迫降功能、消防电梯的使用功能,三(五)方通话是否清晰。
9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;
10、检测应急照明的强启和非消防电源的强切。切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;
11、检测主备电的发电机自动切换及所有末端切换。
12、CRT是否按规定设置(超50米公共建筑,超高层、超50米高层商业、商住楼)。
二、消防水系统
1、消防供水
⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等;
⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。
2、消火栓系统
⑴检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
⑵检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
⑶检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
⑷检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
⑸检查手动启泵按钮的设置及其功能(直启泵、信号回答);
⑹检查室外栓配置情况和检测室外栓充实水柱长度。
⑺检查灭火器的配置等。
3、自动喷水(雾)灭火系统
⑴检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
⑵检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
⑶检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
⑷检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
⑸对报警阀组进行功能试验;
⑹对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验(末端启泵和报警泄水阀启泵);
三、防排烟及通风系统
1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;测风口的风速,正压送风不超过7M/S,排风不超过10M/S。
2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能、风速、排烟量;
3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;
4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;
5、防排烟分区是否用防火门、防火卷帘(单轨需水幕)分隔(密闭);
6、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;
7、风机前的280度防火阀是否能联动风机。安全疏散是看设置高度,与设置间距。还有转换功能。
四、气体灭火系统
1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置(配置密度)和安装状况;
2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机(闭锁)、喷射过程、气体释放指示灯、电动风口(常开与火警联动)等的动作是否正常。
五、建筑部分
2、防火、防烟分区:检查建筑物防火、防烟分区划分是否符合规范要求;防火,防烟分区的设置符合设计及规范,标准要求,防火,防烟分隔设施是否按设计施工。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合设计及规范,标准要求。防火门的产品质量和各项性能必须符合相关技术标准要求. 检查防火门(防火锁):身份证、闭门器、顺序器齐全,开启方向正确,缝隙不超标;常开防火门:当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 常闭防火门:用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门应具有自行关闭的功能,在首层与地下层使用防火门分开。地下层的人防门不能代替防火门。防火卷帘门的产品质量和各项性能符合有关技术标准要求,防火卷帘门的安装部位符合设计要求,防火卷帘现场手动,控制中心远程启动,自动控制和机械操作卷帘门 运行正常,关闭严密,并向火灾报警控制器正确反馈信号. 检查防火卷帘设置是否合理,步降是否符合规范要求。挡烟垂壁设置是否合理;高度是否达到要求。电缆井,管道井,排烟井道和送风井道等竖向管井的设置位置及其耐火性能符合设计及规范,标准要求. 井道防火封堵;桥架穿越防火分区封堵。
3、检查,安全疏散通道宽度、安全出口数量和消防电梯的设置;,; ,., ,,,, ,,
4、检测室内,、,,,,
5、室外外墙保温材料的耐火等级;钢结构的防火喷涂等;
六、材料设备
1、检查所有与防火有关材料的耐火等级、燃烧性能是否符合要求;
2、检查所有消防材料设备的型式认证、检验报告、合格证,是否在有效期内。
电气防火检测的条件、手段及内容一、电气防火检测的基本条件
1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。
2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。
三、检查(测)内容1、变压器
①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。
②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。
2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。
②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。
③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。
3、低压配电(端子)箱(盘)
①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。
②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。
⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。
4、低压配电线路敷设
检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。
5、电气照明装置
检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。
6、开关、插座
检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。
更多精彩 >>>消防疏散楼梯间和疏散楼梯强制规定!
