185185铝电缆能带多少千瓦瓦

300米185的铝芯线可以带动多少个千瓦
窝窝军团F天天D
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4)考虑机械强度,导线能承受拉力。
一、按经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下
3.0A/ mm²
2.25 A/ mm²
1.75 A/ mm²
1.65 A/ mm²
1.15 A/ mm²
0.9 A/ mm²
2.5 A/ mm²
2.25 A/ mm²
2.0 A/ mm²
1.92 A/ mm²
1.73 A/ mm²
1.54 A/ mm²
1.92X400=765A
(约427KW),也就是说,带427KW,比较经济合理。
二、按导线的安全载流量算
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等。
3X400=1200A
(约670KW)也就是说,带670KW,电缆的温度在合理范围。
三、按电压损失条件选择导线截面,
按线路电压损失百分数的最低要求
P=CS △U/L=46X400X5/300= =307 KW
也就是说,带307 KW负荷,设备能够有合格的电压正常启动运行。
这个问题我应该答过,如果带800KW负荷,需要1000mm²铝电缆,600mm²铜电缆。请采纳答案,支持我一下。
为您推荐:
扫描下载二维码450KW需要多大的电缆450KW的用电量需要配备多大型号的铜电缆?有无此种型号?380V电压2根185电缆并接,能否使用?我计算的电流是855A450KW/1.732/380/0.8
约等于855A
对吗?急求助
450KW/1.732/380/0.8 约等于855A 对的,保守一点铜线1平方承受3A电流,2根185电缆并接可以用
首先肯定你的电流计算没有问题。其次关于电缆载流量的问题其实和电缆型号、规格(截面)、敷设方法、环境温度等等都有关系。现在不清楚你185电缆是什么型号,是几根芯。因为VV和YJV电缆系列同等规格截面载流量是不同的。我现在只能假设两种情况(同样是185规格电缆)一:在空气中敷设取一年中最高环境温度假设为40 ℃时YJV四芯载流量是339A,VV只有285A.二:在土壤中以25℃时YJV22四芯载流量为...
建议选用2根YJV4*185+1*95的铜芯电缆
为您推荐:
扫描下载二维码4*185平方铜电缆能通多大电流? 它的总功率是如何计算的?
4*185的意思是电缆里共有4根线,每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率.220V负载时,总功率是三根的总和.380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:.732=658.16KW.220V负载时:=660KW.