消防主机操作
USER S MANUAL深 圳市 泛海 三江电 子有 限 公司SH ENZH EN F ANHA I SAN JIAN G E LE CTRO NI C S CO. ,LTDJB-QGL-2100使 用手 册公 司名称 :深圳市泛 海三江 电子有限公 司 地址 :广东省深
圳市 南山区 南山 大道光彩 新天地公寓 三层 电话 :0 75 5 -8 6 22 66 3 1 传真:07 55- 266 4 8172 邮 编:51805 4 网址:HTT P:/ /WW W .F HSJ DZ.C OM 版本号:目一. 系统概述 二. 系统接线图 三. 设备简介 四. 面板功能 五. 开机 六. 用户的登录操作 七. 系统的特殊功能按键 八. 中文输入法说明 九. 菜单功能一览表 十. 系统配置(1) 时间设置 (2) 区域设置、楼栋设置、楼层设置 (3) 联网设置 (4) 密码设置 (5) 显示盘设置 (6) 电源设置 (7) 打印机设置 (8) 系统更名 (9) LCD 定时关闭 (10) 接口板设置 (11) 探测器/模块设置 (12) 设备类型添加 (13) 系统联动设置 (14) 区中联动设置 (15) 栋中联动设置 (16) 层中联动设置 (17) 房中联动设置 (18) 复合联动设置 (19) 手控盘设置录1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 12 12 14 17 18 19 20 20 20 21 21 27 29 34 35 36 37 38 38 40 40 40 40十一.操作(1) 消音 (2) 恢复 (3) 机检JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册I 版本号:(4) 一般联动禁/允 (5) 远音联动禁/允 (6) 总线手控禁/允 (7) 单点测试 (8) 单点测试启/停 (9) 自动登录 (10) 屏蔽当前报警 (11) 查询当前屏蔽 (12) 取消全部屏蔽40 40 40 40 41 42 43 43 44 45 45 45 45 46 47 48 52 53 54 54 55 56 57 57 58 59 60十二.历史查询(1) 历史火警 (2) 历史故障 (3) 历史请求/反馈 (4) 历史操作 (5) 历史删除十三.报警功能 十四.总线联动功能简介 十五.多线联动功能简介 十六.特殊操作简介(1) CF 数据备份 (2) CF 数据载入 (3) 总线质量检查 (4) 文件复位 (5) 统计 (6) LCD 刷新率调整十七.版本查询及系统运行信息 附录:设备类型表JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册II 版本号:一. 系统概述JB-QGL-2100 是我公司自主研制开发的新型总线制火灾报警控制器。它具备以下特性: l 采用新一代高速微处理器,与传统技术相比,数据处理速度提高 100 倍,数据存储容量提高 1000 倍 l 采用 7.4″(640X480 点阵)16 灰度级中文液晶(LCD)-立柜或琴台式 l 操作界面采用仿 Windows 菜单及窗口界面 l 使用标准 PS/2 计算机键盘、鼠标做为现场编程设备,操控灵活方便 l 提供拼音中文输入法和区位码中文输入法,实现自由中文输入 l 使用智能存储卡(选配) ,可复制或恢复系统的设置文件和历史文件,方便设备维护 l 采用两总线智能报警联动模式,每个回路可连接: ① 198 个智能探测器 或 ② 99 个智能探测器+99 个智能模块 l 配备多个高速 CAN 总线接口,数据传输高速可靠 l 配备 USB 接口,可与 PC 机进行直接的数据交互 l 超大系统容量,最大单机容量: ① 15,840 报警点 ② 7,920 报警点+7,920 控制点 l 支持 20 台 JB-QGL-2100 无主多机互联,组网后最大系统容量: ③ 316,800 报警点 ④ 158,400 报警点+158,400 控制点 l 可与 JB-QGL-2100A l l l l l l l l l l l l l l豪华型或 JB-QBL-2100 联网可扩展多线联动控制单元,最大容量 4000 点 超大当前报警容量:火警、请求、反馈、故障各 500 条 具备运行历史记录功能,历史火警、历史请求、历史反馈、历史故障、历史操作各 1000 条 用户可自定义设备类型,方便系统集成 引入虚拟接口板的概念,实现通用语义的联动运算 具备模块的手动单点启动/停止功能 具备探测器/模块的单点测试功能 可连接中文打印机即时打印系统状态 可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘 可连接 CRT 中文图文终端直观显示发生火警、故障的部位 可实行用户的分级管理,给不同级别的用户提供不同级别的系统操作权限 系统可在现场进行软件升级 执行 GB4717-93 国家标准 执行 GB16806-97《消防联动控制设备通用技术条件》国家标准JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册1 485A 485B485A485B二. 系统接线图JB-FSD -981HJB-FSD -981HJB-FSD -981HJB-FSD -981H1L+ 1L? ? 模块 ? ? ? 探测器1L+ 1L模块 ? ? 探测器 ? ? ?2L+ 2L? ? 模块JB-QGL -21002L+ 2L探测器 ? ? ?? ? 模块JB-QGL -2100KZJ-LD2-DZB 引出控制线2 +反馈线1探测器 ? ? ?3P200 3多线联动设备1 多线联动设备2CAN2HCAN2L 9芯电缆线JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册PC3QGL-2100 -CRT系统多线联动设备nJB-QGL -2100AJB-QGL -2100JB-QGL-2100系统 整机接线图图 2-1版本号:2 版本号:三. 设备简介为了让您熟悉本系统的运作,下面简要的介绍一下本系统的构成。系统包含以下主要组成部件: l 主控板 主板负责处理和分析系统中其它部件传输过来的数据信息,并根据数据分析结果,指挥系统中的 其它部件执行相应的命令,如命令蜂鸣器开始火警鸣响等。 l 显示板 显示板提供报警信息的主要输出界面,同时提供日常的维护、查询界面。 l 输入设备 系统移植了标准计算机的外设接口,使用 PS/2 接口的键盘和鼠标做为输入设备,极大地方便了用 户对系统进行设置。 l 电源 电源完成整个系统内部设备的供电。本系统采用 24V 输出的专用消防设备电源,可提供主电故障、 备电故障、备电欠压、备电充电报警或反馈,并有良好的抗干扰特性。 l 接口板 接口板为探测器/模块总线的驱动板,每个接口板包含 2 个回路。每个回路可驱动 198 个智能探 测器或 99 个智能探测器+99 个智能模块。 l 探测器 系统中可接入本公司生产的多种智能型感烟、感温或复合探测器,主要的型号有 JTY-LZ-983、 JTY-GD-01、JTW-ZCD-01 等。 l 模块 系统中可接入本公司生产的多种智能型模块,主要的型号有接口模块 JK-02、监视模块 JS-02、控 制模块 KZ-02、控制监视模块 KZJ-02。同时还可接入智能型声光报警器 SG-01、智能手动报警按 钮 J-SJP-M-Z02、智能消火栓 J-SJP-M-Z02(X) 等。注:以上模块型号可能带有后缀,如控制模块 为 KZ-02B 或 KZ-02C。我公司生产的所有模块均可在 JB-QGL-2100 上使用。 l 总线手控盘 每个手控盘包含 30 个手控按钮,每个按钮都可对应总线上的某个控制监视模块,按下按钮即可完 成控制监视模块的手动启动/停止操作。注:我公司原先生产的 32 点手控盘现已停产,并且我公 司可能根据现场使用情况,对手控盘的控制点数进行调整。实际控制点数以发货为准。 l 多线控制模块 每个多线控制模块 KZJ-LD-03 包含 2 路多线控制输出,可控制 2 台需要直接控制的关键设备,如 消防水泵等。 l 打印机 系统将通过打印机将所有的报警信息打印出来,以备查询。 l 显示盘 显示盘又被称作楼层显示盘, 但本系统中扩展了显示盘的用途, 显示盘可作为 “区域显示盘” 、 “楼 栋显示盘”或“楼层显示盘”使用。可接入本系统的显示盘有 FSD-981 和 FSD-981H。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册3 版本号:四. 面板功能JB-QGL-2100 面板布置图如下:图 4-1注:上图液晶中显示的是报警界面,其中共有 6 个故障报警项。 面板设计中包含了报警查询和控制的基本功能,按上图标示详述如下: ⑴. 总火警指示 系统发现任意火警报警时,此指示灯被点亮。 ⑵. 总故障指示 系统发现任意故障报警(不论故障类型)时,此指示灯被点亮。 ⑶. 电源故障指示 系统发现主机电源报警(不论电源故障类型)时,此指示灯被点亮。电源的故障可能导致整个系统 无法正常运行,因此专门设置此指示灯。 ⑷. 联动请求指示 若系统已发出某个模块的联动请求时,此指示灯被点亮。 ⑸. 联动应答指示 若系统已接收到某个模块的联动反馈时,此指示灯被点亮。 ⑹. 电源指示 主机电源对主板的供电正常时(可以是备电供电) ,此指示灯被点亮。 注:此指示灯被点亮并不表明除主板外的其它系统部件供电正常。 ⑺. 面板键盘控制功能 上电时的初始状态为面板键盘关闭,面板键盘指示灯熄灭。按下 面板键盘启动/停止 或按 PS/2 键 盘的 CTRL+ALT+DEL ,液晶上会弹出密码输入框和数字选择,这时可通过输入密码进行登录(见用 户登录说明) ,若系统接收到正确的密码,将打开面板键盘,同时点亮面板键盘灯。在开启状态, 按一下 面板键盘启动/停止 ,关闭面板键盘。 