& 消防dn100连接方式 DN100地埋消防管道全用法兰连接可以吗?
消防dn100连接方式 DN100地埋消防管道全用法兰连接可以吗?
收集整理:/ 时间:
DN100地埋消防管道全用法兰连接可以吗? 你好,可以,但应符合规范要求。 根据GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。消防管道中,一根DN100的横管接一个DN65的立管,一个。不知你说的管道是哪一种连接方式,按照目前最常用的连接方式:即大于等于100以上采用沟槽连接,100以下采用丝扣连接为例。有两种方式:1、安装一个DN100的沟槽弯头,然后再装一个DN100*65的变径大小头。2、直接安装一个DN100*65的变径弯头。(这种弯头配件可能比较难买)
消防管道中,一根DN100的横管接一个DN65的立管,一个横的,一个竖向,如果是端部要接一个弯头,再接一个变径,如果是在中间。
接1个异径弯头就可以了。消防部分DN100阀门有螺纹连接的吗 止回阀就有,百度搜索一下DN100丝扣阀门就有。德州包清工消防管道DN100沟槽连接按消防箱算多少钱一个 - 。 可以说详细吗。民用建筑消防环管DN100连接消防栓在离消防栓哪里的位置变。只要该消火栓为单栓,且该栓为最后一个,在DN100与该栓分支的地方就可以变径.可参考规范建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版) 与高层民用建筑设计防火规范 GB 05年版)
本队消防施工.安装消火栓系统.喷淋.系统.弱电报警联动系统。。室外埋地消防管喷淋管可以用PE吗?用DN100钢塑复合管用。目前看,pe官不可以使用,室外埋地管道唯一比较符合要求的只有球墨铸铁钢管;DN100钢塑复合管正是因为连接方式的问题证明其不适用于室外埋地,比如说如现场焊接势必产生镀锌层脱落以及连接处防腐的问题,除非预制法兰并补涂塑层后敷设,这样势必增加施工可操作性和成本; DN100镀锌钢管不适用于埋地敷设,如非要埋地那么只可以焊接。 如不用于室外可卡箍连接。请教 包清工消防管道DN100沟槽连接多少钱一米?消火栓箱。包清工消防管道DN100沟槽连接25-30一米,消火栓,300-400一个,消防弱电是按控制点算40-50元一个 消火栓按钮和布线算法同消防弱电。室外消防DN100以上的同径国家有规定接法吗?是那种连接法。 当然有,你去买一套最新的消防安装图集,里面啥都有,我就是卖消防的。消防给水管DN100按规范应采用什么方法连接 采用沟槽式管道连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接,不允许管段之间焊接。
现在大多数都采用沟槽卡箍连接,比较便于安装和维修;少数采用丝扣法兰连接,消防规范不允许使用焊接方式。
丝接!也可以沟槽连接!
丝扣、沟槽、卡箍都可以
不允许焊接工艺。消防主管道是DN273的,我在上面直接开孔三通,再接一DN。我明确回答你、如果用镀锌管的,不可以。用无缝管、焊接钢管,可以做挖眼三通。但也要看设计说明管道安装用什么连接方式,如果不允许用焊接的,那就没有办法了。
开个三通也是可以的。可以用沟槽件连接,或者焊接。
现在内部没通水,那就可以弄。
消防dn100连接方式相关站点推荐:
赞助商链接
消防dn100连接方式相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。中天·阳光100小区,消防管道横穿于楼道和房间之间。记者张玉杰/摄  《住宅设计规范》要求:“卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40米。”可在消防管道入户的溪畔丽景和中天·阳光100小区,受消防管道入户影响,业主所购房屋较规范而言明显不足。而且业主们声称在购房时,开发商均未对室内布局作出提示,也没接到过“消防管道入户”的通知。事后得知“管道入户”情况,要求开发商整改时,得到的却是“消防工程已通过验收,无法更改”的回答。面对开发商的说法,业主该怎么维护自身合法权利?购房前又该注意哪些潜在风险?  业主 “管道入户”开发商只字不提  和中天·阳光100小区的情况类似,溪畔丽景小区的业主说:“买房时,开发商只给我们看了房屋的平面图,房屋布局完全没有图示,也始终没有收到开发商关于消防管道"入户"的说明。”从而导致他们购买了夹杂“特殊设计”的房屋。  为打消业主的疑虑,去年12月17日,溪畔丽景小区的开发商曾邀请该项目的设计方华西设计院向业主解释,面对住户提出的“能否通过墙体开槽的方式隐藏消防管?垂直于地面的自动喷淋是否可以改为侧喷来保留房屋层高?”华西设计院的李院长均给出了否定的答复。李院长告诉业主:“房屋消防设施设计已经昆明市消防支队验收,消防管道不能随意改动。”对于业主在购房时,对“管道入户”全然不知的情况,溪畔丽景小区售楼部工作人员表示,开发商不可能将房屋的基础设施全部告知业主。