如何确定两台不同容量变压器容量规格的经济运行方式

两台同容量三圈变压器经济运行参数计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
两台同容量三圈变压器经济运行参数计算
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
配电变压器的经济容量与经济运行方式的确定容量,确定,运行,经济运行,与经济运行,配电变压器,变压器的,运行方式,变压器,容量的确定
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
配电变压器的经济容量与经济运行方式的确定
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口哥哥,不知道就不要乱说.
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
三相变压器并联运行时,容量最大的变压器与容量最小的变压器的容量之比不可超过3:1
你的问题的答案是:可以并列运行。
maxx5888朋友所列的并列运行条件是对的,但其中接线组别不同不能并列运行主要是当接线组别不同时,变压器低压侧会...
变压器并列运行的概念
  将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并联运行时,即便并联运行的各个条件都满足要求,但是由于变压器制造中总是存在着差异,因此变压器的各项参数无法完全一样,如变压器的阻抗等参数。这就导致变压器并...
答: 是的,雀巢是德国大品牌,所有生产过程都有视频监控,让我们中国妈妈安心购买呢。
大家还关注电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
二星工程师说的对啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
个人认为不同容量的变压器是不能共用一根零线的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分551帖子
一星工程师, 积分 551, 距离下一级还需 99 积分
你那不算并列运行,变压器自身一定要可靠接地,两组变压器相序一致(不要嫌麻烦,保证这条你以后受益匪浅啊),接地线只要保证接地电阻小于4欧可随便勾连,零线最好不要共用,谁能保证那台中性点不偏移,谁能保证电网杂波互不干扰!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3551帖子
二星高级工程师, 积分 3551, 距离下一级还需 449 积分
&&楼上高见,支持一下。
听众数收听数自我介绍爱孤独也爱热闹最后登录注册时间主题精华0积分446帖子
五星助理工程师, 积分 446, 距离下一级还需 54 积分
内容充实,主题明确,引人入胜。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
个人觉得地线可以, 零线最好分开。
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
本帖最后由 muyuyao 于
16:15 编辑
根据现行GB/T设计规范及国标GB/T8(即IEC05),多电源变压器TN系统,变压器中性点不能直接接地,只能在低压进线柜处一点接地!!!
只有单电源变压器TN系统,变压器中性点才必须直接接地!!!
不知楼主这该属于哪一类???!!!
即便是母联断开,两台变压器各带一段,是否就属于单电源变压器TN系统了???!!!
即便各自变压器中性点要直接接地,但同一配电室中的地是不可能完全分开的!!!
肯定是同一个地!!!
共用同一接地装置!!!
但却完全没有必要两台变压器共用同一根地线!!!
(41.98 KB, 下载次数: 9)
16:07 上传
点击文件名下载附件
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
IEC标准还有以下相关论述!!!
(141.19 KB, 下载次数: 6)
16:13 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7683帖子
五星高级工程师, 积分 7683, 距离下一级还需 1317 积分
N线是不能公用的,两个变压器的参数不同,在不同的负载状态下,N线上的电压就会不同。
地线的本质就是接地,跟输出电流无关,所以公用地线应该可以。
听众数收听数自我介绍卡斯特罗
最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
在配电室各变压器的零线在接地母排处是汇合的,共用零线是可以,但是前提是保证零线有合乎规范的载流截面。