求教:风冷冷凝器设计的设计计算

暖通空调分区
查看: 6914|回复: 21
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
,采用,冷凝器出口温度比高压侧压力对应饱和温度低1℃左右,请问这样的冷凝器偏小吗?常用冷凝器的过冷度是多少合适?
听众数收听数自我介绍1975年开始从事制冷专业,工程师,1991年加入“中国家用电器维修协会”。2000年因企业转制而下岗,1994年起正式开办“冷气维修服务中心”。从事冰箱空调(含汽车空调)、冷库及制冷设备的维修,技术咨询和设计等。最后登录注册时间主题精华1积分6858帖子
测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。
氨(R717)系统的过冷度一般为3度左右。
&有的说,冷凝压力对应的温度和冷凝器出口温度差是过冷度。&
&请问,在设计时,如何保证这3℃的过冷度呢?&
&学习了,谢谢&
远在江西的常州人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
荣昌制冷 发表于
测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。
氨(R717)系统的过冷 ...
学习了,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
荣昌制冷 发表于
测量过冷度应该是冷凝器的出液温度(或者储液器的液体温度)与节流前的液体温度之差。
氨(R717)系统的过冷 ...
请问,在设计时,如何保证这3℃的过冷度呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分195帖子
三星助理工程师, 积分 195, 距离下一级还需 5 积分
你是热泵机组,用的又是套管换热器,过冷度大约在5℃左右,你的过冷度是1℃,也不能断定是换热器小了
&为什么呢?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
kissmozart 发表于
你是热泵机组,用的又是套管换热器,过冷度大约在5℃左右,你的过冷度是1℃,也不能断定是换热器小了
为什么呢?
&膨胀阀和充注液都会有影响啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分195帖子
三星助理工程师, 积分 195, 距离下一级还需 5 积分
qiuzhen23 发表于
为什么呢?
膨胀阀和充注液都会有影响啊
&我们公司的经过增大10%换热器面积,已很好解决了问题,非常感谢你的帮助,不过请问,膨胀阀怎么影响过冷度?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分651帖子
二星工程师, 积分 651, 距离下一级还需 149 积分
套换过冷只有一度?只有一个原因:冷媒加多了
换热器小了的现象只有小2才会这样设计,
还有个情况就是:水流量过大也会有过冷小的问题”
&确实是第一种情况,佩服.&
&比较赞成这位仁兄说的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
雨花冷机 发表于
套换过冷只有一度?只有一个原因:冷媒加多了
换热器小了的现象只有小2才会这样设计,
还有个情况就是 ...
比较赞成这位仁兄说的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
4℃左右吧,不过也要注意加氟量
&好的,谢谢,不过用的是氨制冷,我们机组为50kw,有过冷器,设计过冷度可能有15℃左右,合理吗?求教&
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)产品动态你的当前位置:
风冷冷凝器和蒸发器换热面积计算方法
日期: 17:21:15
来源:暖通网
&&& 不论空调、冷水机还是冷库都需要对其冷凝器和蒸发器换热面积计算,然后选择合适的型号生产,下面提供计算方法,以供参考:
&&& 1)风冷凝器换热面积计算方法:制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面积
&&& 例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率1/230=风冷凝器换热面积103m²。
&&& 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m²,蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。
&&& 冷库蒸发器匹配计算
&&& 一、冷藏库冷风机的匹配: 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
&&& 1. 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
&&& 2. 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
&&& 3. 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
&&& 4. 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
&&& 5. 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10&C蒸发温度计算。
&&& 二、冷冻库冷风机的匹配: 每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
&&& 1. 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
&&& 2. 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
&&& 3. 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
&&& 4. 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
&&& 5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35&C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30&C蒸发温度计算。
&&& 三、冷库加工间冷风机的匹配: 每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
&&& 1. 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
&&& 2. 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
&&& 3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10&C蒸发温度计算。
&&& 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0&C蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。
上一页:下一页:
CopyRight & 2012 衢州嘉禾换热水箱有限公司 All Rights Reserved&
技术支持:
地址:浙江省衢州市东滨路88号
备案号:浙ICP备号-3空冷式冷凝器设计计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空冷式冷凝器设计计算
上传于||文档简介
&&空​调​冷​凝​器​计​算
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢冷风机与风冷冷凝器设计开题报告_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷风机与风冷冷凝器设计开题报告
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