235KW电机35kw用多大电缆少平方电缆

1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况)
3.35KW电机用16mm2铠装电缆行吗?
多谢!
1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线)
2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况)
答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。
3.35KW电机用16mm2铠装电缆行吗?
答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。
35KW的平衡负载(比如电动机)应该配用16平方毫米以上的电源线路,以25平方毫米的铜芯负荷电缆为好。电表如果说是电能计量表(电度表)则建议安装1.5A(6A)...
首先要计算30KW电机负荷的线电流。
30KW电机负荷是三相平衡电路,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线...
哥们现在断路开关的电流标称值都有三个,一个长延时断路值,一个短延时断路值,一个是瞬时断路值.你要看开关上的标称啊.
1.长延时断路值:就是指当电流长时间超过该...
最大安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,最大安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦...
答: 当然都是按照这个顺时针的顺序呗,平时的话也是能够起来多一些运动的话就可以了。
答: sina共享里面如果没有的话,估计大家都没有了~
答: 有"青蓝工程"的材料吗和教育有关的
答: 非煤矿山每年需要的教育培训及学时是河北省的非煤矿山,我现在知道的有:入厂新职工三级教育培训;在职安全教育培训;法律法规意识培训;应急救援教育培训;全员安全生产教...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
电动机知道功率,如何选择电源线
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
根据电动机的功率,计算出电动机的理论电流,再考虑设备的启动电流,根据电流的大小选择电源线电缆选择的原则是【简单算法】:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量相应的截面积100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电机电缆配置方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机电缆配置方法
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢35KW设备用3相3线的电要多大电线、电表及如何装配?
35KW的平衡负载(比如电动机)应该配用16平方毫米以上的电源线路,以25平方毫米的铜芯负荷电缆为好。电表如果说是电能计量表(电度表)则建议安装1.5A(6A)三相四线电能表,配用150/5A的“计量用”电流互感器,其计量读数等于表读数乘以30倍(即变流比为1:30);另外,指示仪表中的电流表,建议配用100/5的互感器和满度值为100A的电流表。
其他答案(共2个回答)
1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的)
答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW...
设你的电缆是380伏三相电源,负载的功率因素为0.75,35平方铜电缆最大载流量从附表中查得,那么用三相功率公式可以知道 35平方铜电缆能用几个千瓦。
你这是一个输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。
三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。...
你这可能是总装机容量,而非单台或几台用电设备,也不是计算负荷?另外,是否都是380V的三相设备?是什么性质的?工作性质又如何?敷设方式如何?是分几路供电?......
答: 别提了,盘锦也不小,今天订婚在外面等客人,可真凉快
更多关于 2.2kw电机用多大电缆 的文章

 

随机推荐