如何判别缺相故障发生在变压器高压缺相侧还是低压侧

站用变压器-学术百科-知网空间
站用变压器
站用变压器
station transformer变电站内为辅助设备供电的变压器。In a substation,a transformer intended to provi
与"站用变压器"相关的文献前10条
针对 110kV变电站站用变压器保护TA变比选择过小 ,在站用变压器故障时 ,短路电流使TA严重饱和 ,会造成站用变压器保护装置拒动的问题 ,通过对TA等值电路的分析 ,并结合工
为适应系统对站用电源可靠性与电能质量越来越高的要求,站用变压器的一次侧额定电压,最好选择为与其接入点所连主变同级电压侧的额定电压相一致;与Y,yn12型相比,D,yn11型联结组
对于220kV变电站中站用变压器,其35kV母线短路电流大,用于继电保护的电流互感器变比大,而站用变压器容量小、变压比大,低压侧故障折算到35kV侧电流较小,一般继电保护装置难以
站用电系统安全稳定运行是高压直流输电系统安全稳定运行的前提,而站用变压器差动保护则是站用电系统可靠运行的关键。针对龙泉换流站站用电系统运行工况和以往保护的动作情况,对站用变压器差
介绍如何选择站用变压器及如何通过负荷计算来确定变电站里站用变压器容量及站用变压器型式、阻抗选择原则,并通过对东方龙北220kV变电站新建工程站用变容量设计计算进行实例分析。
针对某些大型变电站取消站用变压器低压侧主断路器欠压脱扣器的问题,结合大型变电站站用电运行方式和站用变压器低压侧主断路器与站用低压交流设备,特别是与低压交流电动机相互之间的关系,指
针对电力系统设计中,来自变压器自身的电感及在整个电气回路中有电容的存在,在某种特定情形下会发生铁磁谐振,造成输入电压不稳定问题,结合某500 kV/10 kV换流站的典型设计(1
由于制造上的缺陷,干式变压器在复杂的运行工况下,可能发生断线故障。针对一起站用变压器断线故障,进行了试验分析。在分析干式变压器可能的断线位置及其试验特征后,找出了具体的故障位置。
在对站用变压器高压侧缺相故障进行分析时,参考了由站变接线及理论公式推导的数据,并以黄山供电公司芳村变电站站用变压器故障为例子以说明,这种方法对现场抢修工作有较大的指导作用。在此类
正《利用电压互感器和站用变压器定相》(《变压器》1977.№6)一文认为:“在我国电力系统中电压互感器一般都为Y/Y-12接线(不考虑开口三角形接线),在大多数变电站中电压互感器
"站用变压器"的相关词
快捷付款方式
订购知网充值卡
<font color="#0-819-9993
<font color="#0-
<font color="#0-君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
10kV配电变压器缺相运行分析[精品资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电力变压器高压侧电源缺相的影响
查看: 9354|
摘要: 会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡. 带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作. 高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕 ...
会使变压器温度升高.低压侧电压降低.电流增大.且不平衡.
带负载运行的话,很容易烧毁变压器.或引起保护装置动作.
高压侧一相缺电。高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。
变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0.866倍。在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。
某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布
类别 低压侧电压v
UUV UVW UWU UUN UVN UWN
正常值 390 400 390 220 227 225
U相断电 205 390 190 10 200 190
v相断电 320 420 390 190 225 240
W相断电 390 420 280 155 260 200
除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。