我来帮他解答
低压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》  IEC112:1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》  GB《低电压并联电容器》IEC/EN60439-1低压配电柜技术要求(技术规范)
3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。
  3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。
  3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。
  3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。
  3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。
  3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。
  3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。
  3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
国家标准GB3906并没有对IP等级作出明显的规定
但是电力标准DL404规定了外壳的防护等级为IP4X,4表示禁止》1mm的物体进入开关柜内。基本上国内所有开关柜都符合这个标准。打开高压门的防护等级》IP2X,2表示禁止&12.5mm的物体进入。
特殊要求比如说IP41,1表示防止垂直落水。
我查了下标准,GB有提到防护等级外面为大于等于IP3X,里面为大于等于IP2X.
DL标准外面防护等级大于等于IP3X,里面大于等于IP3X.
3.6.8中性点工作母线和接地保护母线在开关柜组两端设置专用接地引线端子板,引线端子板为双螺栓型,且设有明显的符号标志。
  3.6.9开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关,则用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。
  3.6.10所有不带电的金属部件有效地接到开关柜的保护接地母线上。
  3.6.11开关柜设置各自独立的功能单元小室、电缆室和母线室。各小室之间用封闭金属隔板完全隔离,各小室的隔板的防护等级不低于IP30。
  3.6.12抽屉式开关柜的抽屉单元在柜上有“合闸位置”、“分闸位置”、“试验位置” 、“隔离位置” 、“抽出位置”五种确定的位置,对每一个位置均有明显的对应标志。
  3.6.13抽屉式开关柜的抽屉单元有合适的导轨,以使抽屉单元能容易地抽出和插入,在各位置均能精确定位。抽屉单元框架在任何时候均通过柜体可靠接地。
  3.6.14抽屉单元一次插头选用温州德源电气有限公司产品,表面镀银,保证抽出部分与柜体之间存在允许的位置偏差时能保持良好的电接触。
  3.6.15抽屉单元的一次插头和活门由金属制成,活门可靠接地。活门能随抽出部件插入、抽出自动打开和关闭。开关柜检修时,活门的联锁可以解除,除检修外,任何情况下都能防止带电静触头外露。
  3.6.16抽屉单元的抽出部件设置机械联锁。
  3.6.17抽屉或固定分隔单元按标准模数设计,尺寸相同的单元,抽出部件能互换。除母线故障外,开关柜任何一个抽屉或任何一个固定分隔间隔故障,不能影响其他抽屉或固定分隔间隔的正常运行。
  3.6.18二次导线采用BVR多股铜芯塑料导线,电流互感器二次回路≥2.5平方毫米;控制回路为≥1.5平方毫米。单元内端子排必须与图纸相对应,端子排选用凤凰牌。
  3.6.19低压成套开关柜导电母线为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。抽屉内一次导线需压接铜鼻子并镀锡处理。
  3.6.20开关柜和母线桥在制造厂车间内拼盘,以保证现场开关柜和母线桥的可靠连接和柜面的平整;开关柜柜面的垂直度和水平偏差不大于1mm/1000mm。
  3.6.21开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标《低压成套开关设备》GB7251-87的规定。
  3.6.22开关柜抽屉面板设置标志牌,标志牌以低压柜平面布置图为主,并注明设备为位号。
  3.6.23开关柜工作母线、中性点工作母线、接地保护母线需与变压器柜低压侧对应母线连接。供货方在柜内母线端部留好接口,接口处镀锡,以便现场组装时连接。
  3.6.24在1AA9柜母排未端预留200毫米,端部预留联接孔,柜右上侧母线柜架正对母线位置。
  3.6.25供货方负责其供货范围内的现场指导安装、调试、试验及验收等工作。
  3.7 柜体进出线方式按设计图纸要求制造。与变压器的连接母排由变压器厂家提供,供货方提供与变压器接口母排的相关图纸,配合接口。
  3.8 柜体上标有使用位置及盘位号的标志。
  3.9开关柜内配置以设计图纸为准。
  四、技术服务
  1.项目管理:合同签订后,供应商应指定负责本项目的项目经理,负责协调此项工程全过程的各项工作,如工程进度,设计制造,图纸文件,包装运输,现场安装,调试验收等。
  2.技术文件
  供应商在供货时应向买方提供如下一般性资料:
  ①质量合格证书,产品鉴定证书等。
  ②典型说明书和主要技术参数等。
  3.出厂试验报告单
  3.1出厂试验项目:
  A.结构检查
  B.机械特性和机械操作试验
  C.主回路工频耐压试验
  D.辅助回路和控制回路的工频耐压试验
  E.主回路电阻测量
  F.局部放电测量
  G.泄压通道压力试验
  H.仪表、继电器元件校验及接线正确性的检查
  I.在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性
  J.二次绕组对地及绕组间交流耐压试验
  K.二次绕组匝间耐压试验
  3.2现场验收试验
