如何对变电设备进行正确验电?_隔离开关_中国百科网
如何对变电设备进行正确验电?
    答:高压验电应按下列要求进行:1)验电时,应使用相应电压等极合适且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前,应先在有电上进行试验,确证验电器良好。如果在木杆.木梯或木架上验电,无接地线不能指示者,可在验电器绝缘杆尾部接上接地线,但应经运行值班负责人或工作负责人许可。2)高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手炳处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。3)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。即:检查隔离开关的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化;且至少应有两个及以上指示已发生对应变化;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。4)表示设备断开和允许进人间隔的信号、经常接人的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
收录时间:日 07:31:51 来源:筑龙 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:如何对火灾报警设备进行现场检查?
如何对火灾报警设备进行现场检查?
一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查当被监视区域烟参数达到报警条件时,点型感烟火灾探测器应输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。未输出火灾报警信号。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。二.检查方法1.确认点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。2.复位火灾报警控制器,观察点型感烟火灾探测器的报警确认灯状态。三.检验器具加烟器:能够向点型感烟火灾探测器施加试验烟或气溶胶。注:试验烟可由蚊香、棉绳、香烟等材料阴燃产生。点型感温火灾探测器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查当被监视区域温度参数达到报警条件时,点型感温火灾探测器应输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。未输出火灾报警信号。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。二.检查方法1.确认点型感温火灾探测器与火灾报警控制器正确连接并接通电源,处于正常监视状态。用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热,观察火灾报警控制器的显示状态和点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。2.复位火灾报警控制器,观察点型感温火灾探测器的报警确认灯状态。三.检验器具热风机:能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流。注:点型感温火灾探测器的动作温度一般在54℃~78℃范围内,进行试验时,气流温度应大于80℃。点型红外火焰探测器一、检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查当被监视区域发生火灾并产生火焰,达到报警条件时,点型红外火焰探测器应在30s内输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。未输出火灾报警信号。响应时间超过30s。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。二、检查方法1.确认点型红外火焰探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将火焰光源(如打火机、蜡烛,火焰高度4cm左右)置于距离探测器正前方1m处,静止或抖动,观察火灾报警控制器的显示状态和点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。也可利用生产厂商提供的现场测试光源按其技术要求进行检查。2.复位火灾报警控制器,观察点型红外火焰探测器的报警确认灯状态。三、检验器具打火机或蜡烛;秒表:测量范围为0s~60s。点型紫外火焰探测器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查当被监视区域发生火灾并产生火焰,达到报警条件时,点型紫外火焰探测器应输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。未输出火灾报警信号。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。二.检查方法1.确认点型紫外火焰探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将火焰光源(如打火机、蜡烛)置于距离探测器正前方1m处,观察火灾报警控制器的显示状态和点型紫外火焰探测器的报警确认灯状态。2.复位火灾报警控制器,观察点型紫外火焰探测器的报警确认灯状态。线型光束感烟火灾探测器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查当被监视区域烟参数达到报警条件时,线型光束感烟火灾探测器应输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。线型光束感烟火灾探测器的响应阈值应不小于1.0dB,不大于10dB。未输出火灾报警信号。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。响应阈值小于1.0dB或大于10dB。二.检查方法1.确认线型光束感烟火灾探测器与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。将减光值为0.9dB的滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器,观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内发出火灾报警信号,记录其响应阈值小于1.0dB,结束试验。2.