8万千瓦的设备容量需要配多大多少个200千瓦变压器价格

请问30千瓦的用电量需要配置多大变压器
您当前的位置: &
& 请问30千瓦的用电量需要配置多大变压器
点击图片查看大图
请问30千瓦的用电量需要配置多大变压器&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
发布时间:
17:13:49&&有效期至:长期有效
更新时间:
我有一个小型家具厂,需要配台变压器,平时用电25千瓦左右,安装最大用电量30千瓦,需要买多大变压器?请问30千瓦的用电量需要配置多大变压器?今天一位湖南的潜在客户这样咨询我,我公司专业生产各型号的变压器,我咨询厂里的技术工程师后得出最好配置50千伏安的变压器,我向这位先生推荐了S11-M-50/10这个型号的变压器。S11-M-50/10 可带动36千瓦左右的用电量,如果选择S11-M-30/10的变压器(可带动21千瓦左右的用电量)有出现过载照成安全隐患的可能。
S11-M-50/10油浸式电力变压器性能特点:
1. 高压绕组用铜线,低压绕组用铜线或铜箔绕制,玻璃纤维毡填充包绕,真空状态下用不加填料的环氧树脂浇注,固化后形成坚固的圆筒形整体,机械强度高,局部放电小,可靠性高。
&& 2.阻燃、防爆、不污染环境。缠绕线圈的玻璃纤维等绝缘材料具有自熄特性,不会因短路产生电弧,高热下树脂不会产生有毒有害气体。通化电力变压器价格
&& 3.线圈不吸潮,铁心夹件优特殊的防蚀保护层,可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行。间断运行无须去潮处理。通化电力变压器价格
&& 4.抗短路、雷电冲击水平高。通化电力变压器价格
&& 5.线圈内外侧树脂层薄,散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却。对于任何防护等级的变压器,都可配置风冷系统,以提高短时过载能力,确保安全运行。
&& 6.体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低,不须考虑排油池、防火消防设施和备用电源等。
&& 7.损耗低,节电效果好,运行经济,可免维护。
&& 8.因无火灭爆炸之虞,可分散安装在负荷中心,充分靠近用火点,从而降低线路造价和节省昂贵的低压设施费用。
河南恒锐电气制造有限公司2000年建厂,建厂初期主要针对当地农网配电供货,09年更名为恒锐电气制造有限公司。恒:即永恒,质量永恒,服务永恒,诚信永恒,友谊永恒;锐:其意为敏锐即保持敏锐的市场观察力最前锐的技术和最敏锐的动作。09年申请商标恒瑞,寓意恒锐公司,以玉为信,质为王道,恒久发展。几十年以来恒锐公司一直秉承为电力事业创造优质的电力设备,为社会创造更多的就业发展为宗旨,不断扩大规模与市场。产品广泛用于电力、交通、矿山、冶金、建筑、石化、化工、电气化铁道、地铁、城市轻轨、通讯、城乡电网建设与改造等行业的输配电系统,销往全国各地。欢迎各地朋友实地考察!
