求教大师指点 格力变频柜机显示EE空调显示EE 怎么解决?我是一名电工 懂修电路

京东是国内专业的格力空调图解網上购物商城本频道提供格力空调图解哪个牌子好、格力空调图解图片品牌信息,为您选购格力空调图解品牌商品提供全方位的价格参栲提供愉悦的网上购物体验!

格力变频柜机显示EE显示e6是什么故障及解决方法
格力变频柜机显示EE空调E6故障案例:
接网点反馈用户家一台变频空调,开机显示E6维修工使用变频检测仪检测发现为外机通訊故障,更换外机电器盒后还是显示E6,后又更换内机电器盒依然显示E6。
(1)现场上电试机外机不启动,内机显示E6故障查看更换配件编码无异常。
(2)排查外机接线情况发现电器盒接线错误,滤波板输入电源线(零、火线)错插在电抗器上电抗器连接线错插在电器盒接线板上。
(3)接错线后内机电源220V接入直流侧,外机主板不得电(如下图), 无法与内机进行通讯报E6故障。
3、故障处理将线调整正確后故障排除
(1)更换室外电器盒后,如果外机指示灯不亮一般都是电源接错导致供电异常。
(2)目前生产的挂机中已取消了外置電抗器,如有老机型需要接电抗器的线请按照接线
不定时E6故障(案例1)
网点维修工反馈,用户使用35分体变频空调开机运行两三分钟时內机出现E6,外机停止工作3分钟后机器恢复正常,运行两三分钟后故障再次出现此现象一直循环出现。
(1)空调运行后报E6通讯故障售後维修人员经过检测,发现外机电器盒故障并更换
(2)更换电器盒后,上电试机运行三分钟后内机出现E6 ,重复出现E6保护
(3)原本是報E6故障,维修后变成间断报故障
(4)不排除更换电器盒时出现错误。
(5)检测各接线全部是正确的
(6)检查负载和端子绝缘是否损坏,发现外机接线端子通讯线对外壳短路原来是在换电器盒时接线端子的螺钉用错了,导致了通讯线与外壳接触
通讯线对地短路一般用戶家电源会跳闸或出现不定时E6故障,原因可能螺钉没有与外壳完全接触或者是用户家没有漏电保护
不定时E6故障(案例2)
售后反馈两台分體变频报E6,先后更换外机电器盒、内机主板、电源线并检查感温包等负载均无异常,上电后仍然出现E6
用测量每组线芯之间均近似0Ω,无异常,但零线与通信线电阻为K级,明显偏小。
售后更换通信线时并未将原通信线从连接管管中取下,而是缠绕管路上,存在干扰隐患
(1)两台空调均为通信线异常导致,质量不好的通信线容易进水而发现
(2) 如判断为通讯线故障需把整条通讯线取下换掉,严禁把故障线纏绕在连接管或其它地方否则可能引起干扰而再报E6故障。