当变压器采用变压器差动保护装置后,就不必装( ) A.过负荷保护 B.瓦斯保护 C.速断保护

以下试题来自:
单项选择题变压器容量在()kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、电流速断保护
B、定时限过电流保护
C、反时限过电流保护
D、限时电流速断保护
A、过电流保护
B、过负荷保护
C、比率差动保护
D、电流速断保护
A、电流速断保护
B、过电流保护
C、差动保护
D、零序电流保护
A、电压继电器
B、电流继电器
C、差动继电器
D、中间继电器公司职称进级;一.填空题;1.初中、、、、电压和(频率)是衡量电能质量的两;2.中、、、、、我国3~66KV系统,特别是3~;3.初、、、、、我国0.38KV/220V供电系;4.中、、、、、、供配电系统中担负输送、变换和分;5.初中、、、、、在高压线路中拉;合闸时,必需用;或短路电流;6.中、、、、、、、变电站的主接线是实现电能输送;7.初中、、、、、用来
公司职称进级
1. 初中、、、、 电压 和(频率)是衡量电能质量的两个重要指标基本要求。
2. 中、、、、、我国3~66KV系统,特别是3~10KV系统,一般采用中性点(不接地 )的运行方式。
3. 初、、、、、我国0.38KV/220V供电系统,一般采用中性点 (直接接地 )的运行方式
4. 中、、、、、、供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路称为一次回路;一次回路中的所有电气设备称为( 一次 )设备。
5. 初中、、、、、在高压线路中拉;合闸时,必需用断路器接通或断开负荷电流或短路电流,绝对禁止用( 隔离开关 ) 切断负荷电流
或短路电流。
6. 中、、、、、、、变电站的主接线是实现电能输送和(分配 )的一种电气接线。
7. 初中、、、、、用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,称为二次回路。二次回路中的所有电气设备称为( 二次 )设备。
8. 中、、、、、对电力系统的基本要求:安全,( 可靠 ),优质,经济。
9. 初、、、、、、如有线路或设备检修时,应在电源侧安装临时(接地线 )。以保证人身安全。
10. 中、、、、、、、在裸导线上涂色不仅用来辨别(相序),而且能防腐和改善散热条件。
11. 中、、、、、如果导线截面选择过大,虽能降低电能(损耗),但有色金属的消耗量增加,初始投资增加。
12. 初、、、、、、高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通过一定的(负荷)电流,所以可带负荷拉闸。
13. 中、、、、、、、当定时限过电流保护的动作时限大于0.5秒时应装设(电流速断)保护,作为快速动作的主保护。
14. 中、、、、、、变压器的瓦斯保护是保护油侵式变压器(内部)故
障的一种基本保护。
二.选择题 (单选或多选)
1,初、、、、、只起电能分配作用的场所叫(
A,车间变电站
B,总降压变电站
C, 高压配电站
2,初中、、、、装设临时接地线时,应先装( A
),拆时相反。
B,三相线路端
3,中,,,,低压电力线路导线截面,一般按(
)方法选择导线截面。
A,经济电流密度
B,机械强度
C,允许发热
5,初、、、、、没有灭弧能力的开关是(
B,隔离开关
C,负荷开关
6,初、、、、、、电压互感器二次侧必需接地是为了( A
A,人生安全
C,电压互感器安全
7,中、、、、、、继电保护装置在满足选择性的前提下,应尽可能满足( C
8,.初中、、、、、、 某变压器二次接一线路,已知该线路的额定电压是10KV,则该变压器二次额定电压是(
9,中、、、、、、、在中性点经消弧线圈接地系统中,消弧线圈的作用是( C
A,减小接地电流
B,减小短路电流
C,防止系统震 10,中、、、、、、当变压器采用差动保护后,就不必装设(
A,瓦斯保护
B,速断保护
C,过负荷保护
11,初、、、、、、、电力线路的速断保护“死区”是由(
来弥补的。。
A,定时限过流
C,气体(瓦斯) 12,中、、、、、、、高压线路的定时限过电流保护,越靠近电源侧动作时限(
C, 不变 13,初、、、、、、电流互感器二次侧额定电流是( B )。
C,随主回路电流变化
14. 初、、、、、、、电压互感器大二次额定电压是( B
A,100√3V
15,中、、、、、、、、高压线路的(
)保护有死区。
A,气体(瓦斯)
.判断题(是打√,非打×)
1,初、、、、、、、、电器设备在额定电压下运行时,其技术性能和经济效
2,初中、、、、、、变电站送电时,一般是从电源侧的开关合起,依次合
