室内消火栓系统图成环必须是即竖向成环又横向成环吗

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
室内消火栓管道布置
发表于&&4条回复&&839次阅读&&&&&&&&
请问在哪些条件下可以将室内消火栓给水管网布置成枝状,或者只设一条进水管?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 00:22:19
&&发表于&&|&
塔式住宅,当设二根消防栓有困难时,可只设一根坚管,只设一根进水管,宜采用双阀双出口消防栓。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 00:22:12
&&发表于&&|&
好像还有每层面积不能大于650m?吧
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 01:17:35
&&发表于&&|&
可以参看最新的技术措施,只有人防工程、汽车库及修车库,多层民用建筑和工业建筑当室内消火栓不超过10,且室内消防用水量不大于15L/s时可布置成枝装管网,其他情况室内消火栓都应环状布置,水平竖向都成环。所谓18层以下住宅规范说可设一根立管,采用双阀双出口消防栓,我认为有一定争议的,属于规范没有说清楚,竖向成环困难,水平干管应该还是要成环的。
&&发表于&&|&
单独接出各消火栓支管有困难的时候,我有做过可以从消火栓给水环管上拉一根支干管接消火栓(枝干管上所连接的消火栓数量≤2)。
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066给排水工程分区
查看: 9181|回复: 31
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
你这种情况肯定是底层成环就可以了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
回复室内消火栓成环问题 主贴 的帖子
上下都成环啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分247帖子
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。
[ 本帖最后由 xupeng 于
20:11 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
原帖由 xupeng 于
20:01 发表
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。
我以前就是这么做的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
回复室内消火栓成环问题 地板 的帖子
立管可以做成DN70的吗?规范上说室内消防竖管的直径不应小于DN100啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分247帖子
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
回复室内消火栓成环问题 6# 的帖子
上述水平环网直接连接消火栓,DN70是支管而非立管(只接一个消火栓)。
[ 本帖最后由 xupeng 于
20:05 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分193帖子
三星助理工程师, 积分 193, 距离下一级还需 7 积分
地板很老道哦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
原帖由 xupeng 于
20:01 发表
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。
问一下前辈,如果是六层的建筑呢?环网应该怎么设置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分247帖子
四星助理工程师, 积分 247, 距离下一级还需 3 积分
回复室内消火栓成环问题 9# 的帖子