  低压开关柜现场试验在现场安装以后进行,试验由安装单位按照GB50171-90《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的规定进行,试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。
  4.现场服务:在设备安装过程中视工作情况供货方应派技术人员免费在现场负责技术服务,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中的质量问题。
  五、备品备件
  1.供货方应提供中间继电器、指示灯、电流表等部分元件。
  2.备品备件清单表
  序号名称型号规格单位数量用处备注
  1按钮LA39-11只50开关柜免费
  2指示灯(黄色)AD16-22只20开关柜免费
  3指示灯(绿色)AD16-22只20开关柜免费
  3指示灯(红色)AD16-22只20开关柜免费
  4中间继电器JZX52P/FLJ只20开关柜免费
  六、质量保证
  1.质量保证
  (1)订购的产品除须满足本技术要求外,供货方还应提供国家权威机构的鉴定证书。
  (2)供货方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供货方的外购件在内)均应符合本技术要求的规定。
  (3)供货方应有遵守本规范书中各项条款和工作项目的ISO―9001GB/T19001质量保证体系,且该质量保证体系已通过国家认证和正常运转。
  (4)低压开关柜自运行之日起一年内如发生质量问题,或由此发生事故,由供货方负责赔偿设备、人工等全部费用。
  七、包装运输及储存
  1.低压开关柜的包装,应保证产品及附件,在整个运输和储存期间不会损坏和松动。
  2.低压开关柜的各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输和储存期间应有防蚀措施。
  3.低压开关柜在运输过程中须无严重震动,颠簸和冲击现象。
  4.使用国家标准,在包装箱上用油漆书写项目名称,应有在运输、保管过程中必须注意事项的明显表示和符号(如上部位置、防震、起吊位置等)。
  5.每台低压开关柜应附有产品合格证明书(包括出厂试验报告)装箱单和安装使用说明书。
  6.设备到达现场后,买方应提前一周电传告知供货方开箱验收时间、地点。接买方电传通知后供货方应及时派人员参加开箱验收,若一方不能按照双方商定的时间到达验货现场,另一方可以单独开箱验货,未参加验货方应对开箱验货结果予以认可。开箱验收应检查如下内容:
  A.包装及密封是否良好。
  B.型号、规格、数量是否符合设计和合同要求,设备应无损伤,附件备件齐全。
  C.产品的技术文件是否齐全。
  D.按本合同要求外观检查合格,开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。
  八、其它
  1. 本协议为订货合同附件,与合同具有同等法律效力。
  2. 本技术条件所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
  3. 未尽事宜,协商解决。
哎哟喂哟&回答:  低压配电柜一般用于室内,外壳采用普通冷轧钢板制作,防护等级IP20~IP54不等; 也可能用于室外,一般采用冷轧钢板或不锈钢板制作,也有采用增强塑料做外壳的,防护等级一般IP33~IP65不等。看GB1498-79,电机、低压电器外壳防护等级什么是IP(防护等级)? IP(IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级
ag123456&回答:高低压顾名思义就是接高压的设备和低压的设备
一般供电局都是用高压线接到小区的环网柜,然后由环网柜到变压器,经变压器降压再到低压柜,低压柜在到各个用电的配电箱,里面无非就是一些开关断路器之类的。
xiaoping123&回答:GGD型交流低压配电柜
  适用范围:
  GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工用电流A的配电系统,做为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
  结构特征:
  GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷变型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。
  GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热部题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔口补充进柜,使密封的柜体自下而上级成一个自然通风道,达到散热的目的。
  GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺。使整柜美观大方,面目一新。
  柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的拆边外均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
  装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用漆螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
  柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,组给值班人员创造了较舒适的视觉环境。 柜体的项盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环用于起吊和装运柜体的防护等级为IP30,用记也可根据和环境的要求在IP20~IP40之间选择。
  G:交流低压配电柜 G:电器元件固定安装、固定接线 D:电力用柜
  GCS型低压抽出式开关柜
  用途及适用范围:
  GCS型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50(60)HZ,额定工作电压为380(660)V,额定电流为4000A及以下的电力网络中的受电、馈电、电动机集中控制,无功功率补偿等使用的低压成套配电设备,可广泛用于发电厂、石油、化工、纺织等行业以及高层建筑的配电系统。
