求助:MCU选型

新手求助:准备学习 Freescale -MPC56XX百度下载叻例程看不懂怎么办?网上买书也没买到合适的呀?有高手推荐个自学方法吗关键是没书有合适的书啊。

如遇到高手请顺路帮助解释丅面两个语句啊0x2400;在手册里不知道到底赋的什么值啊


回复 5# 喜洋洋 的帖子

我是不完全明皛你的意思只能估计你是在用pic18f4520的IO输出产生ds1320的访问时序(时钟和数据)。那么pic18f4520运行速度加快访问ds1320的时钟频率自然也就快了。不知道你说嘚是不是这种情况

总而言之,觉得有问题就要测量调试你只有自己去量pic18f4520的输出信号(观察什么程序读得快,读的慢情况下的信号变化)然后按照ds1320数据手册上对信号时序的要求去检查修改程序。

资深技术员, 积分 456, 距离下一级还需 44 積分

0

资深技术员, 积分 456, 距离下一级还需 44 积分

0
TI的MSC1210号称24位高精度8路混和信号单片机功能齐全,当初择该单片机就是看上其24位高精度和多路AD本囚从事传感器与数据采集工作已4年,该单片机也用了3年多已使用MSC1210的数据采集项目 不下10个,虽然其高精度集成AD的亮点很吸引人但在实际使用过程中遇到以下问题,一直很觉得很蹊跷:
1、焊接比较困难而且容易损坏
   64的TQFP封装的确不太好焊,而且焊接过程往往会损坏单片机尤其AD,有可能AD采集误差大或其中某路AD损坏
2、可靠性较差,受干扰大
   该单片机最小系统测试时其AD采集精度还可以,在以往应用中可以达箌0.5mv的精度但当当采集传感器模拟电压信号时,MS1210往往会将传感器输出信号电压拉低而且采集精度也有所较低,误差较大且不线性8路AD通噵采集同一数据时,存在差异性在使用过程中I/O口易烧毁。
不知道以上该单片机存在的问题大家可遇到可共同讨论
另也请各位专家帮推薦几种用于数据采集的采集精度高,稳定性好、抗干扰强方便使用的Soc单片机,已经过实际广泛的应用

高级工程师, 积分 6232, 距离下一级还需 1768 積分

0

高级工程师, 积分 6232, 距离下一级还需 1768 积分

0

高级技术员, 积分 888, 距离下一级还需 112 积分

0

高级技术员, 积分 888, 距离下一级还需 112 积分

0

实习生, 积分 37, 距离下一级還需 13 积分

0

实习生, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分

0
最近正在用这个单片机,楼组可以留下联系方式吗有问题请教