浅析设有自动消防设施场所消防供配电系统普遍存在的几点问题及检查要点
  高层建筑、大型公共场所、地下建筑等场所一般都设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统等自动消防设施,所有消防设施运行的动力均由消防供配电系统提供,其可靠性直接关系到建筑内的消防设施能否在火灾情况下正常发挥作用。如果没有可靠的消防电源,投入大量资金的建筑消防设施在火灾中形同虚设,不能起到任何作用,使火灾造成重大伤亡和巨大财产损失。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  通过日常的消防审核、验收及消防监督检查等工作,我们可以发现设有自动消防设施场所的消防供配电方面主要存在以下几个方面的问题:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  一是消防供电的负荷等级低于建筑消防设施所需求的负荷等级。例如一些高层民用建筑和地下建筑,尤其是一些中小城市的高层建筑,内部消防设施用电负荷很大,而设计、施工人员没有充分考虑消防设施的用电负荷,只是简单的设置了两路电源。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  二是在低压配电室,消防配电线路未分别接在两个低压母线上。有的单位虽设有两个独立电源进户,满足一级负荷要求,但却将消防配电集中接在一个母线端上,这样就不能保证消防供电的可靠性,消防配电必须分别接到两个电路的母线段上配出,并分别引至消防用电设备最末一级配电箱上自动切换。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  三是在消防配电线路上接入非消防负荷。根据规范规定,消防配电应自低压配电开始与其它配电分开,并采用单独的供电回路。非消防荷载的故障将影响消防供电。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  四是消防供配电线路缺少耐火保护。这种隐患情况比较普遍。按规定消防供配电线路应采用耐火电缆线,或采取穿金属管敷设在非燃烧体结构内的耐火保护措施。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  五是两个消防电源不能在最末一级配电箱处自动切换。这将对消防水泵、消防电梯、防排烟风机、防火卷帘等关键消防设备可靠运行造成极大危险。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  六是自备消防电源发电机不能自行启动,无法及时向消防配电线路送电,为消防设备供电。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  七是消防配电室在防火设计上存在隐患。例如:配电室与其他部位缺少防火隔断,配电室未安装防火门,通风管道穿过配电室隔断处未安装防火阀,配电室与消防控制室无直通电话,配电室照明照度不够等。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  消防电源和消防供配电系统存在的隐患,往往是历史形成的,在设计和施工之初留下了隐患,有的是因为建筑物改变使用功能提高了对消防电源的负荷等级要求而形成了火灾隐患。这些隐患整改的投资都较大,难度也很大,尤其是这种隐患在平时难以察觉,给隐患的发现和整改带来很大的难度。我们消防监督人员在日常消防审核、验收及消防监督检查中,应从以下几个方面监督检查。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  一是要根据建筑物、场所要求的消防用电的负荷等级要求,来检查配电室的电源引入情况是否合格。例如,消防一级负荷要求常用电源和消防备用电源来自两个不同的一次变电所的双电源。不少建筑和场所的消防供电未能满足消防负荷等级要求,有的单位解决不了双电路电源问题,就准备了发电机组作为消防备用电源。其实这并没有满足消防电源的要求,这本身就是火灾隐患,我们在平时的工作中对这种情况没有引起应有的注意。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  二是消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表等显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。在配电室检查两路电源是否分别接在两个低压母线上,由变电所的值班人员带领现场检查识别到位。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  三是检查切换备用电源的控制方式及操作规程是否符合规范要求。例如检查消防水泵的用电电源是否能自动切换,在自动控制方式下,将正在运行的消防水泵电源手动切断,看备用电源是否立即自动切换,指示灯是否立即反应,能否保证消防水泵的正常运行。或者手动切断消防控制室正在正常运行的自动报警系统的电源,看备用电源是否能保证自动报警系统正常运行。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  四是检查消防供配电线路耐火保护情况。检查线路敷设的防火措施是否符合规范规定,有无临时接线的情况。消防电源线路穿管、封堵等耐火保护措施是否完好有效。检查导线与电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等情况是否符合规范要求。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  五是检查消防供配电线路上是否接入非消防用电负荷。一些后接入的用电负荷,为了接入方便,便直接接入了消防电源的线路,一旦非消防用电设施出现问题,将使消防备用电源出现问题,甚至失效,这将严重危害消防备用电源的可靠性和有效性。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  六是检查自备电源发电机组时,要检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯等。要现场测试在断电后能否自行启动,如果不能自动启动,应如何才能启动,并要求现场试验。检查测试自断电后自动启动的时间是否保证在30秒内完成,并检查发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示是否正常,试验时间不应超过10分钟。检查各种保证措施情况,例如燃油的数量(3-8小时的用油量)、品质是否合格,手动操作时,负责启动人员的责任如何落实,时间上如何保证在岗等。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  七是检查消防配电室是否形成了独立的防火分区,通向其他部位的门是否为甲级防火门,穿过消防配电室的通风管道是否安装了防火阀,消防配电室与消防控制室有无直通电话,两者之间如何联系和协同工作,有无联动操作规程和应急操作预案。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&   
  八是单位应是否将定期检查测试消防电源的结果记录在册,在消防监督检查时能否提供相关资料。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  建筑物的消防电源的完好有效,是保证建筑消防安全的一个重要方面,我们消防监督人员在日常工作中要不断探索消防电源的检查方法,及时发现并整改该方面的火灾隐患,保证建筑内自动消防设施的正常运行,维护建筑消防安全。