高压开关柜的运行维护出线柜 在运行中接地开关在什么位置

电气工程分区
查看: 6512|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
今天我去变电房看了一下高压柜,接的开关依次是刀开关-断路器-刀开关,并且在断路器的进出线分别接了两个接地开关。
请问高压柜的接地开关是做什么用的,是用于给什么放电?
一般接地开关接在哪个位置,每个柜为一定要装两个吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华35积分2697帖子
一星高级工程师, 积分 2697, 距离下一级还需 303 积分
断路器的电源侧一般不装接地开关,除非可由供电局集中管理。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
楼主说的是XGN2高压开关柜吧,你说的应该是是GN30-10D户内高压旋转式隔离开关
其上隔离所带接地刀是隔离开关分开时保证下端头可靠接地
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
当线路需要停电检修时防止误送电的按全措施,一般与隔离刀闸配合使用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
GG-1A也有这种安装方式,主要是为方便检修与保证安全。一般进线柜进线处不装接地刀,在实际中出线柜装一把接地刀的情况比较多。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4120帖子
三星高级工程师, 积分 4120, 距离下一级还需 880 积分
接地刀闸在开关柜上使用就是为了检修时的安全,防止被检修的线路上在检修时被误操作意外送电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分461帖子
五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
以下是引用技术学院在 22:03:12.0发表的内容:
接地刀闸在开关柜上使用就是为了检修时的安全,防止被检修的线路上在检修时被误操作意外送电。
说的有道理。。
还有楼主你的高压柜是什么型号的高压柜??现在的高压柜装的接地匝刀都是在断路器的下侧。。上侧不用装的。。我怀疑你的高压柜可能是老型号的。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
我也觉得电源测不应该装接地开关,否则电流从断路器进线跑了就跳不了闸了。
另外,我想问问接地开关是否可以起到释放残余电量的作用,比如给来电指示灯的电容放电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
高压柜装地刀只是为检修时的安全。“五防”的两条是和它有关系的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
这要看柜子的作用了!环网柜中有的要装两个接地开关,作用主要是检修保证安全的!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)安装高压开关柜时出现接地开关放电--《电世界》1999年09期
安装高压开关柜时出现接地开关放电
【摘要】:正 1.现场情况某厂在JYN1-35(F)移开式交流金属封闭间隔式开关柜安装调试结束投入试运行时,发现开关柜中接地开关所用绝缘子下部放电严重,只得停电处理。 2.原因分析通过查阅有关技术资料,终于找到了答案。原来,开关柜中的接地开关绝缘子内部埋设有带电监察装
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM591【正文快照】:
1.现场情况 某厂在JYNl—35(F)移开式交流金属封闭问隔式开关柜安装调试结束投入试运行时,发现开关柜中接地开关所用绝缘子下部放电严重,只得停电处理。 2.原因分析 通过查阅有关技术资料,终于找到了答案。 原来,开关柜中的接地开关绝缘子内部埋设有带电监察装置,位于绝缘子下
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
洪梅芳;[J];高压电器;1988年03期
田晓涛;蒋志刚;王艳秋;;[J];宁夏电力;2006年05期
李慕乔;;[J];农村电气化;2008年07期
张治国;柳建平;;[J];电气时代;2010年05期
夏立国;;[J];黑龙江科技信息;2010年30期
王清玲;;[J];南方电网技术;2011年03期
王振;;[J];价值工程;2012年21期
刘胜军;;[J];大众用电;2013年02期
陈铁钢;关红伟;;[J];黑龙江科技信息;2013年16期
野世昌;[J];内燃机车;1981年07期
中国重要会议论文全文数据库
吴盛刚;田阳;;[A];2012输变电年会论文集[C];2012年
中国硕士学位论文全文数据库
王铮;[D];天津大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 高压出线柜套什么定额 的文章

 

随机推荐