四根16平方的电缆能当一股95平方电缆价格的线用吗

如何计算四芯16平方电缆能承载多大功率用电器请用文字详细描述如何计算,谢谢!
大概是16平方铜线能带80A电流这些得看电压等级的,一般660v,功率*1.15就是电流,家用220v的一般是功率*2......这只是经验算法,并不标准。而多少平方的电缆带多大电流,这些分材质的,银,铜,铝都不一样,而且地埋,弯曲,温度等等都和载流量有关系。一般只是算个大概,在给宽裕点就没事了...
16*6*220=21KW
16*2=32 千瓦
四芯应该是用电器380电压的。大概能用50KW。要国标的。
为您推荐:
扫描下载二维码16平方三相四线电缆可以承受多少千瓦-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
> 信息中心 >
16平方三相四线电缆可以承受多少千瓦
来源:互联网 发表时间: 23:12:24 责任编辑:李志喜字体:
为了帮助网友解决“16平方三相四线电缆可以承受多少千瓦”相关的问题,中国学网通过互联网对“16平方三相四线电缆可以承受多少千瓦”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:16平方三相四线电缆可以承受多少千瓦,具体解决方案如下:解决方案1:
根据导线安全载流量表查询得,16mm2铜芯聚乙烯电缆在常温下的安全载流量为91A,三相四线供电计算得出额定功率在53KW左右!
解决方案2:
AC380V36KW左右
解决方案3:三相电机的电流一般是一个千瓦两安电流。照明的灯具就一般是单相……电线的载流量一般同安装环境有关,明敷(就是直接裸在外面,不加管或槽)载流能力最好。另外,电缆的载流量同材质有关,常见的电缆有铜和铝,铜的居多。如果明敷的话,16平方的铜线大约可以承受80A.详见口诀。按上述说,可以带40KW的电机。当然电机没有这个规格的,实际上只有37KW的。估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。&穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。