b)二次报警:在控制器处于火灾报警状态时,先手动;一回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警情况;c)故障报警:使控制器任一回路、电源或内部线路先;声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况;d)自检功能:操作控制器检查机构,观察控制器声、;e)火灾优先功能:在控制器处于故障报警状态时,使;警状态,观察控制器声、光报警情况;f)消音、复位功能:在控制器
b)二次报警:在控制器处于火灾报警状态时,先手动消除声报警信号,然后使另
一回路处于火灾报警状态,观察控制器声、光报警情况。
c)故障报警:使控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态,观察控制器
声、光报警信号情况及故障部位、故障类型指示情况。
d)自检功能:操作控制器检查机构,观察控制器声、光报警情况。
e)火灾优先功能:在控制器处于故障报警状态时,使任一非故障回路处于火灾报
警状态,观察控制器声、光报警情况。
f)消音、复位功能:在控制器处于火灾报警状态时,首先手动消音撤销火灾报警
回路的输入报警信号,然后复位,观察控制器声、光报警情
g)电源转换及指示灯功能:先将主电源切断,备电自动投入,然后恢复主电源,
备用电源自动切除并观察电源切换指示灯变化情况。
4.18 备用电源自动充电
技术要求:主电源恢复后,备用电源自动切除,并自动浮充,充电达到额定值以
后,自动断开,处于备用状态。
检验方法:将主电断开,使控制器处于备电工作状态,监视30min,记录此时备
电电压值,然后恢复主电,10min后记录备电电压值,通过比较,确认备电是否具有自动充电功能。
4.19 备用电源容量
技术要求:控制器用备用电源供电,在正常监视状态下工作8h后,当控制器容
量不超过4个回路时,所有回路处于报警状态;容量超过4个回路时,五分之一回路(不小于4个回路,但不超过30个回路)处于报警状态,控制器应能正常工作30min。
检验器具:火灾探测器试验器,计时钟表。
检验方法:将控制器主电源断开,使控制器在备用供电的条件下,处于正常监视
状态工作8h,然后按技术要求,用试验器使一定数量的回路处于报警状态,用计时钟表记录控制器的正常工作时间,观察工作中出现的具体问题,当控制器正常工作30min时,切除声报警信号,然后使原处监视状态的任一回路处于火灾报警状态,观察控制器的声、光报警信号情况。
5消防联动控制装置(切电、声光等)
技术要求:
a)型号规格符合设计要求。
b)组件应完整,有明显标志。
检验方法:目测。
5.2 牢固程度
技术要求:安装应牢固,不得倾斜。
检验方法:目测,手感。
5.3 确认功能
5.3.1消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通声光警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;
注:如试验切非消防电源装置、请贵单位领导提前发出停电通知,以免造成重要数据丢失。
5.3.2在确认火灾后,应能远程联动关闭消防楼梯间的防火门装置。
6 火灾应急广播、消防通讯。
6.1 火灾应急广播 6.1.1 火灾应急广播扬声器的设置 技术要求: a)从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m,走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于5m。
b)扬声器的额定功率不应小于3W,能正常工作。
c)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
d)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。
检验器具:50m卷尺,数字声级计。
检验方法:用卷尺测量任一部位至扬声器间的步行距离,查看并记录单个扬声器的功率。用声级计在扬声器范围内最远点,先测背景噪声声压级,再测火灾应急广播时的声压级,两者之差即为试验结果。
6.1.2 强行切换功能
技术要求:发生火灾,当火灾应急广播与广播音响系统合用时,应能在消防控制室将着火层及相邻上、下层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
检验方法:在消防控制室人为地模拟火警状态,观察是否可将正在进行的一般广播强行切换为火灾应急广播。
6.1.3 选层广播功能
技术要求:在消防控制室,可把火灾事故广播控制在选定的楼层(区域)内。
检验方法:在消防控制室任选三位相邻的楼层或区域进行火灾应急广播。
6.2 消防通讯
6.2.1 消防控制室与设备间的通话
技术要求:对讲电话功能应正常,语音清楚。
检验方法:在消防控制室与设备间进行对讲通话试验。
6.2.2 消防控制室电话插孔试验
技术要求:手动报警按钮处宜设对讲电话插孔,通话功能应正常、语音清晰。
检验方法:在设置对讲电话插孔的场所,与消防控制室进行通话试验。
6.2.3 消防控制室与“119”台通话
技术要求:消防控制室应设置向当地消防部门直接报警的外线电话或无线报警子站。
检验方法:进行通话试验。
6.3 火灾警报装置
6.3.1 牢固程度