六层的建筑就按常规设计。一层和六层顶板下(或屋顶)分别设置水平横干管,再与各立管连接,形成横向和竖向的环网,立管底部和顶部分别设置阀门,水平横干管上阀门的设置详见《建规》8·4·2条第6款的规定。以上仅仅是个大概模式,具体布置还要要看建筑平面形式、建筑性质等等因素。
[ 本帖最后由 xupeng 于
16:42 编辑 ]
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)服务热线
室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置
室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置
室内消火栓系统的供水管网,主要由管道、管件、阀门、消火栓组成,供水管网平时充满水,检修维护时因断水和排空的需要,管段上需设置一定数量的检修阀门。检修阀门设置多了,检修时供水管网影响的范围小,但阀门本身也是漏水多发的环节,同时阀门总造价上去了,实施时有可能带来以次充好等问题;检修阀门设置少了,检修时供水管网影响面过大,管网恢复充水用时长,存在安全隐患。
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 5,以下简称“水消规”)8.1.6条,提出了环状管网依据消防竖管可关闭根数而设置检修阀门的原则,和消防竖管与横干管连接处应设置检修阀门的原则,条文如下:“8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:1室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根;2每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。”
实际工程中因建筑形式和体态的多样化,室内消火栓管网的接管形式多种多样,不可避免存在横干管上同层接多个消火栓,或横干管上同层接多根竖管和多个消火栓的形式,在这种情况下,检修阀门如何设置?另外系统规模大,输水管很长时,输水管上阀门如何设置也是技术人员所关注的。
本文尝试通过对室内消火栓供水管段上检修阀门设置原则的分析,提出几种典型的供水管段上检修阀门的设置形式。
1、室内消火栓供水管段上检修阀门的设置原则
室内消火栓系统管网是为消火栓输送水源,其管段上设置的检修阀门,既是维护和更换消火栓的需要,也是输水管自身检修和维护的需要。
室内消火栓系统供水管网的管道,只要管材质量可靠,维护管理得当,使用寿命内管道发生爆裂等事故可能性较小。而管件、阀门则因自然老化、年久失修或外力作用等因素影响,常会造成漏水或损坏的事故,但如检修阀门考虑按每一个管件或每一个阀门漏损时维修的需要去设置,显然是没有必要和无法实施的。《建筑给水排水设计规范》(GB 5,2009年版)3.4.5条提出,室外环状管道过长时宜设置分段阀门,参考这条规定,当室内消火栓系统的横干管过长时,宜设分段阀门。
消火栓能否正常出水是灭火的基础,“水消规”14.0.7条:“每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现不正常的消火栓应及时更换”。“水消规”规定了除建筑体积小、火灾危险小的建筑类型外,均要考虑两股消火栓水柱达到室内任何地方,一方面两股水柱灭火可提高灭火效率,另一个重要原因就是,一支水枪发生故障停用,仍有一支水枪扑救火灾。因此,为维护和更换消火栓而设置的检修阀门,应符合检修阀门关闭时不得同时停用保护同一位置的两个消火栓。
竖管上每层接出的消火栓的作用是,直接对本层灭火和对上下层降温,当一根竖管事故时关闭,相邻竖管接出的消火栓还能出水灭火,符合保护同层同一个位置的一支水枪发生故障停用,仍有一支水枪能有效使用的原则,因此只在竖管上部和下部接横干管的位置设检修阀是可行的。
对于横干管上同层接出多个消火栓的情形,检修阀门的设置应符合检修时不得同时停用保护同一位置的两个消火栓。
市政直供的水源管、消防水泵和屋顶消防水箱的出水管,是室内消火栓管网的水源所在,其连接管网处,也应设检修分隔阀门,保障供水的可靠性。
2、几种典型室内消火栓供水管段阀门设置形式
