如何让工业冷冻机厂家更节能

冷冻机出水温度设定
冷冻机出水温度设定
冷冻机出水温度设定
冷冻机出水温度设定
冷冻机出水温度设定知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关冷冻机出水温度设定最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日下午,成都日月大道封闭的施工围挡内,原本平整的路面已被开挖出数米深的壕沟,沟中裸露的地下管线犹如城市的“筋络”。数日内,这些原本静卧在地下的管线将迁建别处,成都今年首批地下综合管廊——“共同沟”即将开建。相比以往,这是一条不一样的“共同沟”。
&&&&作为“河北省住宅产业现代化综合试点县”“河北省农村低层装配式建筑试点县”,如今的涉县开始了抟“土”造“屋”,这把“土”,是新技术、新工艺、新材料;这间“屋”,不再是秦砖汉瓦,而是装配式建筑、绿色建筑的擎天支柱,是河北绿色建筑走在全国前列的鲜活见证。
&&&&物联网和人工智能,在将来,能更有效地帮助我们与用户互动,提升用户满意度。但这在很大程度上仍取决于我们搜集用户数据的方式是否有意义、是否真正地为用户着想。
&&&&随着互联网与工业深度融合创新,以及云计算、大数据等新的互联网技术不断涌现,特别是当数据成为生产要素并实现开放流通后,在产业链上下游甚至跨产业链流动,将创造出成倍的价值。一个真正的工业大数据时代即将来临。
&&&&记者从奉化区规划、建设等部门获悉,《奉化区海绵城市规划专题研究》近日通过评审,计划将奉化建设成“立体海绵城市”,就地消纳和利用75%的降雨,防止下雨内涝并缓解热岛效应。目前,试点区域内多个实施方案项目已启动,洪浪塘周边绿化景观工程等即将开工。
&&&&据大洋网报道,5月2日,广州第二、第三批历史建筑保护规划开始公开征求意见,包括规划文本和168处历史建筑的保护图则两部分,这意味着每个历史建筑都有了“度身定制”的保护规划。
&&&&浙江省杭州市西湖景区边上的玉泉村青芝坞和兰家湾几年前,这里还是一幅“彩钢房随处建、电线拉得像蜘蛛网、道路坑洼狭窄”的“脏乱差”景象。如今环境的变化,得益于浙江省改造旧住宅区、旧厂区、城中村、拆除违法建筑的“三改一拆”行动。
&&&&建筑施工企业是高风险行业,也是工伤事故的高发区。今日记者从省人社厅了解到,今年我省将加快建筑业参加工伤保险步伐,实行多部门联席会议制度,确保新开工项目全部参加工伤保险。
&&&&《经济参考报》记者在京、津、冀、鄂、吉、辽等地调研了解到,我国每年建筑垃圾产生量可达20亿吨以上,并且年均增速可能保持10%以上。由于管理长期缺位、资源化利用率不足、处理处罚力度不够等方面原因,建筑垃圾“围城”,已给城市管理带来巨大压力。
&&&&4月27日,上海交通大学BIM研究中心的最新成果——天磁BIM协同管理平台(NMBIM2.0)发布,该软件犹如一台“X光机”,有了它的帮助建筑信息可以全面准确地呈现出来;各个专业软件“无障碍交流”,打通了建筑行业产业链;满足了城市精准管理的需求。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
冷冻机出水温度设定相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-君,已阅读到文档的结尾了呢~~
工业节能窍门,工业节能,中节能工业,工业节能政策,工业节能监察,建筑节能 工业节能,工业节能灯,工业节能 股票,美容护肤小窍门,美白101个小窍门,美白小窍门
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
工业节能窍门
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口冷水机组如何群控实现节能_电工电气_中国百科网
冷水机组如何群控实现节能
    
  1、 冷水机组群控的意义
  1.1 节能
  &根据系统负荷的大小,开启相应的机组,从而节能,并节省运行费用。
  &停开相应水泵,或降低水泵电机转速,从而达到节能的目的。
  1.2 长寿命运转
  &积极群控,有助于延长机组寿命,提高利用效率。
  1.3 设备保护
  &合理群控,使系统更舒适,避免过冷,更容易达到设计要求
2、几种可能的群控模式分析
  2.1 回水温度控制法
  2.1.1 回水温度控制法原理
  通过测量空调系统中冷冻水系统回水的温度,根据其值的大小,从而决定开启冷水机组的台数,&&&& 达到控制冷水机组台数的目的。
  2.1.2 回水温度控制法控制流程图1
  2.1.3 回水温度控制法的分析
  1:回水温度适应性较差,尤其温差小时,误差大,对节能不利。
  2:可用于冷冻机的低温保护和报警。
  3:但装置简单,价格便宜。
  4:判据不明确。
  2.2 流量控制法
  2.2.1 流量控制法控制原理
