请教剪力墙柱搭接部位箍筋加密的问题
剪力墙搭接部位箍筋是否要加密?
钢筋软件计算设置里 柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离,默认选择是有,是否有依据?
我这里是个17层的剪力墙结构,4层以下墙柱箍筋为?8@100,是否还需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?12)?5层以上墙柱箍筋为?8@200,是否需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?10)?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
剪力墙搭接部位箍筋是否要加密?指绑扎搭接,焊接搭接不需要加密。 钢筋软件计算设置里 柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离,默认选择是有,是否有依据?平法图集中有说明;软件会自动按设置计算的;这里是个17层的剪力墙结构,4层以下墙柱箍筋为?8@100,是否还需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?12)?不需要;5层以上墙柱箍筋为?8@200,是否需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?10)?绑扎搭接的需要加密,焊接搭接就不需要了。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...框架柱设计要求是什么?_建筑建材_中国百科网
框架柱设计要求是什么?
      一、采用高强混凝土控制柱子轴压比,从而控制柱子的截面尺寸,提高使用面积。  二、柱的截面宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。  三、柱的轴压比、柱纵向钢筋最小配筋率、柱箍筋加密区的箍筋体积配箍率、箍筋间距和直径必须满足建筑抗震设计规范的相关规定。  四、柱的纵向钢筋宜对称配置;截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;柱总配筋率不应大于5%。  五、柱箍筋加密区箍筋肢距,一级抗震不宜大于200mm;二、三级抗震不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级抗震不宜大300mm。柱箍筋非加密区箍筋体积配箍率不宜小于加密区的50%,一、二级抗震箍筋间距不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级抗震箍筋间距不应大于15倍纵向钢筋直径。
收录时间:日 13:59:08 来源:筑龙 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:梁峰抗震设计中异形柱框架剪力墙结构在小高层住宅中的应用
资料大小:141 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 09:09:15
发布作者:saq
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 3 积分)
根据笔者的设计经验,以及天津地方规程、国家规程的征求意见稿,结合同行们的研究成果,并从抗震设计和经济性两方面论述了异形柱,框架-剪力墙结构在小高层抗震设计中的可行性及优越性,介绍了具体设计中采用的结构形式及抗震构造措施
我来说两句 ()
结构热门下载
本月热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)要求的;还有第二项措施是在框架柱四周留置30~50mm宽;进行了以上讨论之后,我们希望施工监理条线的读者,;擅自判定为“刚性地坪”或“非刚性地坪”;以上我们讨论了刚性地坪对框架柱抗震不利影响的破坏;图(a)表示没有刚性地坪的情形;图(b)表示有刚;刚性地坪的箍筋加密与嵌固部位的底部箍筋加密范围重;4有业界读者在www
架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)要求的那样,在刚性地坪上下各500mm的范围内,加密框架柱的箍筋间距。
还有第二项措施是在框架柱四周留置30~50mm宽的变形缝,使刚性地坪挨不着框架柱,在缝内填充柔软的可变形材料,使刚性地坪挨不着框架柱,产生不了负面影响。就不必再对框架柱进行箍筋间距加密处理。
进行了以上讨论之后,我们希望施工监理条线的读者,不要对具体项目的混凝土地坪
擅自判定为“刚性地坪”或“非刚性地坪”
以上我们讨论了刚性地坪对框架柱抗震不利影响的破坏机理,下面阐述框架柱在刚性地坪上下箍筋加密与框架柱嵌固部位箍筋加密的关系。
图(a)表示没有刚性地坪的情形;图(b)表示有刚性地坪,刚性地坪的箍筋加密范围与嵌固部位的底部加密范围上口一样高的情形;图(c)表示有刚性地坪,刚性地坪的箍筋加密范围高出嵌固部位的底部加密范围的上口,高出部位仍需加密;图(d)表示有刚性地坪,刚性地坪的箍筋加密范围低于嵌固部位的底部加密范围的上口。
刚性地坪的箍筋加密与嵌固部位的底部箍筋加密范围重合的部位不用重复加密,只要对高出部位继续加密就可以了。那种嵌固部位框架柱箍筋间距@100mm,刚性地坪上下加密部位也是@100mm,两者加起来做成箍筋间距@50mm的理解和做法是不对的,不必要的。
有业界读者在.cn专业论坛上发帖说,他注意到施工中有封闭箍筋开口向下的做法,他问做的人有何依据?做的人说不知道,都是看见人家怎么做的就跟着也怎么做。
也有人说箍筋开口应放在构件的受压区,悬挑梁是下部受压,故箍筋开口向下放置。不知道对不对?
