博途上传hmi程序 HMI仿真 数值无法写入PLC

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
博途V13HMI仿真不能用
热点活动:
博途V13HMI仿真不能用 - 已解决问题
装的博途V13,升级到update6&了,安装了STEP7&professional和WINCC&professional,为啥HMI不能仿真呢,仿真按钮就是灰色
问题补充:如图,我已经升级到update6了
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:2 | 解决时间: 15:06:19 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:132025
S7-1200在V13&SP1下,且CPU固件版本必须是4.0以上才能直接用仿真器仿真。参见:Service&Pack&1&for&SIMATIC&STEP&7&V13&incl.&PLCSIM&(TIA&Portal)补充:你需要安装V13&SP1版本,而不是V13或升级包。应经给出链接了。
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:虽然连接没有指向相应软件,还是采纳你的把
使用&TIA&Portal&V13&创建&WinCC&RT&Professional&与&PLC&的通信连接
置评专家:西门子人机界面产品支持& 16:52:30
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
转帖:博图v13安装后的确经常出现莫名其妙的出错,我的使用经验是装上UPDATE&3(或以上)后出错明显少了,甚至没有再出莫名奇妙的错误,所以建议&你安装完V13之后,继续安装一下UPDATE,&最新已经是UPDATE&6了,下载地址如下STEP&7&V13&和&WinCC&V13&的更新包:最好安装更新包Update&6
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 13:03:53
安装对应版本的仿真器试试
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 19:37:56
1、请安装对应版本的仿真器。如果不行请楼主贴张图片看看。
图片说明:&&
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 11:37:21
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!在博途中实现S7-PLCSIM对S7-300/400与精智面板仿真的详细图解
查看: 1831|
评论: 0|原作者: 廖常初|来自: 工控博客
摘要: 精智面板只能用博途组态,本帖介绍的方法用S7-PLCSIM对S7-300/400仿真,用WinCC的运行系统对精智面板仿真。只用计算机也能模拟真实的PLC和HMI设备组成的实际控制系统的功能。 打开博途的项目视图,单击工具栏最左边的“新建项目”按 ...
精智面板只能用博途组态,本帖介绍的方法用S7-SIM对S7-300/400仿真,用WinCC的运行系统对精智面板仿真。只用计算机也能模拟真实的PLC和设备组成的实际控制系统的功能。
打开博途的项目视图,单击工具栏最左边的“新建项目”按钮,创建一个新项目。
双击项目树中的“添加新设备”,选中“添加新设备”对话框中的CPU 315-2PN/DP,单击“确定”按钮确认。
双击项目树中的“添加新设备”,选中“添加新设备”对话框中的KTP400精智面板,不要勾选“启用设备向导”复选框。单击“确定”按钮确认。
双击项目视图中的“设备和网络”,打开网络视图。单击“连接”按钮,自动选中“HMI连接”。用拖拽的方法连接HMI和PLC的PN接口,自动生成HMI_连接_1。
在Windows 7的控制面板中执行菜单命令“查看”→“转至”→“所有控制面板项”,显示所有的控制面板项。双击其中的“设置PG/PC接口”,打开“设置PG/PC接口”对话框。单击“为使用的接口分配参数”列表框中的“PLCSIM.TCPIP.1”,设置应用程序访问点为“S7ONLINE (STEP 7) --&PLCSIM.TCPIP.1”。最后单击“确定”按钮确认。