  结构特点:
  主构架设计为全组装式和部分(侧柜和横梁)焊接式两种结构形式以适应用户不同的需要。
  各功能室相互隔离,如功能单元室、母线室、电缆室,各室的作用相对独立,互不影响。
  水平主母线采用柜后平置排列方式,以增强母线额定峰值耐受电流的能力。
  每个抽屉为一个独立功能单元,抽屉分1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元等五个尺寸系列。每台开关柜内最多可以配置11个1单元抽屉或22个1/2单元抽屉。抽屉具有合、分、试验、隔离抽出等五个位置,并有明显标志。
  抽屉设有机械联锁装置和紧急解锁装置。
  GGD、GCS都是电易通电气统一设计的产品,GGD是固定式低压开关柜,主要用在配电系统(PC功能)或一般不太重要的控制系统,GCS是抽屉式开关柜(仿ABB的MNS柜),可用在配电或马达控制中心系统(PC、MCC),功能比较齐全。
猫女&回答:你好,低压隔离开关柜的标准如下:
1、主要技术指标:
低压配电间的开关柜更新选用MNS低压抽出式交流金属封闭开关设备。
2、环境条件
1) 温度:一10℃~+40℃。
2) 日温海拔高度:
-丶-&回答:低压抽出开关柜的框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)×560(宽)×407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()绝缘等级国家标准
我的图书馆
绝缘等级国家标准
&&&&一.绝缘等级
&&&& 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的&&&&温度与周围环境温度相比升高的限度。
&&&& 绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
&&&& 最高允许温度(?) 105 120 130 155 180
&&&& 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
&&&& 性能参考温度(?) 80 95 100 120 145
&&&& 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因&&&&此一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
&&&& 人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180?以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为130?。使用者在发电机工作时应该保证不使发&&&&电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
&&&& 绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
&&&&二.防护等级
&&&&1. 电机外壳防护等级
&&&&GB《电机外壳防护分级》;IEC34-5
&&&&第一种防护:防止人体触及或接近壳内带电部分和触及壳内转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),&&&&以及防止固体异物进入电机。
&&&&第二种防护:防止由于电机进水而引起的有害影响。
&&&&代号IP xx,含义见下表。
&&&&第一位表征数字
&&&&第一位表征数字 防护等级
&&&&简述 含义
&&&&0 无防护电机 无专门防护
&&&&1 防护大于50mm固体电机 能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动部件&&&&(但不能防止故意接触)
&&&&能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体
&&&&2 防护大于12mm固体电机 能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或转动部件
&&&&能防止直径大于12mm的固体异物进入壳体
&&&&3 防护大于2.5mm固体电机 能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件
&&&&能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳体
&&&&4 防护大于1mm固体电机 能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及或接近壳内带电或转动部件
&&&&能防止直径大于1mm的固体异物进入壳体
1/4页&&&&5 防尘电机 能防止触及或接近壳内带电或转动部件
&&&&进尘量不足以影响电机的正常运行
&&&&6 尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入 &&&&第二位表征数字
&&&&第二位表征数字 防护等级
&&&&简述 含义
&&&&0 无防护电机 无专门防护
&&&&1 防滴电机 垂直滴水应无有害影响
&&&&2 15?防滴电机 当电机从正常位置向任何方向倾斜15?以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响
&&&&3 防淋水电机 与垂直线成60?角范围内的淋水无有害影响
&&&&4 防溅水电机 承受任何方向的溅水无有害影响
&&&&5 防喷水电机 承受任何方向的喷水无有害影响
&&&&6 防海浪电机 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电机的进水量应不达到有害的程度
&&&&7 防浸水电机 当电机浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
