生活与消防合用的高位水箱,为保证水质和消防涌水量平时不被他用,应采取什么措施
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
通常是生活用水的出水管在水箱的中部,而消防用水的出水管在水箱的底部,具体生活水管的位置要看最低消防用水量来计算的,只要预留够消防用水就行了,至于保证水质,呵呵,估计这是一句空话,现在哪有人在乎这个~~~但是你要真做的话,就照常规做就好了,谁然是共用水箱,但是消防水对生活水没有什么影响的~~~~
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&&&&&&& 宜宾职业技术学院& 四川宜宾& 644003
&&&&&&& 摘要:消防水箱是临时高压制消防给水系统的重要组成部分,对消防水箱进行优化设计,能够提高消防给水系统的可靠性和安全性,减少火灾带来的生命和财产损失。而在消防水箱的实际设计中仍有不少问题需要解决,本文主要针对消防水箱设计中存在的一些问题进行探讨。
&&&&&&& 关键词:高层建筑& 消防水箱& 专用高位消防水箱& 消防设计
&&&&&&& 现代高层建筑结构复杂、人员密集、火灾隐患多。一旦发生火灾,具有疏散困难、扑救难度大、火势蔓延迅速的特点。传统的外部救援的方式已经不能满足高层建筑的消防要求,只有完善其内部消防设施,火灾发生后迅速展开自救灭火才能完成其消防任务,减少火灾损失。
&&&&&&& 在我国,综合技术、经济等多方面因素,多层、高层建筑消防给水系统设计中,大部分采用的是临时高压给水系统。当这类建筑发生火灾时,在消防队未赶到火场前,或者消防系统的水压未升至消防所需压力时,需要依靠水箱向室内消防系统供水以进行火灾初期的自救。《建筑设计防火规范》GB (以下简称《建规》)第 8.4.4 条规定 :&设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱&。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045&95 (2005年版)(以下简称《高规》)第 7.4.7 条规定:&采用高压给水系统时,可不设置高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设置高位消防水箱&。因此,消防水箱在消防给水系统中非常重要,是确保消防给水系统能够及时有效控制初期火灾的重要组成部分。我国现行规范规定按 10 分钟室内消防用水量设计消防水箱的容积。
&&&&&&& 以下是高层建筑消防水箱设计中的一些常见问题,需要加以注意。
&&&&&&& 1 专用高位消防水箱的设计
&&&&&&& 在传统的高层建筑高位水箱设计时,通常将消防用水与生活饮用水储存在同一水箱中,水箱的最低水位要保持足够的消防用水水量,并且在水箱中采取相应的技术措施 ,使水箱贮水能够不断循环 ,保证水不变质。现在,也有一些设计将消防水箱与生活饮用水箱分开设置,成为专用高位消防水箱。
&&&&&&& 专用高位消防水箱,水不流动,处于长期停滞的状态,水箱中极易滋生微生物、苔藓 、藻类、浮游生物等,最终沉积污泥,成为污水箱、污泥箱。灭火时,这些污泥 、悬浮物很可能堵塞消防管道或者附件、设备,降低消防出水量,影响灭火效果。所以,为了尽量避免这种情况的出现,消防水箱的出水管管口应至少高于池底50mm。