2.1供水管段单层成环的阀门设置商业服务网点、多层批发市场建筑群或临街商业等建筑类型,一般1~2层,每个商店为不同业主或使用方,消火栓一般放置在商铺外建筑立面上,这类建筑形态,其室内消火栓供水管一般采用仅布置横干管的环状供水方式。对于单层面积较大的商业建筑、仓库及展览建筑等建筑类型,消火栓供水管可采取每层成环状布置。按照不得同时关闭保护同一位置两个消火栓的原则,单层环状管网可依据横干管布置根数设置检修阀门。
2.1.1布置1根横干管当建筑物仅1~2层时,可在室内布置一根消火栓供水横干管,横干管上接出多个消火栓,这种情况下可在每个消火栓DN65的支管上设检修阀门,保证任何消火栓维护和更换时,相邻消火栓能保护到室内任何位置建议当横干管长度大于50m或单层接出10个消火栓时,管网所保护的区域较大,在横干管上宜设置检修分段阀门,控制一旦管件或支管阀门需要维护修理时,不至于影响区域过大
2.1.2布置2根横干管商业服务网点、多层批发市场建筑群或临街商业等建筑类型,如在每个消火栓DN65的支管上设检修阀门,符合不同时关闭保护同一位置两个消火栓的原则,但是明显的阀门数量太多,给维护管理带来不便。这种情况下,也可采取布置2根横干管,保护一同位置相邻的两个消火栓分别由不同的干管接出,其效果就像横向敷设的竖管一样,可在每根横干管的两端设分隔阀门即可,这种连管方式,每根横干管中间可不再设检修分段阀。按“水消规”规定可一股水柱到达室内任何部位建筑类型,如商业服务网点等,考虑到检修时不至于影响面太大,相邻的两个消火栓也应分别由不同的横干管供水。
2.1.3布置多根横干管对于单层面积较大的商业建筑、仓库及展览建筑,消火栓数量较多,如在每个消火栓的DN65支管上设检修阀门,阀门数量太多,给维护管理带来不便。这类型建筑,一般建筑体量大,有条件布置多条横干管,横干管上错开布置消火栓,这种情况下可在每根横干管起始端设检修阀门,任何一根横干管检修时,可保证相邻横干管上的消火栓出水能保护到受检修横管停用而影响的区域
2.2立体环状管网阀门设置“水消规”8.1.5条:“1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20 L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。”立体环状管网的横干管上,既接出竖管,又有可能同层接出多个消火栓,其检修阀门的设置情况较为复杂。2.2.1竖管接横干管处消火栓竖管管径一般大于DN100,阀门如直接在竖管上安装,势必加大竖管距墙的距离,即使是在管井内敷设,也影响建筑空间的使用。考虑管道变形的自然补偿,竖管接横管处,宜水平敷设一段短管,检修阀门一般设于该水平短管上
2.2.2横干管上接出多根竖管横干管上接出多根竖管时,除在竖管接横干管的水平短管上设检修阀门外,建议当横干管长度大于50 m,在横干管上合适的位置宜设置检修分段阀门。
2.2.3横干管上接出竖管,同时还同层接出多个消火栓通常在立体环状管网敷设下层横干管的楼层,如地下车库等,横干管上除了接出竖管,还会在同层接出多个消火栓,此时除竖管上设阀门外,横干管上单独接出的每个接消火栓的DN65短支管处均应设阀门,如图3中⑥。如横干管同层接出消火栓数量较多,可参考本文2.1.2、2.1.3节方式。
2.3水源管接管网处阀门的设置市政直供的水源管、消防水泵出水管和屋顶消防水箱的出水管连接管网处,应在接管的横干管上设检修分隔阀门。市政直供的水源管和消防水泵出水管一般要求两路水源管接横干管,此时应在两路水源管接横干管的中间管段上设分隔阀门,如图3中①。屋顶消防水箱的出水管接横干管处两侧宜设检修阀门。
3、小结室内消火栓系统供水管网上检修阀门的布置,应符合下列要求:
(1)竖管上下端接横干管处应设检修阀门。
(2)横干管上同层接出多个消火栓时,可考虑在每个消火栓支管上单独设检修阀门;如相邻两个的消火栓分别由不同的横干管接出时,可只在该横干管两端设检修阀门。
(3)横干管长度过长或同层接出消火栓数量过多时,可考虑在横干管上合适位置设检修分隔阀门。
(4)市政直供的水源管、消防水泵出水管和屋顶消防水箱的出水管,是室内消火栓管网的水源所在,其连接管网处,也应设检修分隔阀门,保障供水的可靠性。
本文关键词:申启君(昆山郎轩建筑装饰工程有限公司江苏常州 213000)
