北京冷库机组回收 帮忙看下哪个好

冷库机组怎样安装相关
冷库机组怎样安装设计专题简介
本专题为土木在线冷库机组怎样安装专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
冷库机组怎样安装
本帖最后由 和尚也爱美 于
13:43 编辑 冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着。 1、 散热器安装 散热器安装位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳
所属版块:
30立方冷库零下20度,5HP机组用比泽尔还是谷轮的好。除了北京北泽尔其他是不是山寨的。做个冷库算机组不容易呀,商家一报价,哪个地方的机组都有,就怕买到山寨货
所属版块:
中小型的冷库压缩机大多数是氟利昂制冷机,它们有全封闭、半封闭和开启式机器。通常这类 压缩机都安装在机座L,中间垫以防振垫圈,防振材料使用橡胶或橡胶加弹簧,这样可防止 从缩机的振动自接传到机座上和控制板上。当压缩机同蒸发器和冷凝器等连接时,实际上将 振动源与固定部件结合起来。因此,接管还应该注意其强
所属版块:
冷库工程制冷压缩机组安装要求 一般冷库工程在安装制冷压缩机时有下列几点重要安装事项: 1、将制冷装置、系统设计图纸相关资料、技术文件等整理并熟悉全部资料内容。 2、检查所有制冷设备的完整性、配件数量等细节,各种安装工具、校正垫铁等材料的安装前检查。 3、根据施工图纸要求进行安装,对制冷压缩机组进行开
所属版块:
在整个冷库安装过程中,冷库冷却机组的配置及安装,对整个冷库性能及质量的影响,是至关重要的。今天我们就介绍一下,具体安装中应该注意哪些~ 由于整个冷却机组包括很多设备及零部件,如压缩机、蒸发器/风机、管道等等,因此安装过程中都需注意这些。 1、蒸发器/冷风机安装 蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风
所属版块:
图纸简介: 该图为冒小型冷库安装及施工图,改图改图仅供参考 /other/info_view.gif 附件名:.dwg 文件大小:654K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
福州冷库多少钱,做个小冷库多少钱,福州冷库报价,福州冷库工程 『联系方式:――7』 发展现状我国冷库已经进入了爆发式增长的阶段,行业发展十分迅速,但结构性并不合理。国内冷链物流园区已经初显过剩现象,不少冷库资源存在闲置的状况,再大批
所属版块:
小冷库,小冷库价格,小型冷库安装 常州极点制冷设备有限公司专业从事小冷库,小冷库价格,小型冷库安装的专业化集生产、设计、安装为一体的冷库设备生产企业。本公司为江苏省重点制冷设备生产企业。 冷库公司 极点制冷设备有限公司;冷库;保鲜冷库;冷藏库;冷库安装;冷库价格 联系人 极点常州总部 邮 箱 len
所属版块:
小弟刚刚毕业,想学习安装预算,请大家指点指点,大虾们指点指点啊!!!
所属版块:
论文简介: 随着冷库工程建设发展的越来越快,大家对冷库知识的认识也越来越深入,从建 筑材料到各种冷库设备的选择也日趋成熟。小型冷库因其体积小,便于管理等特 点,越来越受到人们的青睐,使用范围也越来越广。小型冷库从结构上可分为室 内型和室外型两种。其中制冷机组是小型冷库的心脏,小型制冷机组通用的机型
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-520立方零下15度的冷库用多大什么机组?
全封闭谷轮?那80立方0度选多大什么机组?喷涂发泡多少钱?
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 546|回复: 4
冷库降温慢,版主帮我看看
当前用户组为 中级技师当前积分为 1699, 升到下一级还需要 701 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
给客户配了一个冷库&&280立方冷藏库&&8匹谷轮机组2套 丹佛斯膨胀阀 6号阀芯&&,库温4度&&室外温度 27度&&低压2个 高压12.5&&压缩机吸气口结露,蒸发器的回气管有弱霜。开始降温可以,下降到5度以后。 降温就慢了,感觉外机组的风不是蛮热,过滤器也不热。不过外机组是4个风扇的那种&&内机组是DL80的,请问是什么原因温度下降慢。
系统用什么制冷剂也不说,压力单位也不写,这是不严肃严谨的态度!7 d: R4 h1 n5 O- |( U7 z
记住这两点原则:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!!膨胀阀应保持出厂状态,调节杆应处中间位置,不得随便调动!在此状态上才能判断系统的其它问题。
假设是R22制冷系统,库温4度,此时的蒸发温度约为-1度,对应压力约为0.482MPa绝压=0.382MPa表压≈3.82kg表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在3.5kg表压左右。而你现在低压只有2kg,差距很大。如果膨胀阀的调节杆已经处中间位置(在出厂状态下没动),那就足以说明系统中的制冷剂严重不足!
低压压力低,高压压力也较低,制冷量小,制冷就缓慢,降温慢,甚至不降温,不该结霜的部位过早出现结霜现象。( q6 g&&o+ z: E. e
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7294, 升到下一级还需要 2306 点。
高压应该在1,5M才行,制冷剂应该不够
当前用户组为 中级技师当前积分为 1699, 升到下一级还需要 701 点。
谢谢大师的指教,忘记说了是R22,下午再去加一点制冷剂看看。丹佛斯膨胀阀的阀芯是固定的,不能调整。这样说来应该是制冷剂不足。+ c* s: O6 G6 |
。. i& b3 q+ \; c9 w+ Q& t
, e8 p+ Q4 r9 x: ^
当前用户组为 中级技师当前积分为 1711, 升到下一级还需要 689 点。
风冷的现在高压才12.5,低压也低,明显制冷剂不够嘛。