在面板键盘开启的状态下,若在 10 分钟左右的时间内,没有任何人对系统进行操作,系统将自动 退出登录状态,并关闭面板键盘 ⑻. 一般联动控制 若一般联动控制处于禁止状态,按下 一般联动禁止/允许 ,将使之切换至允许状态,同时一般联动JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 4 版本号:允许灯被点亮,再按一下则回到禁止状态,同时指示灯熄灭。若有多台主机联网,则按下网络中任 意一台主机的 一般联动禁止/允许 , 则所有主机的一般联动控制状态将同时改变。 一般联动的控制 状态将掉电保存,即系统掉电后重新上电,一般联动控制将恢复到掉电前的状态。 注:一般联动是指除了远音联动以外的联动控制。远音联动是指系统对警铃、声光报警器等音响设 备的联动控制,因为这一类的设备在工程中大量存在,并且存在独立的消音操作,为了减化用户的 设置,我们将此类联动单列开来,进行独立的运算。 ⑼. 远音联动控制 若远音联动控制处于禁止状态,按下 远音联动禁止/允许 ,将使之切换至允许状态,同时远音联动 允许灯被点亮,再按一下则回到禁止状态,同时指示灯熄灭。若有多台主机联网,则按下网络中任 意一台主机的 远音联动禁止/允许 , 则所有主机的远音联动控制状态将同时改变。 远音联动的控制 状态将掉电保存,即系统掉电后重新上电,远音联动控制将恢复到掉电前的状态。 ⑽. 总线手控盘控制 若系统的总线手控盘处于禁止状态, 按下 总线手控禁止/允许 , 将使所有接入的总线手控盘处于允 许状态,同时总线手控允许灯被点亮,再按一下则回到禁止状态,同时指示灯熄灭。若有多台主机 联网, 则按下网络中任意一台主机的 总线手控禁止/允许 , 则所有主机的总线手控盘控制状态将同 时改变。总线手控盘的控制状态将掉电保存,即系统掉电后重新上电,总线手控盘控制将恢复到掉 电前的状态。 ⑾. 消音操作 按 消音 键,可消除主机内部蜂鸣器所发出的报警声,同时消音灯被点亮,在消音状态下,当发生新 的报警时,蜂鸣器等声响报警重新被启动,消音灯同时熄灭。 消音 键为系统中唯一不受密码保护的 按键,无论面板键盘是否开启,此键都有效。 ⑿. 远音控制 按 远音控制 可消除外部设备(警铃和声光报警器)的警报声。 在有火警存在的情况下此 远音控制 键可 关闭和重启相应警报器的报警声响。该按键需要在登陆系统的情况下才可以进行操作。⒀. 屏蔽操作 按 屏蔽 将使当前处于报警状态(火警、反馈或故障状态)的所有总线设备(可以是联网系统中的任 意总线设备)被屏蔽。某个设备被屏蔽后,系统将不会对其产生的报警信息发出任何声光报警,但 仍会将其报警信息记录至历史报警中被查。接口板、电源等设备的故障不可被屏蔽。当系统中存在 任何被屏蔽的总线设备时,屏蔽灯被点亮。注:面板上仅提供屏蔽当前报警按键,可通过菜单操作 进行“查询屏蔽” 、 “取消全部屏蔽”等屏蔽操作。 ⒁. 机检操作 按 机检 将使系统进入自检流程:点亮所有的指示灯进行灯检,蜂鸣器尝试多种声响模式(火警、故 障、反馈) ,同时液晶将顺序点亮屏幕上的像素点阵。在机检状态下,再按一次 机检 则退出机检状 态。机检状态下,系统暂时不接收报警信号。 ⒂. 恢复操作 按 恢复 将消除当前的所有报警,并使系统重新启动运行。整个过程大约需要 10-30 秒时间。若有 多台主机联网,则联网的所有主机均执行恢复操作。 注意:若有多台主机联网时,1 号机为集中机(系统主机) ,在集中机上按 恢复 、 屏蔽 、 消音 、 、 远音控制 、 一般联动 、 远音联动 、 总线手控盘 键时,所有联网的区域机(2~20 号主机)均将执 行该操作;区域机操作以上按键时仅能改变自身的状态。当联网系统中区域机正处于设置状态时,JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 5 版本号:操作人员在集中机按 恢复 按键,区域机将立即响应恢复命令, 此时区域机正在设置的文件将丢失此 次更新,即从上一次存盘开始新设置的数据将不会被自动保存!因此,在联网系统中,有多个调试 人员同时调试的情况下,在进行大数据量输入之前,请将被设置主机的联网线暂时断开! ⒃. 系统故障指示灯 当本机自身出现故障或系统运行不正常时,该指示灯点亮。 ⒄. 通信指示灯 当主机之间有通信时,该指示灯点亮。 ⒅. 电源故障指示灯 当本机主电欠压、主电故障、备电欠压、备电故障情况出现时,该指示灯点亮。 ⒆. 自检指示灯 当本机进行自检时,该指示灯点亮。 ⒇. 关于 LCD 内容的选择与查询 此部分有 4 个按键: ▲ 、 选择 、 确认 、
。这 4 个按键的意义由当前的液晶显示内容决定。主 要有 2 种用途: ① 查询报警: ▲ ―向上滚行 选择 ―选择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区) 确认 ―选择活动区域(火警区、请求/反馈区、故障区)
② ―向下滚行 输入密码: ▲ ―光标向上移动 选择 ―选择数字 确认 ―确认密码完成
―光标向下移动下面介绍显示屏幕上的常规显示栏,这些栏目无论液晶显示处于何种状态都会显示。如前图所示, 显示屏幕上的常规显示栏有 4 个: l 标题栏 显示主机的型号、名称、公司商标以及当前主机在网络中的编号 l 状态栏 主要有以下用途: ? 显示主要的当前可用的特殊功能按键 ? 在报警状态下,显示火警、请求、反馈、故障的总数 l 时间栏 显示日期与时间 l 电源状态栏 以图标方式显示当前的主机电源的状态,图示如下:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册6 版本号:主电正常 主电欠压 主电故障 备电充满 备电欠压 备电耗尽 备电故障 备电充电(电量变化显示)JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册7 版本号:五. 开机本系统电源输入要求为 160VAC~280VAC,45~55Hz。机壳必须良好接地,对地电阻≤2Ω。确 认以上运行环境后,可打开电源开关,上电运行。液晶上会显示以下提示:图 4-1此时,系统将检查并装载系统运行所必须的数据,并对外部设备进行必要的设置,此时在状态 栏中将提示目前的初始化步骤。整个初始化过程将在 10~20 秒内完成,然后系统给出以下提示:图 4-1此提示说明系统已经进入了监控状态。正常状态下,图中的 3 个图标将顺序闪动。 注 1:系统对所发现的火警或故障,都会进行一些确认和验证的算法,因此报警都会有一定的 延时。本系统火警的最大延时为 5 秒,故障的最大延时为 100 秒。因此,即使在开机时,系统中已 经存在某些故障或火警, “系统运行正常”的提示仍将显示。 注 2:初始化过程的时间与外部设备的数量有关,当外部设备较多时,需要传输的数据量增大, 因此耗时也相应增加。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册8 版本号:六. 用户的登录操作用户输入密码让系统识别其身份的过程,我们称之为登录。 用户必须登录后,方可使用符合其身份的系统操作功能。 系统将用户分为四类: l 超级用户:系统设计人员(8 位密码) l 系统调试员:我公司的系统调试人员(8 位密码) l 系统管理员:用户的系统维护人员(6 位密码) l 值班员(4 位密码) 注意:用户的分类是为了防止可能出现的误操作,并便于系统维护。 注意:值班员不能进入系统设置界面,并仅可通过面板键盘登录。 注意:系统将记录每个用户的操作,以便责任追查,因此每个用户必须对自己的密码严格保密, 尽量避免在其他人在场的情况下输入密码。 具体的登录过程如下: 超级用户、系统调试员、系统管理员通过标准键盘登录: l 登录 在未登录状态下,同时按下 Ctrl、Alt、Del 三个键,将弹出密码输入窗口(如下图) ,输入密 码后,按面板“确认”键或标准键盘的“Enter ”键。为了保密,输入任何键值,输入框内都 将显示“*”号。图 4-1l 退出登录 在登录状态下,同时按下 Ctrl、Alt、Del 三个键,弹出询问窗口,选择“确认” 。 用户通过标准的键盘登录后,面板键盘同时被开启,面板键盘允许灯同时被点亮。图 4-1值班员通过面板键盘登录: l 登录 在未登录状态下,按下“面板键盘”键,弹出密码输入窗口,按“▲”键或按“”键选择 0-9 数字,按“选择”键把所选的数字填入密码框中,填好密码后,按“确认”键。 l 退出登录 在登录状态下,按下“面板键盘”键JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 9 版本号:注意:在登录状态下,若 10 分钟内没有人对系统进行任何操作(指没有任何按键被按下且鼠标 没有任何移动) ,则系统将自动返回未登录状态。 注:在未登录的状态下,用户仅可进行“消音”操作,其它操作均不被允许。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册10 版本号:七. 系统的特殊功能按键系统在标准 PS/2 键盘上,使用了以下特殊功能按键: l F1-切换至主设置界面 l F2-切换至报警界面 l F3-切换至屏蔽查询界面 l F4-切换至单点启/停界面 l F5-电子表格中的单元格拷贝 l F9-电子表格中的单元格粘贴 l Ctrl+Alt+Del-切换至登录界面或退出界面 l Ctrl+Space―切换至中文输入法或退出中文输入法 l Shift+Space―切换全拼输入法/区位码输入法 l ←-向左移动光标的位置 l ↑-向上移动光标的位置 l →-向右移动光标的位置 l ↓-向下移动光标的位置 l Del-删除光标右侧的文本字符 l BackSp-删除光标左侧的文本字符 注:Space 指 PS/2 键盘上的空格键。 以上的特殊功能按键并不是在所有的情况下均有效,在主界面的下端的状态栏(位置见面板分布 图)中,将滚动提示当前有效的主要功能按键。 注意:在火警和反馈状态下,系统管理员和值班员不能进入设置界面。