到负荷侧开关。
--(√ )
3,中、、、、、、我国220V及以上的高压,超高压系统的电源中性点通
常都采取不接地的运行方式。
4,初中、、、、一般三相四线制线路的中性线截面Ao,应不小于相线
DDD(× )
5,初、、、、电流互感器在工作时二次侧不得短路,而且二次侧的某一
端必需接地。DDD(√ )
6,中、、、、、、、发电机的额定电压应高于同级电网额定电压5~10
DDDDD(× )
7,中、、、、、如果已经装设变压器的差动保护,就不必装设电流速断
保护。DDD(√ )
8,中、、、、、自动开关,也叫低压断路器,它适用于正常情况下不频
繁操作的电路中DD(× )
9,初、、、、互感器,就其结构和工作原理来说与变压器类似。是一种
特殊的变压器。DDDDD(√ )
10,中、、、、、、、真空断路器具有体积小,重量轻,寿命长,安全可靠,
便于维护维修,但价格较贵,主要适用于频繁操作,安
全要求较高的场合。DDD(√ )
11,初中、、、、、高压线路的定时限过电流保护,可以保护线路的全
长。DDDDDD(√ )
12,初中、、、、、变电站停电时,一般是从负荷侧的开关拉起,依次拉
到电源侧开关。(√ )
13,初,,,,常把企业供电系统叫电力系统DDDDDDDDD(× ) 14,初、、、用电设备的额定电压和同级电网的额定电压相
DDDDDDD(√ )
15,中、、、、、、、变压器装设电流速断作为主保护,而过电流保护则作
为电流速断的后备保护DDDDDD(√ )
1,初、、、、、简述对电力系统的基本要求?
答:对电力系统的基本要求:安全,可靠,优质,经济
2,中、、、、、、何为供配电系统中一次设备?
答:供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路称为一
次回路;一次回路中的所有电气设备称为一次设备。
3,初中、、、、简述电压互感器的使用注意事项。,
答:电压互感器在工作时其二次侧不得短路,其二次侧的某
一端必需接地
4,中、、、、、、、何为保护装置的灵敏度
答: 保护装置对最小短路电流的反应能力。
5,中、、、、、何为定时限?何为反时限?
答:保护装置的动作时间是固定的为定时限。短路电流越大保护
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、应用写作文书、专业论文、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、高等教育、97供电考试复习等内容。 
 供电考试复习题 1.公司加强供用电安全管理的八项硬性规定中强化电气作业现 场安全管理的主要内容是什么? 答:(1)电源切断。电气检修,必须有效切断有可能送电(包括...  供电设备考试重点_职高对口_职业教育_教育专区。湖南高速铁路技术学院供电设备检修复习重点 1 定期检修 定期从外部进行普通检查修理位定期小修 ;若以恢复设备原有设计...  电力基本知识题库_IT认证_资格考试/认证_教育专区。第一章 电力系统基本知识 ...6、突然中断供电将造成人身伤亡或辉引起对周围环境严重污染,造成经济上巨大损失、...  第一章 概 论 一、填空题 1、 三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式: 一 种是电源中性点 , 一种是中性点 ,再有一种是...  供电复习题_其它考试_资格考试/认证_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 供电复习题_其它考试_资格考试/认证_教育专区。...  国家电网考试复习资料_其它考试_资格考试/认证_教育专区。中国电力与能源战略(...网的可再生能源、资源综合利用发电设施或有电力输出的能力梯级利用多 联供电系统...  电力系统自动化考试复习题一、填空题 1、同步发电机的并列方法可分为准同期并列...其供发电 的经济性取决于系统的调度方案③保证供电安全: 选用具有足够的承受事故...  电力乘务员网络考试复习题库_交通运输_工程科技_专业资料。电力乘务员题库资料 ...(√) 2 自动闭塞区段的通过信号机,不应设在停车后可能脱钩、牵引供电分相的...  危害:短路电流所 危害: 危害 产生的热和电动力效应会使电气设备受到破坏,短路点的电弧可能烧毁电 气设备,短路点的电压显著降低,使供电受到严重影响或被迫中断。...变压器保护装置有什么作用?_家用电器_土巴兔问吧
变压器保护装置有什么作用?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
变压器保护装置有什么作用?
