图8.2.5-1 高杯口基础
H-短柱高度
1 起重机起重量小于或等于750kN,轨顶标高小于或等于14m,基本风压小于0.5kPa的工业厂房,且基础短柱的高度不大于5m;
2 起重机起重量大于750kN,基本风压大于0.5kPa,且应符合下式的规定:
式中:E1——预制钢筋混凝土柱的弹性模量(kPa);
J1——预制钢筋混凝土柱对其截面短轴的惯性矩(m4); E2——短柱的钢筋混凝土弹性模量(kPa); J2——短柱对其截面短轴的惯性矩(m4)。
3 当基础短柱的高度大于5m,并应符合下式的规定:
式中:Δ1——单位水平力作用在以高杯口基础顶面为固定端的柱顶时,柱顶的水平位移(m);
Δ2——单位水平力作用在以短柱底面为固定端的柱顶时,柱顶的水平位移(m)。
4 杯壁厚度应符合表8.2.5的规定。高杯口基础短柱的纵向钢筋,除满足计算要求外,在非地震区及抗震设防烈度低于9度地区,且满足本条第1、2、3款的要求时,短柱四角纵向钢筋的直径不宜小于20mm,并延伸至基础底板的钢筋网上;短柱长边的纵向钢筋,当长边尺寸小于或等于1000mm时,其钢筋直径不应小于12mm,间距不应大于300mm;当长边尺寸大于1000mm时,其钢筋直径不应小于16mm,间距不应大于300mm,且每隔一米左右伸下一根并作150mm的直钩支承在基础底部的钢筋网上,其余钢筋锚固至基础底板顶面下La处(图8.2.5-2)。短柱短边每隔300mm应配置直径不小于12mm的纵向钢筋且每边的配筋率不少于0.05%短柱的截面面积。短柱中杯口壁内横向箍筋不应小于A8@150;短柱中其他部位的箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于300mm;当抗震设防烈度为8度和9度时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于150mm。
高杯口基础构造配筋
1-杯口壁内横向箍筋8@150;2-顶层焊接钢筋网;3-插入基础底部的纵向钢筋不应少于每米1根;4-短柱四角钢筋一般不小于20;5-短柱长边纵向钢筋当h3≤,当h3>;6-按构造要求;7-短柱短边纵向钢筋每边不小于0.05%b3h3(不小于12@300)
高杯口基础的杯壁厚度t h (mm) t(mm)
600<h≤800
800<h≤1000
1000<h≤1400
1400<h≤1600
≥250 ≥300 ≥350 ≥400
扩展基础的基础底面积,应按本规范第五章有关规定确定。在条形基础相交处,不应重复计入基础面积。
扩展基础的计算应符合下列规定:
1 对柱下独立基础,当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力;
2 对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;
3 基础底板的配筋,应按抗弯计算确定;
4 当基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,尚应验算柱下基础顶面的局部受压承载力。
8.2.8 柱下独立基础的受冲切承载力应按下列公式验算:
Fl≤0.7βhpftam h0
(8.2.8-1) am =(at+ab)/2
(8.2.8-2) Fl = pjAl
式中:βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,βhp取1.0;当h大
于等于2000mm时,βhp取0.9,其间按线性内插法取用;
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值(kPa);
h0——基础冲切破坏锥体的有效高度(m);
am——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度(m);
at——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长(m),当计算柱与基础交接处的受
冲切承载力时,取柱宽;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽;
ab——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长(m),当冲切
破坏锥体的底面落在基础底面以内(图8.2.8a、b),计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽加两倍基础有效高度;当计算基础变阶处的受冲切承载力时,取上阶宽加两倍该处的基础有效高度;
pj——扣除基础自重及其上土重后相应于作用的基本组合时的地基土单位面积净反
力(kPa),对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力;
Al——冲切验算时取用的部分基底面积(m2)(图8.2.8a、b中的阴影面积ABCDEF);
Fl——相应于作用的基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值(kPa)。
(a)柱与基础交接处
(b)基础变阶处 图8.2.8
计算阶形基础的受冲切承载力截面位置
1-冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面;2-冲切破坏锥体的底面线