一、疏散楼梯间应符合下列规定:
1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;
2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;
4、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;
5、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;
6、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
二、封闭楼梯间除应符合以上规定外,尚应符合下列规定:
1、不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;
2、除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;
3、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门;
4、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
三、防烟楼梯间除应符合第一条的规定外,尚应符合下列规定:
1、应设置防烟设施;
2、前室可与消防电梯间前室合用;
3、前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡;
4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5、除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口;
6、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
四、除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:
1、室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间;
2、应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门;
3、建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
五、室外疏散楼梯应符合下列规定:
1、栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m;
2、倾斜角度不应大于45°;
3、梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4、通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;
5、除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
六、用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯。
七、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
八、建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
九、高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。
十、疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
十一、建筑内的疏散门应符合下列规定:
1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限;
2、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;
3、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度;
4、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
十二、用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
1、分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡;
2、下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;
3、确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
十三、防火隔间的设置应符合下列规定:
1、防火隔间的建筑面积不应小于6.0㎡;
2、防火隔间的门应采用甲级防火门;
3、不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;
4、防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;
5、不应用于除人员通行外的其他用途。
十四、避难走道的设置应符合下列规定:
1、避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h;
2、避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m;
3、避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度;
4、避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级;
5、防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;
6、避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
温馨提示:优质内容贵在与大家共享,部分文章来源于网络,如有侵权请告知,我们会在第一时间处理。商务合作请加QQ:
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。入口处应设前室