变压器保护装置有什么作用?变压器保护装置有多少种的?一般都有什么作用的呢?
提问者:思丝丝|
浏览:362|
时间: 17:24:00
已有6条答案
回答数:807|被采纳数:27
海口王工装饰工程有限公司
所有回答:&807
变压器保护装置由储油柜等几部分组成,其作用分述如下:
①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
②吸湿器。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。
③安全气道。又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。
④气体继电器。又叫瓦斯继电器。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿,绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作,发出报誉信号(轻瓦斯)或接通继电保护回路使开关跳闸(重瓦斯),以保证故障不再扩大。
⑤净油器。也叫热虹吸器或热滤油器.内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。
⑥测温装置。用来测最变压器的油溢。
回答数:16762|被采纳数:246
广州铭筑雅舍装饰工程有限公司
所有回答:&16762
变压器通常装设的保护有:瓦斯保护、电流速断保护、纵差保护、复合电压起动的过流保护、负序电流保护、零序保护、过负荷保护。
回答数:26319|被采纳数:2069
深圳市欧迪派装饰设计工程有限公司
所有回答:&26319
变压器的内部故障有:各相绕组之间的相间短路,单相绕组部分线匝之间的匝间短路,单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障。为此装设的保护有:
1瓦斯保护 && && && && && &&防御变压器油箱内各种短路故障和油面降低
2纵差动保护和电流速断保护 && && && && &&防御变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路
3相间短路的后备保护。作为1.2的后备
a过电流保护
b复合电压起动的过电流保护
c负序过电流
4过负荷保护:防御变压器对称过负荷
5过励磁保护:防御变压器过励磁
还一个零序电流保护:防御大接地电流系统中变压器外部接地短路
是对外部故障的
希望对你有用
回答数:484|被采纳数:11
广州市从化名匠装饰设计工程有限公司
所有回答:&484
变压器油的保护装置有吸湿器、净油器和储油柜等。它们都是防止油老化的装置。
&& && && &&(1)吸湿器
&& && && &&吸湿器通常与储油柜配合使用,内部充有吸收剂。吸收剂可以用硅胶或活性氧化铝。下部带有盛油器,用以清除吸入空气中的杂质和水分。
&& && && &&吸湿器在安装时应把运输的盖换下,以与联管法兰相连;而把下罩上的密封垫拆除,以便于空气进入,并在罩内放入油进行油封。
&& && && &&吸收剂为具有强吸附力的粉状、片状、球状、棒状或不规则块状的多孔性固体物质。吸收剂种类较多,诸如硅胶(粗、细孔硅胶,粗、纫孔球形硅胶或指示剂蓝胶)、活性氧化铝和分子筛等。一般选用硅胶SiO2.nH20和活性氧化铝Al203.nH20。
&& && && &&吸收剂的再生采用烘焙方法,利用电热炉、干燥炉和热风炉等均可。硅胶当其吸附水蒸气或其他有机物饱和后,可加热脱水再生,重复使用,但是每次再生后吸附效率略有降低。不同种类的硅胶,其洪焙温度为;粗孔硅胶400—500℃;细孔硅胶<250℃;蓝胶硅胶<120℃。由于硅胶导热系数甚小,故烘倍时硅胶堆积厚度以20—50mm为宜。烘焙至硅胶含水分不大于2%即可(色泽恢复原色或黄褐色)。
&& && && &&活性氧化铝再生时,是用电热炉把吸附饱和的活性氧化铝加温至450—500℃,并严格控制温度不高于500℃,直至完全恢复白色为止。
&& && && &&(2)净油器
&& && && &&变压器的净油器也是一个充有吸收剂的容器。当变压器油流经吸收剂时,油中所带的水分、游离酸和加速绝缘老化的氧化物等皆被吸收,借此使变压器油得到连续再生。净油器可分为两大类;温差环流净油器和强制环流净油器。
&& && && &&a.温差环流净油器。温差环流净油器设置在油浸自冷及油浸风冷变压器油箱壁上。
&& && && &&b.强制环流净油器。强制环流净油器有强迫油循环的油泵,应用于强油循环冷却的变压器上。一般并联在有压管路上成为油循环支路。强油风冷变压器的净油器吊装在风冷却器的下端,强油水冷变压器的净油器附着于冷却器的简体侧壁上。
&& && && &&吊装在强油风冷却器下端的强制环流净油器,值得注意的是:由于此净油器只在出口处装有滤网,这就规定了泊流方向,安装时不得相反。
&& && && &&至于附着于水冷却器侧壁的强制环流净油器,进出口均设有滤网,以防止吸收剂等进入变压器,虽然油流方向可任意改变,但一般油是从净油器的上端进入,而由下端流出。
回答数:19966|被采纳数:427
惠州市金色衫林装饰设计工程有限公司
所有回答:&19966
是不是高压配电系统里的?大致意思就是:在高压输电线路(3KV以上)中,三相交流电的中性点是不接地的,这样当某一相出现接地故障时,虽然其他两相的电压对地升高到以前的1.732倍,但相间电压能保持不变,电网可以继续运行(因其对绝缘要求增加,且非正常供电模式,故不能长时间运行,国家规定最长2小时)。由于输电线路和地之间存在分布电容,所以当这个电容值大到一定程度是,排除接地故障时就会产生巨大电弧,危及安全,为解决这个问题,在中性点和地之间加一个特使的电感,就起消弧作用。应该就是你说的中性点保护装置。
