请吧里大神看看有没有问题
第一张是出线柜电流,第二张是补偿柜电流。请高手看看有没有问题。注:这是更换电容控制器后出现的。没有更换前变压器出线柜电流大于电容补偿柜电流
{转}:以往只是在新闻网...
同事养的银狐小白超级活...
3D双端东方魔幻网游「大青云」勾魂公测,穿越逆转,封神故事,全新演绎!
你以前的补偿柜可能功率因素没有达到0.99或补偿容量不够,或以前的功率因素控制器损坏,以至于电容没有投入运行
补偿柜电流不可能大于出线柜电流的,查一下是否正确
上整体的图片,高压测和低压测
你全投入。不能这样的吧!你调到0.97.0.98看看!要有轮换的!然后滞后灯亮了,是不是补偿的电容小了?
明显不对,应该是800KVA;不超过30kvar/组(估计是25kvar的),共360kvar;电压400V;补偿电流520A。可以卡一下补偿电流,确认一下。至于显示的是滞后,应该是线接错了吧。
正常。其实第一张是进线柜电流。楼主再拍一张馈电柜(4楼说的出线柜应该是这个柜)的电流,三个电流一比较就知道。
控制室设置问题,无功补偿不可能全部投入运行,
控制器接线错误
第一张是多少a,第二张是多少a,说一下呀看不清
我因为对第二张图不能看清楚,所以,不敢胡说。就是电容补偿的电流是多少?请告知清楚,再然后,你认为发生了你怀疑的问题?我想我能够帮助解释。
另找表测一下功率因数和电流,再比较一下就明白了。