当基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时,应按下列公式验算柱与基础交接处截面受剪承载力:
Vs ≤ 0.7βhsftA0
βhs = (800/h0)1/4
式中:Vs ——柱与基础交接处的剪力设计值(kN),图8.2.9中的阴影面积乘以基底平均净反力;
βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,当h0<800mm时,取h0=800mm;当h0
>2000mm时,取h0=2000mm;
A0——验算截面处基础的有效截面面积(m2)。当验算截面为阶形或锥形时,可将其截面折算成矩形截面,截面的折算宽度和截面的有效高度按本规范附录U计算。
(a)柱与基础交接处
(b)基础变阶处
验算阶形基础受剪切承载力示意图
墙下条形基础底板应按本规范公式(8.2.9-1)验算墙与基础底板交接处截面受剪承载力,其中A0为验算截面处基础底板的单位长度垂直截面有效面积,Vs为墙与基础交接处由基底平均净反力产生的单位长度剪力设计值。
8.2.11 在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的宽高比小于或等于2.5和偏心距小于或等于1/6基础宽度时,柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算(图8.2.11-1):
])()2)(2[(121maxmax21lppA
ppalaMI???????
(8.2.11-1) )2)(2()(481minmax2
GppbbalMII
(8.2.11-2)
式中:MⅠ、MⅡ——任意截面Ⅰ-Ⅰ、Ⅱ-Ⅱ处相应于作用的基本组合时的弯矩设计值(kN?m);
a1——任意截面Ⅰ-Ⅰ至基底边缘最大反力处的距离(m);
l、b——基础底面的边长(m);
pmax 、pmin——相应于作用的基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值
p——相应于作用的基本组合时在任意截面I-I处基础底面地基反力设计值
G——考虑作用分项系数的基础自重及其上的土自重(kN);当组合值由永久
作用控制时,作用分项系数可取1.35。
基础底板配筋除满足计算和最小配筋率要求外,尚应符合本规范第8.2.1条第3款的构造要求。计算最小配筋率时,对阶形或锥形基础截面,可将其截面折算成矩形截面,截面的折算宽度和截面的有效高度,按附录U计算。基础底板钢筋可按式﹙8.2.12﹚计算:
0.9syMAfh?
当柱下独立柱基底面长短边之比?在大于或等于2、小于或等于3的范围时,基础底板短向钢筋应按下述方法布置:将短向全部钢筋面积乘以?后求得的钢筋,均匀分布在与柱中心线重合的宽度等于基础短边的中间带宽范围内(图8.2.13),其余的短向钢筋则均匀分布在中间带宽的两側。长向配筋应均匀分布在基础全宽范围内。?按下式计算:
图8.2.11-1 矩形基础底板的计算示意图
图8.2.13 基础底板短向钢筋布置示意图1-λ倍短向全部钢筋面积均匀配置在阴影范围内
墙下条形基础(图8.2.14)的受弯计算和配筋应符合下列规定:
任意截面每延米宽度的弯矩,可按下式进行计算;
(8.2.14)
其最大弯矩截面的位置,应符合下列规定:
1) 当墙体材料为混凝土时, 取a1=b1;
2) 如为砖墙且放脚不大于1/4砖长时,取a1=b1+1/4砖长;
墙下条形基础底板每延米宽度的配筋除满足计算和最小配筋率要求外,尚应符合本规范第8.2.1条第3款的构造要求。
回答数:93227|被采纳数:88
所有回答:&93227
建筑地基基础设计规范 &&1. &&工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2. &&房屋建筑制图统一标准 &&GB/T. &&砌体结构设计规范GB. &&建筑地基基础设计规范GB. &&建筑结构荷载规范GB. &&混凝土结构设计规范GB. &&建筑抗震设计规范GB. &&建筑设计防火规范GB. &&钢结构设计规范GB. &&冷弯薄壁型钢结构技术规范GB. &&岩土工程勘察规范GB. &&厂矿道路设计规范GBJ22-8713. &&建筑抗震鉴定标准GB. &&工程测量规范GB. &&建筑地面设计规范GB5. &&高层民用建筑设计防火规范GB5版)17. &&烟囱设计规范GB. &&烟囱工程施工及验收规范GB. &&普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T. &&普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T. &&锚杆喷射混凝土支护技术规范GB. &&沥青路面施工及验收规范GB. &&住宅设计规范GB. &&水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-8725. &&人民防空工程设计防规范GB. &&总图制图标准GB/T. &&建筑制图标准GB/T. &&混凝土强度检验评定标准GB/T. &&地下工程防水技术规范GB. &&滑动模板工程技术规程GB &&. &&混凝土外加剂应用技术规范GB. &&人防工程施工及验收规范GB. &&高耸结构设计规范GB &&. &&城市用地分类与规划建设用地标准 &&GB &&. &&给水排水构筑物工程施工及验收规范GBJ141-200836. &&粉煤灰混凝土应用技术规范GB. &&混凝土结构试验方法标准GB.
