近日参观一个楼盘,其塔楼(高50层)只设了1个电井,井深2600mm。
1、强弱电安装在一个电井中,可以吗?
2、是否可以A层作为强电井,B层作为弱电井设置,并且强弱电桥架分开一定距离?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
最好是分开,也可以后来人为的分开。
都说我的资料贵,那谁能提供一些便宜的资料?不要怕贵,只要有帮助再贵也是便宜的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11021帖子
你的做法可以,现在绝大部分都是合并的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分895帖子
三星工程师, 积分 895, 距离下一级还需 55 积分
合用是可以的,只要强弱电设备及线路间分开一定距离安装。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分978帖子
四星工程师, 积分 978, 距离下一级还需 122 积分
那么间距在《常用数据》里有吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分526帖子
一星工程师, 积分 526, 距离下一级还需 124 积分
建筑能给的空间太小,也只能合起来啦。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
《民用建筑电气设计规范》8.12.8电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时。电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分298帖子
五星助理工程师, 积分 298, 距离下一级还需 202 积分
1.实际强弱电都是何用的,大部分开发商不会让你分开占那么多地方的。
2.规范和图集中强弱电距离有要求,但这样算下来电井会很大,所以实际中强弱电的距离是达不到规范要求的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1089帖子
四星工程师, 积分 1089, 距离下一级还需 11 积分
的看一下当地主管部门的要求,北方一些城市要求分开