&&&&8 潜水电机 电机在制造厂规定的条件下能长期潜水。电机一般为水密型,但对某些类型的电机也可允许水&&&&进入,但应不达到有害的程度
&&&&单表征数字:IP x5或IP5x
&&&&2. 低压电器的外壳防护等级
&&&&GB5《低压电器外壳防护等级》(International Protection)IP xx
&&&&第一位数字表示防止固体异物进入壳体内或触及壳内带电或运动部分的程度,第二位数字表示防止液体进&&&&入壳内的程度。当只需用一位数字表示某一防护等级时,被省略的数字可用“x”代替。如对防护内容需要加&&&&以说明,可用补充字母表示
&&&&W:表示可在特定的气候条件下使用的外壳防护等级
N:表示可在特定的尘埃环境下使用的外壳防护等级(放在第二位数字后)
&&&&L:表示可在规定的条件下,放在固体异物或试验探针触及壳内带电部分后运转部件使用的外壳防护等级(放&&&&在第一位数字2、3或4的后面)
&&&&低压电器常用的外壳防护等级
&&&&第一位表征数字及后缀字母 第二位表征数字
&&&&0 1 2 3 4 5 6 7 8
&&&&防护等级IP
&&&&0 IP00
&&&&1 IP10 IP11 IP12
&&&&2L IP2L0 IP2L1 IP2L2 IP2L3
&&&&3 IP30 IP31 IP32 IP33 IP34
&&&&3L IP3L0 IP3L1 IP3L2 IP3L3
&&&&4 IP40 IP41 IP42 IP43 IP44
&&&&4L IP4L0 IP4L1 IP4L2 IP4L3
&&&&5 IP50 IP54 IP55
&&&&6 IP60 IP65 IP66 IP67 IP68
&&&&第一位表征数字及其补充字母含义
&&&&第一位表征数字及后缀字母 表征符号 防护等级
2/4页&&&&简述 含义
&&&&0 IP0X 无防护电机 无专门防护
&&&&1 IP1X 防护大于50mm固体异物 能防止大面积的人体(如手)偶然或意外地触及或接近壳内带电或转动&&&&部件(但不能防止故意接触)
&&&&能防止直径大于50mm的固体异物进入壳体
&&&&2L IP2LX 防护大于12.5mm固体异物 能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近壳内带电或&&&&转动部件
&&&&能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳体
&&&&3 IP3X 防护大于2.5mm固体 能防止直径大于2.5mm的工具或导线触及或接近壳内带电或转动部件
3L IP3LX 防护大于12.5mm固体异物和防止2.5mm的探针触及 防护直径大于12.5mm固体异物进入壳&&&&体和防止长度不大于100mm直径为2.5mm的探针触及壳内带电或转动部件
&&&&4 IP4X 防护大于1mm固体异物 能防止直径或厚度大于1mm进入壳体
4L IP4LX 防护大于12.5mm固体异物和防止1mm的探针触及 防护直径大于12.5mm固体异物进入壳体&&&&和防止长度不大于100mm直径为1mm的探针触及壳内带电或转动部件
&&&&5 IP5X 防尘 不能完全防止尘埃进入壳体,但浸尘量不足以影响电器的正常运行
&&&&6 IP6X 尘密 无尘埃进入
&&&&第二位表征数字
&&&&第二位表征数字 表征符号 防护等级
&&&&简述 含义
&&&&0 IPX0 无防护 无专门防护
&&&&1 IPX1 防滴 垂直滴水应无有害影响
&&&&2 IPX2 15?防滴 当电机从正常位置向任何方向倾斜15?以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响
&&&&3 IPX3 防淋水 与垂直线成60?角范围内的淋水无有害影响
&&&&4 IPX4 防溅水 承受任何方向的溅水无有害影响
&&&&5 IPX5 防喷水 承受任何方向的喷水无有害影响
&&&&6 IPX6 防海浪 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电器的进水量应不达到有害的程度
7 IPX7 防浸水影响 当电器浸如规定压力的水中经规定的时间后,电机的进水量应不达到有害的程度
&&&&8 IPX8 防潜水影响 电器在规定的压力下长时间潜水时,水应不进入壳内
&&&&NEMA 防护等级(IP等级)分类
&&&&NEMA是由美国制造商们组织起来的,是制定电气设备标准化产品技术规格的一个组织机构。
NEMA所制定的标准和测试方法被应用到了UL(担保人试验室)测定、认定电气密封箱的基本方针。
&&&&括号里面是指相应的IP等级
&&&&NEMA 1 在室内使用,能对相接触的设备和落下的一定量的灰尘进行防护(IP30)
&&&&2 在室内使用,能对落下的灰尘和水进行防护(IP31)
&&&&3 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏设备(IP64)
&&&&3R 室外使用,能对降落的雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏(IP32)
3S 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块时也能正常的开机工&&&&作
&&&&4 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防护,在设备外壳上形成了冰&&&&块也不会损坏(IP66)
&&&&4X 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防护,在设备外壳上形成了3/4页&&&&冰块也不会损坏,具备防腐蚀能力(IP66)
&&&&6 设备被很短时间内浸入有限深度处不会进水,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏设备
&&&&6P 设备被长时间的浸入有限深度处不会进水
&&&&11 在室内的油品浸入防护,附带的设备具有防止腐蚀性液体和气体腐蚀的能力
12,12K 在室内使用,被用来防护灰尘,落下的泥土和滴落的非腐蚀性液体(IP65)
13 在室内使用,用来防护灰尘和水、油、非腐蚀性的冷却液等的雾壮物(IP65)
4/4页全文完