技术要求:安装应牢固、平稳、无倾斜。
检验方法:目测、手感。
6.3.2 音响
技术要求:在环境噪声大于60dB的场区,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。
检验器具:声级计。
检验方法:实测音响减除背景噪声差应大于15dB。
6.3.3 功能
技术要求:当发生火灾时,应能报警。
检验方法:人为设置一个火警讯号,检查是否报警。
7消防控制柜
7.1 消防控制柜铭牌
技术要求:
a)提供消防控制柜型号、规格及合格证,其控制功能应符合设计要求。
b)控制柜的文字符号和标志应明显、清晰。
检验方法:目测。
7.2 安装尺寸
技术要求:
a)盘前操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
b)盘后维修距离不应小于1m。
c)落地安装时,其底部宜高出地面0.1一0.2m。
检验器具:0―5m钢卷尺。
检验方法:用卷尺测量其安装尺寸。
7.3 牢固程度
技术要求:控制盘安装牢固,不得倾斜。
检验方法:目测,手感。
7.4 控制柜内布线
技术要求:不同电压、不同电流类别导线的端子应分开,并有标志,且布线整齐、
清晰、牢固。
检验方法:目测、手感。
7.5 外接线标志
技术要求:控制盘外部接线应整齐,端部应有明显标志。
检验方法:目测。
7.6 外接导线保护
技术要求:应采用镀锌管保护,当外接导线采用金属软管时,长度应小于2m。
检验器具:0一5m钢卷尺。
检验方法:用卷尺测量软管的长度。
7.7 盘面信号显示
技术要求:控制盘面应能显示消防设备动作和部位的信号指示。
检验方法:任意启动两种消防设备,观察控制盘信号显示情况。
技术要求:消防控制柜应采用专用消防电源,且应有备用电源。
检验方法:目测。
7.9 保护接地
技术要求:消防控制柜应有保护接地。
检验方法:目测。
技术要求:
a)对联动对象应有手动和自动控制功能。
b)对非自动控制设备应有手动控制功能。
c)火灾发生时,能联动有关的消防控制装置。
检验方法:用自动、手动两种方式对系统进行启、停功能试验,观察其功能是否
正常;模拟火灾,观察其联动功能是否正常。
1. 火灾应急照明和疏散指示标志 8.1 火灾应急照明灯 8.1.1 外观 技术要求:外表涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。 检验方法:目测。 8.1.2 牢固程度 技术要求:安装应牢固。 检验方法:手感或用橡皮锤敲打,观察牢固情况。 8.1.3 短路保护和试验无锁按钮 技术要求:应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮,但不应设其它开关。 检验方法:目测、手动试验。 8.1.4 应急转换功能 技术要求:正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换10次。 检验器具:秒表。 检验方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。 8.1.5 设置状态指示灯 技术要求:自带电源型应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)状态指示灯。 检验方法:目测。 8.1.6 应急工作时间及充、放电功能 技术要求:应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、过放电保护。 检验器具:秒表、数字万用表。 检验方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压,检查产品技术鉴定书。 8.1.7 应急照明灯照度 技术要求:应急疏散照明灯照度不应低于o.5Lx,消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
检验器具:照度计、秒表。 检验方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min时。用照度计在通道的中心线任一点及消防控制室等发生火灾后仍需工作的房间的工作面测其照度,以最小值为试验结果。 8.2疏散指示灯 8.2.1 外观 技术要求: a)外观涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用不燃烧透明材料。 b)产品应有合格证和检验报告。 检验方法:目测。 8.2.2 牢固程度
技术要求:安装牢固。 检验方法:目测、手感。 8.2.3 安装位置及疏散指示 技术要求: a)宜设在通道两侧及拐弯处的距地面1.0m以下的墙面上,走道疏散标志灯的间
距不应大于20m,安全出口标志宜设在出口的顶部。
b)疏散指示灯应正确指向奔跑方向,图形、标识应符合规范。
检验器具:0一50m皮尺。
检验方法:目测并用皮尺测量安装间距及位置。
8.2.4 应急转换功能
技术要求:正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态。转换时间不应
大于5s,并能连续转换照明状态10次。
检验器具:秒表。
检验方法:模拟交流电供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记