回答数:21137|被采纳数:141
杭州邦建建筑工程有限公司
所有回答:&21137
是不是高压配电系统里的?大致意思就是:在高压输电线路(3KV以上)中,三相交流电的中性点是不接地的,这样 && && &&当某一相出现接地故障时,虽然其他两相的电压对地升高到以前的1.732倍,但相间电压能保持不变,电网可以继 && && &&续运行( && && &&因其对绝缘要求增加,且非正常供电模式,故不能长时间运行,国家规定最长2小时)。由于输电线 && && &&路和地之间存在分布电容,所以当这个电容值大到一定程度是,排除接地故障时就会产生巨大电弧,危及安全,为解决这个问题,在中性点和地之间加一个特使的电感,就起消弧作用。应该就是你说的中性点保护装置。
已有 1 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 1 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网45. 有一整定阻抗为Zset?8?600?的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗Zm?4?300?时,该继电器处于(
C.临界动作
D.可动也可不动 46. 电流变换器是(
A.一次输入电压,二次输出电压
B.一次输入电流,二次输出电流 C.一次输入电流,二次输出电压。
D.一次输入电压,二次输出电流。
47.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(
)。 A. 选择性
D. 可靠性 48.高频阻波器的作用是(
A.限制短路电流
B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越
D.补偿接地电流
49.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以(
) 为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。
A.微波通道
B.光纤通道
C.输电线路
50. 被保护线路上任一点发生故障时,高频保护可瞬时自线路(
A.两侧同时切除
B.靠近故障点近端切除
C.两侧先后切除
D. 远离故障点端切除 51. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时(
A.两侧发信机立即停信
B.两侧发信机继续发信
C.反方向一侧发信机继续发信
D. 以上都不对 52. 高频闭锁式保护跳闸的必要条件是(
A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号
B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失 C.保护启动,没有收到过闭锁信号
D. 以上都不对
53.线路高频阻抗器的作用是(
A.通低频,阻高频
B.通高频,阻低频
C.阻非周期分量,通高频
D. 以上都不对 54. 被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护(
A.能正确动作
B.可能拒动
C.可能误动
D. 以上都不是
55. 如图所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k点短路,若A-B线路通道故障,则保护1、2将(
C.保护1跳闸,保护2 闭锁
D. 保护2跳闸,保护1闭锁
56. 高频阻波器所起的作用是 (
A.限制短路电流
B.补偿接地电流
C.阻止高频电流向变电站母线分流
D.增加通道衰耗。 57、能反应变压器油箱内油面降低的保护是(
A. 瓦斯保护
B. 纵差保护
C. 过励磁保护
D. 电流速断保护
58.变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度(
D. 不确定 59.变压器励磁涌流可达变压器额定电流的(
A.6-8倍;
B.1-2倍;
C.10-12倍;
D. 14-16倍。
60. 变压器的电流速断保护与 (
)保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
D. 以上都不是
61. 双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧(
)选择。 A.负荷电流
B.额定电流
C.短路电流
D. 开路电压
62. 能反应变压器油箱内油面降低的保护是(
A.纵差保护
B.过励磁保护
C.瓦斯保护
D.电流速断保护 63.低电压继电器是反映电压(
A.上升而动作;
B.低于整定值而动作;
C.为额定值而动作;
D.视情况而异的上升或降低而动作。
64. 发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了(
)。 A.提高电流电压元件的灵敏度
B.防止电流或电压互感器二次回路断 C.防止系统振荡时保护误动
D. 提高保护快速性
65. 发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流,按躲过(
)整定。 A.发电机的额定电流
B.发电机正常运行时的不平衡电流
C.发电机外部短路时的不平衡电流
D.发电机内部短路时的不平衡电流。
四、计算题:
1、在双电源系统中,负荷潮流方向、馈电线路过电流保护动作时限如图所示。问: (1) 输电线路过电流保护动作时间;
(2) 哪些线路过电流保护必须安装功率方向元件?