“房屋内的消防管道、水管属于配套设施,开发商不可能细致到把这些都告诉业主。”  消防 改造完后应申报消防部门验收  因为所购房屋层高受消防管道影响,溪畔丽景小区的部分业主直到现在仍不愿意接房。  有业主表示,《房屋设计规范》中明确:“普通住宅的层高适宜为2.8米,卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.4米。”而他们所购的房屋,因为受消防管道影响,加上吊顶、地面处理后,房屋净高只有2.35米,“虽然消防设施满足了《高层民用建筑设计防火规范》的要求,但也违反了《房屋设计规范》中的内容,严重影响了房屋的正常使用。”  经过审批的消防管道是否不能更改?昆明市公安消防支队宣传科黄斌给出了否定的答案。“ 溪畔丽景小区5幢为一类高层综合楼,属于公共建筑,需要设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统,且自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统均应设置在公寓内。”黄斌说:“消防系统涉及公共安全,也关乎住户的生命安全,业主可根据装修对消防管网进行改造,但装修改造前应申报消防部门进行审批,且审批合格后才可改造。并且应由具有施工资质的单位进行改造,装修改造完成后应申报消防部门进行验收。”  问题1  改造费该谁承担  假如管道可以改造,那改造的费用又应由谁来出呢?在大多数购房者看来,管道改造费用应由开发商全额支付。  购房者杨女士说,开发商在建房初期,完全可以通过更为人性化的设计来为管道布线。然而,交付的房屋不仅给业主使用造成影响,同时管道整改费时费事,整改管道所需支付的费用就该由开发商承担。昆明一消防设施安装公司的工作人员表示,溪畔丽景小区悬挂墙壁的消防管道可以采取墙体开槽的形式将管道隐藏,低空悬挂的自动喷淋头也完全可以调整为侧喷。“只要符合《自动喷淋灭火系统设计规范》就可以达到消防验收标准,不过这样做造价高,需投入更多的人力物力,开发商不愿投入这个成本。”  改造费用应由谁承担?云南凌云律师事务所张晓山律师认为:“开发商在交付房屋时,不仅需提供质量合格的房屋,同时也应考虑房屋实际符合合理预期的使用目的。如果购房者在签订合同时,与开发商没有明确的约定,导致业主的合法权益受到影响,那么业主可以通过协商或者起诉的方式,主张开发商违约,由其承担整改费用。”  问题2  改造后房屋到处是疮疤  应业主要求,中天·阳光100小区物管曾在2012年底对业主家中的消防管道进行整改。相关负责人表示:“业主整改消防管道的费用全由开发商承担,改造前,也按规定向有关部门申报。可由于有的住户整改期间不在家,部分住户家中"管道入户"的情况一直存在。”  如今,中天·阳光100小区里,大多业主家中的消防管道已经整改,不过,管道改造给房屋造成的影响,至今难以掩盖。尽管业主家中过去消防管道低空悬挂的情况已不复存在,但屋内仍留有两米多长的消防管。  在小区2幢A13楼一住户家中,原本悬于半空的消防管道已被拆除。消防管道贴着墙壁伸到住户家中,管道上留有两个自动喷淋头。房屋正中的天花板上,过去用于安放消防管道而开凿出的圆形孔,已被水泥封堵。  尽管整改减少了“管道入户”对住户们的影响,但不难发现,崭新的房间内疮疤随处可见,给房屋美观、使用造成了影响。  提醒  买百米以上楼盘  应多个心眼  昆明一地产集团高管刘先生告诉记者,一般只有用于商业、办公、超高层、公用性质的建筑才需要在室内安装消防喷淋。“室内消防设施处理得当,就不会对业主的生活造成影响。”刘先生说:“消防管道"入户"的情况,与其说是开发商在建设时没有前瞻性,不如说是开发商为节约建设成本而给住户们造成的不利影响。”  “房屋开槽,或对各种管道进行人性化设计,都会使得工人增加,造成开发商建设成本加大。解决消防管道给住户们带来的影响,最直接的方式就是提升房屋层高,像很多写字楼的净层高达到3.5米,这样即便在屋顶排线装管,也能在保障业主安全的同时保证房屋美观、居住舒适。”“不过,房屋每增加10厘米的层高,开发商的建设成本投入相应地会增加1%,现在很多楼盘正以低价促销的方式来吸引业主。业主从开发商那里难以获取对称信息,所以更多时候需要业主在购房时留个心眼。”刘先生提醒,购房时遇到33层以上的楼盘或产权为40年的公寓,购房者在购买前就需提高警惕,这些房屋按规定来看,需要加装室内喷淋设施。  为了避免业主所购房屋出现“消防管道入户”的情况,刘先生建议,购房者在购房前对所购房屋的性质应有所掌握,并咨询规划设计部门,以免事后发生不必要的纠纷。(  记者 赵得智)  作者:赵得智来源昆明日报-昆明信息港)谁知道消防喷淋管安装价格是多少?_其他_土巴兔装修问答
谁知道消防喷淋管安装价格是多少?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
谁知道消防喷淋管安装价格是多少?
