查看: 1153|回复: 4
桥架是先变径还是先上下呢
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 81 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
管网桥架5m,规格是400*200的,单元桥架4.5m,规格是200*200的,单元桥架与管网桥架连接时,要变径和往上走,那应该是先变径呢还是先往上走呢,有现场经验的请帮忙
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 167 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
先变径再上下,可以参照新版的安装图册
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 280 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
学习了,这个原先我也没考虑过。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 235 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
首先你400的改为200,桥架容量是否够?
其次,如果容量够的话,先变径在上下。
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 626 天连续签到: 9 天[LV.6]海川常住居民III&
垂直段的电缆查线、更换、增加,相对都比水平段麻烦。
如果装完就算,按图册先变径后爬升。可以节省施工、材料费用,并且节约装置空间。
如果以后自己维护,就先爬升后变径,图个日后方便。当然若电缆不多就不必了。