(3) 在图中给定潮流方向的情况下,线路LAB,LBC上功率方向元件的动作行为如何?
2、在图a所示网络中的AB、BC、BD、DE上均装设了三段式电流保护,保护均采用了三相完全星形接法。线路AB
的最大负荷电流为200A,负荷自启动系数Kss?1.5,Krel?1.25,Krel?1.15,Krel?1.2,Kre?0.85,?t?0.5s。变
压器采用了无时限差动保护,其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV。试计算AB线路的1号元件三段保护整定电流和动作时限,并校验II、III段的灵敏度,若灵敏度不满足要求,需重新整定,直至满足要求。
其中,选取图a中的K1、K2、K3
点作为短路电流点,见图b。三相短路计算结果如表1所示。
3、如图所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗Z1?0.4?/km, E??10.5/kV,
Xs.max?0.3?, Xs.min?0.2?, IA?B.Lmax?150A, Kss?1.5, Kre?0.85,
?????????Krel?1.25,Krel?1.1,Krel?1.2,t3, ?0.5s。
试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。
4、如图所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A、500A、550A,Kss?1.3,Kre?0.85,Krel?1.15,
IIIIIIt1III?t2?0.5s,t3?1.0s,试计算:
(1). 保护4的过电流定值;
(2). 保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数Kre低于何值时会造成保护4误动? (3). Kre?0.85时,保护4的灵敏系数Ksen?3.2,当Kre?0.7时保护4 的灵敏系数降低到多少?
5、如图所示网络,在位置
1、2和3处装有电流保护,系统参数为:
E??115/,XG1?15? 、XG2?10?,XG3?10?,L1?L2?60km,L3?40km,LB?C?50km,
LC?D?30km,LD?E?20m,线路阻抗0.4?/km,Krel=1.2 、Krel=Krel=1.15 ,IB?C.max?300A,
IC?D.max?200A,
ID?E.max?150A,Kss=1.5、Kre=0.85。试求:
(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。
(2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。
(3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求(Ksen?1.2)
6、如图所示电网中线路AB及BC均装有三段式距离保护(第Ⅲ段采用全阻抗继电器),试整定计算保护1各段的动作阻抗Zzd.1,并进行灵敏度校验(若灵敏度不满足要求,不要求采取措施)。第Ⅲ段灵敏度校验按近后备进行
校验。设线路长l=60km,线路阻抗按0.4Ω/km计算,Krel =0.85,II 段Krel =0.85, III 段 Krel = 0.8, Kre
= 1.15, Kss = 2.5,相邻线路BC考虑分支影响后的动作阻抗Kbmin Z zd3
=12.6Ω,最小负荷阻抗ZL.min=220Ω。
7、在图中所示网络中装设了反应相间短路的距离保护。已知:线路的正序阻抗x1?0.45?/km;系统阻抗:
xMsmin?20?,xNsmin?10?,xMsmax?xNsmax?25?;Krel?Krel?0.85。试对距离保护1的第I、II段进行整定计算,
并校验II段灵敏度。
8、如图,已知:网络的正序阻抗Z1?0.45?/km,阻抗角?L?65?。线路上采用三段式距离保护,其第I、II、III
段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵敏角?sen?65?,保护2的延时t2?2s,线路AB、BC
的最大负荷电流均为400A,负荷的自起动系数Kss?2,继电器的返回系数Kre?1.2,并设,Krel?0.85,Krel?0.8ⅢII(下级为线路),Krel,Krel=0.87,负荷的功率因数cos?D?0.9,变压器采用了能保护整个?0.7(下级为变压器)变压器的无时限纵差保护。
试求:距离保护1第 I段的动作阻抗,第II段、第III段的灵敏度与动作时间。
XsB.max?40?