  摘要:随着我国经济和科技的迅速发展,人民生活水平的提高,网购的人越来越多,以京东商城、天猫、亚马逊商城等大型网上电子商务销售模式的企业越来越多,为了更好的提高商品服务质量,大型电子商务物流配送中心迅猛发展,大量的电子商务物流厂房项目不断兴建。电子厂房生产设备多,对施工质量要求高,且管线复杂,大空间场所越来越多,大空间智能型主动喷水灭火系统的应用将越来越广泛。电子商务厂房消防给水的设计应结合厂房自身生产工艺要求,吸取现场施工经验,避免设计中容易出现的问题,以更好地满足工业厂房的使用要求。本文主要介绍电子商务物流配送中心厂房消防系统在设计中遇到的一些特殊性与大家一起分享。
  关键词:消防系统,喷淋灭火系统,大空间智能
  工程概况本工程为广西某电子商务物流配送中心厂房工程,主要从事网上电子购物等产品的存储、配送与销运。工程建筑物占地面积156178 O,总建筑面积 O;分为1#-9#九个厂房以及综合办公楼、消防泵房、消防水池、门卫室等,其中2#厂房为分捡中心,厂房总高度为11.95m,结构类型:门式钢架,室内外高差1.25m,耐火等级:厂房为二级,分拣中心为一级,库房局部2 层为办公用途,厂房储存物品类别:丙类二项。严禁堆放火灾危险等级高于此类的物品。(右图一为厂 区立面图)
  图一2、消防系统选用2.1 室内消火栓采用独立临时高压给水系统,且与室外消火栓共用一组消防加压系统。 室外消防用水45L/S,室外给水管网能满足室外消防水量水压要求.室内消火栓给水管道采用横向及竖向成环相结合。
  室外采用地下室消火栓。
  2.2 消防栓布置按二股水柱同时到达室内任何部位设计,室内消防管网成环状布置,从厂区消火栓加压给水管网的不同管段分别引入2 根DN150 的管道(如图二),以保证供水安全性。并且在厂区北侧主入口门卫室旁设有二组SQD100 型消防水泵接合器,供消防车灭火时使用。
  消火栓动压超过500kPa,均设有减压孔板。
  图二2.3 室内消火栓设置2 台100%电泵(一用一备,且与防火分隔水幕系统合用)室内消防用水为10L/S,防火分隔水幕用水为35L/S,室外消火栓应由可靠水源供应并压力不得小于0.15MPa,消防蓄水池储存3h 室内消防用水,储存1h 自动喷洒用水量,3 小时防火分隔水幕用水,消防水池容积850m3,消防蓄水池及水泵置于楼内设备用房内,出水压0.50MPa。系统设置2 套水泵接合器。
  2.4 消火栓系统:消火栓系统由消防蓄水池--消防泵--稳压水罐、高位消防水箱--稳压泵联合供水.稳压罐及稳压泵、消防高位水箱位于11#楼屋顶水箱间,水箱有效容积18m3,水箱底标高不低于23 米。
  2.5 消火栓设备:为单口单阀消火栓箱:配有DN65mm 消火栓一个,DN65mm 尼龙衬胶龙带一条长25m,DN65X19mm 水枪一支。栓口标高距本层地面 1.1 米,充实水柱不小于13 米。每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。各库房内室内消火栓为明装,采用附带灭火器型消火栓。
  2.6.消火栓泵控制:消火栓泵由各层消火栓箱按钮直接启动并发出信号到消防控制中心,亦可于消防中心 及泵房现场控制。
  2.7 消火栓系统阀门应保持常并应有明显的启闭标志或信号。
  厂房中设有发电机房、高压配电房及变压器房且紧挨着布置,设置二氧化碳气体灭火系统。厂房中部分车间设有吊顶,故该部分车间及仓库设置湿式自动喷水灭火系统。
  由于部分车间高度超过8.00m,已超出《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005 年版)中所规定的净空高度&8.00m,故该部分车间应根据《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》(CECS263:2009)进行设计,才能对该区域进行有效的保护。
  3、自动喷水灭火系统3.1 本工程自动喷水灭火系统为独立的消防给水系统。
  3.2 厂房中包括有车间、办公区及仓库。车间按中危险等级Ⅱ级,办公区按中危险等级Ⅰ级,仓库按仓库危险等级Ⅱ级进行设计。
  3.3 设计参数: 库内设预作用自动喷水灭火系统(库内为多排货架,货架为通透性层板,通透率不小于50%,货架最大贮物高度不超过10.5m,存贮货品火灾危险性为丙类二项),系统采用早期抑制快速响应直立型喷头(ESFR)、K=200,同时最不利喷头压力0.50MPa,并12 只喷头同时开启,作用时间1 小时,作用面积:90m2,喷水强度:64.38L/min.m2;2#、5#库之间连廊处设置防火分隔开式水幕系统,连廊中设置K80 直立型喷头快速反应预作用自动喷水灭火系统,且ESRF系统设计流量为90L/S,防火分隔水幕流量为35L/S,各单体入口压力为0.7MPa。消防蓄水池及水泵置于设备用房。
