1.5kw4极单相电机数据240KW动力有多大电流

240平方电缆线最大千瓦多少
240平方电缆线最大千瓦多少
我想知道240平方电缆线最大用电量多少千瓦
你可以按电工的“经验公式”来计算:即每平方毫米截面积的铜芯电缆可以通过约5A的额定电流,那么如果是220V线路的话,每KW 的电流在4.5A左右,则240平方的线可以承载240/4.5=53KW多些;如果是380V的三相平衡(负载为平衡负荷,比如电动机)负荷电路,则每KW的电流为2A左右,那么,也就是240/2A=120KW左右。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
220伏特条件下,按每平方毫米5安培的电流计算。
按电工的“经验公式”来计算:即100平方毫米以上電缆每平方毫米截面积的铜芯电缆可以通过约2A的额定电流,那么如果是220V线路的话,每KW 的电流在4.5A左右,则240平方的线可以承载240*2/4.5=106KW多些;如果是380V的三相平衡(负载为平衡负荷,比如电动机)负荷电路,则每KW的电流为2A左右,那么,也就是240*2/2A=240KW左右。
赞同三楼的回答,在做设计时,铜芯电缆都是按每平方毫米截面积通过2A电流来计算的。这个电流值称为:安全、经济电流值。
240平方的导线可以通过的电流就是480A。
在接220V电源时,可以使用的设备功率功率P(功率因数一般取0.8)
P=电压×电流×功率因数=220V×480A×0.8=84.5kW
在接380V三相平衡负荷电路时,可以使用的设备功率功率P(功率因数一般取0.8)
P=3×相电压×相电流×相功率因数=3×220V×480A×0.8=253.5kW
以上回答都不正确,电缆埋地敷设时,如是单根分开走线则安全电流为480A,如是三芯及以上同轴电缆安全电流为390A。再按以上值计算负载功率,如是单相每个KW约4.5A,三相每个KW约2A得出单相106KW和三相185KW。

我要回帖

更多关于 单相1.5kw 的文章

 

随机推荐