首先匡正一下箍筋开口的不正确提法。在各种现浇钢筋混凝土梁类构件中的箍筋,通常分为封闭箍筋和开口箍筋两类,前者为矩形,后者为U形。封闭箍筋又分为焊接连接封闭箍筋和非焊接带135°弯钩活扣连接封闭箍筋两个亚类。本题所问的,应该是非焊接封闭箍筋的活口,放在什么位置更好的问题。
剪切变形是使杆件横截面间产生相对错动的趋势,受压是沿杆件轴线的缩短,剪切变形和压缩变形是两个情形,没有必要往一起联系。
网上盛传封闭箍筋的活口一般应设置在受压区。这个技术观点即使是千真万确的,也作用下,柱的左侧边缘受拉,压区的要求。
足见封闭箍筋活口呆在受压区的要求,除非让箍筋在构件中具有“见风使舵”的功能,否则就无所遵循。凡是自然人做不到的事情,就不能用来指导工程实践。
咱把这个事再展开来宣传一下,用生活经验来与读者沟通。读者一般都使用过普通的
雨伞。雨天,户外打伞,无大风时雨滴向下作用,伞骨的外悬部分,向下弯曲,各伞骨自然上部纤维受拉、下部纤维受压。
一阵大风袭来,将伞反向拉坏,在那被拉的瞬时,各伞骨外悬部分的上部受压、下部受拉。否则,不会发生反方向拉脱的情况。
我阐述这个事件的目的是要读者了解一个现象:附属于竖向构件的悬臂结构根部下方,当竖向构件水平剧烈振动时,会产生很大的瞬时拉力。受风荷载作用和地震影响的外伸构件和纯悬臂构件都没有绝对的受压区。
当竖向构件产生振动时,我们在附属于竖向构件的悬臂杆的根部下缘纵向钢筋上曾经测到过一定数值的瞬时“拉应变”。
所以,箍筋就是箍筋,箍筋的要义是对纵向钢筋箍住、箍牢、箍均匀。而转圈设置,每个角每4个箍筋设置1个活口,就能使箍筋实现箍住、箍牢、箍均匀 的目标。
1970年代中期,笔者有幸接触到《工业与民用建设结构荷载规范》(TJ 9-74)主创人员在海南宝岛搜集到的我国台风灾害机理资料,农家外挑的木结构凉晒台的破坏是:台风从 凉晒台下方,将其向上90°掀翻、拽出。
笔者企盼结构工程师在做设计时,对悬臂或外伸长度较大的梁,梁下部钢筋的数量和锚固构造予以控制。
我们接触到许多设计院做的高层,顶部若干层外伸梁上下配筋设计成一样的,对下筋直锚长度也有相当高的要求,这是非常好的。
据悉,在河北省2002系列省标图集中,钢筋混凝土悬挑梁下部钢筋支座处锚固,就规定8度设防超过2m,9度设防超过1.5m时为长臂梁,下部钢筋不得按照受压钢筋的要求进行锚固,其水平段锚固长度应≥0.4laE,且须向上弯锚15d,冀标的这个要求就很科学。
凡事是要用自己的头脑考虑,要经过头脑过滤之后再“现发现卖”。不是用“某某某说”来考虑,对“某某某说”,也包括对笔者的这部《平法看图与钢筋做法常见问题解析》读物,要像家庭主妇处置买来的菜那样,去粗取精,去伪存真,如把菜根、烂叶统统放到锅里烩,结果这道菜的质量可想而知是难以下咽的。有人曾经因为坚持两个“凡是”把宝座给弄丢了;如果我们的某些读者秉持“凡是某某某说过”就无条件遵循,就会贻误自己的技术进步和理论发展 。
钢筋混凝土结构构造图书手册有数百本,编著者大多是我国混凝土结构领域的精英级人士,每一本都有不少闪光点,其中的一些经典著作,在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》作为国家建筑标准设计之前,一直指导着我国结构工程师从事结构设计。《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》0xG101-x 也是其中的N本,在平面整体表示方法上,确实是独树一帜。在构造上,充其量只是钢筋混凝土结构构造的几百分之N,而且仅是一家之言,与现有的同级国家标准相比,也有N多的“不一致”。平法基础与其他基础,平法楼梯与其他楼梯,平法(03G101-1现浇混凝土框架、
剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)与《建筑物抗震构造详图》03G329-1(民用框架、框架-剪力墙、剪力墙、部分框支剪力墙、框架-核心筒、筒中筒、板柱-剪力墙)以及与《混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用》04SG330,有许多值得商榷的很宽泛的差异实实在在地存在着。
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)的31页的15.870~26.670梁平法施工图与(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)第9页的跨数,有什么区别?
