三相电度表经电流互感器接线其中一个电压表正负接线柱接线柱没接会怎么样?

您现在的位置: >
单相电度表
单相电度表[浏览次数:约38448次]
单相电度表的结构
  1、 驱动部件:由电流元件 1 和电压元件 2 组成。电流元件由铁芯和绕在铁芯上的电流线圈组成。电流线圈的导线较粗,匝数较少,与负载串联,故又称串联电磁铁。电压元件也由铁芯和电压线圈组成。电压线圈的导线较细而匝数较多,与负载并联,故又称并联电磁铁。
  2、 转动部分:由铝质的转动圆盘 3、固定转动圆盘的转轴 4 构成,转轴支承在上下轴承中。电度表工作时,电流元件和电压元件产生的交变磁场使铝盘感应出的涡流与该交变磁场相互作用,驱使圆盘产生转动。
  3、 制动部分:由永久磁铁 5 构成,它是用来在铝盘转 动时产生制动力矩的,使铝盘的转速能和被测功率成正比,以便用铝盘的转数来反映被测电能的大小。
  4、 积算机构:用来计算铝盘在一定时间内的转数,以便达到累计电能的目的。积算机构的结构如图 6-2 所示。当铝盘转动时,通过蜗杆蜗轮及齿轮级的传动,带动滚轮组转动。这样,就可以通过滚轮上的数字来反映铝盘的转数,也就是所测电能的大小。
单相电度表的接线
  电度表的接线方法有两种:跳入式接法和顺入式接法,如图所示。
  这两种接线方法从表面上看不大一样,其内部原理是相同的,即电流表的电流线圈串入负载回路中,而电压线圈与负载并联,两个线圈的“*”端应接电源的同一极性端。一般单相电度表有专门的接线盒,打开盒盖看到有四个接线端钮,实际接线采用哪种方法,要根据电度表说明书中的规定进行。
  在低压小电流的单相电路中,电度表可以直接接在线路上。若负载电流很大或电压很高,则应通过互感器才能接入电路。此时电流互感器的一次侧与负载串联,次级与电度表的电流线圈串联,电压互感器的初级与负载并联,次级与电度表的电压线圈并联。
单相电度表的主要参数
  准确度等级
  负载范围
  灵敏度
  功率消耗
单相电度表的安装与使用
  1、 合理选择电度表:一是根据任务选择单相或三相电度表。对于三相电度表,应根据被测线路是三相三线制还是三相四线制来选择。二是额定电压、电流的选择,必须使负载电压、电流等于或小于其额定值。
  2、 安装电度表:电度表通常与配电装置安装在一起,而电度表应该安装在配电装置的下方,其中心距地面 1.5~1.8 米处;并列安装多只电度表时,两表间距不得小于 200 毫米;不同电价的用电线路应该分别装表;同一电价的用电线路应该合并装表;安装电度表时,必须使表身与地面垂直,否则会影响其准确度。
  3、 正确接线:要根据说明书的要求和接线图把进线和出线依次对号接在电度表的出线头上;接线时注意电源的相序关系,特别是无功电度表更要注意相序;接线完毕后,要反复查对无误后才能合闸使用。 当负载在额定电压下是空栽时,电度表铝盘应该静止不动。 当发现有功电度表反转时,可能是接线错误造成的,但不能认为凡是反转都是接线错误。下列情况下反转属正常现象:(a)装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转。(b)当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在电流与电压的相位差角大于60°,即cosΦ&0.5 时,其中一个电度表会反转。
  4、 正确的读数:当电度表不经互感器而直接接入电路时,可以从电度表上直接读出实际电度数;如果电度表利用电流互感器或电压互感器扩大量程时,实际消耗电能应为电度表的读数乘以电流变比或电压变比。
捷配电子通,电子知识,一查百通!已收录词条10358个
一周热门词条排行
单相电度表相关词条
IC热门型号
IC现货型号您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:166
年度积分:65
历史总积分:1928
注册时间:
会不会是A相的电流线互感器的进线,被接到电度表的B相.(被别人做手脚}
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:
如果表以及互感器没有坏,那么就是接错线了,认真检查线路是否有 断路吧
文章数:810
年度积分:50
历史总积分:2458
注册时间:
你的具体情况我不太了解!
你先确认你的电流互感器与电度表,接线是否正确,对照电度表的说明书检测一下。如接线确认没问题,在检测电流互感器,接线处有无断电及接触不良的情况。在确认没问题的情况下,就应用万用表测量电流互感器的电阻从而判断出电流互感器的好坏,如果电流互感器两端电阻很小;大约0到5欧姆,者电流互感器OK没问题,如电流互感器接线端两端电阻很大,则电流互感器故障,注意在测量电流互感器好坏时;必须关断电源,以避免造成触电事故。、
电流互感器相当于一个固定变比的变流器,输入的是电流,输出的也是电流,
据我个人分析,在确认有用电负载的情况下,如果电度表不转,问题只有两个方面 & &1;电度表接线有误 & 2;电流互感器有断点存在,电流互感器哪出线路断开。 最后一个方面是电流互感器故障(电流互感器故障机率很小)
文章数:810
年度积分:50
历史总积分:2458
注册时间:
慢慢来;不用着急,都是小问题,对了你检查一下你的电度表电路这一块有没保险丝,检查保险丝是否烧坏。
yunduo1234
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:353
注册时间:
有可能你的负荷太小,电度表的量程选得太大的缘故,这样也好可以少交点电费!
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:3728
注册时间:
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
我发过一篇电表的接线的文章,你对照着查一下线吧。电流互感器坏的可能性很小,我从来没有遇见过。
[此贴子已经被作者于 20:14:03编辑过]
共同学习 &看贴必回 &回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
文章数:166
年度积分:65
历史总积分:1928
注册时间:
多谢大 家!电度表用3年多,不只怎么一下坏4块表。会不会是A相的电流线互感器的进线,被接到电度表的B相,这样A相电压线圈对B相电流线圈不是同一相。
kongdezheng
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:
互感器接到电度表的两根线调换一下 ..应该是接线问题
文章数:1720
年度积分:50
历史总积分:4423
注册时间:
应该是你的接线有问题,仔细观察下,应该会出来的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:
应该是接线问题。
工控学堂推荐视频:下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三相电能表电流互感器接线正确,但电压线圈的电压没有对应接在产生电流的那相上,此时电表到转,为什么?也就是说电压线圈与电流线圈不是接在同一相上,为什么会到转,请从理论给予解答.
电压线圈混接相线只会造成计量欠准确,不会引起逆转的;只有电流互感器二次侧(S1、S2)接电表错误才会引起逆转.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
三相四线制电度表带电流互感器的接法~一共十个接线端子~1
3 6 9 接S2
接电压线~可是我不会地 和接零线~~电流互感器S2不是不许断路吗?还有表箱怎么接地啊?
是DT862-4 3(6)A的电度表吗?最后一个孔接零线,互感器来的地线串起来后接地。仔细看看DT862接线盒盖后印的接线图。表达得很清楚。电表箱怎么接地?当然是通过箱内零地排接地啊。你把零线、地线分别接到零排、地排上就成了。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就完了。...
并不是十个孔就1 4 7接S1 ,3 6 9 接S2。258接电压。要根据电流互感器的电流方向来接。电流由P1-P2,则147接S1,369接S2,此时S2接地。电流由P2-P1,则147接S2,369接S1,此时S1接地。一般情况下把电流,电压,零线接好就行了,至于表箱接地那就是想办法把他与大地连接起来就行了。还有不是互感器S2不许开路,而是S1与S2之间不准开路,开路有高压!OVER!...