提问者:思丝丝|
浏览次数:1444|
提问时间: 12:39:05
已有3条答案
回答数:27451|被采纳数:58
所有回答:&27451
大概需要25-30元/米,严格地讲,应该根据设计流量,从支管算起 然后根据流量选管径。但是一般说来,对于中危险级(最普遍):DN25带1个喷淋头,DN32可带3个喷淋头,DN40可带4个喷淋头,DN50可带8个喷淋头,DN70可带16个喷淋头,DN80可带32个喷淋头,DN100可带63个喷淋头,DN150可带800个喷淋头(即DN150湿式报警阀最大容量),对于轻危险级,可适当放宽,所以价格还是有些变化的。
回答数:15559|被采纳数:29
summer温情
所有回答:&15559
<p class="ask_one_p edit_-30一米,要看具体的情况。
&& &&区分管道的系统:给水、热水、采暖、压力排水、排水、消火栓管道、自喷管道……等
区分管道的材质:镀锌管、焊管、钢塑复合管、铝复合管、ppr管、PVC管……等
区分安装方式:丝接、焊接、粘接、热熔连接、卡箍链接、管件连接……等
区分不同的安装位置:室内、室外、管井、地沟、超高、
区分不同管道的防腐、保温除锈刷油
管道均按照不同的系统、材质、安装方式均按照延长米计算
套用第八册管道安装工程
阀门、洁具区分不同材质、类型均按个
回答数:17288|被采纳数:24
所有回答:&17288
消防喷淋管安装价格在500元左右,消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 616|回复: 4
储罐的消防喷淋管道是工厂化制作好,还是现场制作安装好?
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
沙漠里的游鱼的管辖
签到天数: 1539 天连续签到: 3 天[LV.9]以坛为家III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
各位有遇到储罐的消防管安装吗?
储罐消防管安装,是工厂化制作好,还是现场制作安装好呢?
360截图01536.jpg (31.47 KB, 下载次数: 0)
09:00 上传
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
Sammy_Wang的管辖
签到天数: 760 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
鱼总,我没啥话语权,提点个人想法:
消防管道,采用工厂化制作一大部分,至少80%以上,剩余的现场制作。
现场制作越少,管线的焊接、检验质量越好。
恭喜你抢到了沙发~~
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 899 天连续签到: 6 天[LV.7]以坛为家I&
这个问题没想过,我看我们原油储罐上的喷淋管道是一段一段用法兰把起来的。
那就是在工厂预制好完成,在现场安装的&
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
沙漠里的游鱼的管辖
签到天数: 1539 天连续签到: 3 天[LV.9]以坛为家III&
ylb913 发表于
这个问题没想过,我看我们原油储罐上的喷淋管道是一段一段用法兰把起来的。
那就是在工厂预制好完成,在现场安装的
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
QQ爱的管辖
签到天数: 235 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
除了喷头是买的,管道应该现场制作就可以了。
[]: QQ爱 发帖时在路边捡到 7 点 参与值,偷偷放进了口袋. 可用于每天砸金蛋
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by当前位置: >
& 消防管道带喷淋头规范 消防喷淋管道安装规范
消防管道带喷淋头规范 消防喷淋管道安装规范
收集整理:/ 时间:
消防喷淋管道安装规范
不行 必须是一寸的 规范有要求 刚问过我们单位的安装工程师
上喷淋头可以再梁的下方吗
吉林市管道疏通地热清洗提示您 室内消防喷淋系统安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷。
DN/80喷淋管可以开DN40的机四吗
不能,应根据喷头的规格型号确认支管型号 ,但是最小不能小于DN25.
