接触器通电后就一直闭合,但是不通电,启动开始按钮点击没反应,停止开始按钮点击没反应都没反应不通电!什么原因

一天就是225元,一个月大概花费四五千元。
手脚全上,只为可以得到娃娃,不顾围观目光。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  1.试分析如图所示电路的工作原理(图中只画出了控制电路)。
  该电路是电动机既能点动又能连续运行的控制电路。当按下启动按钮时,的常闭触点先断开,切断了自锁电路,使自锁电路不起作用。当SB2的常开触点闭合后,接触器KM线圈通电,KM主触点闭合,电动机运行。一旦释放SB2,则常开触点先断开,使KM线圈失电,电动机停转,KM自锁触点断开,切断自锁电路,这时SB2常闭触点即使闭合,KM线圈也不能通电。所以SB2只能用作点动控制。控制电动机连续运行的是启动按钮SB3。按下SB3,接触器KM线圈通电,KM主触点闭合,电动机运行,自锁触点KM闭合,与SB2的常闭触点一起将SB3短接,起到了自锁作用,可使电动机连续运行。元则继电器研发部 提供!
  2.在如图所示的正反转控制电路中有多处错误,请指出错误并说明应如何改正。
  (1)主电路中接触器KMR的C相主触点的电动机一端错接在A相,应改接到C相热继电器的上方。否则接触器KMR合上时,将造成B、C相间短路。(2)控制电路的电源端均应接在接触器主触点的上方,否则接触器未合上时控制电路亦无法接通。另外,控制电路电源端应跨接在任意两相的电源线上,如两端都接在同一相上,则控制电路不能工作。(3)反转启动按钮SBR的电源端应接到停止按钮SB1的右端,否则SB1按下时,反转控制电路不起控制作用。(4)正转启动按钮SBF应与正转自锁触点KMF并联,原线路中未加正转自锁触点KMF,应予补上。否则正转时只能点动。(5)反转启动按钮SBR所并联的自锁触点应为KMR,而不是KMF,应予改正。(6)正转及反转控制电路中的常闭互锁触点用反了,即在KMF线圈中应串联KMR的互锁触点,在KMR的线圈中应串联KMF的互锁触点,否则接触器线圈将无法通电。
手指长按下方二维码,选择【识别图中二维码】,查看“继电器”技术
  3.有两台三相鼠笼式异步电动机,由一组启停按钮操作,但要求第一台电动机启动后第二台电动机能延时启动。画出符合上述要求的控制电路,并简述其工作过程。
  符合上述要求的控制电路如图所示。
  启动过程如下:按下启动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,KM1的主触点闭合,第一台电动机运行,KM1的辅助常开(自锁触点)触点闭合,实现自锁。与此同时,时间继电器KT线圈通电,其常开触点延时闭合,使KM2接触器的线圈通电,则其主触点闭合,第二台电动机运行,同时KM2的辅助常开触点(自锁触点)闭合,实现自锁;KM2的辅助常闭触点断开,使时间继电器KT线圈断电。可见,该电路是满足第一台电动机启动后,延时一定时间第二台电动机自行启动的要求的。&BR&停止过程如下:按下停止按钮SB1,接触器KM1、KM2的线圈同时失电,其主触点断开,使两台电动机停止运行。与此同时,它们的辅助触点也断开,消除了自锁。可见,只要按下停止按钮SB1两台电动机均可停止运行。
  4.有一个生产机构,可在A、B两处往返运行。现要求在A处启动后,当运行到B处时停一段时间,再自动返回A处;在A处停一段时间后,再返回B处。试画出满足上述要求的继电接触器控制电路。
  满足题中要求的控制电路如图所示。
  在控制电路中,两个接触器KM1、KM2用来实现电动机的往返运行;两个行程开关STA、STB用来检测生产机构是否运行到达目的地。当生产机构运行到B处时,STB的常闭触点被撞开,使电动机停在B处;同时其常开触点闭合,时间继电器KT1线圈通电,开始定时,时间到后,时间继电器KT1的延时闭合常开触点闭合,接通接触器KM2的线圈,电动机反转,返回A处。到达A处后,重复上述控制过程。
  5.有三台皮带运输机分别由三台三相鼠笼式异步电动机拖动,为了使运输带上不积压运送的材料,要求电动机按顺序启动,即电动机M1启动后M2才能启动,M2启动后M3才能启动;停止时可以一起停。另外,在试车时,要求三台电动机都能单独启停。画出能实现上述要求的继电接触器控制电路。
  实现上述要求的控制电路如图所示。
  在试车时,将开关K合上,通过按钮SB2~SB7可以实现三个电动机的单启停,可不受顺序控制的约束。正常运行时,将开关K断开,按启动按钮SB2,则电动机M1启动。M1启动后,按启动按钮SB3,电动机M2启动;如果M1没启动时,由于KM1的常开触点串在KM2的线圈回路里,即使按下启动按钮SB3,也不能启动M2。M2启动后,按启动按钮SB4,电动机M3可启动。当要停止运行时,按停止按钮SB1,可使三台电动机同时停止运行;而通过操作停止按钮SB5~SB7也可以实现三台电动机的分别停车。可见,该控制电路可以满足题中提出的控制要求。
  本文编辑来自深圳市元则电器有限公司,更多资讯大家可以通过搜索 元则电器 或者 到QQ部落 关注继电器之家,有更多最新资讯!! 微信公众号:yuanzerelay 继电器
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
我是一名善于写作,分享生活的人!希望大家多多关注我!我喜欢...
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1)两个交流接触器的输出端与三相电机的接法相同。
2)两个交流接触器的输入端,一个接A、B、C三相电源。另一个接A、C、B三相电源。
*******...
如通普通用一个交流接触器控制一个电机的启动停止一样,只要将自复位转换开关代替启动按钮,选择启动电源接到那一个接触器线圈上,并利用该接触器的一组常闭开关切断另一个...
使用一个按钮开关作控制脉冲信号输入,而使输出分别保持两种状态,相当于一个双稳态电路的工作要求,使用继电器可以组成实用电路,基本电路如附图:
电路通电后,由于A...
把两个接触器互锁,控制器,正转接任意一个接触器,反转接另一个接触器,时控开关分别和单独的一个接触器串联,。互锁的两个接触器输出端接电机。两个接触器输出端接线为,...
答: 本命年其实没那么可怕的。。 只要心放宽了一切都简单。
大家还关注君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气控制复习题.doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口| 工艺 | |
当前位置: && &&
注塑机电机的启动与故障分析
添加:不详
&&&&& 当按下启动按钮A时接触器吸合,接触器的主触头及辅助触头A、B均接通,控制电路通过辅助触头A形成回路,保证启动按钮A松开后,控制回路继续导通,接触器一直吸合工作;指示灯通过辅助触头B通电变亮;电机通过空开、接触器、热过载继电器形成通路开始工作。按停止按钮B,控制回路切断,接触器短开,电机停止工作。1、常见故障分析(1)、工作时,如果电机电流过大(负载太重),热继电器发热切断其控制触点,控制回路被切断,接触器松开,电机停止工作。按下启动按钮A,接触器不吸合,首先要检查热过载继电器是否已经保护,等热保护冷却后,按热保护的恢复键,热保护保护触点接通,再按启动按钮,接触器会恢复工作。(2)、如果热保护正常,按下启动按钮A,接触器不吸合,检查接触器线圈是导通(如果断路,更换接触器)、停止按钮B是否导通(如果不通,更换按钮)、启动按钮A按下时是否导通(如果不通,更换按钮)、连线有无开路(如果有断路,连通)。(3)、如果按下启动按钮,接触器吸合,电机工作,松开启动按钮A,接触器松开,电机停止,说明辅助触头A接触不良,检查辅助触头是否松动(重新装好)、或损坏(更换)。(4)、按下启动按钮A,接触器吸合而电机不运行,检查空气开关(先扳下再重新推上)、接触器(主触点烧坏断路,更换)、热保护继电器(烧坏开路,更换)、电机(烧坏线圈开路,更换)、线路连接(断线,连通)是否正常。(5)、按下启动按钮A,接触器吸合而电机运行后瞬间停止,检查空气开关、接触器、热保护继电器是否缺相(三路有一路不通)、检查动力连线是否有开路。(6)、运行系统正常,而指示部分不正常时,检查辅助触头B是否松动(重新装好)、或损坏(更换)、指示灯是否损坏(更换)。2、 粉碎机电路原理粉碎机电机由于功率比较大,所以电路设计一般采用“星三角”减压起动、补偿降压启动、软启动等。通过扭子开关K101控制接触器1KMZ或1KMF的吸合,从而达到控制粉碎机的正反转目的。当按下启动按钮1SB1时,接触器1KMZ(或1KMF)与1KMY吸合,粉碎机线圈以“星形”接通三相动力电,开始降压起动,启动指示灯XDY1变亮。当电流表1A的电流指示降到最小时,按下运行按钮1SB3,接触器1KMY释放,1KMS吸合,电机线圈以“三角形”接入三相电,进入正常工作阶段,指示灯XDY1熄灭,XDS1变亮。当按下停止按钮1SB2时,接触器全部断开,电机停止工作。
作者:未知 点击:1731次
本文标签:注塑机电机的启动与故障分析
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《注塑机电机的启动与故障分析》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“注塑机电机的启动与故障分析”的更多资讯
:福安市润东电机有限公司
&【求购】 &求购水晶外...&&
&【求购】 &求购海运整...&&
&【求购】 &求购机头温...&&
&【求购】 &求购家用小...&&
&【求购】 &求购亚麻籽...&&
&【求购】 &求购统货动...&&
&【求购】 &求购燃气热...&&
&【求购】 &求购智能阀...&&
VIP公司推荐

我要回帖

更多关于 开始按钮点击没反应 的文章

 

随机推荐