原因是系统认为已发现紧 急情况,必须优先处理。此时,F1 键无效。而系统调试员和超级用户可在火警和反馈状态下进入设置 界面,因为系统认为目前正处于未交付用户使用的调试状态。 注意:任何操作人员处于设置界面等非报警界面时,若有新的报警发生(包含火警、故障等的任 何报警) ,报警界面都将自动弹出。此时,只有系统调试员和超级用户可重新进入设置界面。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册11 版本号:八. 中文输入法说明本系统支持两种中文输入法: l 全拼输入法 l 区位码输入法 切换方法: Ctrl+Space―切换至中文输入法或退出中文输入法 Shift+Space―切换全拼输入法/区位码输入法 注:Space 指 PS/2 键盘上的空格键。 全拼输入法说明: 1.只支持单字输入,不支持词组; 2.输入合法的拼音后按 Space 键,将弹出候选悬浮窗口(如下图) ; 3.按字的编号进行选择; 4.按“+” “―”键进行候选窗口的翻页; 5.仅支持大陆标准拼音。图 4-1注:图中为在系统设置-显示盘设置界面上的汉字候选悬浮窗口。 区位码输入法说明: 1. 仅支持单字输入; 2. 输入 4 位数字构成的合法的区位码,相应的汉字将弹出; 3. 区位码的查询见国家标准二级字库编码。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册12 版本号:主菜单时间设置 区域设置 楼栋设置 楼层设置 联网设置 密码设置 复示盘设置 电源设置 设备类型添加 模块/探测器设置 区中联动设置 栋中联动设置 层中联动设置 房中联动设置 复合联动设置 手控盘设置接口板设置 系统联动设置消音 恢复 机检 一般联动禁 /允 远音联动禁 /允 总线手控禁 /允 单点测试 单点测试启 /停 自动登录历史火警 历史故障 历史反馈 /请求 历史操作 历史删除数据备份于 关关 于数据载入系统运行信息总线质量检查版本文件复位统计注册功能 历史故障 历史反馈 历史火警LCD 刷新率调整九. 菜单功能一览表打印机设置 系统更名 √Lcd 定时关闭使用模式 调用模式隔离当前报警 查询当前隔 离 取消全部隔离历史操作JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册系统设置总线设置联动设置操作历史查询特殊操作关于13 版本号:十. 系统配置本节将详细说明各个与系统配置有关的子菜单的操作,包含系统设置、总线设置和联动设置。 其中系统设置的子菜单如下图:(1)时间设置 时间设置界面如下图:图 4-1图 4-1按“确认”后,系统将用户设置的时间保存。在主机联网的系统中,因为多台主机要求时间一 致,系统中的全部主机均以集中机的时间为准,即在集中机进行时间设置,其它主机将自动同步较 准。即使在其它主机设置了时间,系统也会自动更改为集中主机的时间。因此,在联网系统中,只 有集中主机具备有效的时间设置功能。 (2)区域设置、楼栋设置、楼层设置 以上 3 项设置,是为了让系统了解应用工程环境。通过这 3 项设置,我们将整个系统所管辖的 区域在逻辑上做以下划分:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册14 版本号:图 4-1本系统最大可管理 20 个防火分区,每区 20 栋,每栋-10~100 层。针对某个工程,有效的区 域、楼栋、楼层需要进行登记,登记的方法是用鼠标点击对应表格中的登记栏,显示“ ”表示已 登记,显示“w”表示未登记。 注意:工程调试的开始就应进行区、栋、层的设置,其它设置依赖于这些数据。 注意:通过层登记可解决跳层的问题,即某些建筑可能没有某一层,例如没有 4 层,可取消第 4 层 的登记,则系统会认为 3、5 层为相邻层,所有联动可正常滚动。 这三个设置表格比较类似,下图所示为区域设置表格:可在“位置描述”给区域命名,图中为初始化值“X 区” 。 下图所示为楼栋设置表格:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册15 版本号:可在“位置描述”给楼栋命名,图中为初始化值“X 栋” 。 下图所示为楼层设置表格:完成后按“确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退出。 在区域、楼栋设置表格“位置描述”栏可给区域、楼栋重新命名,这样会使报警信息更易读, 如 1 区命名为“汇景华苑” ,1 区 1 栋命名为“观海阁” ,则报警信息有如下变化: 1 区 1 栋 8 层 28 房火警 → 汇景华苑观海阁 8 层 28 房火警 注:如果需要对每个探测器或模块使用完全独立的位置信息,则可在探测器/模块设置界面中,给 每个探测器或模块输入相应的位置描述。具体见探测器/模块设置。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册16 版本号:注意:如果在建筑物中有某一层为设备层(或称之为夹层) ,在楼层设置中可将其忽略。设备层的滚 动报警通常附属于其某个相邻层。探测器或模块在设备层的信息可通过探测器或模块的位置描述进 行输入。例如:建筑物的 2、3 层之间有一个设备层,设备层报警附属于 2 层,则在设备层的探测器 可设置为 2 层,其位置描述为: “2 层和 3 层之间的设备层……” 。 注意:区、栋、层的设置必须在其它设置开始前进行设置,否则在联动设置等操作界面则没有相应 的备选项。如果区、栋、层的设置不正确,可能导致错误的滚动报警或联动。 (3)联网设置 本系统支持 20 台 2100 系列主机联网,因跨机联动的需要需将火灾报警信息同时传输给网内的 集中机或其它的区域机,因此必须进行联网设置。只有在本机登记其它主机后,报警信息才会被传 输给被登记的主机,接收为被动接收,接收到的报警信息均会被显示。 联网时,网内时间以集中机(1 号主机)时间为准。修改集中机的时间,网内所以主机的时间 都会随之改变。 所有联网的主机必须设置为相同的传输速率,必须知道有哪些主机在网络中,且不能有相同的 主机号。 联网设置界面如下图:注意:请注意界面中的提示信息! 修改方法为:先在“本机号”下拉框中选择该主机的地址,点击“传输速率”下拉框选择联网 总线的传输速率,最后点击所有联网主机的对应的“登记”栏,使显示为“ ” 。完成后按“确认” 按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退出。修改传输速率方法如下图。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册17 版本号:注意:联网系统中的全部主机必须设定为相同的联网传输速率! 注意:联网传输速率设定在主机重新上电后方可生效! 注:当工作在不同速率的主机连接入网时,所有的主机(包括其它相同传输速率的主机)均不 能正常通讯。因此,在多机联网的系统中,在逐个重新设定主机的传输速率时,在设定的过程中通 讯总线将无法工作,当所有主机全部设定为新的传输速率后,系统将恢复正常。下面详细说明联网传输速率的选择问题。 联网传输速率可选择 10K、20K、50K、100K。联网传输速率的选择并不是越快越好,需要依据以 下情况进行选择: l 联网主机的数量 l 联网总线的长度(主机间的距离) l 联网传输线的类型 l 联网主机的数量 联网主机的数量越多,总线上传输的数据量越大。因此,当联网的主机数量较多(通常指大于 5 台) 时,建议尽量使用较高的通讯速率,如 100K。 l 联网总线的长度 传输速率越高,总线的最远传输距离越小。传输速率越低,总线的传输抗干扰性越好,同时可靠性 也越高。建议在传输距离大于 1000m 的场合,使用较低的传输速率。 在联网总线长度较大且联网主机的数量也较多的场合,即长度要求与数量要求相矛盾的情况下,建 议长度要求优先考虑,采用较低的传输速率。因为,如果数据的可靠性得不到保证,系统尝试重复 发送数据的次数将增大,将导致数据量进一步增加。 注意:总线的传输距离是指相距最远的两台主机的距离,如下图所示:1 号主机 500m 2 号主机 1000m 3 号主机传输距离 1500ml 联网传输线的类型JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 18 版本号:通常使用的连接线的类型有①屏蔽双绞线②普通双绞线③屏蔽线④普通导线等等。 经过我们的测试, 使用①②在 100K 的传输速率下可有效传输 1500m~2000m 左右,在 20K 的传输速率下可有效传输 3000m~4000m,而使用③④的传输距离仅为使用①②的 1/5~1/3。因此,我们建议使用使用普 通双绞线作为联网线,在外部干扰较大的场合(如电缆沟中有大量强电电缆或附近有大功率无线发 射设备的场合) ,建议使用屏蔽双绞线。 综上,在工程中应根据联网距离和主机数量,选择合适的传输速率。再根据传输速率选择合适的传 输线类型。在通常的应用场合,一般使用双绞线连接 2~5 台主机,传输距离小于 1000m,使用 20K 的传输速率。 注:可通过菜单“特殊操作”-“总线质量检查” ,观察总线上的收发包的数量,如果两者的数量相 差较大,说明通讯的成功率较低,则应降低传输速率或改善传输环境。 本系统可实现 20 台主机联网,网络中的 20 台主机以无主方式互联。网络中任何一台主机的异常, 不会导致整个系统的故障。在网络中,所有的报警信息(包括火警、请求、反馈、故障)是所有主 机所共享的。任何一台主机都将显示整个联网系统中所发生的全部报警信息。 CRT 以一台主机的身份接入网络,即若配备 CRT 的系统,CRT 占用 1~20 号地址中的任意一个。 注:1 号主机并不是网络内的中心机,它仅仅提供一个时间参照。实际上,主机间的时间有差异并 不会对系统的工作造成影响。 参与联网的主机必须登记,每台主机都必须知道网络中有哪些主机在线。 注意:联网主机的连线必须是串行连接,不可星形连接或环形连接!否则将导致通讯异常! !2 号主机 3 号主机 2 号主机 3 号主机1 号主机1 号主机4 号主机4 号主机错 误的连接(4)密码设置 密码设置界面如下图:正确的连 接JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册19 版本号:修改方法:在“新密码”和“新密码确认”中两次输入新密码。完成后按“确认”按钮保存设置并 退出,否则按“返回”按钮保留原设置并退出。若两次输入的新密码不同,则新密码将不被系统接 受。 注意:各级用户可以更改本级和所有下级用户密码,如系统管理员可以更改自己的密码和所有值班 员的密码,但无权更改系统调试员的密码。这样做的原因是保证在人员更替或密码遗失的情况下, 有解决的方法。 注意:系统将根据输入密码识别当前操作人员的身份,并记录操作人进行的所有操作。此记录可能 成为事故发生时责任追属的依据。因此,各级用户必须承担自己的密码的保密工作,避免泄密。 系统管理员的初始密码为“111111” 。值班员的 10 组初始密码分别为“0000” “1111”……“9999” 。 请在系统交付使用后更改为自己容易记忆且其他人不易猜到的密码。系统管理员负责分配值班员密 码,要求每个值班员的密码均不相同,以便于身份识别。 值班员不可进行标准键盘的操作,因此也不能进行密码设定。(5)显示盘设置 显示盘设置界面如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册20 版本号:修改方法:找到要登记的显示盘地址,点击“登记”栏,使显示为“ ” 。双击“类型” 、 “区” 、 “栋” 、 “层”栏,在下拉框中选择类型、所在区、所在栋、所在层。在“位置描述”栏中输入描述信息。 完成后按“确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退出。 注:为了便于调试,系统将显示盘的位置描述初始化为“X 号复示盘” ,用户应根据需要删除或改写。 显示盘类型设置如下图。显示盘设置有以下内容需要设置: l 类 型―显示盘分为以下类型: ? 区显-中文(中文区域显示盘) ? 栋显-中文(中文楼栋显示盘) ? 层显-中文(中文楼层显示盘) ? 区显-数码(数码区域显示盘) ? 栋显-数码(数码楼栋显示盘)JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 21 版本号:? 层显-数码(数码楼层显示盘) 按工作方式分类,显示盘可分为区显、栋显和层显,即可使某台复示盘显示整个区域(或楼 栋)的全部报警信息。这扩展了楼层显示盘的功能。 按 显示类型 分 类 , 显示盘 可分 为液晶 中 文 显示盘( JB-FSD-981H ) 和 数 码显示显示盘 (JB-FSD-981) 。 l 位置描述―每个显示盘可独立输入位置描述信息,作为其报警时的位置显示。位置描述最多 可输入 20 个中文字符或 40 个英文字符。 l 区、栋、层―若显示盘的类型为“区显” ,则栋、层信息则仅在没有位置描述时的故障报警 时作为位置显示信息。 本系统最多可以管理 100 个显示盘。复示盘的数目较多或连线较长时,建议尽量使用线径较大的双 绞线,环境干扰较大的场合建议使用屏蔽双绞线,并且尽量考虑在连接处采用焊接工艺。具体线径 视施工环境而定。若显示盘数目较少且连线较短时,则可使用普通连接工艺。 (6)电源设置 本系统可进行 2 台电源的监控,并规定 2 台电源分别用于主机和外部联动系统的供电。电源设置界 面如下图:修改方法:在对应电源的“登记”栏进行点击,使显示为“ ” ,根据所接入的电源类型,点击下 拉选择框选择电源类型。按“确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退出。 目前本系统支持的电源有两种类型:两线制反馈电源和九线制反馈电源。 两者的电源监控方式不同, 如果选择的电源类型错误,将导致电源故障报警功能无法正确完成。以下是两种电源的状态反馈要 求,若采用我公司配接的电源,用户无需对电源进行重新配置,因此不需要关注以下信息。两线制反馈电源接入采用普通 4 线端子接入,必须有 2 路信号输入,分别是: l 主电故障 l 备电故障 九线制反馈电源反馈采用 9 芯串口线接入,必须有 6 路信号输入,分别是: l 主电工作 l 备电工作 l 主电故障 l 备电故障 l 备电欠压 l 备电充电 各路信号采用正逻辑,即高电平表示有信号、低电平表示没有信号。 各路信号必须可提供 3~5mA 的电流。上图中主机电源处于登记状态,联动电源处于未登记状态。因此,联动电源的故障不会产生报警, 在装备独立联动电源的应用场合,通过取消登记可暂时屏蔽联动电源。除非有特殊的调试需要,我 们不建议用户取消主机电源的登记。(7)打印机设置 打印机设置界面如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册22 版本号:修改方法:根据打印机性能选择打印机类型和传输速率;在 “登记”栏进行点击,使显示为“ ” 。 “确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退出。 更换打印纸方法:按左键“SEL” ,指示灯熄灭,打开机箱后盖,按右键“LF”使打印机处在走纸状态, 将打印纸装入。热敏打印机安装打印纸时要使打印纸的光面向上。(针式打印机或热敏打印机可选,出 厂默认通讯速率热敏 9600BPS,针式 2400BPS)(8)系统更名 选择此功能可将标题栏的系统名称更改。界面如下图所示:更改后的结果举例如下:更改后的名称将显示在液晶的标题栏中。(9)LCD 定时关闭 选择此功能(菜单项前有“ ”显示) ,则在没有操作发生的情况下,液晶将在 5 分钟后自动关闭 背光。有任意的按键按下或任意的鼠标移动或点击时,液晶将立即开启。 此功能的目的是为了在不影响使用的情况下,保证液晶的使用寿命,建议用户使用此功能。若出于 美观要求,不使用此功能,则需要每 3 年更换液晶一次,费用请咨询我公司的用户服务中心。 注:所有液晶的背光灯管都有一定的寿命,一般为 1 小时。 如果系统处于报警状态(无论是故障状态或火警状态) ,LCD 定时关闭功能将失效,即液晶将保持 常亮。因此,请尽快处理异常情况,以保证液晶的寿命。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册23 版本号:下面开始介绍总线设置子菜单的内容。 总线设置子菜单如下图:(10)接口板设置 接口板登记界面如下图:所有探头/模块均需通过接口板接入系统,根据系统容量的要求,可以增加或减少相应的接口板。本 系统可管理 40 块接口板,每块接口板有 2 个回路,每回路可接入 198 点,因此单机最大容量为 40×2 ×198=15840 点; 选择要登记的接口板,在 “登记”栏进行双击改变登记状态, “ ”为登记, “×”为取消登 记。按“确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮放弃修改保持原设置并退出。接入系统 的接口板必须登记。如果登记没有接入的接口板,系统将报接口板通讯故障。 (11)探测器/模块设置 探测器/模块的设置界面,是本系统的一个关键的设置界面,同时也是比较复杂的一个界面。在这 个界面中,将对系统所控制的所有的探测器总线接入点进行设置。探测器/模块设置界面如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册24 版本号:在设置界面的上方有 3 个下拉选择框,用来选择当前需要设置的接口板号、回路号和设置内容。设 置内容是指模块或探测器。完成这 3 个下拉框的选择后,表格中将显示当前的设置内容。这时,可 以开始对每个总线点进行设置。 选择接口板号的操作,如下图:选择回路时的操作,如下图所示。选择“设置内容”的图示因与上两幅图类似,故省略。设置内容 选择是通过一个下拉选择框,选择设置对象是探测器还是模块。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册25 版本号:下拉选择框纵 向 滚 动 条横向滚动条下面开始进入探测器/模块的逐行表格设置。 由于本系统的设置均采用类 Windows 的电子表格模块, 绝大多数操作都是通过鼠标操作下拉框、横向滚动条和纵向滚动条来完成操作。电子表格使探测器 /模块的设置简单、统一、直观且便于理解。 由于对于表格的操作方法完全一致且与微型计算机的电子表格的操作类似,因此本说明不再对每一 项的设置一一详述,下面仅通过举例说明。 下图为探测器生产类型的设置:探测器的生产类型的待选项为: l 离子探测器 l 光电探测器 l 感温探测器 l 红外探测器JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 26 版本号:l 复合探测器 模块的生产类型的设置与此类似,待选项为: l 监视/接口 l 控制模块 l 控制监视 l KZJ-LD(多线手动控制模块) 由上图可以看出,探测器的设置中“设备类型” “输出方式”为不可选。这两项仅在模块的设置中有 效,分别用来设置通过模块接入的工程设备的类型和模块对工程设备的驱动方式。 探测器的区号设置如下图:由图中可见,区号也是通过下拉框选择。栋号、层号、房号的输入与此类似。由于探测器的位置可 用位置描述字符串进行详细描述,因此区、栋、层、房可仅与联动相关联。 探测器的报警门限设置如下图:系统中的探测器可工作在三种灵敏度级别。1 级门限对应于最高灵敏度,3 级门限对应最低灵敏度。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 27 版本号:本公司的探测器据有极灵敏的传感特性,因此在一般场合使用,建议使用 3 级灵敏度。只有在一些 特殊的应用场合,需要系统感知环境的细微变化时,才建议使用 1 级门限。 