&&&&&&& 专用高位消防水箱应设置补水和水位监视系统 ,防止由于水分蒸发、漏水或其他缘故造成消防水箱水位达不到要求的标准。我们比较常用的做法是以生活给水系统作为消防水箱的补水系统。由于专用消防水箱的贮水处于长期不流动的状态,最终逐渐成为污水,同时水箱上部空间的空气也会被污染, 成为浊气、臭气。所以,要防止专用消防水箱的进水管内形成负压,吸入消防水箱内的浊气、臭气到生活给水系统中,形成污染;更要防止消防水箱中的污水倒流入生活给水系统,严重污染生活饮用水。因此,在专用高位消防水箱的进水管上一定要设置止回阀等附件,防止污染生活饮用水。
&&&&&&& 当专用高位消防水箱设置专门的消防水泵补水时,水泵的启泵水位,一定要是规定的消防储水量的最低水位线。
同时,必须对消防水泵定期检查,保障水泵的正常使用。
&&&&&&& 在寒冷及严寒地区,专用高位消防水箱的贮水由于长期不流动,更容易产生结冰现象,所以,专用高位消防水箱的冬季防冻措施尤为重要。消防水箱及其配套的增压稳压装置、管道、阀门等均应有防冻措施。水箱间内应做好采暖。
&&&&&&& 鉴于专用高位消防水箱由于贮水长期不流动,容易造成水质恶化,且补水较困难等问题,消防用水最好与其他用水合用水箱。如果是要求消防水箱需要与生活饮用水水箱完全分开的情况,可以考虑将消防用水与生活杂用水合用水箱,特别是可以与中水系统用水合用水箱,这样既解决了生活饮用水不被污染的问题,又能够使水箱内的水能循环流动,避免水质恶化,同时利用中水作为消防水源,可以节约成本,一举多得。
&&&&&&& 2 消防水箱的有效容积的设计计算
&&&&&&& 规范中规定的按 10 分钟室内消防用水量设计消防水箱的容积,是指水箱的有效容积,而非总容积。有的设计混淆了这两个容积,这会造成消防水箱的有效储水量达不到要求。
&&&&&&& 上文说到,为了避免水中杂质进入管网系统造成堵塞,消防水箱的出水管管口应至少高于池底50mm。而水箱进水口位置通常也低于水箱顶部,水箱的设计水位低于水箱顶部。计算水箱的有效容积时,有效水深应为设计水位与出水管管口之间的高差,而不是水箱总高度;消防水箱的有效容积应为水箱底面面积乘以水箱的有效水深。所以,消防水箱的有效容积是小于其总容积的。在设计中,如果不注意消防水箱的有效容积和总容积的区别,很有可能造成消防储水量达不到要求。
&&&&&&& 3 消防水箱的设置位置
&&&&&&& 《高规》第7.3.5条规定: &消防水箱&&且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处&。第7.4.7条规定:&消防水箱指屋顶消防水箱&&&。《建规》第8.4.4条规定 :&重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位&;以上规范条文均要求消防水箱应设置在建筑物的最高处。特别是重力自流的消防水箱,其设置高度一定要满足最不利点消火栓和自动喷水灭火系统最不利喷头的水压要求。但水箱间高出屋面会影响建筑立面效果,所以有些设计把消防水箱设置在顶层,与顶层消火栓或顶层喷头在同一层,造成最不利点处消火栓或喷头的流量和水压达不到要求。为了平衡建筑的造型美观和消防安全的要求,消防水箱的设置高度不能满足静压要求时,应设增压设施,增压设施可以是气压水罐或增压泵。最终,不论的重力自流的消防水箱,还是设增压设施的消防水箱,其设置应满足最不利点消火栓和自动喷水灭火系统最不利喷头的水压要求。
&&&&&&& 结语
&&&&&&& 在消防水箱的设计工作中,我们要充分考虑多方面因素,选用最恰当的水箱形式,同时注意细节,确保消防水箱的作用能够得到充分发挥,保障消防安全。
&&&&&&& 参考文献
[1]GB.建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社,2006;
[2]GB50045-95.高层民用建筑设计防火规范[S].北京:中国计划出版社, 2005.