回答数:34743|被采纳数:85
周海燕爱吉他
所有回答:&34743
中华人民共和国国家标准 &&
建筑地基基础设计规范 &&GB && &&50007---2002
Code &&for &&design &&of && &&building &&foundation &&主编部门:中华人民共和国建设部 &&
批准部门:中华人民共和国建设部 &&
施行日期:日 &&
你想要的如下:
8.5 && &&桩基础
&& &&第8.5.1条 && && &&本节包括混凝土预制桩和混凝土灌注桩低桩承台基础。
&& &&按桩的性状和竖向受力情况可分为摩擦型桩和端承型桩。摩擦型桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;端承型桩的桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。
&& &&第8.5.2条 && && &&桩和桩基的构造,应符合下列要求:
&& &&1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在 &&确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。
&& &&2.扩底灌注桩的扩底直径,不应大于桩身直径的3倍。
&& &&3.桩底进入持力层的深度,根据地质条件,荷载及施工工艺确定,宜为桩身直径的1-3倍。在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土,岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化,微风化,中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。
&& &&4.布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。
&& &&5.预制桩的混凝土强度等级不应低于C30;灌注桩不应低于C20;预应力柱不应低于C40。
&& &&6.桩的主筋应经计算确定。打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%-0.65%(小直径桩取大值)。
&& &&7.配筋长度:
&& &&1)受水平荷载和弯矩较大的桩,配筋长度应通过计算确定。
&& &&2)桩基承台下存在淤泥、淤泥质土或液化土层时,配筋长度应穿过淤泥、淤泥质土层或液化土层。
&& &&3)坡地岸边的桩、8度及8度以上地震区的桩、抗拔桩、嵌岩端承柱应通长配筋。
&& &&4)桩径大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。 &&
&& &&8.桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm。主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(Ⅰ级钢)的30倍和钢筋直径(Ⅱ级钢和Ⅲ级钢)的35倍。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。
&& &&9.在承台及地下室周围的回填中,应满足填土密实性的要求。
回答数:1896|被采纳数:3
所有回答:&1896
《建筑地基基础设计规范》
Code &&for &&design &&of &&building &&foundation
GB &&5 &&现行为最新版本GB &&5
原《建筑地基基础设计规范》GB &&5于 &&2012 &&年8 &&月1 &&日被新标准GB &&5废止。
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期: 日
关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的通知
建标 &&[2002] &&46 &&号
