将导线直径和电流的关系绕圈了,电流是不是就不能通过了

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
导线为什么会有最大限制电流?我就是想不通一根导线为什么会有最大限制电流,是因为电流过大发热严重烧毁导线?如果是的话,假设将导线放在恒温箱中,导线产生热量都可以被全部吸收掉,那这根导线是不是就可以通入无限大的电流呢?
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
你前面说的对,电流大会烧掉导线.由于导线都存在电阻,通过电流是,会消耗功率,并转化为热能.当功率达到一定程度时,导线产生的热能足以烧掉外部绝缘层,甚至烧断导线.就算放在恒温箱中,热源的辐射传导速度也不可能超过自身的热量,传导不出去的热能一样能烧断导线
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置: >
电工一定要熟练掌握的钳形表的使用方法!
关键词:电工一定要熟练掌握的钳形表的使用方法
& & 很多老电工常常是&一根电笔走天下&,甚至徒手摸电线,这是非常危险的。掌握常用电工工具和仪表是每个电工必备的知识,我们千万不要传递给电工新人们这些错误观念。今天,小编在此基础上给大家介绍一下钳形表的使用方法。
& & 钳形表是大家对钳形电流表的简称,它的主要部件是一个穿心式电流互感器。测量时,将钳形表的磁铁套在被测导线上,形成1匝的一次绕组,根据电磁感应原理,二次绕组中便会产生感应电流,与二次绕组相连的电流表指针便会发生偏转,指示出电路中电流的数值。下图所示是钳形表的外形示例和电流测量示意图。
& & 钳形表
& & 众所周知,钳形表是检测运行中交流电路电流最常用的一种仪表,因为在测量时不用断开被测量电路,所以使用起来很方便。老式的钳形表只有测量交流电流和电压两种功能,新式的钳形表具有测量交、直流电压、电流、电阻,甚至于包括温度、电容量、频率、三相交流电源的相序等多种功能。市场上出售的钳形表种类很多,功能不尽相同,上图已给出其中一种示例。
& & 下图给出的是两种钳形和一种叉形交、直流两用电流表。其中叉形电流表,由于不用将互感器的铁心闭合,所以使用比较方便,但准确度较差。
交、直流两用钳形表和叉形电流表
& & 一、测量单相电流
& & 1、在使用钳形表时,要特别注意安全问题,握表的手要佩戴手套。虽然仪表具有较高的绝缘性能(安全等级为Ⅱ类),但为了确保安全,仍要坚持不可测量无绝缘层导线的电流;另外,要注意在测量操作过程中防止造成带电元件对地或相间短路。
& & 2、测量时,导线应尽可能地处于钳口的中心位置,如下图所示,这样的测量结果相对最准确。
&用钳形表测量负荷电流
& & 3、当被测量的数值很小时,为了提高测量准确度,可将被测量的载流导线在钳口铁心上绕几圈,此时仪表显示的数值将扩大为所绕圈数的倍数(例如绕1圈,扩大1倍;绕2圈,则扩大2倍)。将仪表显示的数值除以圈数则为实际电流值,如下图所示实例,电源线只穿过钳形表铁心一次时,仪表显示值为0.5A;导线通过铁心孔的次数N=5次时,显示值为2.5A,即线路实际电流I1=2.5A/5=0.5A。
& & 测量小电流的用法
& & 4、普通钳形表不能测量交流变频器的输出电压和电流,特别是电压,几乎不能显示稳定的数值。这是因为交流变频器的输出电压是几千甚至几万赫兹的调制方波(PWM波)形式的,而普通钳形表仅能测量工频左右的正弦波的有效值。
& & 另外,钳形表也不适测量频率很低的电流(例如绕线转子异步电动机的转子电流等),这是因为频率很低时,读数会比实际值小很多。
& & 二、.在特殊情况下测量一相或中性线电流
& & 1、对于三相三线制供电线路,当三条相线可分开,但某一相因故不能测量时,若将另两条相线同时放入钳口内,如下图a所示,则仪表显示的将是剩余一相的电流值。这是因为对于三相三线制供电线路,不论三相电流是否平衡,每一个瞬时三相电流的相量和始终为零,而其中一相的数值是另外两相线电流的相量和。
& & 2、在三相四线制供电线路中,若想得到中性线(零线)中的电流,但测量有困难,则可将三条相线同时放入钳口内,如上图b所示,则仪表显示的将是中性线(零线)的电流值。这是因为对于三相四线制供电线路,每一个瞬时三相线和中性线共4条线中的电流的相量和始终为零,而其中中性线的电流数值是三相线电流的相量和。
& & 三、测量对地泄漏电流
& & 当测量一相双芯或三相三芯(三相三线制供电)、三相四芯(三相四线制供电)电缆线时,若将所有的导线同时放入钳口内,则仪表显示的数值将是泄漏电流,如下图所示。
& & & & & &&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 单相 & & & & & & & & & & & & & & & &三相三线 & & & & & & & & & & & & & & &三相四线
& & 用钳形表测量对地泄漏电流 &&
来源:中国电工网
上一篇:没有了
1MW等于多少瓦,1kw等于多少瓦,1GW等于多少瓦,1兆等于多少瓦 1GW=1000MW 1MW=1兆瓦=1000KW 1KW=1000W 例如: 600MW=600000KW=60万KW,你说的装机容量为600MW的机组是60万千瓦. 其实这些都是一些电工行业方面的常识
大家都知道插座左零右火, 为什么是左零右火呢? 大部分人都会说是国家统一规定的标准(或者是行业规则)。今天我就从
本月触电事故频发 近段时间,甬城持续高温,触电事故也逐渐增多。七月还没结束,宁波市两家医院就已接诊 3 名触电致死
国网新疆电力公司2017年校园招聘行程安排
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
电工基础知识
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市渝北区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备

我要回帖

更多关于 导线电流 的文章

 

随机推荐