电网中,chmod 不允许的操作用闸刀直接进行的操作有哪些

答:1、并列开关两侧的相序、相位相同;2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许;3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许;179、电力系统解列操作的注意事项是什么?;答:电力系统解列操作的注意事项是:;将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整;180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?;答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
2、在无雷电活动时拉合避雷器;
3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;
6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。
181、高频保护启、停用应注意什么?为什么?
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用。否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。
182、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?
答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。
183、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。
184、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么?
答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。
局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电网运行和电能质量发生变化,用户用电受到影响的事件。
系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。
185、电力系统事故处理的一般原则是什么?
答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:
1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解
2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;
3、尽快对已停电的用户恢复供电,特别是对重要用户保安电源恢复供电;
4、调整系统运行方式,使其恢复正常。
186 、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
答:系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后,再迅速详细汇报。
187 、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?
答:遇有下列情况,事故单位可不待调度指令自行先处理后报告:
1、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施;
2、发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其它电源恢复自用电;
3、系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统;
4、系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关;
5、调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
188、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?
答:遇有下列情况,现场运行人员必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电:
1、由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;2、环网线路故障跳闸;3、双回线中的一回线故障跳闸;4、可能造成非同期合闸的线路跳闸。
189、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?
答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。
190、什么叫频率异常?什么叫频率事故?
答:对容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟,为频率事故。
对容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟,为频率事故。 191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故支援;4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。
192、系统高频率运行的处理方法有哪些?
答:处理系统高频率运行的主要办法是:
1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;
2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;
4、火电机组停机备用。
193、防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
答:1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;
2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置;
3、采用重要电源事故联切负荷装置;
4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。
194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
答:我国规定的标准是:
电压异常:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异常。
电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。
195 、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施?
答:电网监视控制点电压降低超过规定范围时,应采取如下措施:
1、迅速增加发电机无功出力;
2、投无功补偿电容器(应有一定的超前时间);
3、设法改变系统无功潮流分布;
4、条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;
5、必要时启动备用机组调压;
6、切除并联电抗器;
7、确无调压能力时拉闸限电。
196、对于局部电网无功功率过剩、电压偏高,应采取哪些基本措施?
答: 1、发电机高功率因数运行,尽量少发无功;2、部分发电机进相运行,吸收系统无功;、切除并联电容器;4、投入并联电抗器;5、控制低压电网无功电源上网;6、必要且条件允许时改变运行方式;7、调相机组改进相运行,。
197、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。
198、多电源的变电站全停电时,变电站应采取哪些基本方法以便尽快恢复送电?
答:多电源联系的变电站全停电时,变电站运行值班人员应按规程规定:立即将多电源间可能联系的开关拉开,若双母线母联开关没有断开应首先拉开母联开关,防止突然来电造成非同期合闸。每条母线上应保留一个主要电源线路开关在投运状态,或检查有电压测量装置的电源线路,以便及早判明来电时间。
199 、发电厂高压母线停电时,应采取哪些方法尽快恢复送电?
答:当发电厂母线停电时(包括各种母线结线),可依据规程规定和实际情况采取以下方法恢复送电:
1、现场值班人员应按规程规定立即拉开停电母线上的全部电源开关(视情况可保留一个外来电源线路开关在合闸投运状态),同时设法恢复受影响的厂用电。
2、对停电的母线进行试送电,应尽可能利用外来电源线路开关试送电,必要时也可用本厂带有充电保护的母联开关给停电母线充电。
3、当有条件且必要时,可利用本厂一台机组对停电母线零起升压,升压成功后再与系统同期并列。
200、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?
答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电
201、为尽快消除系统间联络线过负荷,应主要采取哪些措施?
答:1、受端系统的发电厂迅速增加出力,或由自动装置快速启动受端水电厂的备用机组,包括调相的水轮发电机快速改发电运行
2、送端系统的发电厂降低有功出力,并提高电压,频率调整厂应停止调频率,并可利用适当降低频率运行,以降低线路的过负荷;
3、当联络线已达到规定极限负荷时,应立即下令受端切除部分负荷,或由专用的自动装置切除负荷;
4、有条件时,值班调度员改变系统结线方式,使潮流强迫分配。
202、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷?
答:1、投入备用变压器;2、指令有关调度转移负荷;3、改变系统结线方式;4、按有关规定进行拉闸限电。
203、高压开关本身常见的故障有哪些?
答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。
204、开关机构泄压,一般指哪几种情况?
答:开关机构泄压一般指:开关机构的液压、气压、油位等发生异常,导至开关闭锁分、合闸。系统发生开关闭锁分、合闸时,将直接威胁电网安全运行,应立即进行处理。
205、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理?
答:1、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。
2、带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
206、电网调度管理的任务和基本要求是什么?
