变频串联谐振试验设备耐压试验装置在选择时要注意哪些

真诚期待与您的合作!
销售热线:
销售热线:
箱:meilun.
变频串联谐振耐压试验装置
10kV、35kV电缆、110kV电缆、220kv电缆,发电机以及110kV电力变压器及以下电力主变压器、母线开关等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪落时闪落保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
工作模式为:真彩大屏幕全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式、
4、能存储,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
7、220V/380V双电源任意输入方便现场电源连接,大屏幕真彩显示,防炫目和反光。
二、MLXB-5400kVA/180kV;540kV工频耐压试验装置技术参数
(一)MLXB-指生产厂家代码
(二)MLXB-540kVA/540kV工频耐压试验装置技术指标
1.额定电压:
45kV---满足10 kV电缆交流耐压试验;
135kV---满足35kV电缆,35kV系统交流耐压试验;
270kV---满足110kV系统的交流耐压试验;
2.输出电压波形畸变率:&1.0%
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作30分钟,在对35kV电缆耐压时,满足连续工作60分钟
4.装置自身品质因数:Q&50
5.火力发电机试验时满负荷下品质因数:Q&10(与负载相关)
6.电缆试验时满负荷下品质因数:Q&30(与负载相关)
7.主变压器试验满负荷时品质因数:Q&30(与负载相关)
8. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q&50(与负载相关)
9.输入电源:单相380V
10.频率调节范围:20Hz~300Hz
11.系统测量精度:1.5%
12.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能
变频串联谐振耐压试验装置别名如下:串联谐振耐压试验,武汉变频串联谐振成套试验装置,串联谐振,变频谐振耐压,变频串联谐振耐压成套试验装置,武汉串联谐振耐压试验,变频串联谐振试验装置,串联谐振报价,华电美伦变频谐振耐压设备,变频串联谐振耐压试验装置,武汉串联谐振耐压试验,变频串联谐振试验装置,串联谐振,变频谐振耐压试验装置,播放列表加载中...
正在载入...
分享视频:
嵌入代码:
拍下二维码,随时随地看视频
变频串联谐振耐压试验装置接线、操作演示
上 传 者:
内容介绍:
变频串联谐振耐压试验装置接线、操作演示
我来说点啥
版权所有 CopyRight
| 京网文[0号 |
| 京公网安备:
互联网药品信息服务资格证:(京)-非经营性- | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第403号
<img src="" width="34" height="34"/>
<img src=""/>
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img width="132" height="99" src=""/>
在线人数:
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img src="///img/blank.png" data-src=""/>
<img src="///img/blank.png" data-src="http://"/>
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/>
<i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
没有数据!
{upload_level_name}
粉丝 {fans_count}
{video_count}
{description}&&首页&-&产品分类&-&绝缘耐压试验设备
24小时服务热线:
统一热线服务电话: 400-018-307125
分享到 / SHARE
执行标准:DL/T849.6-2004产品使用范围:1、6kV-500kV高压交联电缆&的交流耐压试验2、各种发电机的交流耐压试验3、10-500kV开关柜,GIS和SF6开关的交流耐压试验4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验&5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。&该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。产品特点:1)&内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单2)&自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫).频率分辨率0.1Hz3)&自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程4)&自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频率电压曲线。5)&耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作6)&全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出7)&软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠8)&自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;9)&液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流10)&保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;①过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时,自动切除整套装置②过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置③击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿④断