(03G101-1)31页的KL本身跨越支座间的空档数,如3轴的KL4(3A),表示编号为4的框架梁,跨越了3个空挡(有A3、B3、C3和D3共4个支座),在A轴外侧还有外伸。C轴的KL1(4)表示编号为1的框架梁,跨越了4个空挡(有2C、3C、4C、5C和6C共5个支座),没有外伸。
(04G101-4)第9页的B~C表示⑨号钢筋为φ10,间距100mm,在3轴~4轴~5轴这两跨范围内横向分布,⑦(2)表示⑦号钢筋也在3轴~4轴~5轴这两跨范围内横向分布。
在(04G101-4)的板平法施工图中,标注的各号钢筋最后面的(xx),表示该号钢筋横向布置的跨数,不是板钢筋跨越支座间空挡的数目;而(03G101-1)梁平法施工图,各梁标注后缀的(xx)表示梁跨越的空间数,这是一个区别;当板的某号钢筋横向只布置1跨时,就不再后缀(1),但是KL梁只有一跨,也必须后缀(1), 这又是一个区别。
(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)对KL要求在KZ内锚固水平段长度≥0.4laE,有些柱截面不够大,有些KL则以剪力墙为支座,不满足这个要求,该怎么办?
业界广泛流传着 “以较小直径替换较大直径钢筋,来减少锚固长度的绝对值,进而达到满足≥0.4laE的锚固要求”的方案,从纯理论层面上来分析,未尝不可,似乎有些道理。将这个方案理论连续实践,看看是行还是不行。我们看下面这张表6:
C25混凝土的0.4laE、不同厚度剪力墙的可布筋长度(mm)
从这张表我们看到剪力墙厚度为250mm时,取钢筋保护层厚度为15mm,其水平可布筋的理论长度是235mm。如果某框架梁KL原设计配置了6根直径25的三级肋纹钢筋,0.4laE需要380mm,,如果按照用小直径的钢筋替代,只能使用直径Φ14,它的0.4laE只要213mm,满足要求,这只是问题的一个方面。
在另外一方面6根直径25的钢筋截面积=6×490.9=,而Φ14的单根截面积=153.9mm2,需要 .9=19.14根(实际取20根)。本来二排钢筋,现在20根钢筋需要布置5排,于是产生钢筋放不下、或钢筋虽然可以放下,但是影响到梁的有效高度,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)对第三排钢筋的断点位置还未确定、又出来第四排钢筋的断点位置和第五排钢筋的断点位置未确定等等一系列无法面对的问题。所以说,用小直径钢筋置换大直径的方法解决不了实际问题。
譬如框架梁KL还是这6根25的钢筋,剪力墙厚度为200,此时可布筋长度为185mm,只能用Φ12的钢筋,其0.4laE为183mm,满足布筋长度要求,但是现行《混凝土结构设计规范》(GB )规定Φ12钢筋不宜用来做框架梁纵向钢筋。
实际上,换小钢筋直径方案是没有经过必要的计算,就凭不切实际的“灵感”脱口而出,因为不具有可操作性,所以成为缪传全中国钢筋业界的专业笑话。
我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002
J 186-.7条提出,“应控制剪力墙十五平面外弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时”,具体给出了4项减小梁端部弯矩对墙的不利影响的措施。《民用建筑工程设计常见问题及图示》05SG109-3(混凝土结构)对此进行了细化和图示,请看图6。
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、专业论文、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、中学教育、75带地下室高层房屋建筑框架柱子嵌固部位箍筋加密范围_图文等内容。 
 1 带地下室高层房屋建筑框架柱子嵌固部位箍筋加密范围 施工中, 施工中,遇到有些带地下室高层房屋建筑框架柱子不仅要求地下室顶板以上的首层框 的高度范围内加密,而且...  二、嵌固部位的条件 《高规》5.3.7 条规定:高层建筑结构计算中,当地下室...地上一层的框架结 构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第 6.2.3...  高层建筑来说,由于首层处的柱截面往往远 大于框架梁截面,故即使有意增大框架梁...规范中 规定“当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不...  平法看图与钢筋做法解析 平法看图与钢筋做法解析 2 1 带地下室高层房屋建筑框架柱子嵌固部位箍筋加密范围 施工中,遇到有些带地下室高层房屋建筑框架柱子不仅要求地下...  请看规范规定: 5.1.3 高层建筑的地下室采用箱形...地下室加强部位的框架柱、剪力墙的弯矩设计值应根据...(2)嵌固层位于地下室顶板,地下室顶板以上有大底盘...  框架柱箍筋加密_建筑/土木_工程科技_专业资料。标高±0.00 米以下框架柱箍筋加密...哪个位置 几个箍筋 条形基础的,基 有地下室的 地下室顶板就是嵌固部分 如果±...  嵌固端与“嵌固部位”_建筑/土木_工程科技_专业资料...条将嵌固端下一层的柱纵向钢筋相对上层相应位置柱纵...“带地下室高层结构嵌固端假定适用条件研究” 杨晓峰...  高层建筑结构底部的嵌固部位的确定在进行结构设计时占有...1.2 有地下室建筑 地下室结构的布置应保证地下室...对应纵向钢筋面积的 1.1 倍;地下一层柱上端和...  关键词:框架剪力墙结构;地下室;嵌固端 框架剪力墙结构是由框架柱和剪力墙两种不同抗侧力构件组成的协同受力结构形式,可形 成灵活的使用空间,在高层建筑中有较...