油浸式S11系列变压器
S9-M-30/10,S9-M-50/10,S9-M-63/10,S9-M-80/10,S9-M-100/10,S9-M-125/10,S9-M-160/10,S9-M-250/10,S9-M-315/10,S9-M-400/10,S9-M-500/10,S9-M-630/10,S9-M-800/10,S9-M-1000/10,S9-M-1250/10,S9-M-1600/10,S9-M-2000/10,S9-M-2500/10
油浸式S11系列变压器
S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80/10,S11-M-100/10,S11-M-125/10,S11-M-160/10,S11-M-250/10,S11-M-315/10,S11-M-400/10,S11-M-500/10,S11-M-630/10,S11-M-800/10,S11-M-1000/10,S11-M-1250/10,S11-M-1600/10,S11-M-2000/10,S11-M-2500/10
干式SCB10系列变压器
SCB10-M-30/10,SCB10-M-50/10,SCB10-M-63/10,SCB10-M-80/10,SCB10-M-100/10,SCB10-M-125/10,SCB10-M-160/10,SCB10-M-250/10,SCB10-M-315/10,SCB10-M-400/10,SCB10-M-500/10,SCB10-M-630/10,SCB10-M-800/10,SCB10-M-1000/10,SCB10-M-1250/10,SCB10-M-1600/10,SCB10-M-2000/10,SCB10-M-2500/10
变压器是安全传输电能,不改变频率的静止的转换器。变压器是电力系统中数量极多且地位十分重要的电力设备,变压器的总容量大约是发电机的总容量的9倍以上。其功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的输送、分配和使用。在电力系统中,输送同样的功率的电能,电业越高,电流就越小,输电线路上的功率损耗也越小;输电线的截面积也可以减小,这样就可以减少导线的金属用量。
我有一个小型家具厂,需要配台变压器,平时用电25千瓦左右,安装最大用电量30千瓦,需要买多大变压器?请问30千瓦的用电量需要配置多大变压器?今天一位湖南的潜在客户这样咨询我,我公司专业生产各型号的变压器,我咨询厂里的技术工程师后得出最好配置50千伏安的变压器,我向这位先生推荐了S11-M-50/10这个型号的变压器。S11-M-50/10 可带动36千瓦左右的用电量,如果选择S11-M-30/10的变压器(可带动21千瓦左右的用电量)有出现过载照成安全隐患的可能。本产品网址:/b2b/pdshrlj/sell/itemid-9466800.html电气工程分区
查看: 5401|回复: 28
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
各位帮帮忙了:
现有一工厂设备用电量在8万KW左右,附近有高压35KV,要配电(380V),该用多大多少个变压器呢,电量太大了,都晕了,
请各位献计献策,恭候你的箴言!谢谢
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
补充:要用35KV高压,是不是太浪费了,需要做专门的变电站了,
怎么没人说说呢、
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分208帖子
四星助理工程师, 积分 208, 距离下一级还需 42 积分
采取两级变压,设35/10KV总降压变电站,根据计算负荷选取两台主变压器。在负荷侧根据用电情况,设置若干个10/0.4KV变电所。以上方案局限于用电设备全部为380/220V供电的情况。如果有高压设备(一般为6KV),应考虑设35KV/6KV总降压变电站,下设6/0.4KV变电所。供参考。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分390帖子
五星助理工程师, 积分 390, 距离下一级还需 110 积分
非常感谢。学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
这么大容量,基本上直接让你上110KV的总降了!
如果附近只有35KV的线路,那必须建35KV开闭站,然后可以考虑采用35KV/0.4KV的方案。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
无语!!!
如此大的容量——35KV无论如何是吃不消的!!!
你的上级变电站有如此大的35KV电源容量吗?
你的上级变电站有如此多的35KV出线间隔吗?
你确定要架设如此多回的35KV线路吗?(每回240平方,每回2万KW,共需4回线路)
你确定线路通道足够吗?
必须上110KV/10KV的总降所,两台主变2*50000KVA,双进线,单母分段。
如此大的容量——也可以上220KV/10KV的总降所,考虑到工厂电工的技术能力,还是不上的好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
同意楼上意见!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
同意楼上意见!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
同意楼上意见!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
肯定要建35/10kV的变电所了。得先按手册查各种机械的同时系数。如果都是380V的设备,那就要设置好多台10kV变压器了,还有考虑生产时间段,估计照明得单上一个。
照这个规模,得需要丙级以上的电气设计资质
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)知道设备的电源要求容量(1500KVA)怎么计算选多大变压器.在线等
fpzjuefale
单纯按容量来选择变压器是不对的,所谓容量仅仅是额定电流与额定电压的乘积,实际选择时必需保证电流和电压均不超过额定值.如一台变压器额定电流100A,额定电压15kV,则其额定容量=100A×15kV=1500kVA,则使用时必需保证电流不超过100A,电压不超过15kV.而不能说这台变压器在电流为1A时可以输出1500kV的电压,或流过1500KA电流时其端电压为1V.另:以上是单相变压器的计算公式,若是三相变压器其额定容量=√3UN×INUN为额定电压,IN为额定电流,额定容量、额定电压、额定电流这些数值均明确标示在变压器的铭牌上,供使用者选用.注意一定要保证额定电压和额定电流均不超过铭牌值,而不能单考虑容量.