[3]牛乐生.消防水箱设计中存在问题浅析[J].中国勘察设计.2014.07;
[4]黄莹.有关高位消防水箱设置中几个问题的探讨[J]. 西南给排水. 2013.07;
[5]冷艳锋.关于设置专用高位消防水箱问题的探讨[J].浙江建筑. 2007.02.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:关于高位消防水箱储水量和设置高度的探讨-玻璃钢水箱,玻璃钢水箱价格,玻璃钢水箱厂家,组合式玻璃钢消防水箱,装配式玻璃钢消防水箱
销 售:苏经理
您当前位置: >>
关于高位消防水箱储水量和设置高度的探讨
在目前国际上来说,的主要作用是提高临时高压给水系统的可能性,并且可以有效地保证临时给水系统的可靠性能和系统化性能,提供系统标准工作性能的标准化程度和火灾初期消防系统所需要的水压;从而可以有效保证火灾发生后所需要的初期消防用水量。
根据《建筑设计消防规范》的规定,消防水箱可以储存10分钟的储水量,当消防用水量小于低于25毫升的时候,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可以采用12m3的水箱。
高位消防水箱的设置高度问题
根据有关部门的规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位,且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。高位消防水箱的设置高度应该保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑消火栓最不利点的静水压力不应低于0.07M当建筑高度超过100米时,高层建筑消火栓最不利点的静水压力不应低于0.15Mpa.因此,高位消防水箱的设置高度一定要符合静水压力的需求和生产标准。
消防水箱如何防冻?
以下是防冻要求:
(1)消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。
(2)为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。
(3)消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。
(4)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。
(5)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。
(6)寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。
结论与建议
(1)建议三本规范对高位消防水箱储水量和设置高度采用同一原则,即消防水箱应满足火灾初期供水最不利楼层和部位消防水压和水量的要求.
(2)高位消防水箱的储水量应该与实际的消防火灾中的供水需求总量来生产制作,建议消防水箱储水量应满足60s消防系统所需2支水箱和4只喷头的用水量。
(3)消防水箱设置高度应满足火灾初期消防系统最不利点所需要的最低工作压力。
(4)设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,如果出现此种情况可以不设消防水箱。给排水工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分914帖子
三星工程师, 积分 914, 距离下一级还需 36 积分
云飘飘 发表于
10min是消防救火队赶过来的时间。
这段时间应该用的是水箱的水是吗
听众数收听数自我介绍我是一个给排水专业的人士!最后登录注册时间主题精华0积分6048帖子
四星高级工程师, 积分 6048, 距离下一级还需 952 积分
消防水箱存储的水,是用于火灾初期的灭火的,消防水箱的有效容积的确定,要按照新消规来定的。
&也就是消防水箱的容积,是在消防队来之前,用于灭火的水量是吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分914帖子
三星工程师, 积分 914, 距离下一级还需 36 积分
王农勤 发表于
消防水箱存储的水,是用于火灾初期的灭火的,消防水箱的有效容积的确定,要按照新消规来定的。
也就是消防水箱的容积,是在消防队来之前,用于灭火的水量是吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
新规上已经有详细容积的规定,所谓10min只是给地下消防泵开动加压的过渡时间吧
&好的!谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分914帖子
三星工程师, 积分 914, 距离下一级还需 36 积分
kyo1010 发表于
新规上已经有详细容积的规定,所谓10min只是给地下消防泵开动加压的过渡时间吧
好的!谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分1813帖子
五星工程师, 积分 1813, 距离下一级还需 687 积分
已经无此规定了。原来是考虑消防队时间
&好的!!!谢谢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分914帖子
三星工程师, 积分 914, 距离下一级还需 36 积分
飞鱼 发表于
已经无此规定了。原来是考虑消防队时间
好的!!!谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
第6.1.9.2条,稳压系统参数确定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分396帖子
五星助理工程师, 积分 396, 距离下一级还需 104 积分
10min只是给地下消防泵开动加压的过渡时间吧
听众数收听数自我介绍不断的学习,不断的钻研。行业于我永远是无止境的。最后登录注册时间主题精华7积分2716帖子
一星高级工程师, 积分 2716, 距离下一级还需 284 积分
10min的消防水箱,是考虑到消防人员十分钟内赶到火灾场所所需的时间。但现在新规范没有这个概念了。
消防水箱的容积应当按照《消防给水及消火栓给水规范》(GB)第5.2.1条选用;
5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
& & 1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;
& & 2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
& & 3 二类高层住宅,不应小于12m3;
& & 4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;
& & 5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时,不应小于18m3;
& & 6 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
第二个问题,按照那个算法是2个小时的火灾延续时间内,消防水池所存储的消防用水量。
&好的,谢谢&