探测器的位置描述信息输入如下图所示。在图中可看出,系统将每个探测器的位置描述初始化为“X 号接口板 X 回路 XX 号” ,这样可以使系统调试时进行模拟报警,可直接看到探测器的实际地址。用 户应根据需要删除或改写位置描述信息。 用户若删除位置描述,则报警时显示“区名+栋名+层号+房号”信息;用户也可改写位置描述, 如“汇景华苑观海阁 3 楼东侧走廊中段” ,则报警时将显示此信息。图中左下角提示“拼音输入法” ,表明目前正在使用中文输入法。图中左上角为选字的悬浮窗口。 每个探测器/模块均可在“位置描述”栏输入 20 个中文字符或 40 个英文字符,作为其报警输出时 的显示信息。 模块的设备类型设置如下图:设备类型是指模块所连接的外部设备的类型,探测器的设置中此项不可设置。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 28 版本号:如图中所示设备类型的待选项有接口离子、接口光电、感温电缆、压力开关等,所有目前系统提供 的设备类型列表见附录 1。如果用户需要接入的设备比较特殊,未在系统的列表中涵盖,则可使用 “设备类型添加”功能,进行添加,参见“设备类型添加”功能的说明。 模块的输出模式设置如下图:输出模式是指模块对其控制设备的控制方式,这项设置仅针对控制类模块有效,探测器的设置中此 项不可设置,非控制类模块此项设置无效。 当模块输出模式为脉冲输出,则模块的输出端的驱动信号将维持 5~10 秒后自动切断;若为恒输出, 则驱动信号会一直维持。脉冲输出一般用于设备控制端已有自锁逻辑的场合,一般较少使用。 探测器/模块设置完毕后,按“确认”按钮保存设置并退出,否则按“取消”按钮保留原设置并退 出。为了防止误操作,若用户更改了表格中的内容后按“取消” ,则系统 会给出以下警告:若确实不更改原设置,用鼠标点击“否(N) ”或按标准键盘“N”键。若需要保存更新的数据,则 鼠标点击“是(Y) ”或按标准键盘“Y”键。(12)设备类型添加 设备类型添加功能允许用户对设备类型进行扩展。本系统中已经涵盖了的常见设备列表见附录 1。 提供此功能的目的是为了便于用户的特殊设备的接入。 类型设置界面如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册29 版本号:本系统提供扩展的报警类型和反馈类型各 16 种, 缺省的名称为“火警类型 XX”和“反馈类型 XX” , 用户可自由更名。报警类型是指用户所添加的设备的返回信息,系统将视之为火警信号的返回。反 馈类型是指用户所添加的设备的返回信息,系统将视之为设备动作信号的返回。 添加方法:在“描述”栏中重新输入类型描述字符,点击“确认”按钮保存新设置并退出,否则选 择“取消”保留原设置并退出。 下图中火警类型 1 被更改为“燃气报警器” 。注意:类型描述不可为空!如果将某一个类型的描述字符完全删除,在确认时系统将提示错误。如 下图所示:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册30 版本号:注:描述信息最长为 5 个汉字,或 10 个英文字母。 下面的内容将开始介绍联动信息的设置。 联动设置子菜单如下图:(13)系统联动设置 本系统的联动设置,采用了几个风格统一的人机交互界面来完成针对于不同区域或不同联动逻辑的 联动关系设置。这样做的目的是降低用户的设置工作量,便于用户掌握其设置方法,同时减少用户 误操作的机会。 下面以系统联动为例简要说明联动设置的共性问题。 系统联动的设置界面如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册31 版本号:条件设置区输出结果区目标待选区设置界面分为三个区域,分别为: n 条件设置区 n 输出结果区 n 目标待选区 每一个页面(即整个屏幕的显示)对应一个联动条件。一个联动条件的设置流程为: 条件设置 选择接口板 号、回路号 在 列表 中 选 择 当 条 件 满 足时,需要启动的模块 确认第一步:条件设置 在条件设置区域上方,有“上一页” 、 “下一页” 、 “增加” 、 “删除”等四个按钮和一个文本输入框, 用来查询、添加或删除联动条件。 n 添加一条联动条件:点击“增加”按钮 n 删除一条联动条件:点击“删除”按钮 n 查看或编辑“上一条”联动条件:点击“上一页” n 查看或编辑“下一条”联动条件:点击“下一页” n 查看或编辑某一联动条件:在“页”前文本框中输入联动条件的序号后,回车或点击“至” 按钮 进行以上操作的任意一个,系统将显示另一个联动条件。液晶左上角显示“联动条件 1/3”表明: 目前有 3 个系统联动条件,当前屏幕显示的是第一条。在联动条件较多的情况下,应直接输入页面 号进行跳转。当一个联动条件所指向的模块比较多的情况下,页面的切换可能需要 2~5 秒的时间。 条件设置区域的下方为当前联动条件的编辑区域。 n “延时” :选择由条件满足到模块动作间的时间间隔; n “注册” :通过此项可暂时屏蔽某个联动动作; n “输入类型” :为左侧复选框和右侧下拉框组合而成。输入类型之间为“或”关系;JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 32 版本号:n“联动火警数” :条件满足所需要的火警数。例如,联动火警数为 2 表示有任意 2 点报警 时条件满足。本系统可完成多个任意报警复合功能,最大复合数为 99。因此上图中的联动条件为: 若系统中的任意一个以下类型的探测器报警: l 离子探测器 l 光电探测器 l 感温探测器 l 红外探测器 l 复合探测器 l 接口离子探测器 l 接口光电探测器 l 接口感温探测器 l 接口红外探测器 l 接口复合探测器 l 手动报警按钮 则启动输出结果区所列举的模块。 第二步:选择接口板号和回路号 在目标待选框通过下拉框选择接口板号和回路号,在下面列表框中会列出可用模块(列出的模块仅 包含控制模块和控制监视模块,若没有待选项,则可能此回路无相应模块,应返回探测器/模块设 置界面查询) ,并同时显示其控制的设备类型。 第三步:在列表中选择当条件满足时需要启动的模块 点击列表框中的某一模块后,点击“&&”按钮,把该模块加入到输出结果区中。除“手控盘联动设 置”外,一个联动条件可启动多个模块,因此可以重复第二、第三步添加多条输出结果。 一个条件启动的模块有数目限制,即一个条件最多启动 200 个模块。如果超出 200 个,则用户必须 设置另一个编号不同的相同的条件,对应超出 200 的模块。 在“输出结果”中选中某一模块,按“&&”按钮可以将该模块从输出结果列表中删除。 图中输出结果栏的显示为: 输出结果 001 02-1-01 排烟风机 002 02-1-04 排烟风机 表明此联动条件成立时,将有两个模块被请求动作,分别为 2 号接口板 1 回路的 1 号模块和 2 号接 口板 1 回路的 4 号模块。两个模块所控制的设备都是排烟风机。 注:联动界面仅可选择模块的地址号,模块所控制的设备在探测器/模块设置表格中设置。 第四步:确认 按“确认”按钮,系统将此联动条件保存,并退出联动设置界面。若准备继续设置另一条联动条件, 可按“增加” 、 “下一页”或“上一页”切换至另一个联动条件设置界面,系统在切换的同时,也会 将刚设置的联动条件保存。 完成以上的四个步骤,则一个联动关系设置完毕。下面分别给出图示。 “延时”下拉框操作,如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册33 版本号:延时时间有 0 秒、5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、90 秒、120 秒、150 秒等八种选择。 输入类型选择,如下图:系统将常用的 16 种类型以复选框的形式给出,同时给出 16 个下拉选择框选择任意的设备类型。如 果需要选择的类型超过 16 种时,可另设一个联动条件,指向相同的输出结果。联动火警数选择,如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册34 版本号:联动火警数的缺省值为 01,表明任意一个设备报警则条件满足。在某些应用场合,要求联动动作的 高可靠性,可能出现以下的联动关系: 系统中任意两点同时报警,则启动喷淋泵。 此时可将联动火警数设为 02,将控制喷淋泵的模块作为输出结果,此联动关系即告设置完成。系统 最大支持任意 99 点复合联动。 目标待选区的接口板选择,如下图:如上图所示, 除了已经登记的接口板外, 还有编号为 V1 的接口板可供选择。 V1 指的是虚拟接口板 1。 系统内部提供两块接口板 V1、V2,虚拟接口板仅作为联动用途。虚拟接口板无需登记。 下面具体说明虚拟接口板在联动中的使用。 系统中的虚拟接口板的所有模块可作为联动条件的运算符,与复合联动关系(见“复合联动设置”JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 35 版本号:说明)配合使用,可完成复杂联动条件的设置。如联动关系: 系统中任意一个光电探测器报警 并且 1 区 8 栋 1 楼的任意一个消防泵启动 则 5 号接口板 1 回路 23 号模块动作 可按如下方法分解为 3 个联动条件进行设置: 系统中任意一个光电探测器报警 则 虚拟接口板 1 的 1 回路 1 号模块动作 1 区 8 栋 1 楼的任意一个消防泵启动 则 虚拟接口板 1 的 1 回路 1 号模块动作 虚拟接口板 1 的 1 回路 1 号模块动作 并且 虚拟接口板 1 的 1 回路 1 号模块动 作 则 5 号接口板 1 回路 23 号模块动作 这样,通过虚拟接口板中的虚拟模块,我们可以设置特殊的复杂联动关系。 一个完整的联动条件必须包含以下要素: n 完整的区域条件(如房中联动必须包含起始房号和终止房号) n 类型条件(即必须有至少一个类型的设备被选中) n 延时时间 n 输出结果(即必须有至少一个模块在条件满足时被请求动作) 如果用户在设置时,没有正确的输入这些要素,在点击确认按钮时,系统将拒绝接受并给出提示。 