广联达安全计算软件中柱箍为什么没有16号槽钢计算公式

地区:呼伦贝尔
头衔:工   头
浏览数:110
提问:钢筋软件里箍筋计算式中的6.9d是什么意思
我在进行柱子箍筋计算时,发现公式里除了2*(b-保护层+h-保护层)之外,还有一个2*6.9d,8d,是什么意思呢?
问题补充:
为什么不是1.9d呢
地区:北京
等级:7 级
头衔:项目经理
6.9d 是根据计算设置来的。你切换到工程设置-〉弯钩设置里
非抗震135度的弯钩就是6.9d
弯钩角度在 工程设置-〉计算设置-> 计算设置里修改
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
8d表示矩形柱四个角箍筋增加长度,每个角增加2d。
2*6.9d表示两个弯曲延伸长度。
地区:北京
等级:3 级
头衔:砌墙工
2×6.9d是弯钩长度,8×D指是按外皮计算长度,所每条边要向左向右延伸一个D,四条边就是8d
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!地区:合肥
头衔:项目副经理
悬赏分:100
浏览数:467
关于脚手架中,悬挑槽钢的计价问题
由于施工中地下室与主楼相连,但不能同时施工,为了不影响主楼的施工,要求在主楼首层顶往上搭设脚手架。现使用槽钢悬挑,施工方要求记取这槽钢使用悬挑这方面的费用。请问有什么办法记取吗?请说明一下,谢谢
地区:新疆
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、首先必须画出详细的搭设图,并注明所用的材料及规格,办理签证单,否则没有甲方的签证,你自己就是算了,结算时也要不回来
2、你依据签证的搭设图按钢结构计算。套其他钢结构的制作安装子目,(不能按悬空脚手架或挑脚手架计算,因为定额中是按钢管考虑的,且施工工艺跟你所诉的也不同)
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
不能计取,那是施工脚手架的一种措施措施,不另计费用
 已被举报
地区:湖北
等级:5 级
头衔:工   长
那就从变更和签证中想办法吧
地区:河北
等级:9 级
头衔:副总
河北省2012年定额有了悬挑脚手架定额子目,每悬挑一次不超过20m,
悬挑脚手架定额用工比外墙脚手架高,材料费比外墙脚手架低。
地区:山西
等级:8 级
头衔:项目经理★
悬挑槽钢可以按照钢结构制作安装计算,也可以套用悬挑脚手架,你两个比较一下,看哪种与施工现场实际发生接近就按照哪种,再整理材料办理签证单进入结算
地区:内蒙
等级:7 级
头衔:项目经理
就该按照钢结构安装计算,因为它包括电焊条、乙炔、氧气等小型材料费,与实际发生相符合,也可计算运输费。
地区:吉林
等级:6 级
头衔:项目副经理
单独计取,按钢结构套项,但是要将脚手架中的价格做相应的减少,因为没有钢结构的话,要用脚手架替换的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:苏州
头衔:工   长
悬赏分:70
浏览数:109
柱子箍筋计算的问题
柱子采用绑扎搭接,搭接区箍筋间距5*最小纵筋植筋,不得大于100,箍筋根数=搭接区根数+非连接区,软件搭接区箍筋根数计算是 2.3倍Lle,这样对吗? 两个搭接区域中间的0.3倍Lle需要加密吗?
地区:河北
等级:16 级
头衔:全球总裁
柱子采用绑扎搭接,搭接区箍筋间距5*最小纵筋植筋,不得大于100,箍筋根数=搭接区根数+非连接区,软件搭接区箍筋根数计算是 2.3倍Lle,这样对吗? 两个搭接区域中间的0.3倍Lle需要加密吗?
是的,软件搭接区两个搭接长度加上两个搭接区错开0.3LLE,均需要加密的.
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:16 级
头衔:全球总裁
你好:2.3倍Lle应该是要加密的。11G101-1中的66页里。
0.3Lle区域里最多也就是2个箍筋。
地区:北京
等级:9 级
头衔:副总
柱纵筋搭接区,就是柱箍筋非加密区,即不用加密
除第一层外,柱中部2Hn/3范围是箍筋非加密区
柱加密区:嵌固部位上Hn/3范围,梁上部Hn/6范围是箍筋加密区
详细请看11G101-1图集61页
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...浏览数:3606
广联达钢筋算量中伸入独立基础柱子箍筋怎么设置?
1、设计要求伸入独立基础中柱子的箍筋同原箍筋,那现在箍筋要为a8@100怎么设置,软件中为上中下三个箍筋,
2、柱子底部弯折长度设计为300怎么设置
1、柱箍筋在基础内的箍筋个数可以在计算设置中直接输入箍筋个数; 2、柱子底部弯折长度为300mm,在柱属性的节点设置中节点1的底部弯折a修改为300即可。