选中项目树中的PLC_1站点,执行菜单命令“在线”→“仿真”→“启动”,启动S7-PLCSIM。按下图设置好“PG/PC接口的类型”“PG/PC接口”和“接口/子网的连接”,使用CPU的PN接口下载程序。
单击“开始搜索”按钮,“目标子网中的兼容设备”列表中显示出搜索到的仿真CPU的以太网接口的IP地址。
单击“下载”按钮,出现“下载预览”对话框,编译组态成功后,单击“下载”按钮,将程序下载到PLC。
单击“完成”按钮,PLCSIM的CPU进入RUN模式。
单击工具栏上的“插入输出变量”、和“插入位存储器”按钮,生成MB0和QB0的视图对象。
为了验证仿真是否成功,在启动画面中组态一个指示灯和两个按钮,按钮组态为点动按钮,按下时将变量置位,释放时将变量复位。
用PLC程序中的起保停电路和画面上的按钮控制指示灯。
选中HMI_1站点,执行菜单命令“在线”→“仿真”→“启动”,启动HMI运行系统仿真器。编译成功后,出现显示启动画面的仿真面板。
单击画面中的“起动”按钮,由于梯形图程序的作用,变量“”变为1状态,画面上的指示灯亮。单击画面中的“停止”按钮,指示灯熄灭。说明仿真是成功的。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:在博途中实现S7-300与精智面板仿真的详细图解 -- 廖老师的博客 -- 工控网博客
我编写的教材《S7-200 SMART PLC编程及应用》(第二版)出版了,该书按S7-200 SMART的V2.0硬件和软件改写,有40多个实验的指导书。
12:48:27 | Author: 廖老师 ]
精智面板只能用博途组态,本帖介绍的方法用S7-PLCSIM对S7-300/400仿真,用WinCC的运行系统对精智面板仿真。只用计算机也能模拟真实的PLC和HMI设备组成的实际控制系统的功能。
打开博途的项目视图,单击工具栏最左边的&新建项目&按钮,创建一个新项目。
双击项目树中的&添加新设备&,选中&添加新设备&对话框中的CPU 315-2PN/DP,单击&确定&按钮确认。
双击项目树中的&添加新设备&,选中&添加新设备&对话框中的KTP400精智面板,不要勾选&启用设备向导&复选框。单击&确定&按钮确认。
双击项目视图中的&设备和网络&,打开网络视图。单击&连接&按钮,自动选中&HMI连接&。用拖拽的方法连接HMI和PLC的PN接口,自动生成HMI_连接_1。
在Windows 7的控制面板中执行菜单命令&查看&&&转至&&&所有控制面板项&,显示所有的控制面板项。双击其中的&设置PG/PC接口&,打开&设置PG/PC接口&对话框。单击&为使用的接口分配参数&列表框中的&PLCSIM.TCPIP.1&,设置应用程序访问点为&S7ONLINE (STEP 7) --&PLCSIM.TCPIP.1&。最后单击&确定&按钮确认。
选中项目树中的PLC_1站点,执行菜单命令&在线&&&仿真&&&启动&,启动S7-PLCSIM。按下图设置好&PG/PC接口的类型&&PG/PC接口&和&接口/子网的连接&,使用CPU的PN接口下载程序。
单击&开始搜索&按钮,&目标子网中的兼容设备&列表中显示出搜索到的仿真CPU的以太网接口的IP地址。
单击&下载&按钮,出现&下载预览&对话框,编译组态成功后,单击&下载&按钮,将程序下载到PLC。
单击&完成&按钮,PLCSIM的CPU进入RUN模式。
单击工具栏上的&插入输出变量&、和&插入位存储器&按钮,生成MB0和QB0的视图对象。
为了验证仿真是否成功,在启动画面中组态一个指示灯和两个按钮,按钮组态为点动按钮,按下时将变量置位,释放时将变量复位。
用PLC程序中的起保停电路和画面上的按钮控制指示灯。
选中HMI_1站点,执行菜单命令&在线&&&仿真&&&启动&,启动HMI运行系统仿真器。编译成功后,出现显示启动画面的仿真面板。
单击画面中的&起动&按钮,由于梯形图程序的作用,变量&电动机&变为1状态,画面上的指示灯亮。单击画面中的&停止&按钮,指示灯熄灭。说明仿真是成功的。

我要回帖

更多关于 博途hmi 的文章

 

随机推荐