将减光值为10.0dB的滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器,观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号,记录其响应阈值大于10.0dB。三.检验器具滤光片:减光值分别为0.9dB和10.0dB;秒表:测量范围为0s~60s。点型复合式火灾探测器点型复合式火灾探测器现场检查应根据其探测火灾参数分别参照相应的火灾探测器的检查项目、技术要求和检查方法进行。手动火灾报警按钮一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查按下手动火灾报警按钮的启动零件,应输出火灾报警信号,红色报警确认灯应点亮,并保持至被复位。未输出火灾报警信号。红色报警确认灯未点亮。报警确认灯不能保持至被复位。二.检查方法1.确认手动火灾报警按钮与火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。按下手动火灾报警按钮的启动零件,观察火灾报警控制器的显示状态和手动火灾报警按钮的报警确认灯状态。2.更换或复位手动火灾报警按钮的启动零件,复位火灾报警控制器,观察手动火灾报警按钮的报警确认灯状态。可燃气体探测器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查可燃气体探测器在被监视区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号。未发出报警信号。二.检查方法1.确认点型可燃气体探测器与可燃气体报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。向点型可燃气体探测器施加与其探测气体种类一致的可燃气体,观察可燃气体报警控制器的显示状态。2.确认独立式或便携式可燃气体探测器按制造商规定的供电方式供电,处于正常监视状态。向可燃气体探测器施加与其探测气体种类一致的可燃气体,观察探测器的声、光报警状态。三.检验器具针对产品不同,配备符合下述浓度的、贮存在便于携带的贮气瓶中的试验气体:甲烷的浓度为50%LEL;丙烷的浓度为50%LEL;氢气的浓度为50%LEL;一氧化碳的浓度为500×10-6(体积分数)。火灾报警控制器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述基本功能火灾报警控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,10s内发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。10s内未发出火灾报警声、光信号。不能指示火灾发生部位。不能记录火灾报警时间。火灾报警信号不能保持至复位。当火灾报警控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。100s内未发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。故障声信号不能手动消除。故障声信号手动消除后,再有故障信号输入时,不能再启动。故障光信号不能保持至故障排除。火灾报警控制器应能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器及音响器件的功能。不能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器及音响器件的功能。火灾报警控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示。无主电源和备用电源转换装置。主电源断电时,不能自动转换到备用电源。主电源恢复时,不能自动转换到主电源。无主、备电源工作状态指示。二.检查方法1.确认火灾报警控制器与火灾探测器和手动火灾报警按钮连接并接通电源,处于正常监视状态。使火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,观察控制器发出火灾报警声、光信号(包括火警总指示、部位或探测区指示等)情况及计时、打印情况。2.复位火灾报警控制器,拆下一只探测器或手动火灾报警按钮,观察并记录控制器故障声、光信号、故障总指示灯(器)、故障部位和类型区分情况。3.手动操作火灾报警控制器自检机构,观察并记录控制器火灾报警声、光信号。4.切断火灾报警控制器的主电源,使控制器由备用电源供电,再恢复主电源,检查并记录控制器主、备电源的转换、状态的指示情况。三.检验器具秒表:测量范围为0s~100s。火灾显示盘一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述基本功能火灾显示盘应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,发出声、光报警信号,指示火灾发生部位,并予以保持。不能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号。不能发出声、光报警信号。不能指示火灾发生部位。声、光报警信号不能保持至复位。二.检查方法确认火灾显示盘与连接了火灾报警触发器件的火灾报警控制器连接并接通电源,处于正常监视状态。通过火灾报警触发器件使火灾报警控制器发出火灾报警信号,观察火灾显示盘声、光报警信号及部位指示情况。可燃气体报警控制器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述基本功能可燃气体报警控制器应能直接或间接地接收来自可燃气体探测器的报警信号,发出报警声、光信号,指示报警部位,记录报警时间,并予以保持,直至手动复位。未发出报警声、光信号。不能指示报警部位。不能记录报警时间。报警信号不能保持至复位。当与其连接的部件间、主/备电源发生故障时,可燃气体报警控制器应在100s内发出与报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。100s内未发出与报警信号有明显区别的故障声、光信号。故障声信号不能手动消除。故障声信号手动消除后,再有故障信号输入时,不能再启动。故障光信号不能保持至故障排除。可燃气体报警控制器应能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器和音响器件的功能。不能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器和音响器件的功能。可燃气体报警控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示。无主电源和备用电源转换装置。主电源断电时,不能自动转换到备用电源。主电源恢复时,不能自动转换到主电源。无主、备电源工作状态指示。二.检查方法1.确认可燃气体报警控制器与可燃气体探测器连接并接通电源,处于正常监视状态。使可燃气体探测器发出报警信号,观察可燃气体报警控制器发出报警声、光信号(包括部位或探测区指示等)情况及计时、打印情况。2.