二十万300平方米 消防验收厂房消防如何分区

建筑设计分区
查看: 3709|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分413帖子
五星助理工程师, 积分 413, 距离下一级还需 87 积分
有一个21000㎡的单层仓库(现主体已经完成),原设计,:二级,储存物品火灾危险性:丁类,形式:,建筑高度:9.6m。但是现由于储存物品火灾危险性由原来的丁类变更为丙类(第二项),这样就不满足《建规》表3.3.2中对丙类仓库最大允许建筑面积的要求(≤6000㎡,设置自动灭火系统时可增加一倍)。
若将现有建筑定性为物流建筑,根据《建规》3.3.10第2条当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占积,可按本规范表3.3.2的规定增加3.0倍:
& && &&&1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级(原建筑为二级);
& && &&&2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;
& && &&&3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。
分拣区按厂房要求,储存区按仓库要求;《建规》中对厂房的占地面积未作明确要求(丙类厂房,耐火等级一级,最大允许防火分区建筑面积不限)。
我又查阅了13J811-1《建规》图示,此种情况储存区的最大允许建筑面积和防火分区面积分别为12000㎡和4000㎡。
综上所述,现在是否可以通过提高建筑的耐火等级(从二级提高到一级),并将原仓库定性为物流建筑,将分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔,并使储存区面积≤12000㎡,剩余部分面积作为分拣区。此方案是否可行?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3073帖子
用防火墙完全分隔下,是可行。
储存区物品很关键,丙2类物品有条文中除外的物品,其防火分区3000了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分9292帖子
本人认为:若改为符合规范扩大占地面积的条件,即一是一级耐火等级,二是全部设自动灭火系统各报警系统,则可以将储存区搞成占地18000,防火分区4500,不知1怎样来的,依据13J811哪一页呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1221帖子
五星工程师, 积分 1221, 距离下一级还需 1279 积分
谢谢楼主分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
问题是实际使用的时候是不是属于物流建筑,如果不是,相关部门检查的时候怎么办,还有原来的规划、设计、施工图是不是也做相应的变更
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
感谢楼主分享!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2943帖子
一星高级工程师, 积分 2943, 距离下一级还需 57 积分
谢谢楼主分享的资料!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4293帖子
三星高级工程师, 积分 4293, 距离下一级还需 707 积分
谢谢楼主分享的规范资料
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)1、基地环境;基地内情况,详见总平面示意图;2、工程项目性质及规模;本工程为单层厂房,局部为三层夹层;类厂房;2、耐火等级;依据《建筑设计防火规范》(GB;级为二级;(一)设计执行的主要规范及依据;1《建筑设计防火规范》GB(;2《民用建筑设计通则》GB;3《屋面工程技术规范》GB
1、基地环境
基地内情况,详见总平面示意图。
2、工程项目性质及规模
本工程为单层厂房,局部为三层夹层。按厂房火灾危险性分类为单层丙
类厂房。总建筑面积53613.28O,建筑消防高度为10.90米。
2、耐火等级
依据《建筑设计防火规范》(GB)的规定,本工程的耐火等
级为二级。
(一)设计执行的主要规范及依据
1《建筑设计防火规范》GB(以下简称“建规”)
2《民用建筑设计通则》 GB
3《屋面工程技术规范》 GB
4《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87
5《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24
6业主提供的设计任务委托书;设计要求及反馈意见
7业主提供的工艺流程设计图
8业主提供的规划图;
9本院各专业提供的有关设计条件
(二)建筑类别及耐火等级
1、依据“建规”规定,本工程属单层丙类厂房,其耐火等级为二级。
(三)总平面布局
1、本工程与其它戊类厂房之间间距均大于10米;与办公楼间距大于10米。
2、本工程设有环形消防车道。
(四)防火分区
1、本工程生产类别为单层丙类厂房,耐火等级为二级,依据“建规”规定,分为印刷区,胶钉区,原料库。其中印刷区为一个防火分区,面积为15067.7平方米,不大于16000平方米。 胶钉区分为两个防火分区,面积分别为15440.1平方米,11692.8平方米,不大于16000平方米。原料库为丙类仓库,总面积为11411.5平方米,不大于12000平方米。分为四个防火分区,每个防火分区面积2852.9平方米,不大于3000平方米。
2、(五)防火构造
1、防火墙:本工程两个防火分区之间的的墙均为防火墙,防火墙采用100厚蒸压轻质加气混凝土墙体,仓库内防火墙其耐火极限4小时,厂房内防火墙其耐火极限3小时。具体做法详节点。
2,外墙屋面均采用彩色钢板岩棉夹芯板,为不燃烧体,耐火极限为0.5h,
檩条刷防火涂料,达到耐火极限1.0h。