主管安装中间二边第一个喷头规范是多少。有谁知道消防管道从25到300他们分别能带多少喷淋头比如25。根据火灾危险等级不同带的喷淋头也不同,现在一般中危二级的比较多,25的带1,32的带3,40的带4个,50的带8个,65的12个,80的带32个,100的带64个。桥架与喷淋头的间距按规范为多少?桥架与消防管道的距离为。第一:喷淋头保证3米一个。第二:弱电与强电之间保证在20-30厘米间距就行。
喷淋头的喷洒直径是3.6米,半径是1.8米,你算一下,乔架距地面两米三。消防管道安装规范里不同管程径分别能承载多少个喷淋头? - 。管径 喷头数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 &DN125 129+。急求:冬季消防喷淋头如何保暖,不被冻坏??? 喷淋头卫生么要保温,只要管道保温就行了呀。。。规范里好像没有这个要求
喷淋头保温?太方便了。把它包起来不就得了?或者拿个碘钨灯烤烤。
消防管道做电伴热防护
橡塑海绵保温,或者电伴热。母线槽安装规范要求与消防管及喷淋头的距离各是多少 表8.12.10 电缆桥架与各种管道的最小净距 管 道 类 别 平行净距(m)
交叉净距(m) 一般工艺管道
0.4 0.3具有腐蚀性气体管道
0.5 0.5热 力 管 道
0.5 0.3无保温层
1.0 0.5。室内消防喷淋头安装标准 你那个原来安装的就不符合规范,给几条设计规范条文你参考下:7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。住宅性质公寓室内是否必须安装消防喷淋头?消防设施是由开发商提供的,验收的时候质检部门,消防部门,地震局,设计部门等等。。。。都要在场,各个项目都要验收,消防这些是很重要的。。。。验收的时候都要设施完备。。。这是国家硬性标准 可参考《消防喷淋规范》GB5《自动喷水灭火系统设计规范》
消防喷淋是建筑消防系统的一部分,如果取消,需要设计部门出具设计变更单。按照你所说的情况,还需提供建筑高度,一般50米以上。
不知道你所在的公寓各楼层的使用性质,对于居住建筑,国家消防规范要比较详细的要求,但在房间内安装喷淋的话,比较少见,以下。
一般居住的公寓是不需要喷淋的,更何况你的实际面积只有61,可以将它拆除,按规定消防设施是安装在人员聚集的地方的,家里面一。消防喷淋头距地3.8米,现想做吊顶距地3.2 请问消防喷淋可以。消防喷淋头距地3.8米,现想做吊顶距地3.2米,消防喷淋可以接下来(把喷淋头拆除,把消防镀锌管加长0.6米或者把原来的垂直向下的镀锌管拆除更换整段的镀锌管),但必须把加长后的管道做好管道试压,保证连接处不漏水。规范中没有规定镀锌管每段的连接长度的,只要安装的消防管道达到试验压力就可以了。消防喷淋头要接消防管道,不能接自来水管道吗??消防自动喷淋的水压要求恒定到规定值,才能保证当温度达到整定值时,易熔片冲破,自动喷淋。而饮用自来水管的压力允许较大幅度波动,不能保证自动喷淋;若保证水压而设消防水箱,其水长期不用,水质变坏,不允许与饮用水混合;消防用水的水源,在有‘中水’分开供的城市,允许采用‘中水’,符合水资源政策,而‘中水’不能饮用;消防自动喷淋系统的启动、运行、联动,是智能化的,要求独立的系统才有效的进行。 喷淋头里有区别温度等级的不同颜色的化学液体,这可能就是题所说的‘有毒物质’吧!
第一办法,就近接市政消防管网。第二办法,设消防水池或水箱(可以用自来水补水)前提,先到消防队打个招呼,说白了。上供!。
不可接自来水管道。消防水与自来水不同。自来水是始终流动的,消防水可能储藏很多年也不会流动,因此一般添加药剂防止发生沉淀。