根据我部《关于印发〈一九九七年工程建设标准制订、修订计划〉的通知》(建标[ &&号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑地基基础设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为 &&GB5,自 &&2002 &&年 &&4 &&月 &&1 &&日起施行。其中,3.0.2、3.0.4、5.1.3、5.3.1、5.3.4、5.3.10、6.1.1、6.3.1、6.4.1、7.2.7、7.2.8、8.2.7、8.4.5、8.4.7、8.4.9、8.4.13、8.5.9、8.5.10、8.5.18、8.5.19、9.1.3、9.1.6、9.2.8、10.1.1、10.1.6、10.1.8、10.2.9 &&为强制性条文,必须严格执行。原《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 &&于 &&2002 &&年 &&12 &&月 &&31 &&日废止。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2002 &&年 &&2 &&月 &&20 &&日
修订过程中,开展了专题研究,调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验,采纳了该领域新的科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。教学单位的意见,经反复讨论、修改和试设计,最后经审查定稿。
本次修订后共有 &&10 &&章 &&22 &&个附录。主要修订内容是:明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法;强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求;细化岩石分类和地基土的冻胀分类;增加有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法;增加岩石边坡支护设计方法;增加复合地基设计方法;增加高层建筑筏形基础设计方法;增加桩基础沉降计算方法;增加基坑工程设计方法;增加地基基础检测与监测内容。取消了壳体基础设计的规定。
本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范的具体解释由中国建筑科学研究院地基基础研究所负责。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组
本规范的主编单位:中国建筑科学研究院
参编单位:北京市勘察设计研究院,建设部综合勘察设计研究院,北京市建筑设计研究院,建设部建筑设计院,上海建筑设计研究院,广西建筑综合设计研究院,云南省设计院,辽宁省建筑设计研究院,中南建筑设计院,湖北省建筑科学研究院,福建省建筑科学研究院,陕西省建筑科学研究院,甘肃省建筑科学研究院,广州市建筑科学研究院,四川省建筑科学研究院,黑龙江省寒地建研院,天津大学,同济大学,浙江大学,重庆建筑大学,太原理工大学,广东省基础工程公司。
主要起草人:黄熙龄 &&膝延京 &&王铁宏(以下按姓氏笔画排列)
王公山 &&王惠昌 &&白晓红 &&汪国烈 &&吴学敏 &&杨 &&敏 &&周光孔 &&周经文 &&林立岩 &&罗宇生 &&陈如桂 &&钟 &&亮 &&顾晓鲁 &&顾宝和 &&侯光瑜 &&袁炳麟 &&袁内镇 &&唐杰康 &&黄求顺 &&龚一鸣 &&裴 &&捷 &&潘凯云 &&潘秋元
《建筑地基基础设计规范》(GB &&5)
  · &&1 &&总则 &&·
  · &&2 &&术语和符号... &&·
  · &&3 &&基本规定 &&·
  · &&4 &&地基岩土的分类及工程特性指标... &&·
  · &&5 &&地基计算... &&·
  · &&6 &&山区地基... &&·
  · &&7 &&软弱地基... &&·
  · &&8 &&基础... &&·
  · &&9 &&基坑工程... &&·
  · &&10 &&检验与监测... &&·
  · &&附录 &&A &&岩石坚硬程度及岩体完整程度的划分 &&·
  · &&附录 &&B &&碎石土野外鉴别 &&·
  · &&附录 &&C &&浅层平板载荷试验要点 &&·
  · &&附录 &&D &&深层平板载荷试验要点 &&·
  · &&附录 &&E &&抗剪强度指标 &&c、φ &&标准值 &&·
  · &&附录 &&F &&中国季节性冻土标准冻深线图 &&·
