《砌规》中7.4.3挑梁抗倾覆力矩计算公式中l3怎么确定

建筑结构分区
查看: 3164|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
现做一,屋面顶层设了一道挑梁,挑梁挑出部分上有比较大的荷载。我现在突然有点迷糊,挑梁埋入深度范围内是没有墙体的,那么挑梁的抗倾覆荷载设计值怎么取呢?是屋面恒活荷载按照塑性绞线法传导过来的那一部分吗?求指点!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
回复屋面挑梁的抗倾覆怎么计算? 主贴 的帖子
屋面的悬挑梁抗倾覆计算,同楼层的悬挑梁计算没有任何区别,就是没有墙荷载而已。一般情况下,能保证悬挑梁的平衡部分能大于或等于1.5倍悬挑部分就差不多了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
回复屋面挑梁的抗倾覆怎么计算? 主贴 的帖子
学习学习。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
依靠楼板荷载来平衡倾覆,实在不行和圈梁一起整浇。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
回复屋面挑梁的抗倾覆怎么计算? 主贴 的帖子
最简单的平衡原理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分124帖子
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2071帖子
五星工程师, 积分 2071, 距离下一级还需 429 积分
感觉楼主有必要在PKPM软件里模拟按线荷载折算到悬挑梁上计算一下,根部的弯距较大挑梁的上部钢筋要配的大一些。要保证挑梁根部锚固长度平衡弯距受力。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分802帖子
三星工程师, 积分 802, 距离下一级还需 148 积分
同意默默的观点
顶层的挑梁不是埋入砌体内,所以它的倾覆点应位于墙的外表面,不能采用《砌体规范》7.4.2条的规定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分898帖子
三星工程师, 积分 898, 距离下一级还需 52 积分
砌体结构中屋面的悬挑梁同楼层的悬挑梁计算没有太大的区别,就是要考虑挑梁的内端是否有墙荷载而已。如能保证悬挑梁的非悬挑部分能大于或等于1.5倍悬挑部分应该没问题,用手工复核/计算也比较快
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分122帖子
二星助理工程师, 积分 122, 距离下一级还需 28 积分
首先按照规范要求,平衡长度取大于悬挑长度的2倍,挑梁一般在每开间的横墙上设置,纵横墙交界处设置圈梁及构造柱。平衡荷载取屋面恒荷载。
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)挑梁抗倾覆计算_中华文本库
第1页/共2页
砖混2.1m长挑梁的抗倾覆计算
近期作了一个多孔砖砖混学校单廊,250x600挑出2.1m,边梁200x400,其上是铁栏杆,3层,层高3.6m,开间4.4X2,进深6.9m,走廊考虑人群密集,活荷载取3.5kn/m2,走廊板厚90,屋顶部分100厚。教室板厚130请大家讨论
砖墙外挑梁的截面尺寸和配筋,挠度和裂缝均同大梁的外挑段,因此计算从略;挑梁根部均设置了构造柱,因此挑梁根部局部承压略,此处计算挑梁的抗倾覆。
一、挑梁的几何数据及计算参数
二、荷载数据
走廊边梁传集中荷载:F=1.35×6.78×4.4+1.4×3.675×4.4=40.3+22.6=63 kn
挑梁自重:
gk=1.35×0.25×0.6×25=5.1 kn/m
挑梁上的抗倾覆荷载:
Gr=墙体恒荷载标准值+楼面恒荷载标准值
=(17×2.7×3.47×0.24+17×2.7×2.7×0.24×0.5+17×2.7×0.77×0.24)+
第1页/共2页
寻找更多 ""建筑结构分区
查看: 3627|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
屋面挑梁,抗倾覆不足,挑梁伸入砌体内长度已大于2倍的悬挑长度,应采取什么措施啊???
听众数收听数自我介绍&strong&&font size=&2&&&br /&
&a href=&http://s./t_1?i=qXsv%2FOLynBKtP%2B4%3D&p=mm__0&n=11& target=&_blank&&&font color=&red&&PKPM2011-03月最新版158&/font&&/a&&/strong&&/font&[url=/Templet/JZ.php][color=red]注册师教材一折起[/color][/url]最后登录注册时间主题精华1积分1535帖子
五星工程师, 积分 1535, 距离下一级还需 965 积分
想办法加大抗倾覆力矩了.
后伸部分上部加永久荷?