防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成的,能起隔离和阻止火势蔓延的窗。64什么是防火水幕?设置要求是什么?防火水幕是在防火区域设置的线型喷头,喷出的水流呈带状幕帘,可隔离火区或冷却防火隔绝物阻止火灾的蔓延,保护火灾邻近的建筑。防火水幕采用喷雾型喷头和雨淋式水幕喷头都可以,排列不应少于3排,形成的水幕宽度应大于等于5m。在设有防火水幕的部位的上部和下部,不应该有可燃和难燃的结构或设备。65玻璃幕墙的火灾危险性表现在哪几个方面?应如何进行防火分隔?某些建筑物出于外观形象等的考虑,采用大片的玻璃作建筑物的围护墙,如果建筑物发生火灾,有很大危险:(1)一旦发生火灾,室内温度便会急剧上升,而一般幕墙玻璃在250℃左右就会炸裂,因此这块大面积的玻璃幕墙装置就成为火势向上蔓延的重要出入口。(2)由于建筑物构造方面的要求,在幕墙和楼板之间往往留有较大的缝隙,这部分区域也成为烟火向上扩散蔓延的重要途径。因此,针对上面两方面问题,采用玻璃幕墙时应符合下列规定:(1)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。(2)窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。(3)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于100h、高度不低于080m的不燃烧实体墙。(4)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,还可在玻璃幕墙内的每一层都设置自动喷水保护,喷头间距应小于等于2m。66对自动扶梯如何进行防火分隔?由于建筑功能的需要,在大型公共建筑内,常设有自动扶梯,自动扶梯体积庞大,而且往往成组设置,占很大面积,有很大开口,因此发生火灾时,自动扶梯处火灾易于蔓延扩大,针对这种情况往往对自动扶梯进行防火分隔。(1)在自动扶梯穿过楼板处设水平防火卷帘。(2)在自动扶梯上方四周安装喷水头,间距2m。(3)在自动扶梯四周安装水幕喷头。(4)在自动扶梯四周设置防火卷帘,或在两对面设置固定防火墙,在另两对面设防火卷帘。67防火阀门在防火分隔中有何作用?防火阀门不同于普通阀门,其区别和作用在于发生火灾时,接到火灾信号后能自动或手动关闭阀门,使高温烟气不往相邻防火分区蔓延。防火阀门用于管道内部,且多设在防火分区的防火墙处,当某一部位一旦起火,蔓延到管道内部时,防火阀门就可立即自动关闭。68什么是防烟楼梯?其适应范围是什么?平面设计时,在楼梯间入口之前设有能阻止烟火进入的前室(或设专供排烟用的阳台、凹廊等),且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间称为防烟楼梯间。防烟楼梯间在设置时应符合以下要求:(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。(2)前室的面积,公共建筑、工业建筑不应小于600m2,居住建筑不应小于45m2。(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。(4)前室应设有防烟或排烟设施。受平面布置的限制,前室不能靠外墙设置时,必须在前室和楼梯间采用机械加压送风设施,以保障防烟楼梯间的安全。利用阳台或凹廊进行排烟时,不应设置外窗,如必须设置时,每层内可开启外窗面积不应小于2m2。防烟楼梯间前室不仅可以起到防烟火作用,还可以使不能同时进入楼梯间的人,在前室内短暂地等待,以减缓楼梯间的拥挤程度。下列高层建筑应设防烟楼梯间:(1)一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑(单元式和通廊式住宅除外),以及塔式住宅。(2)19层及19层以上的单元式住宅。(3)12层及12层以上的通廊式住宅。高度超过32m且每层人数超过10人的高层厂房宜采用防烟楼梯间或室外疏散楼梯。69防烟楼梯的构造类型有哪几种?防烟楼梯间的构造类型有如下两种:(1)带开敞前室的疏散楼梯间这种楼梯间的特点是以阳台或凹廊作前室,疏散人员须通过开敞的前室和两道防火门,才能进入封闭的楼梯间内。其优点是自然风力能将随人流进入阳台的烟气迅速排走,同时转折的路线也使烟很难袭入楼梯间中,无须再设其他的排烟装置。因此,这是安全性最高和最为经济的一种类型。但是,只有当楼梯间靠外墙时才能采用,故有一定的局限性。其设计形式有:1)用阳台作开敞前室;2)以凹廊作为开敞前室。(2)带封闭前室的疏散楼梯间这种楼梯间的特点是人员须通过封闭的前室和两道防火门,才能到达楼梯间内。与前一种类型相比,其主要优点是既可靠外墙设置,亦可放在建筑物内部,平面布置十分灵活且形式多样。主要缺点是排烟比较困难;位于内部的前室和楼梯间须设排烟装置,以此来排除侵入的烟气,不但设备复杂和经济性差,而且效果不易完全保证。当靠外墙时虽可利用窗口自然排烟,但受室外风向的影响较大,可靠性仍较差。筒体结构的建筑将电梯、楼梯、服务设施及管道系统布置在中央部分,周围则是大面积的主要用房,即采取核心式布置方式。由于其楼梯位于建筑内部,因而带封闭前室的形式对它特别适合。70什么是消防电梯?其作用是什么?消防电梯是高层建筑中特有的消防设施。高层建筑发生火灾时,要求消防队员迅速到达高层起火部位,去扑救火灾和救援遇难人员。但普通电梯在火灾时往往失去作用,而消防队员若从疏散楼梯登楼,体力消耗很大,难以有效地进行灭火战斗,而且还要受到疏散人员的阻挡。为了给消防员扑救高层建筑火灾创造条件,对高层建筑必须结合具体情况,合理设置消防电梯。71对消防电梯的设置要求是什么?消防电梯的设置应符合下列要求:(1)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于450m2,其他建筑不应小于600m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于600m2,其他建筑不应小于10m2。(2)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。(3)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。(4)消防电梯的载重量不应小于800kg。(5)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于200h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。(6)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。(7)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。(8)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮。(9)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于200m3,排水泵排水量不应小于10L/s。(10)动力与控制电缆、电线应采取防水措施。(11)消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。(12)在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。72为什么普通电梯在火灾时不能作为垂直疏散工具使用?普通电梯不具备消防安全的条件,火灾时不能作为垂直疏散工具使用,其主要原因如下:(1)电源无保障。因为发生火灾时,消防人员必须切断一切正常工作电源,启用应急电源。(2)产生烟囱效应。因为电梯运行中,电梯竖井就失去了防烟作用,而成为拔烟拔火的垂直通道,既助长烟火扩散蔓延,又威胁人的生命安全。(3)疏散能力有限。发生火灾时,电梯一次只能载运十几个人,其余人还要等候,这样会延误疏散时机。(4)如果电梯发生机电故障(或停电),疏散人员就会被困在(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
豫ICP备号-8
豫公网安备 95号
2(造价咨询)
6(人事招聘)
3(技术支持)
免费答疑QQ群:栋梁(张国栋)教育() &nbsp &nbsp
免费学造价QQ群:栋梁造价教育()
郑州栋梁建筑科技有限公司

我要回帖

更多关于 楼梯前室 设计要求 的文章

 

随机推荐