空气开关老是跳闸的原因,如何处理
时间: 16:19
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢? 家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63......
里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..()我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。当前位置:
主题:616661 ┆
帖子:4820494
今日新帖:108
昨日帖数:639 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:1562人
我有一台30KM的电动机,星形启动正常,切换到三角形接法,60安的空气开关就跳闸,请问各位高手,如何解决,是否空开的空量太少引起的?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:11:00 楼主
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:00 1楼
肯定是空开小了,至少你要换80A的空开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:00 2楼
OK.起动时间长开关容量小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:48:00 3楼
开关选择小了,余量呢,你至少也应有额定的1.2陪啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:00 4楼
楼主真行啊!开关明显太小哦,你用钳表量一下电流吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:23:00 5楼
30KM还是30KW?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:56:00 6楼
开关容量小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:00 7楼
开关并不见的小,这个开关应该说是选的合适的,太大能起什么保护作用?除非你的开关质量不好,整定值不准确.我想象你说的情况,最大的可能是在星形时电机正转,转换成三角形时电机反转,此时将有一个很大的电流.也就是说或许是你接线不对,你再查看一下相序.星三角启动,一定要注意电机的接线.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:31:00 8楼
另&空开有10倍,或12倍、16倍额定电流过载保护的,用于电机启动的应选12倍以上的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:49:00 9楼
空开的选择不要考虑过载保护,不应该是它完成的任务。根据电源的短路容量选择空开,既保护供电线路。电机的过载保护应由热继电器或电机保护器来实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:02:00 10楼
&开关并不见的小,这个开关应该说是选的合适的,太大能起什么保护作用?除非你的开关质量不好,整定值不准确.我想象你说的情况,最大的可能是在星形时电机正转,转换成三角形时电机反转,此时将有一个很大的电流.也就是说或许是你接线不对,你再查看一下相序.星三角启动,一定要注意电机的接线.&&&&我同意瞎搞搞的意见,检查接线有没有错误
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:04:00 11楼
我以前试过这种情况,是接线错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:27:00 12楼
check&your&internal&wirings&and&motor&terminations.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:29:00 13楼
开关容量小,另个需检查一下接线,确保接线正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:14:00 14楼
开关小,换100A以上的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:15:00 15楼
用120A空开,起动时间要适合,建议使用变频器,既节能又没有冲击力.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:18:00 16楼
线接错了吗?????要是没有接错就是开关选小了,一般30kw的电动机一般是选用100A&断路器比较好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:00 17楼
开关你要换80A的,另外检查一下接线是否正确
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:00 18楼
最大可能是线接错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:29:00 19楼
用100安的断路器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:47:00 20楼
开关并不见的小.线没有接错.我以前也见过.110KW电机新电机在启动时切换到三角形接法跳闸.最后调大动作电流后正常.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:48:00 21楼
&&&你的断路器瞬间脱扣电流是多大是否选的小了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:15:00 22楼
电流大概就在60A左右,但得选大于60*1.2的空开启动时间让长一些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:00 23楼
多谢各位高手指点,我换了一只100A的空开,故障就可以排除了,真的多谢各位热心的师傅们,以后还要大家多多指教小弟一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:00 24楼
100A的空开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 25楼
100A的空开?是否又太大了,其实80A也就行了。请你核实一下你的电缆,看看能否承受100A的电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:50:00 26楼
首先恭喜楼主解决了问题.现在空开不跳了,说明接线没有问题.还有几点我想同大家讨论一下:空开的值分额定值和整定值,同样一个额定值100A的空开,有整定值是20A的,也有100A的.比如,工作电流20A,你可以选择额定值100A,整定值是20A的空开,也可以选择额定值25A,整定值是20A的空开,对前者来讲,因为它的触点大,所以它的使用寿命比较长,但很不经济.对后者来讲,虽比较经济,但容易损坏,尤其在启停频繁的情况下.具体选型时我想还是要视实际情况而定,做到不过左也不过右.整定值的特性对照明和电机来讲是不一样的,象梅兰日兰的空开,它又分照明型和电机型,也就是C型和D型,D型的相对C型的价格要高一些,它的整定值是考虑躲过启动电流的,它保护电机的工作原理同热继电器一模一样.既然一模一样,那当然可以替代,不过,空开上必须要带外部整定值调整,否则无法把整定值调的跟电机的额定电流一模一样.品牌的空开整定值调的精度相对来说要高一点.假的空开基本没有精度.我曾经用了假的梅兰日兰,不到一年,换下来一大堆,有时电流并不大它就老跳,换上真的就好了.象单极1A的空开,一般它的价格要比10A的贵,因为它们的额定值是一样的,也就是材料用的一样,但1A的精度要求高.这些是我的个人看法.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:28:00 27楼
&&&30WKDZ-47-D60保护曲线够了.星角转换时间短了吧?&&楼主可以说说你的星角转换时间多长嘛.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:00 28楼
楼上说的没错,一个原因是启动时间,一个原因是你的线路,还有一个原因是你的空开质量
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:42:00 29楼
&&空开的选择不要考虑过载保护,不应该是它完成的任务。根据电源的短路容量选择空开,既保护供电线路。电机的过载保护应由热继电器或电机保护器来实现。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:52:00 30楼
肯定是空开小了,至少你要换80A的空开,你那里的电压怎么样
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:46:00 31楼
I&agree&with&瞎搞搞&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:00 32楼
支持“瞎搞搞”,我也用过施耐德和梅兰日兰的假货,我是电工,我实在无奈,32A&的三相空开负载120支40W日光灯,用不了一个季度,这算不算是假货。我的空开小不小?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:00 33楼
肯定是假货了,现在市场上的假货那么多,我们都不知道怎样选定空开的容量,选大了又怕,不能保护设备,选少了空开又跳闸,工商部门还要加大打假的力度啊,电气质量,是关生命才产的安全啊.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:23:00 34楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:07:00 35楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:59:00 36楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:17:00 37楼
我以前有一台直接起动的电机,也出现进,一打空开启动电机,空开马上跳闸,事后换了一个空开,就解决问题了,现上市场上的假货太多了,真假难分啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:00 38楼
想是容量太小了吧,还有就是现在的好货不多啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:00 39楼
当然是小了,30Kw电机的额定电流都多大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:00 40楼
小问题里面也有大学问
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:12 41楼
我有一台30kw的电动机& 没有接星角启动 是直接启动的 应该接多大的空开啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:20 42楼
选择100A的空开。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:02 43楼
60安 太小,要120-150A
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:38 44楼
我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:50 45楼
我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:03:31 46楼
回复内容:
对:jiahan100 关于我有一台30KW的电机,星三角启动电路,星三角转换时正常,电机也工作正常,测电流每相23A左右,所用总开关是100A,但工作20分钟就跳100A总闸,请高手指点一下,谢谢! 内容的回复:
是不是你得电机有问题,可能是绝缘不行了,注意跟踪电流大小
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:55:16 47楼
学习了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:17:22 48楼
&&&&&&&&& 换100A总闸!