减少悬挑部分荷载?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分275帖子
五星助理工程师, 积分 275, 距离下一级还需 225 积分
我也遇到一个,尾部女儿墙1。4M240墙,如何加永久荷载呢?难道把女儿墙加高。 ,不过听高人说,尾部有构造柱可以将挑钢筋锚入构造柱。不过此法没有计算或构造依据呀。不过一想也确实有其道理。(我的挑上是预留室内楼梯洞口,挑上有封口梁有墙体,根本过不了。80&120)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
可以把屋面板,圈梁,构造柱与挑梁一起现浇。屋面板荷载做为抗倾覆荷载。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
加大伸入墙体的长度 试试看....................................................................
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
同意4楼的意见
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
同意4楼的意见
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
挑梁伸入砌体内长度已大于2倍的悬挑长度(应该具有足够的抗倾覆荷载了)这种情况下还不能满足要求的话,个人觉得结构布置有不尽合理的地方
一般设计中很少有这样的问题出现,如果这个不能满足,说明倾覆荷载比较大,那么我想 挑梁下砌体局部抗压 也应该会有问题吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
女儿墙加高估计不大现实吧,一起现浇算上屋面荷载会更合理一点啊。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
恐怕需要验算整体稳定了,呵呵。。。。。。不会整个房子都要倾覆吧?
建议检查荷载。
中级技术员
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)首页 & 课程学习 & 第六章 & 第三节 砌体中的钢筋混凝土挑梁设计
&&&&&&&第三节 砌体中的钢筋混凝土挑梁设计
&&&&&&1、砌体中挑梁的受力及其破坏形态
&&&&&&挑梁是埋设在墙体中的悬挑构件,承受挑出于墙体的阳台或外走廊等各种荷载,通过自身受弯、受剪、受扭将荷载安全可靠地传给承重墙体。在多层砌体房屋中,挑梁的一般嵌固方式是埋入墙体内一定长度,或置于顶层水平承重体系内一定长度。该长度内的竖向压力作用可以平衡挑梁挑出端承受的荷载,使得挑梁不致在挑出荷载作用下发生倾覆破坏。此外,在挑梁设计中,还要保证挑梁本身承载力和变形的要求以及保证挑梁下端的砌体不致因局部受压承载力不足而发生局部受压破坏。
&&&&&&试验表明,挑梁在挑出荷载作用下经历以下三个阶段:弹性阶段、界面水平方向裂缝发生发展阶段和破话阶段。
&&&&&&挑梁的破坏形态可分为三种:(1)倾覆破坏;(2)局部受压破坏;(3)挑梁自身承载力不足或端部变形过大。
&&&&&&2、挑梁设计:
&&&&&&挑梁的计算包括挑梁抗倾覆验算、挑梁自身承载力计算和挑梁悬挑端根部砌体局部受压承载力验算三部分。在工程设计中,如果挑梁的截面高度与挑出长度的比值≥1/6,可以不必进行正常使用极限状态下的变形验算。
&&&&&&(1)挑梁抗倾覆验算:
&&&&&&挑梁挑出部分由荷载设计值对计算倾覆点产生的倾覆力矩。应小于等于挑梁插入墙体部分一定范围内的砌体自重及作用在墙体一定长度的楼(屋)盖静荷载产生的抗倾覆,即:
&&&&&&①计算倾覆点位置的确定:
&&&&&&计算倾覆点位置是指挑梁埋入段梁下表面压应力合理作用点到埋入墙体外边缘的距离。
&&&&&&当规范采用近似公式:,且
&&&&&&当,刚性挑梁。。
&&&&&&当挑梁下有钢筋混凝土构造柱时,取0.5x。
&&&&&&②抗倾覆荷载范围
&&&&&&试验表明,抗倾覆荷载范围与该范围内墙体有无开洞、开洞位置、挑梁埋入墙体长度以及挑梁尾端上部按45°扩散角的水平长度之间存在关系。抗倾覆力矩设计值为:
&&&&&&(2)挑梁下砌体的局部受压承载力验算。
&&&&&&可按下式进行计算:
&&&&&&——挑梁下的支承压力,可取=2R,R为挑梁的倾覆荷载设计值;
&&&&&&——梁端底面压应力图形完整性系数,
&&&&&&——挑梁下砌体局部受压面积,为挑梁截面宽度、高度;
&&&&&&——砌体局部抗压强度提高系数,对一字墙取1.25;对丁字墙取1.5。
&&&&&&3、雨篷等墙体平面外悬挑构件设计:
&&&&&&雨篷等墙体的设计与平面内悬挑构件相似,仅有以下几点区别:
&&&&&&①其计算倾覆点至墙外边缘的距离为挑梁埋入墙体的长度。
&&&&&&②其抗倾覆荷载可按下图采用。图中的重心位于距墙外边缘处,按45°扩散角向上扩展的水平距离为为雨篷下门洞净宽。阳台挑梁计算_百度文库