  通过测量冷冻水流量获得流量信号,然后再把此流量值与冷水机组的额定流量进行比较,从而实&&&& 现对冷水机组的台数控制。
  2.2.2 有关流量控制法的分析
  流量控制的原理是基于这样三个假定
  1:负荷与流量成正比
  2:冷冻水供回水温差恒定
3:在设计工况之下运行
  但实际上,这三个假定一个也不能成立,更不可能同时成立。
  流量控制法虽能保证系统流量,避免冷水机组蒸发器结冰,但并不能很好的适应系统负荷的变化&&& 。因为盘管的传热量和流量并不是线性关系。实验和研究表明,冷冻水流量和建筑物热负荷之间&&& 呈对数关系。这种关系伴随着冷冻水入口温度、盘管尺寸结构和盘管表面积和盘管表面接触的空&&& 气温度以及气流速度的不同而变化,所以它不仅是非线性的,还是一个随着多种因素变动的曲线&&& 。不能反映负荷的变化,因而不能有效节能。
  2.2 热量控制法   
  2.3.1 热量控制法控制原理
  通过测量冷冻水供回水温度和供(回)水流量获得温差和流量信号,然后将两个信号依据热力学&&& 公式计算实际的需冷量,再把此冷量值与冷水机组的产冷量进行比较,从而实现对冷水机组的台&&& 数控制。
  2.3.2热量控制法控制流程图2
  2.3.3 有关热量控制法的分析    热量控制法控制调节和节能效果好。不能保证系统流量以&&& 避免冷水机组蒸发器结冰。
  2.4 流量/热量控制法
  2.4.1 流量/热量控制法控制原理
  同时考虑流量与热量控制的作用,这是我们采用的方法之一,我们称之为&流量/热量控制法&。
  2.4.2流量/热量控制法一种控制流程图3
  2.4.3有关流量/热量控制法的分析
  制冷机组群控的目的是正确和适当的解决在工作点区域范围内的控制,其方法是测定某些点的冷&&& 冻水流量和整个大楼的空调负荷,以某种算法和判据决定启动或停止一台制冷机组的时机。
如何判定机组开停
  判据1:在启动新增加的冷水机组时判定下列两点
  1、判定大楼对热负荷的需求恰好超过在线运行的冷水机组的能力时。
  2、判定大楼对冷冻水流量的需求恰好超过在线运行的冷水机组的能力时。   
  3 、以上二条判据任意一条成立,既有效,为充分条件。
  判据2:在停止一台运行的冷水机组时判定下列两点
  1、如果有N台冷水机组在线运行,判定一个负荷量的切换点,在这一点,N-1台冷水机组的额定&&& 负荷能力恰好等于当前N台冷水机的负荷量。
  2、判定这样一个工作点,在这一点停止一台在线运行冷水机将不会导致大楼对冷冻水的需求量&&& 大于其余正在运行的冷水机组的能力。
  3 、以上二条判据同时成立才有效,为充分必要条件。
  如何判定开停哪一台机组
  控制目的 控制制冷机在负荷有效区段40%-100%范围内工作。
  机组选择 备选开机条件(在需要开启一台冷水机组时可按):
  1、当前停运时间最长的优先
  2、累计运行时间最少的优先
  3、或者轮流排队
  备选停机条件(在需要停运一台冷水机组时可按):
  1、当前运行时间最长的优先
  2、累计运行时间最长的优先
  3、或者轮流排队等等
  2.5 压差控制法
  2.5.1 压差控制法控制原理
  集水器和分水器之间旁通管路上设有压差电动调节阀。供回水总管之间压差增大,说明用户负荷&&& 及负荷侧水流量减少,则调节旁通阀使其开度变大。但仅根据压差进行台数控制是很困难的。压&&& 差的信号可以由压差两个压力传感器获取信号后进行计算得到,或者直接由压差传感器得到。   
  2.5.2 有关压差控制法的分析
  每个项目的压差情况是不一样的,因为每个项目的水系统是不一样的。
  国内外的某些论文建议取消压差控制,认为判据不明确。   
  2.6压差/流量控制法
  2.6.1 压差/流量控制法控制原理
  在压差控制法的基础上,在旁通管上加一个流量计和水流开关,就可以实现台数控制,这是我们&&& 采用的控制方法之一,我们称之为&压差/流量法&。
  2.6.2压差/流量控制法控制流程图4
  2.6.3 有关压差/流量控制法的分析
  根据流量与水流开关的判据明确。 要求空调水系统设计合理,水泵流量/扬程选择合理。   
  2.7 与开利DATAPORT等数据接口相结合的群控
  2.7.1世界上最有影响的几家冷冻空调制造商都声称有一套控制系统,如Carrie公司的&&&&&&& DATAPORT,BA系统需要开发与之响应的数据接口,如KMC公司针对Carrier产品开发的KMD-5540系&&&& 列。
  2.7.2 Carrier公司的DATAPORT等一般只对自己的机组控制负责,让冷冻机组对空调系统负责&&& 是一个巨大的误区。
&  2.7.3充分利用冷冻机组的数据接口,可降低BA群控系统的初投资,并同时增强BA系统的监控&&& 功能。
  3、总结与提高
  1:必须根据具体项目进行个性化与艺术化设计。
  2:更优化的设计需要建立专家支持系统。
  3:必须把理论与实践相结合。