录其转换时间。
8.2.5 疏散指示照度
技术要求:不应小于1.0Lx
检验器具:照度计。
检验方法:用照度计在灯前lm通道中心点上测其照度。
2. 消防电源及其配电柜
9.1 配电柜外观
技术要求:
a)铭牌、规格、型号符合设计要求。
b)外观应完整无损、文字符号和标志清晰。
检验方法:查看配电柜铭牌、型号、规格、外观、组件等情况是否符合技术要求。
9.2安装尺寸
技术要求:
a)盘前操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
b)盘后维修距离不应小于1m。
c)落地安装时,其底部宜高出地面0.1一0.2m。
检验器具:0―5m钢卷尺。
检验方法:用卷尺测量其安装尺寸。
9.3 配电柜内安装车固程度
技术要求:控制盘安装牢固,不得倾斜。
检验方法:目测,手感。
9.4 配电柜内布线同
技术要求:不同电压、不同电流类别导线的端子应分开,并有标志,且布线整齐、清晰、牢固。
检验方法:目测、手感。
9.5 供电等级
技术要求:符合GBJ52―83和设计要求。
检验方法:查看并记录供电电源回路是否符合技术要求。
9.6 配电支路
技术要求:
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、行业资料、高等教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、消防验收标准及测试方案98等内容。 
 进行消防联动测试,按防 火分区抽测率 20%,排烟风机、正压送风机、切断非消防...四、消防验收标准 火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定, 检验时能自动...  消防系统联动调试、检测及验收方案(全)_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防系统...按火灾自动报警系统施工 及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的...  《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ? 《建筑设计防火规范》 ? 《人民防空工程...4.2 系统检测与验收 相关单位应提供自己所做系统消防检测验收需要的资料,由我方...  消防检测方案_数学_小学教育_教育专区。中国科技馆 消防系统检测方案 北京沃得沃...收规范》GB、 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB、 《建筑自动 消防设施及...  消防验收规范(防排烟篇)_建筑/土木_工程科技_专业...产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口...并制定必要的施工方案,施工图纸修改应有设计单位的 ...  二、室外消火栓灭火系统的验收测试方法 室外消火栓灭火系统主要是低压系统,主要给消防车充水用,通 常接在市政管网上规范要求室外消火栓静压不能小于 0.1Mpa,且水 ...  消防设施设备检测标准_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 消防设施设备检测标准_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防验收标准目录 ...  测试方案&验收标准及方案_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。网络测试方案 &验收标准 监控测试方案&验收标准 门禁测试方案 &验收标准 ...  『消防知识之消防验收程序』 一 消防手续(四证齐全) 1.1 建设工程消防设计...各主力店开业同意证明 1.4 装修主材符合消防规范要求的出 厂合格证明或检测报告 ...您的位置:
&&&&&&&&& 正文
消防设施技术检验规程:火灾应急照明和疏散指示标志
】【】&来源:职业培训教育网整理
8 火灾应急照明和疏散指示标志
8.1 火灾应急照明灯
8.1.1 外观
技术要求:外表涂覆层无腐蚀、剥落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。
检验类别:C
检验方法:目测。
8.1.2 牢固程度
技术要求:安装应牢固。
检验类别:C
检验方法:手感或用橡皮锤敲打,观察牢固情况。
8.1.3 短路保护和试验无锁按钮
技术要求:应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮,但不应设其它开关。
检验类别:C
检验方法:目测、手动试验。
8.1.4 应急转换功能
技术要求:正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态,转换时间不应大于5s,并能连续转换10次。
检验类别:B
检验器具:秒表。
检验方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。
8.1.5 设置状态指示灯
技术要求:自带电源型应设等待(红)、充电(绿)、故障(黄)状态指示灯。
检验类别:C