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护11)&变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,不损坏,紧固件不松动&RTXZ系列产品配置及适用范围:产品型号名称试品对象适用范围主要配置参数变频源1台励磁变1台谐振电抗器RTXZ-108/54/108变频谐振升压装置试验频率:45~300HZ31500KVA及以下35KV电力变5KW5KVA27KV/1A4台频率≥45HZ35KVA断路器及闭母线、绝缘子10KV(300m㎡)电缆2000m35KV(300m㎡)电缆500mRTXZ-216/108/216变频谐振升压装置试验频率:45~300HZ110KVA断路器及母线10KW10KVA54KV/1A4台频率≥45HZ110KVA&GIS≤10隔断35KV(300m㎡)电缆1500m10KV(300m㎡)电缆3000m110KV全绝缘主变压器RTXZ-520/130-260变频谐振升压装置试验频率:45~300HZ110KVA断路器及母线25KW25KVA65KV/2A4台频率≥45HZ110KVA&GIS≤10隔断110KV(300m㎡)电缆800m35KV(300m㎡)电缆3000m10KV(300m㎡)电缆6000m110KV全绝缘主变压器RTXZ-500/250-500谐振升压装置试验频率:45~65HZ220KVA及以下电压互感器20KW20KVA125KV/1A4台频率≥45HZ电流互感器220KVA及以下穿墙套管220KVA及以下支柱绝缘子隔离开关220KV及以下断路器220KV及其以下绝缘工器具&&变频串联谐振试验装置在真空断路器耐压试验中的应用
作者:林志军
来源:《科技创新导报》2012年第27期
摘要:本文通过分析山铝35KV南变改造项目中,变频串联谐振耐压试验装置在35KV真空断路器耐压试验中发生的问题,论述了变频串联谐振试验装置与传统工频耐压试验装置的异同,及在试验中应注意的事项。
关键词:变频串联谐振 工频耐压试验 真空断路器
中图分类号:TM132 文献标识码;A 文章编号国:X(2012)09(c)-0101-01\
1 35kV真空断路器利用变频串联谐振试验装置进行耐压试验的过程
本项目新上的KYN61-40.5kV高压配电柜中,有10台手车上装有真空断路器。根据
GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求,真空断路器必须进行交流耐压试验。对于35kV真空断路器的耐压试验,应用经验较少,对我们来说还是第一次。为了慎重起见,我们要求施工单位首先先在部分断路器上进行试打。真空断路器的耐压试验需要在分闸和合闸状态下分别测试对地、相间及断口耐压。查阅GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》断口耐压的试验电压值并未直接给出,只是说明“当在分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定,试验中不应发生贯穿性放电”。为了进一步明确试验电压标准,我们参考了2008年版华北电力集团公司的《电气设备交接和预防性试验规程》,规程规定35kV真空断路器出场试验电压为95kV,交接试验电压标准为85kV。确立了试验标准后,施工单位按照试验装置的说明书要求进行接线后,即进行试验,
被测的第一台断路器顺利通过了对地及相间耐压试验,但在测试断口的时候发生了问题,根据规程要求交流耐压试验时加至试验电压后的持续时间应为1min。而第一个真空泡子断口加压至85kV后,只持续了不到10sec即发生放电,同时设备报告试验未通过。换第二个真空泡子后则刚刚加压至85kV即放电,第三个真空泡子则直接加不到80kV。这个结果令我们很震惊,于是在换一台断路器继续做,结果与第一台差不多,不合格率100%。
2 试验结果的分析
根据经验我们对试验步骤和数据进行了分析。经检查试验操作人员的试验设备参数配置正确,接线无误,线路压接牢固,安全距离足够,系统接地良好,升压过程中采用自动调谐、自动升压,谐振频率和高压电流均在正常范围内。系统放电时能听到清脆的放电声,但仪器无电流突变的显示。该部分35kV配电设备是通过招投标从正规厂家采购来的,真空泡子从生产厂
家出厂时打过一次耐压,在成套开关厂出厂时又打过一次耐压,两次耐压试验资料齐全,试验结果合格(试验电压95kV),而本次交接试验出现如此大范围的不合格现象,不应该是断路器的质量问题。
为了确认这个看法,查出原因,我们又从他处借来一套工频耐压试验系统,该系统主要由接触式调压器及操作台组成,经过使用该装置进行试验,虽然实验过程中也发生了小的放电现象,但最终都通过了试验。两套试验装置,两个截然不同的试验结果,到底信任哪一个,成为摆在我们面前的一个难题。
从试验原理来看,串联谐振试验装置主要是利用了电路的串联谐振原理,谐振是由电阻(R)、电感(L)、电容(C)元件组成的电路在一定条件下发生的一种现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。在正弦电压U作用下,其阻抗为:
当时,电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。
工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。在电路Q值较高时,电感电压和电容电压的数值都将远大于外施电压的值,所以串联谐振又称电压谐振。而当电路发生突变,比如发生了放电现象、发生变化或C及L变化时,就破坏了产生谐振的条件,那么是不是这个原因造成了串联谐振耐压试验的失败呢?
3 问题的解决
在对试验过程进行分析的同时,我们把试验发生的相关问题分别反馈给了开关厂以及串联谐振耐压试验装置厂家,两家单位对此事均十分重视,第一时间派人到达现场。通过向开关厂了解,在出厂前工频耐压试验合格无误,经过串联谐振试验装置厂家现场检查,试验装置各部件工作正常,未发生故障。此时我们决定把真空泡子从手车内取出进行试验,取出后发现真空泡子上布满尘埃,将尘埃清理后再利用串联谐振耐压试验装置进行断口耐压试验,结果符合要求,另外换其他真空泡再做,同样合格。如此一来情况就十分明了了。
在第一次串联谐振耐压试验时,由于爬电距离较大,因此在相间和对地试验时均未发生问题,在断口试验时,由于爬电距离减少加上真空泡子外部蒙尘,从而发生了轻微的外部放电现象,外部放电造成系统失谐,在试验装置报高压闪烁,再找不到其他问题时,自然判断试验未通过。而第二次利用工频耐压试验装置时,不存在失谐问题,当发生轻微的外部放电时,系统仍能维持电压,经过放电电弧烧灼灰尘被清除,试验得以通过,第三次试验时由于引起放电的灰尘被清理,而真空泡子原本就没有质量问题,试验自然没有问题。

我要回帖

更多关于 变频串联谐振试验设备 的文章

 

随机推荐