请教一个关于室外电缆敷设技术交底电缆沟敷设的问题

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
请教一个关于室外电缆电缆沟敷设的问题
发表于&&7条回复&&2088次阅读&&&&&&&&
现在有几个问题想请教一下各位:一.市政道路上低压电缆及弱电电缆电缆沟敷设,能否强、弱电同沟敷设呢?若可以,同沟都需要哪些防护措施?二.住宅小区内11层的小高层,一梯两户,为了简化外网,住户用电按两个单元一路进线这样做行不?这样做和单元独立进线,综合比较哪种方式更好些?另外,室外箱变低压柜一般最多可带多少个回路?还望知道的前辈多多赐教,在此先谢了!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:20:54
&&发表于&&|&
1、强、弱电可以同沟敷设,可以参考08D800-72、单元独立进线更好3、室外箱变低压柜配出回路数量好像没有具体限制吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:29:33
&&发表于&&|&
08D800-7上显示可以和控制电缆同沟,控制电缆我理解的是控制强电用的电缆,但不知能否和电话、宽带、电视等电缆同沟呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:31:01
&&发表于&&|&
电话、宽带、电视等电缆同沟预埋套管敷设,与强电尽量保证500mm以上距离,以保证安全!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:30:39
&&发表于&&|&
以下是引用游到对岸在 8:57:00的发言: 现在有几个问题想请教一下各位:一....两个单元一路进线比较经济吧!室外箱变低压柜我遇到的基本都是8个回路的,包括备用!可以问下厂家,如果成套设计的话,不同型号会有不同的回路数!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:30:31
&&发表于&&|&
以下是引用游到对岸在 8:57:00的发言: 现在有几个问题想请教一下各位:一....1,可以,图集上有。2,11层楼没有配电室?每个楼一个配电室就可以。两个单元一个正常照明回路,这样是可以的,但不太可靠。每个单元应该有电梯,正常照明,应急照明,地下室可能还有潜污泵,每个楼设一配电室是应该的。从箱变到配电室进线就行。3,室外是箱式变电站还是自建的变电所?如果是箱式变电站,一般800的是8个回路,1000的是10个回路。自建的一般没有限制。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:53:09
&&发表于&&|&
通信管道与35KV以下电缆平行净距为0.5米,按图集上都大于等于500,两边一边设强电,一边设弱电线路就行。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:42:26
&&发表于&&|&
得看单个回路容量大小
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066电气工程分区
查看: 1295|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
& && &想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分388帖子
食堂打杂的
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
本帖最后由 饼饼侠 于
11:33 编辑
如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这个其实无所谓,只需把握好车辆经过的承载力就好了,看着搞都行,不需要图集,搞好加固措施
&谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。
P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧&
从前车马很慢,书信很远,一生只够爱一个人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
谢谢,主要是想找出依据或习惯做法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
那就是设计方不需要在图纸上标注出具体的最低要求?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
电缆敷设完,上面铺砂15-30cm,之后再铺盖板,盖板上有警示带之后再铺砂,有条件的最好水撼砂,之后回填土,电缆盖板与±0地面50cm左右吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。
电缆沟可以高出地面,在没有特殊理由时,电缆沟盖板上不应有任何复盖!
只有与电缆沟交叉的重压道路才用加厚的钢筋混凝土盖板,其他地方没理由在盖板上复盖其他杂物。
&我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单纯只用盖板盖住啊。单纯用盖板盖住不是谁都可以掀开了?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
ccc___ 发表于
只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。
我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单纯只用盖板盖住啊。单纯用盖板盖住不是谁都可以掀开了?
&电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?
有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
饼饼侠 发表于
如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这 ...
谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。
&&P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
fengxu2011 发表于
我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单 ...
电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?
有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。
10周年站庆
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)请教一个关于室外电缆电缆沟敷设的问题
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
请教一个关于室外电缆电缆沟敷设的问题相关专题推荐

我要回帖

更多关于 室外电缆套管敷设规范 的文章

 

随机推荐