答:电网调度管理的任务是依法领导电网的运行、操作以及事故处理,实现下列基本要求:
1、充分发挥本网内发、供电设备能力,有计划地满足用电需求。
2、使电网连续、稳定运行,保证供电可靠性。
3、使电网的电能质量(频率、电压、波形)符合国家规定的标准。
4、根据电网实际情况,依据法律的、经济的、技术的手段,合理使用燃料和其它能源,使电网处于经济运行。
5、依照法律、法规、合同、协议正确合理调度,做到公平、公正、公开,依法维护电网企业、发电企业、供电企业、用电企业等各方合法权益。
207、各种设备检修时间是如何计算的?
答:发电厂和变电所设备检修时间的计算是设备从电网中断开停役(拉开开关,关闭主汽门、并炉门)时起,到设备重新投入电网运行(合上开关,开启主汽门、并炉门)或根据电网要求转入备用为止。投入运行(或备用)所进行的一切操作(包括启动、试验以及投运后的试运行)时间,均计算在检修时间内。
输电线路检修时间的计算是从线路转为检修状态(即开关、闸刀均断开,出线接地)时起,到省调值班调度员接到申请单位有关线路检修人员撤离现场和工作接地线拆除的竣工报告为止。 208、办理带电作业的申请有何规定?
答:属省调调度管辖范围内的设备带电作业,无须提出书面申请,但在开始作业前应得到省调值班调度员的同意后(有具体要求应作说明)才能进行。带电作业结束后,应及时向省调值班调度员汇报
属上级调度机构调度管辖范围内的设备带电作业,由省调向上级调度机构值班调度员转报有关带电作业及其要求,并得到上级调度机构值班调度员同意后,省调值班调度员按省调调度管辖设备带电作业的程序执行。
209、调频厂选择的原则是什么?
答:1、具有足够的调频容量,以满足系统负荷增、减最大的负荷变量。2、具有足够的调整速度,以适应系统负荷增、减最快的速度需要。3、出力的调整应符合安全和经济运行的原则。4、在系统中所处的位置及其与系统联络通道的输送能力。
210、当系统电压超出允许偏移范围时,江苏电网对省、市级调度有何规定和要求?
答:省调、各地调值班调度员,应经常掌握和监视系统有关电压控制点和监视点的母线电压水平,当发现超出电压允许偏移范围时,应采取以下办法进行调整:
1、调整发电机、调相机的无功出力,必要时投切变电所的电容器组或电抗器组,开停备用机组。
2、调整有载调压变压器分接头。
3、调整变压器运行台数(负荷允许时)。
4、在不降低系统安全运行水平的前提下,适当改变送端电压来调整近距离受端的母线电压。
5、汇报上级调度协助调整(若能有效果时)。
6、调整电网的接线方式(若对主系统有影响时,应事先得到上级调度的同意)。
211、江苏电网对发电厂母线电压和变压器运行电压有何规定?
答:系统的运行电压,应考虑电气设备安全运行的要求和现场规程的规定,对发电厂母线运行电压一般不得超过额定电压的+5%,最低值不应低于额定电压的90%。
变压器运行电压,一般不得超过其相应分接头电压的5%,个别情况下,根据变压器的构造特点(铁芯饱和程度等)经试验或制造厂认可,允许变压器运行电压不超过其相应分接头的10%。 212、线路超暂态稳定限额(或按静态稳定限额)运行时,应注意哪些问题?
答:1、好事故预想,制定发生稳定破坏时的处理办法。2、当时沿线地区无雷、无雨、无雾、无大风,并密切监视天气变化情况。3、尽量提高送、受端运行电压。4、停用超暂态稳定限额运行线路的重合闸,停止有关电气设备的强送电和倒闸操作。5、超暂态稳定限额运行时,必须保持足够的静态稳定储备,禁止超静态稳定限额运行。6、超暂态稳定限额运行需得到省级电网主管部门总工程师批准,如影响到主网的稳定运行时,须得到上级调度机构值班调度员的同意。
213、线路发生故障后,省调值班调度员发布巡线指令时应说明哪些情况?
答:1、线路是否已经带电;
2、若线路无电是否已做好安全措施;
包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、专业论文、中学教育、各类资格考试、文学作品欣赏、外语学习资料、76电力局面试题等内容。 
 各位面试官,大家上午/下午好,我是南昌大学电力专业的一名研究生,我的家乡是美 ...2.你对我们供电局有什么了解? 这个你需要提前在网上做好准备,比如了解一些变...  电力公司笔试题_电力/水利_工程科技_专业资料。一,(共 22 分)填空题 1,电力网络主要由电力线路和变压器组成. 2,电能生产最基本首要的要求是保证安全可靠的供电 ...  云南省电力公司面试题汇总_面试_求职/职场_实用文档。面试题目云南省电力公司专业面试题汇总(总结全班同学遇到问题) ―――作者:熊文俊 1, 10kv 需要配置哪些保护...  电力局考试题库 65页 5财富值 电气自动化专业面试笔试 电... 4页 免费 电网面试题(专业) 35页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题...  2 、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服 2014 年国家电网公司招聘考试试题及答案一、填空题 1 、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的...  南方电网、广东电网公司面试题_面试_求职/职场_实用文档。面试题 ...电力专业一般会投的广州地铁(网投时要写很多东西,麻烦!个人认为是一个除供电局...  2012春季省电力局招聘电气类面试部分试题_制度/规范_工作范文_应用文书。2012 春季...科目三实际道路驾驶考试注意事项 驾考新题抢先版文档贡献者 wyj 贡献于2...  电力 面试题 隐藏&& 先出几道题目考考你们,看看各位能不能回答上来个七七八...12春季某省电力局招聘电气类面试部分试题谐波对线路的影响 1)电能损耗和电压损耗...  百度文库 实用文档 求职/职场 面试山东电力面试题回顾_面试_求职/职场_实用文档 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 山东电力面试题回顾_面试_求职/职场_实用文档...你好! 欢迎来到中华标准件网
标准件网地区站
服务热线:400-711-0010
您现在的位置是:
小型配电箱
规格:小型配电箱
所属类型:其它设备
价&&&&格:面议
发布时间:
数&&&&量:大量
所在地:福建 厦门
是否标准件非标准件品牌日华新旧程度新主要用途小型配电箱用于小型的用电场所配电。
&&小型配电箱特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。
170、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为小型配电箱逆调压方式、恒调压方式、顺小型配电箱调压方式三种。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。
173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电小型配电箱时应投入全部继电保护,为保证小型配电箱系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送小型配电箱电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。
174、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30&时进行合环操作;
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
4、各母线电压不应超过规定值;
5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
6、电网稳定符合规定的要求。
176、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。
177、电网合环操作应注意哪些问题?
答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。
178、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
2、在无雷电活动时拉合避雷器;
3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;
6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。过励磁分为电压升高过励磁和频率下降过励磁,过励磁以5次谐波为主,励磁涌流以3次谐波为主,要分清过励磁和励磁涌流的区别。
主变35kV三角形的作用除用来消除三次谐波改善波形外,还可以用来对附近地区(站用电)供电,以及用来连接无功补偿装置。
变电站内电力系统通讯在确保电网小型配电箱安全、经济调小型配电箱度等重要技术有重要作用。梦山变站内的通讯方式包括:电力线路载波通讯、绝缘架空地缘载波通讯、微波通讯、光纤通讯。
4、现场参观实习
王副站长作完介绍后,我们就跟随工程师进入梦山变的变电区。
在进入站区之前,我们首先了解了高压电的安全距离:10kV电压等级以下的为 0.7米;35 kV为1米;220 kV为3.5米;500 kV为5米。工程师严格要求我们要远离电气设备,不准乱碰乱摸,要注意安全。
梦山变电站主要电气设备:&& 主变压器:500KV 级单自耦三线圈载调压变压器ODFPSZ-型⑴ 500kV进线1#主变单相单体式,冷却方式是强迫油循环风冷,主变油在线监测装置监视高压、中压、低压、上层、下层五种油温。⑵35kV侧& 三角形连接方式& Ax By Cz方式。主变压器三相分组,一,二次绕组为自耦型,三次绕组为三角形连接。当变压器变动时,将会闭锁断路器5012的重合闸,保护电路的安全。梦山变电站有两个站用电,起到了备用的作用。主变的三次侧引到35KV的母线上起到保护和补偿功率的作用。在220KV的电压侧母线为三相,设有开关保护,并从中引出高压输电线到各个220KV变电站进行分配。