3、钢柱,钢梁:依据《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24规定:钢柱耐火极限应≥2h, 钢梁耐火极限应≥2h
4、所有管道穿过墙体时,均需用矿棉将其周围的空隙紧密填实
5、防火门:防火墙上的门为甲级防火门,其耐火极限为1.2h。
(六)安全疏散
1、本工程整个厂房为七个防火分区,每个防火分区至少有两个安全出口。
2、本工程所有安全出口之间距离均大于5米;
3、依据“低规”规定,本厂房内任一点到最近安全出口的距离不大于80米。故现有的安全疏散距离能满足规范要求。
4、安全疏散宽度:
(1)厂房内印刷区的人数为150人按每百人0.6米的疏散门宽度计算,需疏散门宽度为0.9米,现有疏散外门总宽度为7.0米,满足规范。胶钉区的人数为200人按每百人0.6米的疏散门宽度计算,需疏散门宽度为1.2米,现有疏散外门总宽度为11.8米,满足规范。原料库的人数为10人按每百人0.6米的疏散门宽度计算,需疏散门宽度为0.06米,现有疏散外门
总宽度为3.0米,满足规范。
《消防专篇》 给排水设计说明
(一)、设计依据:
1、建设单位提供的本项目设计任务书和有关设计资料;
2、本院建筑专业提供的平、剖面图,其它专业提出的设计条件;
3、《建筑设计防火规范》GB;
4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005版);
5、《建筑灭火器配置设计规范》 GB5。
(二)、消防设计:
本系统消防用水由本厂区的消防水泵房、消防水池及室外环状管网供给。
初期火灾用水分别由设于本项目外的高位水箱间内的消防水箱供给(有效容积均不小于18立方米),分设室内消火栓系统和自喷系统增压设备。
该项目同一时间内发生的火灾次数为一次,一次消防用水量为1386立方米。
1、室内消火栓系统:
系统竖向仅为一个分区,为临时高压供水方式。
设计流量为 10升/秒,火灾延续时间为 3 小时。由厂区环状管网引入两根消火栓给水管,室内为环状管网,满足两股水枪水柱达到任一点。
消火栓箱采用铁制箱体,铝合金门,栓箱内配Φ19水枪,25米长DN65
衬胶麻质龙带,DN65栓口各一,栓箱内设启泵按钮。
采用内外壁热镀锌钢管,DN<100为丝接,DN≥100为沟槽或法兰连接。 消火栓泵可通过按动消防按钮启动,也可在消防控制室遥控启动或在水泵房内应急启动。
2、自动喷水灭火系统:
本系统竖向为一个分区,为临时高压供水方式。
本项目除不适合用水灭火的部位外,其它部位设闭式湿式自动喷水灭火系统。
本系统设计参数为:厂房部分(其包括印刷区和胶钉区)按严重危险级一级设计(12升/米2.分钟),系统作用面积300平米,火灾延续时间2小时;原料库部分按仓库危险级二级设计,采用K360早期拟制快速响应喷头,其喷头作用压力不小于0.20Mpa,作用面积内开启的喷头数为12个,火灾延续时间2小时;其它部分按非仓库类高大净空设计(12升/米2.分钟),系统设计作用面积为260平方米,火灾延续时间为 1小时。
系统设计流量为110升/秒,火灾延续时间2小时,报警阀前管网为环状。
系统附设八套地下式水泵接合器,本系统控制阀门均采用信号阀。 采用内外壁热镀锌钢管,DN<100为丝接,DN≥100为沟槽或法兰连接。 自喷泵与湿式报警阀附设的压力开关连锁自动启动,也可在消防控制室遥控启动或在水泵房内应急启动。
3、室外消防系统:
本项目室外消防系统设计流量为45升/秒,火灾延续时间为3小时。(室外环状管网、室外消火栓另由外线设计部门设计)
包含各类专业文献、专业论文、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、各类资格考试、外语学习资料、文学作品欣赏、50厂房消防专篇等内容。 
 消防设计专篇(厂房等)_建筑/土木_工程科技_专业资料。XXXXXXX 项目消防设计 (报批版 ) XXXXXXX XXX 年 X 月 X 日 1 消防设计说明 建设 设计 单单 位: ...  工业建筑消防设计专篇 工程名称阿拉尔新塘高科技有限公司项目(一期) 设计单位 新疆兵团勘测规划设计研究院 2010 年 6 月 工业项目消防设计专篇 一、设计依据 设计...  厂房消防专篇_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防专篇 一 消防水系统设置 1、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-20...  厂房消防设计专篇_建筑/土木_工程科技_专业资料。厂房消防设计专篇奇润电器五金车间消防设计专篇 一、 设计依据本建筑防火设计严格执行国家现行的建筑设计规范,其中有:...  生产厂区消防专篇_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防专篇,生产厂区,汽车...在总平面布置上均满足《建筑设计防火规范》中有关防火间距(厂房的防 火间距,表...  民用建筑消防设计专篇 工程名称 乌什产业园区标准厂房建设项目 设计单位 中国华西工程设计建设有限公司 2014 年 03 月 07 日 消防设计自审表设计单位 项目负责人 ...  厂房土建消防专篇图表_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 厂房土建消防专篇图表_建筑/土木_工程科技_专业资料。广东省 XXXXXX 建筑...  厂房水消防专篇_建筑/土木_工程科技_专业资料。厂房水消防专篇给排水专业: 1、 本建筑为单层丙类厂房。本建筑室内设消火栓系统、灭火器。 2、 室外水源远期为市政... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
厂房的消防设计说明
下载积分:466
内容提示:厂房的消防设计说明
文档格式:DOC|
浏览次数:249|
上传日期: 03:21:09|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
厂房的消防设计说明
官方公共微信

我要回帖

更多关于 300平方米以上 消防 的文章

 

随机推荐