大家好我是个大四毕业狗,来自上海外国语大学。毕业论文选的是以这个课程为例分析MOOC课程的教学交互设计和改进,选这个课主要是因为基友在学,然后我也暗搓搓地报名了为了潜伏进来体验课程的教学交互设计。于是我暗搓搓写完了初稿,导师很快回复了我并给出了修改意见,大概就是说“亲你写得还是挺像回事呢,但是你特么唬谁呢,这么点工作量也好意思拿来当学位论文?快滚去多采访几个人吧傻逼“ 。鉴于coursera上的课程论文大家都在认真讨论课程相关问题我实在是不好意思进去打小广告,于是跑来抱果壳大腿了。快来帮助我嘤嘤嘤。我只有几个简单的问题想问,也不会暴露大家的信息的。求2位同学解救我!!!愿意的麻烦悄悄给我留个言好嘛好嘛好嘛。先谢谢大家了QAQ人才招聘分区
查看: 1305|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我是大四的毕业生,学校的毕业设计是电信大楼的自动喷水灭火系统的设计及气体灭火系统设计,刚做,不知从何下手,希望有高人指点一下有什么要注意的地方.电信机房是用气体灭火好,还是用水喷雾灭火好?如是气体灭火的话,哪种气体灭火剂比较适用?七氟丙烷如何?望指教啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
电信机房是用气体灭火好。
《建筑设计防火规范》以下部位应设置气体灭火系统:
P64页,第8.7.8条,第二款、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接室。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
据说:七氟丙烷(HFC-227)药剂价格高,有毒。
建议用:二氧化碳或三氟甲烷。
& &二氧化碳:在常温常压下是一种无色、无味、不导电、化学上呈中性、无腐蚀的气体,可用于档案室、电子通信设备房等部位。其灭火机理主要是稀释氧气,起窒息作用,亦有一定的冷却效果。二氧化碳是高效、低廉、本身无毒性(要防窒息)。应用在环境温度0℃-49℃场所(电信、通信机房是在冷冻的环境下工作的)。
& &三氟甲烷:灭火剂无色、微味、低毒、不导电、不污染被保护对象;对大气臭氧层无破坏作用,符合环保要求。三氟甲烷是一种物理和化学方式共同参与灭火的洁净气体灭火剂。它提高环境总的热容量使空气达不到助燃的状态,使火没有达到理论热容值的时候就熄灭了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
to 3楼:用FM200比较好一点,没有毒,效果比其他气体灭火要好一点
机房不可以用水灭火
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用高压细水雾怎么样呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
气体消防一般是由专业院或厂家做的,普通民用院做的很少,做毕业设计更无必要啦.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
我觉得用S型气溶胶 更好点&&CO2和FM200&&贮存压力都太高&&而气溶胶是常压的
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)红米手机 &
电视盒子 &
智能硬件 &
抱歉!您访问的主题不存在。我的qq号 & &跪求大神啊
UID866651&帖子39&精华0&积分525&资产525 信元&发贴收入235 信元&推广收入0 信元&附件收入0 信元&下载支出221 信元&阅读权限30&在线时间47 小时&注册时间&最后登录&
半亩花田 Bias Circuit 和 Hysteresis Comparator分开涉及,确定好Bias的电压值以后再调Bias circuit。Hysteresis Comparator设计可以搜一下英文的资料,Hysteresis的产生方法一般有两种:internal Hysteresis和external hysteresis 你的电路属于internal的方法,Google一下上面有解释对于internal Hysteresis方法TPR+和TPR-有什么来决定,你看明白了以后就知道怎么确定Size了
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
欢迎访问 TI SLL(信号链)专区

我要回帖

更多关于 时尚设计毕业生 的文章

 

随机推荐