  · &&附录 &&G &&地基土的冻胀性分类及建筑基底允许残留冻土层最大厚度 &&·
  · &&附录 &&H &&岩基载荷试验要点 &&·
  · &&附录 &&J &&岩石单轴抗压强度试验 &&·
  · &&附录 &&K &&附加应力系数 &&α、平均附加应力系数 &&α &&·
  · &&附录 &&L &&挡土墙主动土压力系数 &&ka &&·
  · &&附录 &&M &&岩石锚杆抗拔试验要点 &&·
  · &&附录 &&N &&大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算 &&·
  · &&附录 &&P &&冲切临界截面周长及极惯性矩计算公式 &&·
  · &&附录 &&Q &&单桩竖向静载荷试验要点 &&·
  · &&附录 &&R &&桩基础最终沉降量计算 &&·
  · &&附录 &&S &&阶梯形承台及锥形承台斜截面受剪的截面宽度 &&·
  · &&附录 &&T &&桩式、墙式悬臂支护结构计算要点 &&·
  · &&附录 &&U &&桩式、墙式锚撑支护结构计算要点 &&·
  · &&附录 &&V &&基坑底抗隆起稳定性验算 &&·
  · &&附录 &&W &&基坑底抗渗流稳定性验算 &&·
  · &&附录 &&X &&土层锚杆试验要点 &&·
  · &&用词和用语说明 &&·
  · &&条文说明... &&·
已有 5 个回答
已有 5 个回答
已有 7 个回答
已有 6 个回答
已有 5 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
淘豆网网友近日为您收集整理了关于单层厂房课程设计计算书的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:单层厂房课程设计1任务书一、设计题目某金属装配车间双跨等高厂房。二、设计内容1、计算排架所受的各项荷载。2、计算各种荷载作用下的排架内力(吊车荷载不考虑厂房的空间整体作用)。3、边柱(A、C轴线)及中柱(B轴线)的柱及牛腿设计,柱下独立基础设计。4、绘制施工图:柱模板图和配筋图,基础模板图和配筋图。三、设计资料1、金属结构车间为两跨厂房,跨度均为21m。厂房总长54m,柱距6m。厂房标高:室内地面±0.000,室外地面-1.500,吊车轨顶标高一班8.000、二班10.00,屋架下弦标高一班10.400、二班12.400。2、厂房每跨内设两台吊车,A4级工作制,起重量单学号15/3t、双学号20/5t。吊车其它参数参见“5~50/5t一般用途电动桥式起重机基本参数和尺寸(ZQ1-62系列)”。3、建设地点为某城市,基本雪压0.30kN/m2,基本风压0.50kN/m2,冻结深度1.6m。厂房自然地坪下0.6m为回填土,回填土的下层8m为均匀粘土,地基承载力特征值akf=240kPa,土的天然重度为17.5kN/m3,土质分布均匀。下层为粗砂土,地基承载力特征值akf=350kPa,地下水位-5.5m。4、厂房标准构件选用及荷载标准值如下:1)屋架采用21m梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常用构件和材料的自重”,按0.12+0.011L(含支撑,按屋面水平投影面积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架自重标准值(包括支撑)。屋架侧端高度1.4m,屋架在天窗架侧板处的高度为1.7m。2)吊车梁选用钢筋混凝土等截面吊车梁,梁高900mm,自重标准值29kN/根,轨道及零件自重0.8kN/m,轨道及垫层构造高度200mm。3)天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为单层厂房课程设计234kN(包括自重、侧板、窗扇、支撑等的自重)。天窗侧板高度2.6m,天窗架坡屋顶高度0.3m。4)天沟板自重标准值为2.02kN/m。5、围护墙采用240mm厚粉刷墙,自重5.2kN/m2。钢窗:自重0.45kN/m2,窗宽4.0m,窗高4.8m。围护墙直接支撑于基础梁上,基础梁截面为240mm×450mm。基础梁自重2.7kN/m。6、材料:混凝土强度等级C20~C30;柱的纵向钢筋采用HRB335或HRB400,其余钢筋I级。