周点击排行周回复排行
[7] [6] [6] [4] [4] [4] [4] [3] [2] [2]
[3] [1] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]最新求助
[0] [7] [4] [6] [7] [5] [11] [7] [22] [16]后使用快捷导航没有帐号?
查看: 44436|回复: 31
空气开关跳闸的原因
请教个问题,我家装修用电的时候(无论开几个电器,吸尘器与电圆锯同一线路上),空气开关不跳闸,可是不用电了(所有电器都关闭,包括电灯),过不了多长时间空气开关自动跳闸关闭。这种现象很反常啊,是什么原因呢?
百度了一下空气开关跳闸的原因
有下边几个回答
1.那空气开关应该是有问题了
2.不用电不代表电线的电阻不发热啊,接地,其次检查线路,电阻,就知道是电线问题是空开
3.应该是三相电路对地不良,也不排除空气开关过度敏感
4.应该是电线绝缘胶皮破损导致的,装修过程中或者是电工走线的时候,仔细察察线路
5.应该是室内的线路有接触不好或者空气开关太灵敏了
6.空气开关跳闸原因一般为过载或漏电。如以上都不是,那是质量问题,换一个好品牌开关。
其他网站还有说可能是有人偷你家的电,各位大侠,您认为哪种原因最可能
开关没坏就是火线漏电电线有破皮,把漏保下口两根线调换一下,如果不跳就可以,之后墙壁可能有感应电但是不会有事,也不会多走电费。想彻底修可能就的换电线了。
我只能加5分啊
本帖最后由 0014 于
21:19 编辑
可汗的帝国 发表于
开关没坏就是火线漏电电线有破皮,把漏保下口两根线调换一下,如果不跳就可以,之后墙壁可能有感应电但是不 ...
大师。您说把漏保下口两根线调换一下我不懂啊,是火线与零线吗
应该是的,我试试看
<font color="#14 发表于
大师。您说把漏保下口两根线调换一下我不懂啊,是火线与零线吗
对漏电保护器下口两根线就是火线零线,很多住户都是这毛病。
非常感谢您的回答,我明天试试看
顶贴 看帖 传统美德
不能猜,借个摇表回来摇一下不就知道漏不漏了,短路也可以得,然后算算是否过载,最后就是换空开了
我只能加5分啊
我爱原木 发表于
不能猜,借个摇表回来摇一下不就知道漏不漏了,短路也可以得,然后算算是否过载,最后就是换空开了
说详细一点好吗,不是所有人都像您那么专业的
本帖最后由 0014 于
18:55 编辑
今天着急干活,没来得及测试,发现空开跳闸更频繁了,我这边电圆锯和吸尘器一关,用不了三分钟,空开就自动关闭,合上闸可以正常干活,人一歇着它就跳闸,郁闷死我了,最后居然连带同一单元的总闸也跟着跳了。明天修修看,希望不是下在墙壁里的线路问题
<font color="#14 发表于
说详细一点好吗,不是所有人都像您那么专业的
百度一下欧兆表,又称摇表,上面会有详细的说明和使用方法,我写不明白·
你试过单独只用一样电器用完后立刻拔掉还跳不,有时会是用电终端的问题
你只需检查空开和电线、插座、逐个排查
我爱原木 发表于
百度一下欧兆表,又称摇表,上面会有详细的说明和使用方法,我写不明白·
你试过单独只用一样电器用完后 ...
你试过单独只用一样电器用完后立刻拔掉还跳不,刚才说用电时啥事也没有,断开所有用电器后——现在是不超三分钟自动跳闸,照您说的我明天查查看,希望别刨墙啊
不明真相的人飘过。
有这奇怪的事?好像没道理啊。等高手解答
有这奇怪的事?好像没道理啊。--------------------事实如此啊,今天找到原因了,手机拍照发不了_USB不好使了
想把拍的照片发上来,USB却不好用了,语言描述一下好了,空气开关下,我家的213木匠装修时接电在空开下的总闸下,装修完却没复位,后果可想而知,相当于开机即焊接,断电后焊接停止,如此天天焊接,空开下的线外包物都糊了,空开也糊了,换了17元钱的——不知高低,算了用了试试,我是这么理解的,如果哪天您的空开也出现这个毛病,您可以优先考虑空开了