塔吊防雷接地电阻阻底层没预留断卡测点怎样测量?

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
新手关于屋面防雷接地电阻的测试
发表于&&20条回复&&7833次阅读&&&&&&&&
大家好 我刚接触安装这块 想请问大家 屋面防雷接地的电阻怎么测试?楼层那么高是需要把线引至屋面 还是用特殊仪器(比如说无线的电阻测试仪啊什么的)电阻是多少 ?请高手指点
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:19:21
&&发表于&&|&
以下是引用czy01在 10:19:00的发言: 大家好 我刚接触安装这块 想请问大家 屋面防雷接地的电阻怎么测试?楼层...目前工地上比较常用的是ZC-8型接地电阻测试仪,使用方法如下:一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。1、ZC-8型接地电阻测试仪一台2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极E
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:32:42
&&发表于&&|&
测量小于1Ω接地电阻时接线图1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。2、操作步骤2.1、 仪表端所有接线应正确无误。2.2、 仪表连线与接地极E
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:33:00
&&发表于&&|&
我的主要问题不是如何测 可能这位朋友还没理解 我主要的疑惑是 楼层那么高 要测屋面逼雷带 是否要从屋面引条线到地面 如是这样 那么线那么长 他的读数应该会偏差?请各位高人求教
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:33:40
&&发表于&&|&
以下是引用czy01在 7:34:00的发言:我的主要问题不是如何测 可能这位朋友还没理解 我主要的疑惑是 楼层那么高 要...从屋面避雷带引条线到地面,楼主你到底想测量什么参数呀,或者说你到底有什么目的呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:58:13
&&发表于&&|&
以下是引用czy01在 7:34:00的发言:我的主要问题不是如何测 可能这位朋友还没理解 我主要的疑惑是 楼层那么高 要...假如您的电施图是切切实实的按图施工的话,那么,在建筑物外围一定有好几个避雷带的测试点,气象局避雷系统验收就是这么测试的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:24:16
&&发表于&&|&
是测试避雷网的接地电阻 哦 直接在测试点那测 那就方便许多了 那万一屋面没闭合 在测试点不就测不出来了吗 测试点多设在底层的 跟上面断开了 这样测准吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:22:00
&&发表于&&|&
我以前跟气象局的测试过一次,他们的仪器很先进,测试也很简单,可惜当时没有记住他们的仪器型号。呵呵
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:24:59
&&发表于&&|&
以下是引用czy01在 13:22:00的发言:是测试避雷网的接地电阻 哦 直接在测试点那测 那就方便许多了 那万一屋面没...测试点怎么会和上面断开呢?断开的话你的防雷就没又用,。防雷检测中心有必须在屋顶检测你引下点的通断,他们又个钳型表样的东东,(具体叫什么仪器我也不知道,只知道是测引下点通断的,当表读数大于多少就不行,)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:25:04
&&发表于&&|&
避雷网是在屋面 而测试点 基本是设置在底层 那么 在测试点的位置测试电阻 能测出 屋面避雷网的接地电阻吗? 据我了解这样是测不出的 多没跟被测物连接 怎么能测的出来呢? 请大家踊跃讨论
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:25:16
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066防雷接地电阻的测量与实践经验_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防雷接地电阻的测量与实践经验
上传于|0|0|文档简介
&&防雷接地电阻的测量
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢防雷接地测试原理、方式及注意事项
我的图书馆
防雷接地测试原理、方式及注意事项
&&& (): (s)
&&& 5kRcRp20cm1k
&&& 3CEDEC&11rEP(1/DEC-1/DPC+1/DEP)=0P
&&& 1.100V50V
&&& ()(PC)
a. 4& b. 4& c. & d. 10& e. 1
1ZC-8& 2 35m20m40m
E5mP20mC40mEPCEPC20m
300mm 25mm4mm
1 10mm 16mm 25mm4mm40mm4mm
40kV SDJ4-7958 30
GB50169-922.5.3 10m
1020cm 1.5m 1m
25mm4mm 15mm
40mm 3.5mm2500mm
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
防雷接地电阻测量误差诊断
作者单位:
广西自治区桂林市防雷中心,桂林 541001
母体文献:
第六届中国国际防雷论坛论文汇编
会议名称:
第六届中国国际防雷论坛
会议时间:
会议地点:
主办单位:
中国气象学会
在线出版日期:
相关检索词