9、 已知线路AB、BC :Z1?0.45?/km,?k?75,IL.max?400A,cos??0.866,K
Kre?1.17,Kss?1.8。
?0.8,Krel?0.8,
试对保护1的三段式距离保护(拟采用方向阻抗继电器)进行整定计算,包括定值、灵敏系数及动作时延。
XSAXSASB.minXSB.max?60?
10、如下图网络,1、2处均装设三段式相间距离保护,各段测量元件均采用圆特性方向阻抗继电器,且均采用0?接线。已知:线路的阻抗角为70?,线路MN的阻抗为ZMN?12.68?。保护1各段的动作阻抗和动作时限分别为
,t1I?0s,ZsetZset?,t1II?0.5s,Zset?,t1III?3s;
MN线路输送的最大负荷电流IL.max?500A,.1?3.6?.1?111?114
负荷功率因数角?loa?40?;Krel?0.8,Krel?0.8,Krel?0.833;Kss = 1.5,Kre = 1.15。试整定保护2的距离I、
II、III段的动作阻抗、动作时限。[多文]电工考试题(B卷) - 唐人堂
品味文字的力量-享受图片的乐趣-
当前位置: &>&&>& >
电工考试题(B卷)
一、判断题:每题2分计20 分1、继电保护虽然很多,但都由三个基本部分组成:即测量部分、逻辑部分和执行部分。 ( √ )32、变压器内部故障主要:相间短路、绕组的匝间短路两种。 ( × )43、10KV双回路进线的配电所不采用ATS实现二进线电流自动切换。 ( × )104、蓄电池的容量决定于起化学作用的有效物质及其数量。 ( √ )175、架空线路的各种杆塔,按其作用可分为直线杆、转角杆、终端杆、分支杆及耐张杆等。 ( √ )226、电力电缆按电压分为高压电缆、低压电缆,两者在结构上无区别。 ( × )267、人身安全保护采用接零保护或接地保护。 ( √ )318、变压器一次侧装有双极开头和熔断器,二次侧不装有熔断器也可。 ( × )329、直流电流都是采用磁电系仪表或电动知识经济仪表来测量的。 ( √ )4510、直接接触设备的电气测量工作至少两人进行,一人操作,一人监护。 ( √ )110二、单选题:每题2分计20分1、碘钨灯固定安装的离地高度不宜低于( C )米,以免产生眩光。33A:4米 B:5米 C:6米2、使用钳型表不得在测量过程中切换量程,以免在切断时造成( B )次瞬间开路。49 A:一次 B:二次 C:三次3、电流和电压互感器的二次线均应采用铜线。电流电压回路和导线截面不方兴未艾小于( B )mm2.。59
A:2mm2 1mm2 B: 2.5mm2 1.5mm2 C: 3mm2 2mm24、我国绝缘电阻表按准确度、额定电压分为( C )级种。63A:3级7种 B:4级8种 C:5级9种5、任何电气设备在未验明无电之前,一律按( C )处理。A:无电 B:也许有电 C:有电6、在测量绝缘时,应保持绝缘电阻表的额定转速为( A )切忌忽快忽慢。64A:120r/min B:130 r/min C:150 r/min7、电缆在室内水平敷设、垂直敷设时至地面距离应大于( C )。89A:2m 、1.6m B:2.2m 1.8m C:2.5m 1.8m8、电动机要有适当的备用功率,电动机的负载率一般在( C )之间,负载率低不经济,负载率高电机温升高,绝缘易老化。96A:0.6-0.75 B:0.7-0.85 C:0.75-0.99、如果发生断线故障,电工应设法防止他人靠近断线点( B )米以内,以免跨步电压伤人。94A:6m B:8m C:10m10、一般情况下低压配电箱应停电后作业,在特殊情况下必须带电工作时,应按电力安全工作规程要求办理( B )工作票。