7、屋面卷材防水法及荷载标准值如下:三毡四油防水层上铺小石子:0.4kN/m2;25mm厚水泥砂浆找平层:0.5kN/m2;100mm厚珍珠岩制品保温层:0.4kN/m2;一毡二油隔汽层:0.05kN/m2;25mm厚水泥砂浆找平层:0.5kN/m2;6m预应力大型屋面板:1.4kN/m2。四、设计要求1、计算内容完整,计算正确,有必要的示意图。2、计算书装订:封皮、任务书、计算书,格式采用统一模板,可电子录入后打印(单面或双面打印均可),也可手写但不得用铅笔书写。3、计算书部分表述符合专业要求。所有示意图、表格都有编号,安排在正文引用的附近位置。示意图线条规整、字迹清楚、整洁。4、施工图符合建筑制图规范的要求。单层厂房课程设计3计算书一、设计资料(一)、设计题目某金属装配车间双跨等高厂房。(二)、设计内容1、计算排架所受的各项荷载。2、计算各种荷载作用下的排架内力(吊车荷载不考虑厂房的空间整体作用)。3、边柱(A、C轴线)及中柱(B轴线)的柱及牛腿设计,柱下独立基础设计。4、绘制施工图:柱模板图和配筋图,基础模板图和配筋图。(三)、设计资料1、金属结构车间为两跨厂房,跨度均为21m。厂房总长54m,柱距6m。厂房标高:室内地面±0.000,室外地面-1.500,吊车轨顶标高10.00,屋架下弦标高12.400。2、厂房每跨内设两台吊车,A4级工作制,起重量20/5t。吊车其它参数由表-1给出。吊车位置起重量(KN)桥跨LK(m)小车重g(KN)最大轮压Pmax,k(KN)大车轮距K(m)大车宽B(m)车高H(m)吊车总重(KN)左跨(AB)吊车200/74.45.62.184264右跨(BC)吊车200/74.45.62.814264表-1吊车的有关参数参数表3、建设地点为某城市,基本雪压0.30kN/m2,基本风压0.50kN/m2,冻结深度1.6m。厂房自然地坪下0.6m为回填土,回填土的下层8m为均匀粘土,地基承载力特征值akf=240kPa,土的天然重度为17.5kN/m3,土质分单层厂房课程设计4布均匀。下层为粗砂土,地基承载力特征值akf=350kPa,地下水位-5.5m。4、厂房标准构件选用及荷载标准值如下:(1)、屋架采用21m梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常用构件和材料的自重”,按0.12+0.011L(含支撑,按屋面水平投影面积计算,单位kN/m2;L为跨度,以m计)计算屋架自重标准值(包括支撑)。屋架侧端高度1.4m,屋架在天窗架侧板处的高度为1.7m。(2)、吊车梁选用钢筋混凝土等截面吊车梁,梁高900mm,自重标准值29kN/根,轨道及零件自重0.8kN/m,轨道及垫层构造高度200mm。(3)、天窗采用矩形纵向天窗,每榀天窗架每侧传给屋架的竖向荷载为34kN(包括自重、侧板、窗扇、支撑等的自重)。天窗侧板高度2.6m,天窗架坡屋顶高度0.3m。(4)、天沟板自重标准值为2.02kN/m。二、材料的选用混凝土强度等级为C25,柱的纵向钢筋采用HRB335级,其余钢筋采用I级。三、计算简图及柱截面几何参数的确定1、计算简图本装配车间工艺无特殊要求,荷载分布均匀。故选具有代表性的排架进单层厂房课程设计5负荷范围行结构设计。排架的负荷范围如图-1所示。结构计算简图如图-2所示。下面来确定结构计算简图中的几何尺寸。图-1排架的负荷范围图-2结构计算简图2、柱截面几何参数的确定(1)、基础的埋置深度及基础高度:考虑冻结深度及回填土层,选取基础至室外地面为1.8m。初步估计基础的高度为1.0m,则基础顶面标高为-0.95m。(2)、牛腿顶面标高确定:单层厂房课程设计6轨顶标高为10m,吊车梁高0.9m,轨道及垫层高度为0.2m。可得牛腿顶标高为10-1.1=8.9m。(3)、上柱标高的确定:屋架下弦标高为12.4m,既上柱顶的标高为12.4m。(4)、计算简图中上柱和1播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表单层厂房课程设计计算书.doc
文档介绍:
单层厂房课程设计1任务书一、设计题目某金属装配车间双跨等高厂房。4、厂房标准构件选用及荷载标准值如下:1)屋架采用21m梯形钢屋架,按《建筑结构荷载规范》附录A“常用构件和材料的自重”,按0.12+0.011L(含支撑,按屋面水平投影面积...
内容来自淘豆网转载请标明出处.
浏览:48次

我要回帖

更多关于 东莞单层厂房 的文章

 

随机推荐