摘要:本文介绍了感性负载过电压的产生机理,分析了几种常用抑制网络的工作原理及所用元件参数的选择方法。 感性负载过电压 感性负载是指各种具有交直流电磁线圈的负载。由于线圈作为一种感性元件,它有抑制加在它上面的电流发生变化的特性,当断开线圈电源时,为了维持原有电流,它就会产生感生电动势,其表达式如下:eL = - Ld id t= - I0 R e - 和并接在线圈旁的电阻之和;τ—时间常数,τ= L / R在理想情况下,由于上式中的R 为无穷大,所以感生电动势eLmax也是无穷大。在实际中,尽管由于线圈分布电容等的存在,使eLmax不可能达到无穷大,但是通常也可以达到外施电压的几十倍左右,这就是我们通常所说的过电压。它属于前沿很陡、变化迅速的强干扰脉冲(如图1) ,如果不图1 断开电源时感性负载上的电压波形采取有效的抑制措施,它不仅对本回路造成强干扰,而且还会以电磁感应的方式施扰于邻近回路,反映到电气产品上,则会加大对电气产品的绝缘冲击和触头的磨损,加大电气产品的二次吸合率。2 感性负载过电压的抑制 为了保护电路器件和设备免受过电压的冲击,预防电路和设备发生误动作,我们在采取滤波或隔离措施之外,首先要考虑抑制干扰源。抑制干扰源常用的方法是在感性负载线圈两端并接吸收网络即抑制网络。所用的网络通常有图2 所示的几种。图2 常用网络其中的(a) 、(b) 、(f ) 网络适用于直流电磁线圈, (c) 、(d) 、(e) 网络适用于交直流电磁线圈。为— 54 —机床电器ki.net了用较简单的线路得到满意的抑制效果,在实际中我们常选用(a) 、(c) 、(d) 、(e) 网络,下面分别就(a) 、(c) 、(d) 、(e) 网络进行分析。211 抑制网络工作原理及元件参数的选择无论线圈所并的吸收网络具体线路如何,它的作用都只是为电磁线圈所储存的能量提供一个泄放回路,从而减小线圈的瞬变电压。这里我们设定负载正常工作电压为E ,负载正常工作电流为I0 。21111 二级管网络其电路如图2 (a) 。假设断开负载电源的时刻为t = 0 ,断开前为t < 0 ,断开后为t > 0 ,则由感性负载的特性可知, t > 0 时线圈中的电流方向同t < 0 时的电流方向一致,相对电源反接的二极管VD 能为线圈提供有效的泄放回路。从式(1) 可知,对于图2 和二极管正向电阻RVD均很小,故emax很小。又由于硅二极管的正向导通压降小于1 伏,所以emax ≤E + 110V ,抑制的结果即为:瞬变电压| ET| ≤110V。由于在负载接通电源时,二极管处于反接状态,它应该有足够的反向耐压值;而在断开负载电源时,它必须有足够的通流能力,所以对二极管,我们主要考虑反向耐压和最大整流电流。一般可根据UR ≥3 E , IF ≥I0 来选取二极管。21112 双向稳压网络稳压管是二极管工作于反向击穿时的特例,它的等效电路如图3 。图中:VD 为理想二极管; rz 为反向导通电阻; Uz 为反向导通电压。即当它两端的电压大于Uz 时它才导通,它的伏安特性如图4 。图3 等效电路图4 伏安特性图它能通过调节流过自身的电流大小来满足线圈电流的改变,并将电流的改变转换成电压的变化以适应电压的波动,从而达到抑制过电压的目的。它的具体线路如图2 (c) ,对于稳压管,通常要保证其耐压值UR≈2 E 。当稳压管的稳压电压为2 E 时,它的瞬变电压为| ET| ≤2 E 。21113 压敏电阻网络如图2 (d)压敏电阻是一种伏安特性为非线性的电阻元件。在正常电压下,压敏电阻处于高阻状态,只有很小的泄漏电流,当它两端施加的电压增加到某一特定值时,其电阻值就急剧变小。