高压断路器:(1)500kV高压断路器为阿尔斯通GL317D550 Kv3150A型,操作机构是弹簧式系统,灭弧介质为六氟化硫& (2)220 kV和35kV高压断路器为西门子GL317D型,操作机构是液压式系统,灭弧介质也是六氟化硫。在高压断路器均接电流互感器,500kV侧电流互感器变比为kV侧电流互感器变比为1200: 1。高压断路器均采用六氟化硫式,六氟化硫断路器的优点有很多:介质强度高,灭弧能力强,开断容量大,熄弧特性好,无噪声干燥性,寿命长。
并联电容器:使用国产25#油,分为并联电容器A组、并联电容器B组、并联电容器C组、中性点并联电容器。
隔离开关GWD-550DW(550KV,3150A)和接地刀闸:最大的抽水蓄能发电厂240万KW---------广东抽水蓄能电厂
2、火力发电厂的的生产过程:概括地说将煤中的化学能转化成电能的过程,
三个阶段1,燃料的化学能在锅炉中燃烧转变成热能,加热锅炉中的水,使之变为蒸汽(燃烧系统)2,锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲击汽轮机的转子旋转,将热能转变为机械能(汽水系统)3,由汽轮机的转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能(电气系统)
3、热电厂,以热定电的运行方式。
抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰,填谷,事故备用,调频,黑启动,蓄能
汽轮发电机的特点:转速高,多采用隐极式,卧式,不能快速启动,只宜承担电力系统的基荷
水轮发电机的特点:转速低,极数多, 多采用凸极式转子,立式能快速启动易于承担峰荷
7、温度限制:导体正常最高温度一般不允许超过70℃
钢芯铝绞线及管型导线不允许小型配电箱超过80℃
导体表面镀锡不允许小型配电箱超过85℃
导体表面镀银不允许超过95℃
9、长期发热,指正常工作时电流长期通过而引起的发热,长期发热的热量,一部分分散到空气中去,另一部分使导体的的温度升高 ,发热功率与散热功率相互平衡。
10、短时发热:指载流导体发生短路时,短路开始至短路切除这段时间内导体发热的现象,其特点:㈠短路电流很大,导体内产生的热量来不及向周围扩散,可以认为在短路电流持续的时间内所产生的热量全部用来提升导体的温度,是一个绝热的过程。
㈡短路时导体温度变化范围很大,它的电阻和电容不能再视为常数,应为温度的函数。
11、导体电动力的计算公式:当三相平行时,中间相最大,短路后的0..01秒 达到最大值 。电动力与(电流,导体形状,布置方式)有关------动稳定校验
12、电气主接线设计的基本要求:
1,&&& 可靠性是主接线设计的首要要求2,&&& 灵活性(操作方便,调度方便,扩建方便)3,&&&&& 经济性(节省投资,占地面积小,电能损耗小)
13、断路器和隔离开关的区别:
1,&&& 断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断和闭合负荷电流和开断短路电流。隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运和退出工作时的断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。
2,&&& 送电时先合隔离开关,再合断路器。停电时,先停断路器,再停隔离开关。
14、限制短路电流的方法:
1,&&& 装设限流电抗器(母线电抗器:限制并列运行发电机所提供的短路电流 线路电抗器:限制电缆馈线回路的短路电流)
2,&&& 采用低压绕组分裂绕组变压器
3,&&& 小型配电箱采用不同的主接线形式和运行方式。
4,&&& (限制短路电流的方法有以下几种:选择发电厂和电网的 接线方式;采用分裂绕组变压器和分段电抗器;采用线路小型配电箱电抗器;采用微机保护及综合自动 化装置等。)
15、厂用电的类型:工作电源,备用电源,启动电源,事故保安电源
16、厂用电负荷分类:
Ⅰ类厂用负荷:短时停电会造成主辅设备损坏,危害人身安全,主机停止运行及出力下降的厂用负荷(给水泵,凝结水泵,循环水泵,引风机,送风机,给粉机以及水电厂的调速器,压油泵,润滑油泵)
Ⅱ类厂用负荷:允许短时停运,不至于造成生产紊乱,但长时间停电会损坏设备,影响机组的正常运行的厂用负荷(工业水泵,疏水泵,灰浆泵,输煤设备,化学水处理,以及水电厂中的大部分电动机)
Ⅲ类厂用负荷:较长时间停电不会直接影响生产,仅造成生产上不方便的厂用负荷。(实验室,汽配厂,油处理室)
OⅠ类厂用负荷:一般的电源切换系统已无法满足要求,所以专门用不停电电源供电。
OⅡ类厂用小型配电箱负荷:直小型配电箱流保安负荷& 0Ⅲ类厂用负荷:交流保安负荷
17、厂用电自启动的概念:若电动机失去电压以后,不与厂用电源断开,在其转速未下降很多或尚未停转前,在很短的时间内,厂用母线电压又恢复正常则电动机自动化加速斌恢复到稳定状态,这一过程成为电动机的自启动。
19、电气设备选择的一般条件:
1,按正常工作条件选择电气设备(1),额定电压,一般可按照电气设备的电压不低于装置地点电网电压(2),额定电流,长期允许电流不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续电流(3),环境条件对设备选择的影响(温度,风速,污秽,海拔高度,地震烈度,覆冰厚度等)
2、&&&&&&&&&&&以上是小型配电箱的详细信息,如果您对小型配电箱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取小型配电箱的最新信息
此供应商的其它&&""&&相关信息
""&&类似信息:
联系人:黄利敏
联系电话:
固定电话:+86--1029
经营模式:生产型
所在地区:正在读取数据...
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中华标准件网不承担任何保证责任。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择中华标准件网。
采购商服务
全国客服热线:400-711-0010
在线客服1:
在线客服2:
中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-号 
-中国最大的,交易平台 版权所有

我要回帖

更多关于 太阳能并网电网允许吗 的文章

 

随机推荐