112A:第一种 B:第二种三、填空:每题3分计30分1、变压器通常应装设主保护,后备保护,主保护有 瓦斯 保护、差动保护或 电流速断 保护,后备保护有 过电流 保护,零序电流保护, 过负荷 保护。42、电力电缆有单芯、 双芯 、三芯、 四芯 、五芯等,特殊的将加入 一对二次 电缆芯。273、电压互感器的 二次侧绕组 有一端必须接地,这是为了防止一二次 线圈 击穿时,一次侧高压穿入二次侧,危及 人身设备安全 。534、低压动力线路上进行维护检修工作,应切断线路开关和 隔离刀闸 ,验电后合上 接地刀闸 ,操作机构或柜门 加锁 ,在操作机构上悬挂 线路上有人工作,禁止合闸 警告牌。925、临时用电线路如果是从低压系统引入,则 中性线 的接地方式应和 原系统 保持一致,临时用电的设备都应 接地或接零 。946、电动机起动困难,带负荷时达不到额定转速,其主要原因有1、 电源电压低 ,2、 三角形接法误接成星形接法 ,3、 负载过大或传动卡涩 ,4、失压保护和零位保护等。1037、起重机保护电器装置有:1、 紧急断电开关 ,2、短路保护,3、 过流保护 ,4、失压保护和零位保护笔。1058、交流电动机应装 短路 保护,并应跟据具体情况分别装设 过载 保护 断相 保护和 低电压 保护。1009、低压动力线路导线载面必须满足四个安全条件: 大于最小截面积 、 安全载流量 、 允许电压降 与线路保护相配合。7810、刑法第一百一十九条规定:破坏 交通工具 、交通设备、 电力 、煤气设备 易燃易爆 设备造成 严重后果 的处十年以上有期徒刑、或死刑。119四、问答题:每题10分计20分1、使用绝缘电阻表如何保证安全?64答:为了保证安全,不可在设备带电的情况下测量绝缘电阻。对具有较大电容或电感的高压设备在停电后还必须进行充分放电,然后才可测量。用绝缘电阻表测量过的设备也要及时加以放电。在测量绝缘时,应保持绝缘电阻表的额定转速为120r/min,切忌忽快忽慢。2、带电作业人员和监护人的基本条件是什么?110答:带电作业项目应由经过培训、考核合格的人员进行,专责监护人应由有带电作业经验的人员担任。监护人在整个工作过程中只负责监护,不得兼作其它工作,如须离开现场,应先停止工作,全部工作人员撤离至安全区等待。五、线路题:10分在TN-C-S线路图中补画其它接线? TN保护接零
一、1、√ 2、× 3、× 4、√ 5、√ 6、√ 7、√ 8、× 9、√ 10、√二、1、C 2、B 3、B 4、C 5、C 6、A 7、C 8、C 9、B 10、B三、1、瓦斯保护 电流速断保护 过电流保护 过负荷保护 2、双芯 四芯 一对二次3、二次侧 绝缘击穿 人身及设备安全 4、隔离电器 接地刀闸 加锁 线路有人工作,禁止合闸 5、中性线 原系统 接地或接零 6、电源电压低 应三角形接线误接成星形 负载过大或传动卡涩 7、紧急断电开关 过流保护 8、短路 过载 断相 低电压 9、大于规定的最小截面积 安全载流量 允许电压降 10、交通工具 电力 易燃易爆 严重后果 无期徒刑四、1、使用绝缘电阻表如何保证安全?答:为了保证安全,不可在设备带电的情况下测量绝缘电阻。对具有较大电容或电感的高压设备在停电后还必须进行充分放电,然后才可测量。用绝缘电阻表测量过的设备也要及时加以放电。在测量绝缘时,应保持绝缘电阻表的额定转速为120r/min,切忌忽快忽慢。2、带电作业人员和监护人的基本条件是什么?答:带电作业项目应由经过培训、考核合格的人员进行,专责监护人应由有带电作业经验的人员担任。监护人在整个工作过程中只负责监护,不得兼作其它工作,如须离开现场,应先停止工作,全部工作人员撤离至安全区等待。红色字体与线条为答案