下图为区中联动设置中,没有设置区号时直接点击确认按钮时的系统提示。! !注意! ! 关于联动的二次触发的问题: 本系统根据实际应用需求,有两种设备类型将会被二次触发: l 远音设备 l 多线扩展模块(KZJ-LD)所连接的设备 注:所谓“二次触发”是指当某个已动作模块被手动停止后,当有新的火警发生 使得联动条件再次被满足时,此模块再次被请求。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 36 版本号:系统中的其它联动类型的设置,与系统联动的设置基本一致。不同的是在联动条件的设置中加入了 其它信息输入框。下面根据图示,简要描述。 (14)区中联动设置区中联动设置与系统联动比较,仅加入了区域选择下拉框。图中的联动关系为: 1 区中任意一个离子、光电或感温探测器报警,则立即启动 1 号虚拟接口板 1 回 路的 1、2 号模块。 (15)栋中联动设置JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册37 版本号:栋中联动加入了区、栋、起始楼层和终止楼层的下拉选择框。图中的联动关系为:1 区 1 栋中 2~5 层中有以下情况发生时: 任意一个离子探测器报警 任意一个复合探测器报警 任意一个扩展报警类型 1 的设备报警 任意一个扩展报警类型 6 的设备报警 任意一个扩展反馈类型 1 的设备返回 则延时 30 秒启动 1 号接口板 1 回路 7 号模块所控制的声光报警器和 8 号模 块控制的疏散指示灯。 (16)层中联动设置 系统中的层相关的联动关系有两种类型:类型输出型和点输入型,切换通过按屏幕上方的长条形按 钮来完成。上图所示为类型输出型层中联动,图中条件设置中没有楼层选项,仅添加了一个复选框“滚动” ,在 待选模块列表中仅可选择某种设备类型。 类型输出型层中联动的语义为:当某一层中任意一个指定类型的探测器或模块报警,将导致本层的 某种或几种设备全部动作,若选择“滚动” ,则相邻层同类设备同时动作。 如上图所示的联动关系为: 系统中任意一个离子探测器或光电探测器报警将立即导致与这个探测器在相 同或相邻层的远音模块全部动作。 这种联动关系可和“设备类型添加”功能配合使用,极大地降低用户设置的工作量。 注意:层中类型输出型联动关系,均为立即启动,延时时间不可设置!JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册38 版本号:上图所示为点输出型层中联动,可通过下拉框选择系统中的某一层,其语义为:这一层中的任意一 个指定类型的探测器或模块报警,将导致输出结果栏列出的模块的动作。上图所示的联动关系为: 1 区 1 栋 4 层的任意两个光电探测器、接口红外探测器或接口复合探测器报警,则延时 10 秒启动输出结果栏列出的 14 个模块。(17)房中联动设置房中联动可通过下拉框选择某一层中的起始和终止房号,其联动语义为:当这一层中的从起始房号 开始到终止房号为止的所有房间里面的任意一个指定类型的探测器或模块报警,则启动输出结果栏 中所列出的所有模块。上图所示的联动关系为:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 39 版本号:1 区 1 栋 3 层的 2~21 号房间的任意一个离子、光电、感温或复合探测器报警,则 立即启动 1 号接口板 1 回路的 13 号模块所控制的水幕泵。(18)复合联动设置复合联动设置与前面的联动关系区别较大, 在条件栏可设定 1~5 个探测器或模块的具体地址。 复合 联动的联动语意为:当所设定的探测器或模块全部报警时,启动输出结果栏所列出的全部模块。 注意:条件栏中可设置主机号,即参与复合运算的探测器或模块可来自于联网系统中的任意主机! 上图所示的联动关系为: 当以下 3 个探测器同时报警时: l 1 号主机的 1 号接口板 1 回路的 23 号探测器 l 1 号主机的 2 号接口板 1 回路的 44 号探测器 l 1 号主机的 3 号接口板 1 回路的 57 号探测器 则启动输出结果栏所列出的 9 个模块。 注意:条件栏设定的探测器或模块的报警是并且的关系! 注意:条件栏可设定 5 个以内的探测器或模块,少于 5 个时,剩余的输入栏必须保持空白。若用户 需要多于 5 个探测器或模块复合,则可使用虚拟模块进行设置。 (19)手控盘设置 手控盘的设置完全不同于其它联动关系。它完成的是将某个手控盘按钮与某个总线上的模块链接。 手控盘设置的联动语义为:条件设置栏中所选择的某个模块所对应的手控按钮,完全控制输出结果 栏所显示的模块的启动/停止。 注:本系统中手控盘的手控按钮需要占用一个总线地址,系统将其虚拟成一个模块,其设备类型为 “手控盘按钮” ,简称手控按钮。 手控按钮与模块是一对一的对应关系,因此,系统限定手控盘设置的输出结果栏仅能添加一个模块 地址。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册40 版本号:上图所示的联动关系为: 1 号接口板 1 回路 1 号手控按钮控制 1 号主机 1 号接口板 1 回路的 4 号模块 注意:模块列表框中添加了主机号的下拉选择框,即手控按钮可指向联网系统中的任意主机的任意 控制模块或控制监视模块。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册41 版本号:十一. 操作本节介绍“操作”子菜单中的选项。 “操作”子菜单如下图:(1)消音 (2)恢复 (3)机检 以上 3 项操作与面板上的按键功能完全相同,参见“面板功能”说明。 (4)一般联动禁/允 (5)远音联动禁/允 (6)总线手控禁/允 以上 3 项操作与面板上的按键功能完全相同。当处于任何一个选项处于允许状态时,相应的菜单项 。 前将显示“ ” (7)单点测试 单点测试可用于测试现场探头/模块的工作状态,一般用于调试或故障诊断这里不做详细介绍。 点击“单点测试”―&“使用模式”/“调试模式”菜单项,屏幕上将弹出地址选择对话框,如下图 所示: 通过 4 个下拉选择框,用户可选择需要进行单点测试的总线地址点,然后点击“确认”按钮,即开 始进行该点的单点测试,屏幕上的显示如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册42 版本号:图中显示 5 条曲线,分别表示探测器/模块的 5 种返回信息。在屏幕左侧的纵坐标上标明了刻度, 可由此读出每种信息的返回值。用户可随时点击屏幕右下角的“退出”按钮,退出单点测试状态。 上图为光电感烟探测器吹烟测试图,图中可以看出烟的浓度值的变化过程。 注意:在单点测试时,系统将不断查询某个固定设备,因而暂时失去报警功能。因此,单点测试功 能仅用于故障的查找和分析,不建议用户长时间使用。 注意:因为系统在单点测试时将暂时失去报警功能,因此分为使用模式和调试模式。使用模式下单 点测试 60S 内会自动退出单点测试状态;调式模式时在无人干预的情况下,在单点测试 20 分钟后, 系统将自动由单点测试状态退回正常监控状态。 。 (8)单点启/停 点击“单点启/停”菜单项或按热键“F4” ,屏幕上将弹出地址选择对话框,如下图:通过 4 个下拉框,用户可选择一个模块地址,然后点击“启动”或“停止”按钮执行相应的操作; 若直接点击“退出”按钮,则不执行任何操作退出此对话框。 在选择主机号、接口板号、回路号之后,点击地址号下拉按钮,系统将列出所有的控制或控制监视 模块的地址供用户选择,监视模块将不会被列出。如下图所示:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册43 版本号:注意:当某块接口板报通讯故障时或某个模块报线路故障时,此接口板或模块不会被列出。下图为 所有的接口板均不在线的情况,接口板号无法被选择。注意:模块选择时可选择主机号,即单点启/停功能可控制联网系统中任意主机的任意一个控制或 控制监视模块。 注意:当选择启动其它主机的模块时,系统将列出全部的模块地址号备选,并且模块的设备类型将 不会显示。原因是其它主机的设置数据不共享。 (9)自动登录 自动登录指定接口板的探测器和模块数据。登录的项目有:是否登记、设备的生产类型。选择需要 自动登录的接口板号,按确认按钮将进行自动登录。自动登录需要大约 30 秒钟。 如果登录成功,系统会给出自动登录比较结果。用户可启动探测器/模块设置界面,此时原探测器 /模块设置表格中的数据有两种属性(登记位、生产属性)被自动登录程序修改。调试人员可自行 决定修改、保存或放弃自动登录的数据。 如果登录失败或超时,系统将提示失败或超时信息。 下图为选择 1 号接口板进行自动登录的系统提示:下图为自动登录完毕后,系统给出的比较结果:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 44 版本号:上图中显示 1 号板 1 回路原设置中登记了 5 个探测器,但目前仅有 2 个在线;模块登记了 10 个,但 目前仅有 7 个在线。图中还提示“按确认键则进入设置界面” 、 “系统将改写登记位和生产类型位” 等警告信息,提示用户做出选择。 如果当前的接口板处于通讯故障状态,则会发生超时错误,系统提示如下:(10)屏蔽当前报警 此菜单项的功能与面板上的“屏蔽”按键功能完全相同。 (11)查询当前屏蔽 选择此菜单项,屏幕上将弹出以下表格界面:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册45 版本号:表格中将列出所有的被屏蔽的探测器或模块。上图中,系统中共有 6 个探测器处于屏蔽状态。整个 屏幕可显示 16 个屏蔽点,若总数超过 16,则可通过点击“上一页” 、 “下一页”按钮进行翻页查询。 点击“返回”按钮,可退出屏蔽查询界面。 屏蔽查询界面是为了用户了解当前的设备的屏蔽情况,此界面不具备改写功能。即在此界面中,不 可对探测器/模块的属性进行任何更改。(12)取消全部屏蔽 点击此菜单项,系统将进行取消屏蔽操作。系统将自动查找全部的被屏蔽的总线点,并自动取消全 部的屏蔽标志。 此功能的提供是为用户取消屏蔽设置提供的一种便捷方式。如果用户需要取消个别点的屏蔽,可进 入探测器/模块设置界面,在表格中改写相应的屏蔽标志。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册46 版本号:十二. 历史查询本系统的查询功能用于查询各种历史信息,包括四个子项: n 历史火警查询 n 历史故障查询 n 历史请求/反馈查询 n 历史操作查询 每个子项的最大可存取 1000 条历史记录。当历史信息累计大于 1000 条时,系统将自动保存最新的 1000 条记录,并删除较老的数据。 注:系统保存历史记录不是实时的,即如果系统突然掉电或被强制性复位,某些历史信息可能还未 被存储。这种情况在正常使用状态下一般不会发生。 (1)历史火警 查询最新的 1000 条历史火警信息,每条历史火警信息的格式为:序号 1 日期时间
