3秒自动关闭窗口防雷与接地安装规范
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
防雷与接地安装规范相关专题推荐建筑电气工程验收中接地装置安装有什么要求?
&接地装置安装
  一、主控项目
  1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。
  2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
  3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。
  4、接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。
  5、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。
  二、一般项目
  1、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m.圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m.接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
  a、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
  b、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
  c、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
  d、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
  e、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
  2、当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表的规定:
  3、接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。