检验方法:目测。
8.1.6 应急工作时间及充、放电功能
技术要求:应急工作时间应不小于30min,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、过放电保护。
检验类别:B
检验器具:秒表、数字万用表。
检验方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压,检查产品技术鉴定书。
8.1.7 应急照明灯照度
技术要求:应急疏散照明灯照度不应低于o.5Lx,消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。其最低照度如表10:
检验类别:B
检验器具:照度计、秒表。
检验方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min时。用照度计在通道的中心线任一点及消防控制室等发生火灾后仍需工作的房间的工作面测其照度,以最小值为试验结果。
8.2疏散指示灯
8.2.1 外观
技术要求:
a)外观涂覆层无腐蚀、脱落、起泡现象,无划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,外壳、灯罩应选用不燃烧透明材料。
b)产品应有合格证和检验报告。
检验类别:C
检验方法:目测。
8.2.2 牢固程度
技术要求:安装牢固。
检验类别:B
检验方法:目测、手感。
8.2.3 安装位置及疏散指示
技术要求:
a)宜设在通道两侧及拐弯处的距地面1.0m以下的墙面上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m,安全出口标志宜设在出口的顶部。
b)疏散指示灯应正确指向奔跑方向,图形、标识应符合规范。
检验类别:a)b)B
检验器具:0一50m皮尺。
检验方法:目测并用皮尺测量安装间距及位置。
8.2.4 应急转换功能
技术要求:正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态。转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。
检验类别:B
检验器具:秒表。
检验方法:模拟交流电供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。
8.2.5 疏散指示照度
技术要求:不应小于1.0Lx
检验类别:B
检验器具:照度计。
检验方法:用照度计在灯前lm通道中心点上测其照度。 责任编辑:慧
&&上一篇:&&
&&下一篇:&&
一级注册消防工程师:
选中“□”即可完成选课!
相关资讯:
&&&&&&&&&&
网站导航: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
· · · ·
· · · ·
· · · ·
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套
特色通关班 经典班次搭配1180元/全套
特色无忧班 考不过免费学1980元/全套
精品通关班 个性化辅导1680元/全套
精品无忧班 考不过免费学2380元/全套
实验通关班 助教督促跟踪2180元/全套
实验无忧班 考不过免费学3580元/全套
定制通关班 大数据智能教学2980元/全套
定制无忧班 考不过免费学5280元/全套数字万用表测灯泡好坏的方法请指教下_五金_土巴兔问吧
数字万用表测灯泡好坏的方法请指教下
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
数字万用表测灯泡好坏的方法请指教下
提问者:贾飞尘|
浏览:797|
时间: 13:01:23
已有3条答案
回答数:46043|被采纳数:22
所有回答:&46043
用指针表的电阻档(宜选RX1或RX10)并调好零点,将两表笔接触灯泡的两个接电端。如果灯泡是好的,会指示一定的电阻值(灯泡功率不同则电阻值也就不同)。如果指示∞或0就说明灯泡已经损坏,∞就是不通,0就是短路!不可使用!如果用的是数字表则选用电阻档的200或2k档且不用调零,∞的状态显示的是1。
回答数:15266|被采纳数:5
乛亇夂鷆1217
所有回答:&15266
将万用表搬到乘1K档,(欧姆档)用两表笔接触灯头的两个不同金属部位(灯泡与电源接触的两个点),万用表有指示,灯泡是好的,万用表无反应,灯泡是坏了的。
回答数:8291|被采纳数:0
红绳系发梢
所有回答:&8291
<p class="ask_one_p edit_、判断极性,先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把灯泡放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
&&2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μF的用20K档,1-100μF用2K档,大于100,μF的用200档。 &&
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容灯泡好着呢,如果始终显示1, &&
则灯泡已损坏。 &&
希望可以帮助你
已有 3 个回答