15:38 火警描述 银河系太阳星地球村太平洋阁 16 层 A 单元 设备类型 光电探测器 厂家代码 0101008下图为历史火警查询界面:(2)历史故障 查询最新的 1000 条历史故障信息,每条历史故障信息的格式为:序号 1 日期时间
15:38 故障描述 银河系太阳星地球村太平洋阁 16 层 A 单元 设备类型 光电探测器 厂家代码 0101008历史故障查询界面和历史火警查询类似,故省略。 (3)历史请求/反馈 查询最新的 1000 条历史请求/反馈信息,每条历史请求/反馈信息的格式为:序号 1 日期时间
xx:xx xx:xx 请求/反馈描述 银河系太阳星地球村太平洋阁 16 层 A 单元 设备类型 消防泵 厂家代码 0101008注:第一个 xx:xx 表示设备动作请求时间,第二个 xx:xx 表示设备动作反馈时间 历史请求/反馈查询界面和历史火警查询类似,列出了请求时间和反馈时间,如下图:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册47 版本号:(4)历史操作 历史操作的内容包括:登录,恢复,消声等所有用户对本系统的操作。该子项查询最新的 1000 条历 史操作信息,每条历史操作信息的格式为:序号 1 2 3 4 日期
时间 Xx:xx Xx:xx Xx:xx Xx:xx 操作描述 超级用户登录 联网设置 恢复 超级用户登录注:如果上下两条记录的日期相同,后一条记录的日期段为空白,主要目的是为了查阅方便。 历史操作查询界面如下图:(5)历史删除 历史删除选项包含 4 个下级菜单选项,分别删除:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 48 版本号:n 历史火警 n 历史请求/反馈 n 历史故障 n 历史操作 无特殊情况,不建议用户删除历史记录。因为,历史记录为系统维护需要的重要资料。历史记录采 用循环记录方法,始终保存最新的 1000 条记录,不会出现超出存储容量,无法记录的问题。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册49 版本号:十三. 报警功能报警功能是消防报警联动控制设备的主要功能。 本系统能够识别、 控制和驱动本公司的智能探测器、 模块等总线设备和多线设备,以及与之相兼容的总线和多线设备。报警功能主要包括火警、设备请 求/反馈以及各种故障的处理和显示。 为了使本主机能够正确完成报警功能,请确保具备以下条件: n 工程所需的探测器和模块等总线设备已经就位,工程布线工作已完成且无误; n 探测器和模块的地址码已经编好(使用本公司提供的专用编码器) ,并且在同一个回路中没有 相同地址号的探测器或相同地址号的模块; n 主机已正确设置各个探测器和模块的设备属性。比如,区、栋、层、房、接口板号、回路号、 位置描述、报警门限、生产类型、设备类型等属性; n 根据工程需求,正确设计并设置了各种联动信息; n 正确设置了总线手控盘和多线手控设备; n 正确设置了打印机、复示盘、CRT n 在联网系统中,正确设置了网络中的多台主机。 在完成以上设置的前提下,系统即可完成全套的消防报警功能。报警功能有以下信息来源:1. 火警:各种探测器(离子、光电、温感、红外、复合等) ,监视模块(手报、水流指示器等) , 接口模块(接口离子、接口光电、接口温感、接口红外、接口复合等)。 2. 请求:控制模块、控制监视模块、KJD_LD 模块、总线手控模块。 3. 反馈:监视模块、控制监视模块、KJD_LD 模块。 4. 故障:各种探测器和模块的各种故障,接口板回路短路,接口板通讯故障、复示盘通讯故障, 主机通讯故障,电源故障,打印机故障。 下面介绍报警界面及与之相关的信息。系统的报警界面示意图如下:当系统中某个设备检测到报警信号时,由主机进行相应的确认、联动运算等处理,将相应的处理结 果显示在主机的液晶上,同时系统的指示灯、蜂鸣器给出对应的声光指示。 报警界面锁住每一种报警类型的第一条报警信息(始终显示在第一行,不参与滚动显示) 。第一条以 后的报警信息采取循环滚动的方式进行显示,每次滚动的时间间隔为 5 秒。当用户选择某条报警信 息察看时,停止滚动显示 15 秒;15 秒过后,重新开始循环滚动显示。 报警界面除了屏幕顶部和底部的状态信息栏外,其他屏幕部分分成三个部分:火警信息显示部分,JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 50 版本号:请求/反馈信息显示部分,故障信息显示部分。每个部分的左边部分显示报警信息提示和该报警信息 的条目数,右边部分显示各条信息的详细内容。报警界面信息内容描述:1. 信息条目数: 表示系统恢复后,发生的各类报警数目数。如果当前报警没有进行消音动作,则当前报警条目数将 闪烁提示。当发生消音动作时,报警条目数不再闪烁提示。如果消音发生后,新发生了某类报警, 则该类报警条目将再次闪烁提示,直至发生消音动作。 2. 条目号: 表示该条报警信息在该类报警中发生的顺序号。 3. 报警时间: 该条报警发生的时间。对于请求/反馈型的报警,第一个时间段表示该设备请求动作的发生时间,第 二个时间段表示该设备已经动作的反馈时间。如果时间段显示“--:--”,表示该设备当前没有发生请 求或反馈动作。 4. 位置或内容描述: 对于火警、请求/反馈型报警,该域表示该条报警信息发生的地理位置,该地理位置信息可以通过探 测器模块属性设置界面进行设置。 对于故障型报警信息,该域显示的内容比较复杂。如果该条故障信息发生在探测器、模块、总线手 控点、多线手控点,则该域显示的是故障发生的地理位置信息。如果发生的是其他故障,则显示的 是故障的类型信息,具体故障类型为:接口板通讯故障,探测器总线(接口板)回路短路故障,主 机通讯故障,复示盘通讯故障,打印机通讯故障,电源故障。 5. 设备类型: 表示该条报警信息所在设备的设备类型,该设备类型可以通过探测器模块属性设置界面进行设置。 设备类型代码号参见附表。 6. 厂家调试代码: 厂家调试代码用于工程调试人员对于系统安装调试之用,是一种参考数据。该域由 7 个数字组成, 这 7 个数字的具体含义如下:最前两位为报警信息发生的主机号;接下来的两位为该主机的接口板 号和回路号,接口板号为(XX / 2 )+ 1, 回路号为(XX%2)+1。比如,该两位为 09,则该报警信 息发生的 5 [(9/2)+1]号接口板号 2 [(9%2)+1]回路;最后三位表示探测器或模块地址。XX-XX-XXX 主机号-接口板号/回路号-地址号7. 故障描述: 故障描述显示该条故障的具体故障类型。具体故障类型为: n 丢失 n 断路 n 短路 n 设备故障 n 类型不符 n 回路短路 n 接口板通讯故障 n 主机通讯故障 n 复示盘通讯故障 n 电源故障 n 打印机故障 8. 激活报警框 激活报警框用于显示报警界面中哪一种类型报警信息操作处于激活状态,只有处于激活状态的报警 类型才能进行手动查询操作。 在报警界面下,可进行以下操作:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 51 版本号:1. 报警信息查询操作: n 激活需要查询的报警类型(火警、请求/反馈和故障信息) 。有三种方式可以选择: l 使用鼠标点击需要浏览的报警类型区域; l 按 PS/2 标准键盘上的左、右键; l 按主机面板键盘上的选择键。 n 拖动报警信息列表的滚动条。有三种方式可以选择: l 使用鼠标点击或拖动报警类型区域右边的滚动条; l 按 PS/2 标准键盘的上、下键; l 按主机面板键盘的上、下键。 2. 屏蔽当前报警操作: 屏蔽所有当前报警(不论报警类型)的探测器或模块。屏蔽的主要目的是屏蔽个别探测器或模 块的异常状态。如果系统有很多报警信息,建议不要使用屏蔽功能,如果要使用,将是一个非 常耗时的工作,可能需要长时间的等待。屏蔽当前报警有两种操作方式: l 按主机面板上的屏蔽按键; l 点击“操作”菜单上的“屏蔽”菜单子项; 3. 消声操作: 消声操作将停止系统中所有的声响报警。当系统发生报警时,主机将根据相应的报警类型发出 不同的报警声(如火警声、故障声) ,同时根据联动运算使相应探测器总线设备中的警铃动作, 消声操作能够使这些声音静音。此操作有两种方式: l 按主机面板上的消音按键; l 点击“操作”菜单上的“消音”菜单子项; 注:消音操作后,如果系统又有新的报警信息发生,新的报警声仍然发生,同时对应的报警类 型总条目数闪烁显示。 4. 恢复操作: 恢复到系统刚上电时的状态。 所有的报警信息将被清除, 报警界面将切换到主机运行正常状态。 