它的伏安特性如图5 ;它的具体线路如图2 (d) 。图5 伏安特性与双向稳压管网络相比,它们有着相似的伏安特性,而且对于压敏电阻,当它承受过电压时,它会把过电压的能量以放电电流的形式吸收掉。选取压敏电阻器,首先应该计算加于压敏电阻器上的能量,其公式为:E = LI2/ 2式中: I —断开感性负载时的电路电流; L —感性负载的电感。然后要确定压敏电阻器的额定电压。一般情况下,压敏电阻器的额定电压取电源电压的最大值。接着,选定压敏电阻器的功率P :P = E ×f式中: f —线路工作频率最后我们用负载电压来考察压敏电阻器的钳位电压就可以了。21114 __________RC 网络如图2 (e) 。RC 网络中的电容能把电磁线圈中的磁场能量转化为电容器的电场能量储存起来,以降低能量的消散速度。由于电容器上的电压不能突然建立,从而有效地抑制了过电压。并且由于电容器的电流相对于电压超前900 相位角,而线圈的电流相对于电压滞后900 相位角,所以电容的介入能够改变线路的固有频率。感性负载过电压及其抑制机床电器切断交流电源时刻对感性负载所产生的反电动势的大小有很大的影响,而感性负载的特性使得交流电流比电压超前900 的相位角,故最恶劣的情况是在电流最大,电压为零时切断电源。此时电流的变化率最大,因而感性负载产生的反电动势最大。我们以此时的情况来选定线圈参数。交流电压为零时,磁场能量最大,若此时切断电源,则有: WL = 1/ 2LIm2 (5)当磁能全部传化为电能时,电容上最高电压为Ucm ,电场储能最大为: Wc = 1/ 2 CUcm2 (6)不考虑电阻及损耗时,上述两式相等,我们可以得到: C = Lm/ Ucm2 (7)对于Ucm一般取能使节点击穿辉光放电电压的最小值300V ,于是 C = ( Im/ 300) 2L (8)接入电阻,一方面能在能量转化的过程中消耗掉一部分能量,提高动作的灵敏度,另一方面由于LC 回路容易产生振荡,接入电阻能够抑制这种振荡。此时电阻的选择应根据抑制LRC 振荡条件决定。二阶微分方程的振荡条件按下式分析: r0 + R = 倍选取;电阻的功率先按I = ωCU 求出通过其中的电流,再求出I2 R 的值并放大2~5 倍即可。当然以上针对各网络选择的元件参数毕竟是理论值,在实际中,我们应以此为初值进行试验调整,最终选定各元件。 行可靠性评估,并可根据产品故障情况进行失效分析,从而可为改进产品设计提供依据,这对提高产品的质量与可靠性有重要价值。 而被誉为通用控制网络。利用串行端口进行全双工通讯的具体过程是:首先,智能接触器将自身的各种状态参数和要执行的动作调制编码成相应的模拟信号并通过总线发送出去,模拟信号代码传输到计算机的总线适配卡以后,总线适配卡将模拟信号解码为数字信号交给计算机处理,在监控计算机屏幕上仿真成接触器动作状态,显示当前工作参数,使操作管理员更直观、准确地了解生产现场和智能接触器的运行状态。现场总线信息传输的实时性强,可靠性高,一般为短帧传送,传输速率在数kbps 至10Mbps 之间。通讯过程是双向的,在把一个智能接触器的运行参数、状态以及故障信息等送往控制室的同时,又将各种控制、维护、组态命令,乃至智能接触器的工作电源等送往智能接触器。 [2 ] 陆俭国、李志刚1 电器试验技术与试验方法[M]1 机械工业出版社,1995110 |
【摘 要】在电力系统中常有开断电感性负载的操作。开断空载变压器、电抗器及电动机是断路器的一项基本功能。在开断这些感性负载时可能出现幅值较高的过电压。
中国论文网 /8/view-5826415.htm 【关键词】断路器开断;感性负载;过电压
转载请注明来源。原文地址: