起动4000瓦的电机,220V,500米长的电线需用多少平方的铝线生产厂家

原材料商情网
您当前的位置: >
& 4000w要用多大的电线 在220V的电压下功率为4000W要用多大的插座插座线一平方。
推广内容:
4000w要用多大的电线 在220V的电压下功率为4000W要用多大的插座插座线一平方。
时间: 编辑:/
在220V的电压下功率为4000W要用多大的插座插座线一平方。不足,4kw电流18A,1平方线载流16A,所以应选1.5平方的线,不用插座,用25A的空气断路器做开关。
4000w /220v = 18.18 A (功率/电压 = 电流 )这是最基本的理论18A 以上的电流,基本必需是 2.0平方的载体 (铜线径)加上安全系数 。
单相功率4KW的电流如果是纯电阻电器用电,电流等于4乘上4.54 约等于18.2A 。20米内距离供电,4平方毫米的铜芯线,可以使用,。
220V的电压下功率为4000W,电流大约:18A铜导线选用面积:6平方毫米
明确告诉你不够,最好4000w要用2.5的。
在220V的电压下功率为4000W要用多大的插座插座线一平方的够吗肯定不够的哇,至少需要4mm2,建议选用3*4的,有条件选用3*6。
肯定是不够的
用2.5的吧。额定功率4000W的电动机 在220V电压下 需要横截面积多少的。这就要看你用铜线还是铝线和用线长度了。计算方法如下:如;接一台20千瓦电机用线是600米铝线:每千瓦/千米用4平方(毫米)铜线:每千瓦/千米用2.5平方(毫米)600M=0.6KW20KWX0.6KW=12KW/KM铝线:4x12=48平方(毫米)
这个我不大清楚!!!不过还是粗一点的好!!!!
用6平方足够用。W+1600W电器一起使用要用多大的电表 空开 。最佳答案1:220V单相电,W+1600W电器一起使用要用30A的电表,32A空开,4平方以上的塑铜线就欧啦。 最佳答案2:呵呵,包括4平方的导线啦。
请问对电表快慢和安全有没影响,这样接法对不?(电表是三相四线电表)。请问电工:我家的用电器加起来有4000瓦,用的是三相四线,。请问电工:我家的用电器加起来有4000瓦,用的是三相四线,怎样计算它要用多大的线、多大的开关,电流怎样计算?麻烦说下,谢谢! 虽然你家的线是三相四线,但你家的用电应该还是单相220V吧,否则你家的家用电器是无法使用的。 电流计算:4000W÷220V=18.2A,电线的大小可查电工手册,2.5平方铜芯线截流量是25A,可以满足要求。总开关可以选择空开,选择的方法是18.2A×1.2倍=21.8A,可选择标准系列20A的空开即可。
看你有多少的三相设备了,如果都是单相用电设备分三相每相才1.3KW,电流=功率除电压5安多,如果都在一相才18安用2.5线30安开。
家用电器是220伏,每千瓦约4.55安,合计18安,如使用一相选四平导线,如三相平均分配每相6约安,选二点五导线,闸刀选1.5倍工。
用2.5平方的铜芯线就足够了,开关用个十安的吧!
大功率的电器插座用2.5平方的铜芯线 一般就用1.5的就可以了 空开用20安的保险点
要二十安的开关,4、6平方都可以。4000W的电器60米长的电线要多少平方的铜线呢
正规1.5的就够了!实在不放心就用2.5的!
4平方铜芯线就可以了.远距离的话最好买3+1铜芯电缆线.
单相情况下,如果是单独一台机器的话最好用6平方的,如果多台机器呢4平方就足够了!若是三相的,用1.5平方就可以!
按使用铜芯导线电流密度10A/平方毫米选用,须用4平方毫米的导线。考虑到电压降的问题,如果计划终端电压降控制在15%以下,采。
220伏4000瓦18安电流[每千瓦4.5安]用2.5铜线,380伏8安电流[每千瓦2安]
用6平方的铜芯线就可以了。300米4000w路灯用多大电缆总功率如果是4000瓦,那么总电流就是A≈20,所以最少要20安的,其次再根据电流定导线的横截面,但是一般去店里直接说电流老板就给你推荐适合的了,不用算的那么麻烦!160间公寓,每间用电4000W,总功率是多少?150铜芯电。0.38*I*0.8 I=640/.527= 1214A 主线路必须要用 2根电缆拼在一起3* 300mm2+1*150mm2 变压器可用1250KVA 2:150铜芯线只有370A电流 、无法满足使用您好、通过计算得知:(满负荷)160*4KW=640KW P=1.732*0!1。广州一般村里面出租屋电线是多少平方毫米的?4000W的既热。不要说出租屋了,就算是自己家里用都要用专线所以出租屋的话最好独立拉条线安全一点
若是4000瓦的热水器最好要用4平方的电线就好一点,用2.5平方的话就小了一点。最重要的是看房东原先的进线多大。一台热水壶4000w用多大开关多大线,三台同时用主开关和线。 380V时4kw乘3等于12KW乘2等于24安,空开建议用3P32-40A,电线建议用4平方铜线。220V时4kw乘3等于12KW乘4等于48安,空开建议用2P60A,电线建议用10平方铜线.。功率4000瓦,用多大的三相四线电缆,空气开关用多少安_百。4000W三相负载,线电流20A左右,可以使用4-5平方的铜芯电缆。空气开关用25-30A。
=6 可以用0.75-1平方毫米的铜芯线。空气开关选10A左右就可以了。
4000w要用多大的电线相关站点推荐:
最新知识:
4000w要用多大的电线相关知识:1.5平方铝线能带多少电器来自:
日分享至 :
1.5平方铝线能承受多少千瓦推荐回答:5平和1。线路长的话不行,不是电功率电线流过电流,像2 M左右15A以内没问题。电能损耗太大,所以说能承受的是电流.5平算.5平串联,只能按1。很短的话。电线不是用电器,为用电器输送电能。21.5平方米国标铜线可以用多大的电器推荐回答:1.5平方米国标铜线明线敷设安全截流量约17A。单相的的功率计算:电流×电压=功率17A×220V=3740w。最大可以承受3740W功率。求助家里装了1.5平方电线能用上多少W电器推荐回答:5=2970W1平方最大可通过电流为9A。1.5平方的电线最多可以带的电器不能超过三千瓦,220V*13,1.5*9=13.5A1.5平方线30米长能带多大功率电器推荐回答:可以带220V单相电机2.2kw,带380V三相电机4kw1.5平方的铝线最高能通过多大的电流?推荐回答:要看线路敷设方式及远近等因素,一般来说6A没问题。1.5电线能带多少瓦推荐回答:1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器。1.5平方的铜线穿塑料管的安全载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI ,那么220×12=2640(瓦)所以1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器。分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--1.5平方铝线能带多少电器扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
我要拉500米的电线带9千瓦的三相电动机,请问线路的损耗功率是多大啊?用16平方或10平方的铝线,请高人直接给下结果,别些公式啊,
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
已知;L=500m
P=9kw =9000W
S=BLV-16mm2
假定;U=380V
计算;电阻R=ρL/S=0.=0.9844Ω
I=P/√3UCOSφ=*380*0.8=17.1A
求有功损失; △р=3I2R=3*17.1*17.1*0.w*0.001=0.864kw求有功损失%;△р%=△р/p*100=0.864/9*100=9.6%答:当9kw三相电动机满载时的损耗功率0.864kw
损耗率9.6%. 根据上述计算结果楼主不考虑选10mm2
最少选16及以上截面的导线.
为您推荐: