由于施工技术或组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,并且间歇的时间预计将超出混凝土的初凝时间时,应预先选定适当的部位分层(或段)先后浇筑,这&层&间缝就叫施工缝。
施工缝的留设位置应在结构受剪力较小且方便施工的部位。
浇筑柱子混凝土时,应留水平施工缝,即要与柱子受压力的方向垂直。留设位置应在受剪力较小、便于工作施工的部位,即留设在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面。浇筑大型基础混凝土,一般情况下不得留有施工缝。
混凝土梁、板应一次浇筑,留施工缝应特别慎重。应留在结构受剪力较小的部位,板与墙的施工缝要与表面垂直。
(1)和板连成整体的大断面梁(高度大于1m),宜留置在板面以下20~30mrn处。板下有梁托时应留在梁托下部。
(2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。
(3)有主次梁的楼板,宜顺着平行次梁方向浇筑,施工缝留置在次梁跨中1/3跨度的范围。
(4)人防板墙的施工缝留置在底板面以上或顶板面以下10~15cm处。
(5)双向受力楼板、厚大结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。
相关内容:
(1)浇筑时,应注意防止混凝土的分层离析。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落高度一般不宜超过2m,在竖向结构中浇筑混凝土的高度不得超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。 (2)
(1)采用分层或分块挠筑大体积混凝土,合理设置水平或垂直施工缝,或在适当的位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热量,以防止水化热的积聚,减少温度应力。 (2)对大体积混凝
(1)在混凝土浇筑之后,做好混凝土的保温保湿养护,缓缓降温,充分发挥徐变特性,减低温度应力,夏季注意避免暴晒、做好保湿,冬季应采取措施保温覆盖,以免发生急剧的温度梯度发生。 (2)采取长时间
(1)选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热天气浇筑混凝土。夏季可采用低温水或冰水搅拌混凝土,可对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷,或对骨料进行护盖或设置遮阳装置避免阳光直晒,运输工具如
(1)选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。 (2)充分利用混凝土的后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量。根据试验每增减10kg水泥,
混凝土结构物的裂缝可分为微观裂缝和宏观裂缝。肉眼看得见的裂缝称为宏观裂缝,裂缝的范围一般不小于0 05mm。 混凝土结构物的裂缝产生的主要原因有三种,一是由外荷载引起,这是发生最为普遍的一种建筑工程混凝土施工缝的设置一般要求有哪些?
&&建筑工程混凝土施工缝的设置一般要求有哪些?
& 由于施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,并且间歇的时间预计将超出表10-71规定的时间时,应预先选定适当的部位设置施工缝。
设置施工缝应该严格按照规定,认真对待。如果位置不当或处理不好,会引起质量事故,轻则开裂渗漏,影响寿命;重则危及结构安全,影响使用。因此,不能不给予高度重视。
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合下列规定:
1.柱子留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面(图10-29)。
图10-29 浇筑柱的施工缝位置图
I-I、II-II表示施工缝位置
2.和板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托下部。
3.单向板,留置在平行于板的短边的任何位置。
4.有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内(图10-30)。
图10-30 浇筑有主次梁楼板的施工缝位置图
5.墙,留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
6.双向受力楼板、大体积混凝土结构、拱、弯拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。下列情况可作参考:
(1)斗仓施工缝可留在漏斗根部及上部,或漏斗斜板与漏斗主壁交接处(图10-31);
图10-31 斗仓施工缝位置
1-1、2-2、3-3、4-4施工缝位置;1漏斗板
(2)一般设备地坑及水池,施工缝可留在坑壁上,距坑(池)底混凝土面30~50cm的范围内。
承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,应征得设计单位同意。一般可按下列要求留置:
(1)基础上的机组在担负互不相依的工作时,可在其间留置垂直施工缝;
(2)输送辊道支架基础之间,可留垂直施工缝。
在设备基础的地脚螺栓范围内,留置施工缝时,应符合下列要求:
(1)水平施工缝的留置,必须低于地脚螺栓底端,其与地脚螺栓底端距离应大于150mm;直径小于30mm的地脚螺栓,水平施工缝可以留在不小于地脚螺栓埋入混凝土部分总长度的四分之三处;
(2)垂直施工缝的留置,其地脚螺栓中心线间的距离不得小于250mm,并不小于5倍螺栓直径。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:柱施工缝留在何处?-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
这家伙什么标签都没有呢。
柱施工缝留在何处?
aliang2008网友: 8m高的柱子,施工缝留在何处,对柱施工质量影响不会太大? 以下是各位网友参与讨论的回复: yuanchaos网友: 从通常做法来说,柱子的施工缝可以留置在水平方向的板面和梁底。 构造柱虽然不是结构构件,理论上来说,只要是水平施工缝,可以留设在任何位置,但是从通常做法和为了施工方便来看,还是留置在梁底和板面比较好。 在实际施工中是与梁底平,但我还是认为可以在柱净高三分之一之中断留槎。 txjglzx网友: 留设在梁底,也可一次浇注,只要模板加固好没问题,还有浇注可以下导管或留设浇注口。 yesenrong网友: 看你的问题这个柱子是独立柱,高度很高,有8M,如果该柱在8M处都没有梁的话应该可以一次性浇捣,考虑到8M的高度,以及摸板的利用性,可以分两次浇。留设部位可以在适当的位置,柱子施工缝留设是很简单的。 nengqianer网友: 1。有8M高的柱支模板,属于高大模板,应有专向施工方案。具体按方案实施。 2。如果没有方案,柱的中间如果有圈梁施工缝应留在圈梁底,如果没有圈梁应一次支模中间留3道灌浆孔,可以一次性浇筑到顶端的梁底或板底。 3。如果一次性浇筑,最下段(从下往上数,第一个灌浆口以下)用附着式震动板振动, 以上各段用插入式振动棒振动。注意随时检查和纠正柱的垂直度。 聪明的一休网友: 一次性浇注没有问题的,在中间留个浇注孔,底部抱箍间距小一点,浇注前一定要座浆,可以多座一点,要有木工看模,振倒棒很关键,尽量不要打到模板;工地上一般4米浇注也不会有多大的离析.用10米的棒从上面振倒也没有问题的. o0老苍蝇0o 网友: 如果是独立柱子还是一次浇注比较好,浇注时建议下导管,不采用留口,减少模板压力;并且控制浇注的时间,混凝土一定要早强的,浇注时间长些,最好的时间差是不超过1/3高度底下的混凝土已经开始凝固.也可以间歇浇注调整时间差,注意模板的刚度一定要经过验算,我建议你出专项方案,全面验算后在考虑实施吧!
wdshzg的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总316页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:100积分
0人评价89页
0人评价46页
0人评价315页
0人评价98页
0人评价97页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:100积分

我要回帖

更多关于 楼梯施工缝留置规范 的文章

 

随机推荐