  4、系统设计4.1 湿式自动喷水灭火系统的设计水量能满足大空间智能型主动喷水灭火系统,故大空间智能型主动喷水灭火系统从湿式自动喷水灭火系统上接出。
  4.2 根据《自动喷水灭火系统设计规范》,仓库净空高度超过8.00m,且无吊顶,系统采用早期抑制快速响应喷头,对保护高架仓库具有特殊的优势,而不需要再装设货架内喷头,且能达到更好的保护效果。仓库选用ESFR-1( K14)喷头,其设计布置要求:喷头最大间距可为3.70m,一只喷头的最大保护面积为9.0m?。早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离是:下垂型喷头150mm&h&360mm。其中一铜箔仓喷头布置详见附图1。
  4.3 净空大于8.0 米的部位(压缩空气机房、设备工程部及层压控制区)采用大空间智能灭火装置,选用ZSD-40A 型喷头,喷头保护半径6 米,适用安装高度6-25 米,流量5L/s,最小工作压力0.25MPa。ZSD-40A喷头安装于吊顶下,喷头对着火点及周边圆形区域均匀洒水。高度大于800mm 的吊顶内仍需设置普通直立型喷头。为保证系统的安全性,系统采用一对一的方式,即每个ZSD-40A 均由独立的电磁阀控制(详见附图2),现场设有控制箱,必要时手动操作控制。
  4.4 喷淋系统主要组件包括:报警阀、延迟器、喷淋头等。自喷系统测试管等于或不小于1 个喷头流量。测试管道接至地面集水池。宽度大于1.2 米以上障碍物下方应增设喷头。库区货架顶部和ESFR 喷头之间保持至少900mm 距离。ESFR 喷头其溅水盘与顶板的距离最小距离为100mm,最大距离为150mm。
  4.5 系统设有32 组预作用报警阀,且库房的每单元每个防火分区均设有水流指示器,且为2、5#库相连处预留水幕系统的报警阀。
  4.6 系统由消防蓄水池-消防泵-稳压水罐-稳压泵联合供水。系统设置20 个水流指示器。自动喷洒管道上的阀门应常开,系统上带信号蝶阀和报警阀前的主控制阀安装好后,应用铁链锁在常开的位置上以防止操作时关闭,开启状态应在消防中心显示, 自动喷洒系统的配件公称压力为1.6Mpa。
  4.7 预作用系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充气有压管网等组成。每套预作用阀组包括一组预作用阀、2 个总控制信号阀、1 台空压机、一台空气维护装置、1 个气路压力开关、1 个低气压报警开关、1 个水路报警开关、1 个电磁阀等。平时阀后管道内充低压气体,0.02MPa&压力& 0.05MPa.预作用阀后的管道内系统内平时无水,火灾发生初期,火灾探测系统控制自动开启或手动开启预作用阀,使消防水进入阀后管道,系统成为湿式。当闭式喷头开启后,即可出水灭火。
  5.总结6.由于仓库火灾蔓延迅速,不易扑救,易造成重大财产损失,尤其是扑救高堆垛高货架仓库火灾,难度更大。ESFR 早期抑制快速响应喷头是一种灭火效率比较高的自动喷水灭火系统,应用于这一类的高架仓库中,在目前基本解决了扑救难的问题,但是在应用及设计上有一定的难度,特别是工厂仓库,其安装布置必须与生产工艺、建筑、结构及施工紧密合作,才能避免产生安装错误的情况。
  7.另外大空间智能型主动喷水灭火技术的出现,解决了建筑与消防设施之间的矛盾,不必再因为建筑的层高超出规范规定而需增设天花,把建筑层高降低到8m 以下,避免增加造价及影响建筑观感。大空间智能型主动喷水灭火系统的安装与维修简便,系统造价低,是减少损失和人员伤亡的新一代消防产品。随着社会的发展,大空间场所越来越多,大空间智能型主动喷水灭火系统的应用将越来越广泛。
  [1]《建筑设计防火规范》 GB [2]《自动喷水灭火系统设计规范》 GB(2005 年版)[3] 自动喷水灭火系统施工及验收规范,GB[S].
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:

我要回帖

更多关于 室内消火栓系统分区 的文章

 

随机推荐