有两种方式选择: l 按主机面板上的恢复按键; l 点击“操作”菜单上的“恢复”菜单子项; 下图为报警窗口的实际显示界面:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册52 版本号:上图说明: 1. 图中可见系统中发现 2 个火警、3 个请求、1 个反馈和 13 个故障; 2. 接口板和主机的通讯故障的厂家调试代码均为“0000000” ,表示非探测器/模块地址点; 3. 每个探测器或模块的报警都有非 0 的厂家调试代码,可推算出其实际地址编码; 4. 电源状态为主电故障、备电工作且处于充满状态; 5. 首火警、首请求、首故障反色显示; 6. 2 个报火警的手动按钮输入了位置信息,因此显示的不是区、栋、层、房信息; 7. 第 6~9 号故障为总线点的丢失故障,每个故障都提示了故障类型; 8. 系统处于登录状态,状态栏中显示了提示“Ctrl+Alt+Del 退出登录” 。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册53 版本号:十四. 总线联动功能简介本系统可外接多块总线手控盘,作为用户直接手动控制设备。每块总线手控盘包含 30 个手控按钮, 可控制 30 个总线模块,每个按钮有两个指示灯:请求灯和反馈灯,指示其控制的模块的状态。下图 为总线手控盘实物图:每个手控按钮需要占用一个模块地址,因此每块手控盘需要占用连续的 30 个总线模块地址。单机可 接入的总线手控盘的数量取决于接口板的数量。30 个模块地址的起始位置有 3 种选择:1、31、61。 即手控盘可占用 1~30 号地址或 31~60 号地址或 61~90 号地址。具体地址设置可根据总线板上的 三个跳线器 JP1、JP2、JP3 决定,跳线器跳到上端为 1(HIGH) ,跳到下端为 0(LOW)。对应地址如下 表: JP3 0 0 0 0 1 1 1 1 JP2 0 0 1 1 0 0 1 1 JP1 0 1 0 1 0 1 0 1 地址 01-30 31-60 61-90 01-20 01-10 01-05 01-30 01-30JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册54 版本号:十五. 多线联动功能简介本系统可外接多个本公司生产的多线联动控制模块。每个多线联动控制模块包含两组多线控制,每 组多线控制包含: n 请求按钮 n 解除按钮 n 请求指示 n 应答指示 n 常态指示 n 故障指示 关于本系统的多线联动功能的详细情况,请查阅本公司的多线控制模块(KZJ-LD-03) 下图为机柜上安装的 8 个多线联动控制模块:可接入的多线联动控制模块的数量取决于接口板的数量。每个多线联动模块占用 2 个总线地址。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册55 版本号:十六. 特殊操作简介注意:特殊操作仅用于系统调试及维修用途。因此,仅有我公司的设计和调试人员可以 使用。以系统管理员身份登录系统, “特殊操作”菜单项将不可选。(1) CF 数据备份 将系统数据备份到 CF 卡。CF 卡是一种标准设备,本系统提供标准的 CF 卡接口。使用 CF 卡之前, 请使用 CF 卡读卡器在标准个人电脑上将其格式化。备份数据所使用的 CF 卡的容量应在 2M 以上。 系统提示如下:若 CF 未正确插入,则系统提示为:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册56 版本号:若 CF 卡正确插入,且剩余存储容量符合要求,则系统将开始将设置数据及历史数据 COPY 到 CF 中,并提示目前正在处理的文件,如下图所示:注:图中显示插入的 CF 卡的文件系统为 FAT16 格式,剩余的存储空间为 30M。 当全部数据处理完毕后,系统将提示备份成功,整个过程约耗时 30~60 秒。注意:可在一张 CF 卡中备份不同主机号的多台主机的数据。如果主机号相同,数据备份时将自动 覆盖原有的文件。(2) CF 数据载入 将 CF 卡中的数据下载到系统主机。主机将自动查找本主机的所有系统文件,然后拷贝到本主机的 数据 Flash 中。由于本主机的设置数据将被覆盖,进行此操作需要慎重(注:历史文件在数据备份时 被拷贝,但在数据载入时被忽略) 。系统提示如下:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 57 版本号:当数据载入完成后,系统提示如下:注意:请注意系统提示,数据载入后必须重新上电,新载入的数据方会生效!(3) 总线质量检查 监测主机和接口板通讯线路情况。联网总线和接口板总线的发送数据包数目和接收数目将被显示。 接收数据包数目与总线的通讯质量有关,同时如果某台主机或接口板故障,相应的总线的发送数据 包数目和接受包数目将相差较大。正常情况下,每条总线的收发包的数量应基本一致。 总线质量检查的界面显示如下:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册58 版本号:由图中可以看出,两条总线工作基本正常,其中接口板总线的收发包数完全相等,主机总线两者有 微小差异。 (4) 文件复位 清除所有系统文件,进行此操作将使所有数据丢失,因此文件复位操作是一个危险的操作。此功能 仅用于生产测试用途。系统提示如下:(5) 统计 统计功能用于统计系统中区栋层登记的数目、接口板所带的各种类型探测器模块的登记数目等等信 息。所有信息将在液晶上滚动显示。此功能是为了给系统调试提供帮助。系统提示如下:JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册59 版本号:(6)LCD 刷新率调整:提示如何动态修改 LCD 的刷新率,同时显示当前 LCD 的刷新率。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册60 版本号:十七. 版本查询及系统运行信息在主菜单点击“关于”可进入系统的版本查询,屏幕中将弹出以下界面:图中显示目前的版本号为“V1.0 Build030805” 。 本系统可进行现场版本升级。本公司将对系统进行不断完善并添加新功能,并负责对与我公司有维 保合同的工程进行实时的版本升级。 系统运行信息界面如下:此信息仅作为开发人员诊断系统故障时的依据,现场人员在必要时应按照开发人员的要求对以上信 息进行记录。JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册61 版本号:附录:设备类型表报警设备类型: 1 离子感烟探测器 2 光电感烟探测器 3 感温探测器 4 红外探测器 5 复合探测器 6 接口离子探测器 7 接口光电探测器 8 接口温感探测器 9 接口红外探测器 10 接口复合探测器 11 手动按钮 12 感温电缆 13 压力开关 14 消火拴按钮 15 水流指示器 16 气体报警 反馈设备类型: 1 气体喷洒 2 气体故障 3 气体失重 4 电磁阀 5 信号闸阀 6 湿式报警阀 7 排烟阀 8 排烟风机 9 正压风阀 10 正压风机 11 送分阀 12 送风机 13 防火阀 14 防火门 15 雨淋阀 16 发电机 17 喷淋泵 18 稳压泵 19 消防水泵 20 泡沫泵 21 水幕泵 22 切断市电 23 电梯迫降 24 卷帘半降 25 卷帘全降 26 空调 27 广播 28 远音 29 干粉灭火 30 应急照明 31 疏散指示 32 返回 33 声光报警 34 手控按钮JB-QGL-2100 型火灾报警控制器(联动型)使用手册 62
海湾消防主机操作流程_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。海湾 JB-QB-GST5000 消防主机操作步骤规程控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。...消防主机IFC3030 操作指... 60页 2下载券 消防主机操作专项培训 暂无评价 1页...北京狮岛: 用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾: 5000 型:...消防主机操作规程_建筑/土木_工程科技_专业资料。消防主机操作规程 一、消防中控室:值班人员首先对设备进行(1)自检:首先按(编程)键,输 入密码:5678,再按(右箭头...消防主机操作培训_其它_工作范文_实用文档。消防值班员基本操作 GST―5000 消防主机操作 一、 自检:按下“复位”――“确认”――“自检” 。主机开始自检。 二...海湾消防系统操作说明_信息与通信_工程科技_专业资料。消防自动报警/联动系统操作...手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操 作控制器的主机键盘或按相应...消防维护保养操作流程 1、 建立消防档案 为了便于维保工作全面、准确、细致地开展...断开钢瓶控制线路 b.主机、钢瓶盘设定为自动状态 c.手动启动紧急启动按钮 d....消防控制室主机操作流程_机械/仪表_工程科技_专业资料。5000 主机操作流程 主机面板图: 1 、火警处理:当发生火警时,首先应按“消音”键终止警报声。然后应根据...海湾消防报警主机简易操作说明_信息与通信_工程科技_专业资料。GST-5000 简易操作说明一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否...北大青鸟消防报警主机11S4.0操作说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。操作说明 1. 火警控制器发出救火车报警声,面板火警灯亮。按下消音键,观察报火警地址并派人查 ...北京利达LD128EII主机使用说明书_电子/电路_工程科技_专业资料。正版 主机操作...触摸屏或在主菜单下按“8” ,显示建筑各区域、各层消防平面图,下方前面数字...