EN600变频器参数设定一览表

易能电气 EN500/EN600 恒压供水技术是我司开發的新型成熟的技术它以其独特优良的控制性能被广泛应用于供水行业中。供水质量和安全的特殊需要对恒压供水压力有着严格的要求 EN500/EN600 恒压供水方案具有水压稳定、操作方便、组态简单、运行可靠、节约电能、自动化程度高等优势。

EN500/EN600 内置恒压供水控制算法独特过程 PID 运算,压力表量程设定断线保护,无水保护

工作原理: 1 台变频器驱动1 台水泵

管网压力 < 设定压力, 变频器频率增加水泵转速加快,供水量加大管网水压上升。

管网压力 = 设定压力 变频器输出频率维持不变,水泵转速不变供水量不变,管网水压保持稳定

管网压力 > 设定壓力, 变频器输出频率降低(直至睡眠)水泵减速,供水量减小维持管网水压稳定。

实现过程: 压力传感器装供水管网上将压力值轉换成 0~10V 电压信号(或 4 20 mA 的电流)。变频器实时采集压力表反馈信号值经 PID 运算后输出频率值,调控水泵电机转速实现供水压力恒定。

硬件需求: 压力传感器 1 只、变频器 1

接线方式: 电源线接 R S T ;电机线接 U V

1  、基本参数设置:主要是加减速时间、外部端子设定

加速时间(单位 0.1秒)

加速时间(单位 0.1秒)

选择变频器一拖二供水模式

40  (根据实际需要设置)

(根据实际压力表量程设置)

3 、(可选项)设定压力和實际压力的双显: 

工作原理 :1 台变频器驱动2 台水泵工变频轮流切换工作。

管网压力 < 设定压力 变频1 泵加速,若达上限频率压力不够则1 泵切至工频,2 泵变频启动

管网压力 = 设定压力, 变频器输出频率维持不变所驱动水泵转速不变,供水量不变

管网压力 > 设定压力, 变频2 泵減速若达下限频率压力还高,则1 泵从工频断开留2 泵变频工作。

管网压力 < 设定压力   原变频运行的2 泵切换工频,1 泵变频启动周而复始。

硬件需求: 压力传感器 1 只、变频器 1 台、中间继电器 4 只、交流接触器 4 只、热继电器

工艺实现: 压力传感器装供水管网上将压力值转换成 0~10V 電压信号(或 4 20 mA 的电流)。变频器实时采集压力表反馈信号值经 PID 运算后输出频率值控制水泵电机转速,当一台泵满足不了供水量时将该泵切换到工频然后变频器启动另一台泵,两台水泵工变频循环工作实现供水压力恒定。

1 泵工频、 2 泵变频、 2 泵工频

1、  基本参数设置:主偠是加减速时间、外部端子设定

加速时间(单位 0.1秒)

加速时间(单位 0.1秒)

2 、PID 闭环参数设置:设置F12.00=1 恒压供水模式有效后闭环F11 组的PID 功能自动生效

选择变频器一拖二供水模式

40  (根据实际需要设置)

(根据实际压力表量程设置)

3 、(可选项)设定压力和实际压力的双显:  

若选择双显鍵盘EN-LED2 、或者液晶键盘EN-LCD1/EN-LCD2 时可以实现设定压力与实际压力的同时显示

2、    无人当班请设置压力表断线检测,防止压力表故障或断线导致水压过高水管爆裂;

3、    如水源存在无水情况请根据需要设置欠载保护,防止水泵空打造成损坏