复位可燃气体报警控制器,拆下一只可燃气体探测器,观察并记录可燃气体报警控制器故障声、光信号、故障部位和类型区分情况。3.手动操作可燃气体控制器自检机构,观察可燃气体报警控制器报警声、光信号。4.切断可燃气体报警控制器的主电源,使可燃气体报警控制器由备用电源供电,再恢复主电源,检查并记录可燃气体报警控制器主、备电源的转换、状态的指示情况。三.检验器具秒表:测量范围为0s~100s。&火灾声和/或光警报器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述功能检查火灾声和/或光警报器的声信号在其正前方3m水平处的声压级(A计权)应在75dB~115dB范围内;光信号在1lx~500lx环境光线下,10m处应清晰可见。声压级(A计权)小于75dB或大于115dB;10m处不清晰可见。二.检查方法确认火灾声和/或光警报器按制造商规定的供电方式供电,使其发出火灾声和/或光警报信号,在其正前方3m水平处用声级计(A计权)测量其声压级,在10m处观察其光信号。三.检验器具声级计:测量范围为0dB~120dB(A计权);照度计:测量范围为0lx~500lx。&消防联动控制设备一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述基本功能消防联动控制设备应能直接或间接控制其连接的各类消防设备,&消防联动控制设备发出启动信号后,应有光指示(包括点亮启动总指示灯),指示启动设备名称和部位,记录启动时间和启动设备总数;确认控制设备动作后,应答指示灯应点亮。消防联动控制设备应能接收来自火灾报警控制器的相关火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号。不能直接或间接控制其连接的各类消防设备。发出启动信号后,无光指示(包括未点亮启动总指示灯)。不能指示启动设备名称和部位。控制设备动作后应答指示灯未点亮。未记录启动时间和启动设备总数。不能接收来自火灾报警控制器的相关火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号。当消防联动控制设备内部、消防联动控制设备与其连接的部件间发生故障时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。100s内未发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。故障声信号不能手动消除。故障声信号手动消除后,再有故障信号输入时,不能再启动。故障光信号不能保持至故障排除。消防联动控制设备应能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能。在执行自检功能期间,受其控制的设备均不应动作。不能手动检查其面板所有指示灯(器)、显示器的功能。在执行自检功能期间,受其控制的设备动作。消防联动控制设备的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示。无主电源和备用电源转换装置。主电源断电时,不能自动转换到备用电源。主电源恢复时,不能自动转换到主电源。无主、备电源工作状态指示。二.检查方法1.确认消防联动控制设备配接制造商提供的连接了火灾报警触发器件的火灾报警控制器,并在至少两个不同部位或不同报警区域配接有反馈功能的负载,接通电源,处于正常监视状态。分别在自动和手动工作方式下,使消防联动控制设备发出启动信号,观察控制设备状态和负载启动情况。通过火灾报警触发器件使火灾报警控制器发出火灾报警信号,观察消防联动控制设备发出火灾报警声、光信号情况。2.复位消防联动控制设备,将与其相连的某个负载断开,观察控制设备故障声、光信号、故障部位和类型区分情况。3.手动操作消防联动控制设备自检机构,观察所有指示灯(器)和显示器的指示情况。4.切断消防联动控制设备的主电源,使其由备用电源供电,再恢复主电源,检查消防联动控制设备主、备电源的转换、状态的指示情况。三.检验器具秒表:测量范围为0s~100s。&防火卷帘控制器一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述基本功能防火卷帘控制器应能通过手动和自动控制方式控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作,并发出卷帘动作声、光指示信号。不能手动控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作。不能自动控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作。未发出卷帘动作声、光指示信号。防火卷帘控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示。无主电源和备用电源转换装置。主电源断电时,不能自动转换到备用电源。主电源恢复时,不能自动转换到主电源。无主、备电源工作状态指示。防火卷帘控制器的备用电源应能提供控制器控制速放控制装置完成卷帘自重垂降、控制卷帘在中限位停止、延时后降至下限位置所需的电源。备用电源不能提供控制器控制速放控制装置完成卷帘自重垂降、控制卷帘在中限位停止、延时后降至下限位置所需的电源。二.检查方法1.确认防火卷帘控制器与卷门机或模拟卷门机负载连接并接通电源,处于正常监视状态。操作手动控制装置的上升、停止、下降按钮,或输入各种控制信号,观察动作和指示情况。2.切断防火卷帘控制器的主电源,使其由备用电源供电,再恢复主电源,检查主、备电源的转换、状态的指示情况。3.切断防火卷帘控制器的主电源和卷门机的电源,使控制器在备用电源供电的情况下,检查并记录控制速放控制装置动作情况。消防设备应急电源一.检查项目、技术要求和不合格情况按下表的规定。检查项目技术要求不合格情况描述主要部件检查消防设备应急电源使用的电池的制造厂、型号和容量等应与国家级检验机构出具的检验报告所描述的一致。使用的电池与国家级检验机构出具的检验报告所描述的不一致。功能检查在主电源故障情况下,消防设备应急电源应能按标称的额定输出容量为消防设备供电,使由其供电的所有消防设备处于正常状态。由其供电的消防设备不能处于正常状态。二.检查方法1.主要部件检查:对照检验报告检查消防设备应急电源所使用的电池的制造厂、型号和容量。2.功能检查:确认消防设备应急电源与由其供电的消防设备连接并接通主电源,处于正常监视状态。断开主电源,观察消防设备应急电源和由其供电的消防设备的工作状态。
发表评论:
TA的最新馆藏【图文】如何对机械设备进行保养?_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
如何对机械设备进行保养?
上传于||暂无简介
大小:441.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢您的位置: &
浅谈如何对机械设备进行维护
优质期刊推荐

我要回帖

更多关于 煤矿设备如何进行维修 的文章

 

随机推荐